Autor Téma: Dobereme se závěru ohledně pospojování v bytech ve starší zástavbě?  (Přečteno 22367 krát)
Tom Macků
*
Offline Offline



« kdy: 16.12.2016, 16:39 »

Řešili jsme to tu mnohokrát a vyjádření kolegů často znělo: "Bez místního šetření nelze stanovit, jakým průřezem provést místní pospojování."
Dovolím si komplikovaný problém zjednodušit do extrému nejhorší možné varianty smyčky poruchového proudu. Místní šetření je mi dobré akorát ke zjištění, jaký je průřez HDV. Dále s vysokou pravděpodobnst í zjistím, že v domě neexistuje hlavní pospojování a na funkčnost toho místního v koupelnách sousedů (pokud vůbec kdy bylo - činžák třeba z první republiky) se nelze spoléhat. Za dané situace připojím byt zrekonstruovan ý podle platných edic ČSN *-4-41, -5-54 a -7-701. Až se někde dole upálí PEN stoupačky, odběr domu poteče přes můj ochranný vodič a pospojování někam do uzemněných kovových potrubí. Na tuto situaci sice exaktně, leč tragikomicky reaguje poznámka N ke článku 544.1: "Potom je třeba pospojování dimenzovat jako vodič PEN." Zřejmě tedy potáhnu počínaje přívodem do bytové rozvodnice, pak na svorku koupelnového pospojování a z ní na roury ústředního topení něco jako Cu 35 mm2...  Šok
Protože se tento problém v oblasti TZB notoricky opakuje, musí snad na něj existovat fundovaný recept?!
Zaznamenáno

Projekce rozvoden distribuční soustavy vvn, vn
Roger
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 28.03.2018, 09:15 »

Asi neexistuje.

Ale zeptam se alespon - kdyz vymenim pouze rozvodnici v byte, kde je PEN k zasuvkam, vztahuje se povinnost vymenit i vodice ve zdech? Anebo vymenou rozvodnice a novych jisticu nevznika nutnost vymeny vodicu ve zdech - predpokladam tuto variantu.
Zaznamenáno
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #2 kdy: 28.03.2018, 10:33 »

V minulosti se k pospojování ve vícepatrových budovách využívala všechna kovová stoupací potrubí a navíc se ukládal stoupací vodič FeZn.
Když se začala vyměňovat stoupací kovová potrubí za plast, bylo kovové potrubí nahrazeno novým vodičem CYA .
Pokud v objektu chybí toto stoupací vedení,  ať už FeZn nebo CYA, je to závada a troufnu si tvrdit, závada ohrožující bezpečnost.
Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 28.03.2018, 10:55 »


Pokud v objektu chybí toto stoupací vedení, ať už FeZn nebo CYA, je to závada a troufnu si tvrdit, závada ohrožující bezpečnost.


V roce 1960 v předmětu Energetika nás na průmyslové škole elektro učil ředitel rozvodných závodu ing, František Kulhánek. A ten prohlásil, že tak jak je pro lidstvo nebezpečný fašismus, tak je to válce nebezpečná ochrana nulováním. A tehdy nás nabádal, aby jsme vše prováděli trojvodíčově a dbali na to, aby stoupací vedení bylo dublováno a v patě domu řádně uzemněno. A dneska to souvisí i s revizi "společných prostorů" v občanské zástavbě.

A ptám se povolanějších. Při výměnách HDV za silnější průřezy CU není v projektu i výměna PE vedení  pro pospojování? A co na to výchozí revizoři?
Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 28.03.2018, 12:11 »

V minulosti se k pospojování ve vícepatrových budovách využívala všechna kovová stoupací potrubí a navíc se ukládal stoupací vodič FeZn.
Když se začala vyměňovat stoupací kovová potrubí za plast, bylo kovové potrubí nahrazeno novým vodičem CYA .
Pokud v objektu chybí toto stoupací vedení, ať už FeZn nebo CYA, je to závada a troufnu si tvrdit, závada ohrožující bezpečnost.

Na stranu druhou, pokud tam je, tak mnohdy "hoří" Al 2.5mm, který spojuje stoupačkové pospojení s PEN přípojnicí v bytech.
Zaznamenáno
Patrik Mlynar
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 28.03.2018, 12:21 »

Aky mate nazor na CY vodic 6mm2 natiahnuty cez sachty v bytoch po nahrade kovoveho potrubia za plastove ?
Firma ho v kazdom byte pripojila na kovovu konstrukciu nesucu rury a tym skoncila.
Na prizemi vsetky CY koncia na PEN svorkovnici stupacky.
Zaznamenáno

Miestny elektrotaliban zacne citovat svate normy  ....
Maroš Klein
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 28.03.2018, 13:15 »

Aky mate nazor na CY vodic 6mm2 natiahnuty cez sachty v bytoch po nahrade kovoveho potrubia za plastove ?
Firma ho v kazdom byte pripojila na kovovu konstrukciu nesucu rury a tym skoncila.
Na prizemi vsetky CY koncia na PEN svorkovnici stupacky.
Napríklad aj ako na jeden z ostatných vypočítaných CY vodičov ochranného pospájania podľa 543.1.2, ktorý hádam niekomu takto aj vyšiel. Úsměv

----------

Stále je tu ale nielen okolo pospájania nezodpovedaná otázka, či akákoľvek zmena (rekonštrukcia) inštalácie zriadená podľa súboru 2000, ale s pôvodným vodičom PEN menej ako 10(16) pred rekonštruovano u časťou neostáva náhodou aj naďalej bezpečnou podľa 34 1010.

Pokiaľ viem, tak pôvodnú inštaláciu je možné buď opraviť podľa pôvodných neplatných noriem, alebo zrekonštruovať podľa v čase rekonštrukcie platných noriem.
Podľa toho čo som doteraz videl, tak z týchto dvoch možností (buď – alebo) dosť často vzniká ich kríženec.
Zaznamenáno
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #7 kdy: 28.03.2018, 14:46 »

Aky mate nazor na CY vodic 6mm2 natiahnuty cez sachty v bytoch po nahrade kovoveho potrubia za plastove ?

Minimální průřez vodiče hlavního ochranného pospojování je CYA 25mm2 a více. Záleží na dimenzi HDV.

Úzce to souvisí i s ochranou před bleskem (LPS).
Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Honza Veselý
*
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 28.03.2018, 15:37 »

Aky mate nazor na CY vodic 6mm2 natiahnuty cez sachty v bytoch po nahrade kovoveho potrubia za plastove ?
Firma ho v kazdom byte pripojila na kovovu konstrukciu nesucu rury a tym skoncila.
Na prizemi vsetky CY koncia na PEN svorkovnici stupacky.
Podle mě, na pospojování kovových konstrukcí ve stoupačce by 6 mm2 mohla i stačit. Ale jako hlavní stoupací vedení ve vícepodlažním domě ,  a i kdyby projektant navrhl méně, tak minimálně 16 Cu. (nebo pásek Fe/Zn). Nic míň raději ne a myslím že bych to dokázal investorovi i vysvětlit.
Protože nahodilé poškození při rekonstrukci a zároveň jistá protikutilská odolnost. 16mm2 si už málokdo dovolí ustřihnout. Navíc na 16mm2 laici už běžně svorkovnice nemívají a nepoňouká je to tak k neelektrikářsk ým způsobům napojování.
Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #9 kdy: 28.03.2018, 16:27 »

Rozumná firma pošle stoupačkou dolů FeZn pásek, nebo 10mm drát FeZn. Pak není co řešit. Podle mne je potřeba dbát nejen dostatečný průřez, ale i dobrou mechanickou odolnost tohoto vedení.

Konec konců je to i levnější než Cu vodič 25mm  Mrknutí

Podle mě, na pospojování kovových konstrukcí ve stoupačce by 6 mm2 mohla i stačit.

Zde se ale nebavíme o pospojování potrubí. Tento průřez je pro danou aplikaci nedostatečný i bez místního šetření.
Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #10 kdy: 28.03.2018, 16:31 »

Rozumná firma pošle stoupačkou dolů FeZn pásek, nebo 10mm drát FeZn.
Pak není co řešit.

Naprostý souhlas.
Kéž by to byla vždy pravda. Nerozhodný
Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #11 kdy: 28.03.2018, 17:49 »

Rozumná firma pošle stoupačkou dolů FeZn pásek, nebo 10mm drát FeZn. Pak není co řešit. ...
Ideální stav pokud nějaký investorský šetřílek nezačne používat argumenty ve stylu "...tolik let to bez toho fungovalo..."

... kdyz vymenim pouze rozvodnici v byte, kde je PEN k zasuvkam, ...
Pak je otázkou proč měním tu rozvodnici. Částečná rekonstrukce bytu? Přidání okruhů?
Za několik posledních desetiletí nám výrazněji stouplo množství používaných spotřebičů, především v kuchyni spotřebičů s velkým odběrem. Tam je celkem logické, že se zřídí nové okruhy, podle aktuálně platných norem. O koupelně bych si nedovolil diskutovat. Pak tu máme obývací pokoj, ložnici, dětský pokoj... Můžeme polemizovat o tom, jestli jsou tam používány výkonnější spotřebiče. Já tvrdím, že alespoň někdy ano. Takže i tam je vhodné to řešit, především pokud je rozvod Al vodiči.
Pro mě je přijatelné při částečné rekonstrukci ponechat světelné rozvody "ve dvoudrátu" především kvůli vedení ve stropu.   
Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #12 kdy: 28.03.2018, 18:42 »

Na stranu druhou, pokud tam je, tak mnohdy "hoří" Al 2.5mm, který spojuje stoupačkové pospojení s PEN přípojnicí v bytech.
Tohle je jádro pudla. Musí se jednoznačně stanovit, že se musí stoupačkový ochranný vodič propojit přímo s vodičem PEN HDV odpovídajícím průřezem. Což je v podstatě toto:
Zřejmě tedy potáhnu počínaje přívodem do bytové rozvodnice, pak na svorku koupelnového pospojování a z ní na roury ústředního topení něco jako Cu 35 mm2...  Šok

Dokud tohle nebude vyřešeno, jakože to může být vyřešeno jen těžko, protože jde o transverzální společné vedení soukromým prostorem, tak bude ochranný vodič jakéhokoliv průřezu ve vodovodní stoupečce vždycky jen nedodělek.

Takže bych zůstal nohama na zemi a využil jiného normativního přístupu a tím je to, že když mám strach z přerušení vodiče, instaluji vedle něj druhý rovnocenný vodič, který v případě přerušení prvního přebere jeho funkci. Potom jsou průřezy PE/PEN vodičů v bytech a liniového vodiče PE ve vodovodní stoupačce irelevantní.
Zaznamenáno
Roger
*
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 28.03.2018, 22:40 »

Pak je otázkou proč měním tu rozvodnici. Částečná rekonstrukce bytu? Přidání okruhů?

Treba protoze stare bakelitove jistice a priserne vypadajici kryt te rozvodnice ve dreve, a pridani treba jednoho okruhu 5x2,5 na bojler.
Zaznamenáno
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 28.03.2018, 23:28 »

Poslal: Roger
Treba protoze stare bakelitove jistice a priserne vypadajici kryt te rozvodnice ve dreve, a pridani treba jednoho okruhu 5x2,5 na bojler.

Na bojler? Spíš bych to viděl na sporák....
V paneláku je sporák u stoupaček a když už se to seká, tak zkontroluji pospojení a ten drát z rozvaděče přidám, na pospojení stoupaček...
Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #15 kdy: 29.03.2018, 06:24 »

Na stranu druhou, pokud tam je, tak mnohdy "hoří" Al 2.5mm, který spojuje stoupačkové pospojení s PEN přípojnicí v bytech.

TO bývá v případě závady na připojení bytu, kdy nejsou spoje pravidelně kontrolovány a dotahovány. Pak toto vedení ve stoupačce skutečně nahrazuje nedostatečný PEN v jednotlivých bytech.

Tedy je to i jedním z důvodů proč musíme mít připravený dostatečný průřez a dost možná i jedním z důvodů, proč je prozatím tak málo úrazů v sítích TN-C s Al rozvody. Díky našim dědům a otcům  Palec vzhůru TO se lehko může změnit pokud kdejakej šmudla pokazí tuto "náhradní cestu" a během rekonstrukce stoupaček se na to vybodne. Pak může tuto funkci nahradit třeba topení, nebo plynové potrubí sporáku, což je mnohem horší a velmi nebezpečný stav.

Z mého pohledu tato zvýšená ochrana, tedy doplňující pospojovaní v koupelnách paneláků s Al rozvody, splnila svůj účel a zachránila mnoho životů. Vlastně si nedovedu představit že její vynechání dokud je v tom domě jediný nerekonstruova ný byt, by nemělo být posuzováno jako obecné ohrožení. Prostě to považuji za velmi nebezpečný stav. Co se týká nových domů, tam bude záležet na celkovém návrhu, ale přesto tento způsob ochrany tam už ztrácí svůj původní význam.
Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 29.03.2018, 06:30 »

Poslal: Roger
Treba protoze stare bakelitove jistice a priserne vypadajici kryt te rozvodnice ve dreve, a pridani treba jednoho okruhu 5x2,5 na bojler.

Na bojler? Spíš bych to viděl na sporák....
V paneláku je sporák u stoupaček a když už se to seká, tak zkontroluji pospojení a ten drát z rozvaděče přidám, na pospojení stoupaček...
Stejně bude takové pospojení suplovat přerušený PEN do bytu nad a podsousedů.
Jedině byt komplet provozovat v TT se zemí ve stoupačkách, jenže to jde jen u komplet rekonstrukce.
Osobně tedy odpověd na prvotní otázku neznám.
Zaznamenáno
Martin sediiik
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 29.03.2018, 10:36 »

Pak je otázkou proč měním tu rozvodnici. Částečná rekonstrukce bytu? Přidání okruhů?
Za několik posledních desetiletí nám výrazněji stouplo množství používaných spotřebičů, především v kuchyni spotřebičů s velkým odběrem. Tam je celkem logické, že se zřídí nové okruhy, podle aktuálně platných norem. O koupelně bych si nedovolil diskutovat. Pak tu máme obývací pokoj, ložnici, dětský pokoj... Můžeme polemizovat o tom, jestli jsou tam používány výkonnější spotřebiče. Já tvrdím, že alespoň někdy ano. Takže i tam je vhodné to řešit, především pokud je rozvod Al vodiči.
Pro mě je přijatelné při částečné rekonstrukci ponechat světelné rozvody "ve dvoudrátu" především kvůli vedení ve stropu.   

Přesně! Kuchyně s koupelnou jsou největší průšvihy, tam je rekonstrukce do "3x Cu + Fí" jasným favoritem. V ložnici a pokojíku je to skutečně na diskusi - a světla počkají, nejsou-li finance ani čas. No a doplňkem jsou zásuvky s krytkami (nejen) proti dětem, chrániče do zásuvky v sítích TN-C a případně i to pospojování (je-li co pospojovat)...
Zaznamenáno
Stran: [1] 2 3 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Musím pospojovat všechny vodovodní trubky jedním vodičem nebo každou samostatným?
 Kde byt umiestnena ekvipotencialni svorka?
 Jaký je rozdíl mezi hlavním a doplňkovým pospojováním?
 Musí byť k doplnkovému pospájaniu v kúpelni privedený samostatný vodič z hlavnej ekvipotenciálnej svorkovnice?
 Jak provést uzemnění u skladu výbušnin?
 Pospojit podlahové topení v koupelně ?
 Je vodič pro pospojení plastového sprchového koutu nutný?
 Je nutno použít k pospojení/zemnění rozvodu vytápění brutální průřez CY 25?
 Je možné spraviť doplnkové pospájenie v kúpelke vodičom Z/Ž 4mm?
 Musím u přívodu stroje použít chránič nebo stačí pospojení?
 Nemělo by být vodovodní potrubí vodivě spojené se svorkovnicí v rozvaděči?
 Co všechno musí být v koupelně pospojeno?
 Je vhodné pripojiť k ochrannému vodiču aj kovovú stavbu prístrešku na náradie?
 Jak realizovat (pokud vůbec) dopl. pospojování při rekonstrukci bytového jádra?
 Je nutné připojit vodič PE ke kovové konzole krabice Acidur?
 Lze považovat řadové zemnící svorky umístěné na din liště za dokonale pospojené?
 Je nutné ochranné pospojování rámu automobilu na kterém je umístěno chlazení?
 Jak pospojit průběžnou dvojzásuvku?
 Proč projektant nenavrhol vodivé pripojenie veľkých kovových konštrukcií v blízkosti zvodu?
 Mám v nemocnici opravdu pospojit každý instrumentální stolek?
 Je opravdu nutné pospojit ochranný kolík zásuvek v koupelně?
 Co vše by se mělo přizemnit na staveništních instalacích?
 Musí byť odpad pod sprchou pripojený na ochranný vodič?
 Je opravdu nezbytné pospojování stolů ve školní kuchyni?
 Jakým zpusobem se provádí společné pospojování při výměně vodovodních trubek z kovových na plastové?
 Která norma nebo literatura prosím řeší provedení svářecích pracovišť z hlediska
 Jak správně pospojit koupelnu?
 Má pospojení nějaký vliv na kolísání napětí?
 Ako správne pospájat rúry v kotolni?
 Je skutečně potřeba 16mm2 průřez vodice CY pro hlavní pospojení?
 Jak se zbavit napětí 2V ss mezi PEN a zemí?
 Je rozdíl, zda pospojím zařízení z PE svorky nebo ekvipotencionální svorkovnice?
 Je správné pospojit spotřebič tř.II?
 Je v pořádku odpojené ochranné pospojování v koupeném bytě?
 Je opravdu nutné uzemnit vanu?
 Jak správně provést doplňující pospojení v koupelně?
 Vyhodnotiť ak je nepospojovaný kovový rebrík ÚK v kúpeľni ako závadu?
 Existuje pomôcka pre pospojovanie?
 Jak provést pospojování v koupelně, když to prý není kam připojit?
 Mám pospojovat U profily se stoupačkovým pospojováním?
 Je nutno připojit stroje na hlavní pospojování?
 Jaký nejmenší průřez vodiče použít na uzemnění (pospojení) kovového žlabu?
 Môžem použiť na pospojovanie kostry svietidla žl-zel vodič v novom CYKY?
 Čím pospojit nerezové potrubí v agresivním prostředí?
 Musí PE spojit s pospojením v koupelně?
 Stačí pospojit pouze jednu zásuvku v obvodu?
 Jak je to s ochranným vodičem pro pospojování?
 Čo všetko na doplnkové pospojovanie?
 Provadi se pospojeni zasuvek v koupelne jestlize jsou zapojena pres chranic?
 Jak měřit spojitost ochranného obvodu za FM ?
 Proč propojovat armovací rošt v základech s uzemňovací soustavou?
 Mám provést dodatečně hlavní domovní pospojení ve starším RD, s instalací TN-C?
 Požaduje ČSN332000-7-701 ed.2 spojení ochranného kolíku s pospojováním koupelny?
 Jak zajistit vodivé propojení krytu svorkovnice u elektromotoru?
 Ako pripojit ekvipotencialnu svorkovnicu k zakladovemu zemnicu?
 Čím spojit ochranné pospojení ??
 Jak správně realizovat ochr.pospojování po výměně vod.stoupaček za plastové?
 Lišty pro vyrovnání potenciálu a pro PE jsou dvě různé lišty nebo jedna?
 Jak správně realizovat ochr. pospojování po výměně vod. stoupaček za plastové?
 Jak funguje ochrana neuzemněným místním pospojováním?
 Jaké navrhujete u tohoto domu řešení? Izolovat či spojit vše se vším?
 Musí se kovová el. instralační (nosná) trubka spojit s vodičem PE (PEN)?
 Kam u bojleru správně připojit vodič ochranného pospojení?
 Je nutné umisťovat svorkovnici hlavního pospojení v blízkosti rozvaděče?
 Jak uspořádat napojení zemnícího vodiče v rozvodnici?
 Jak přesně zemnit plechový kabelový žlab?
 Ako má byť prevedené uzemnenie motorov, uvedenie na spoločný potenciál?
 Treba pripojiť poplastovaný plech na bleskozvod ?
 Jak správně připojit vodič ochranného pospojování?
 Môže byť ekvipotenciálna svorkovnica v hlavnom rozvádzači?
 Ako urobiť v paneláku dodatočne ekvipotenciálne pospojovanie?
 Je nutné do ochrany pospojováním zařadit i centrální vysavač?
 Je nutné provádět v autodílně doplňující místní pospojování?
 Musím hlavní pospojení udělat z hlavního rozvaděče nebo můžu z PR?
 Proč spojit ochraný můstek v rozvaděči se zemnícím páskem?
 Proč pospojovat plechové konzoly (držáky) bakelitových vypínačů ?
 Nemusí být náhodou zárubně dveří koupelny také uzemněny?
 Je skutečně nutné přizemnit bod rozdělení PEN i u starého domu?
 Je nutné ochranné pospojování pracovních strojů v zámečnické dílně?
 Jak pospojovat svorkovnici při rozběhu Y/D?
 Je nutné pospojovanie v stolárskej dielni?
 Je propojení ochranného pospojování se zásuvkou v síti TN-C v pořádku?
 Nevyhlásíme soutěž o nějšílenějšího Pospojovače?
 Jak pospojit zásobníkový ohřívač vody o objemu 5l?
 Jak provést uzemnění/pospojování pračky?
 Jak si vysvětlujete formulaci o dostatečné vzdálenosti v ČSN EN 62 305?
 Mám spojit konstrukci FVE s PE přípojnicí?
 Aký je správny slovenský odborný výraz: ochranné pospájanie alebo pospojovanie ?
 Mám zemnit AL parotěsnou folii v podkroví?
 Musí se spojit konstrukce pro sádrokarton s doplňujícím pospojováním?
 Nevyhlásíme soutěž o nějšílenějšího Uzemňovače?
 Mají být takto pospojena střešní okna?
 Musím pripojiť ohraničený úsek kovového potrubia na ochranné pospájanie ?
 Jak provést uzemnění a pospojování u staršího objektu?
 Je možné umístit ekvipotenciální svorkovnici přímo do domovního rozvaděče?
 Správné pospojení technologií uvnitř budovy je základ!
 Je nutno kovový žlab přizemnit?
 Ako vyhotoviť doplnkové ochranné pospojovanie na pracovnom stroji?
 Jak je možno prakticky spojit všechny nevodivé části na přípojnici HOP ?
 Čeho se dosáhne spojením anténního stožáru s přípojnicí HOP vodičem Cu 2,5 mm?
 Jakým průřezem propojit svorkovnici PE a svorkovnici PA doplňkového pospojování?
 Jaké nebezpečí vznikne pokud nespojím vodič PEN s uzemněním hromosvodu ?
 Je správné připojení místního doplňujícího pospojování v koupelně na HOP ?
 Jak vyrovnat potenciál v posilovně?
 Jak zajistit správné připojení externí ventilační jednotky na střeše RD?
 Jak se dimenzuje vodič mezi svorkovnicemi PE a doplňujícího pospojení?
 Mozem pouzit ekvipotencialnu svorku bez hromozvodu?
 Která norma řeší způsob připojení zemnícího pásku k ocelové konstrukci?
 Mělo by nějaký smysl pospojení pračky v bytové koupelně?
 Jak vyřešit mechanický problém při pospojování baterií?
 Ako vyhodnotíte meranie spojitosti ochranných vodičov?
 Existuje estetická objímka doplňujícího pospojování?
 Jak je to s pospojováním vodovodních baterií když je vodovod z PPR?
 Je nutno pospojovat kovové kryty kabelové trasy?
 Kde vzít vodič pospojování pro dodatečný elektrický sprchový kout?
 Je možné, že na celém paneláku (4vchody) jsem nenašel ekvipoteciální přípojnici?
 Je nutná doplňková ochrana pospojením u podomítkových baterií?
 Víte odkud pochází šílení pospojovači?
 Je nutné připojit pracovní stroje vodičem ochranného pospojování k HOP?
 Akým prúdom overiť spojitosť obvodu ochranného pospájania strojov?
 Musí být topení v koupelně s plastovou vanou připojeno na PE?
 Má/musí být doplňkové ochr. pospojení v koupelně připojeno na byt. rozvodnici?
 Musí být v domě provedeno hlavní ochranné pospojení?
 Mohu zapojiť hlavné ochranné pospojovanie i bez pomocné svorkovnice?
 Je opravdu nutné pospojovat vodovodní baterie?
 V jaké platné normě se nyní nachází požadavky na uzemnění ...?
 Znáte svorku pro uzemnění poplastovaného plotu?
 Může CY 4mm2 v DOPu v koupelně měnit obložení?
 Použití společné soustavy pospojování a zemnění v budovách vybavených zařízeními informační technologie
 Proč teče po plynové trubce proud?
 Ekvipotenciální pospojování proti blesku
 Musí být připojeny všechny rozváděče v objektu na HOP?
 Jaké jsou aktuální platné normy týkající se pospojení?
 Musí být chladicí plocha v mrazáku spojena s PE?
 Provedení společné soustavy pospojování a uzemnění (CBN)
 Pospojujete kabelové žlaby?
 Jak to udělat aby se nemusela dělat drážka do speciální omítky?
 Má být kouřovod komína s kovovou vložkou a nástavcem propojen s hromosvodem?
 Musí být výlezový žebřík objektu končící 4m nad zemí spojen i dole se zemničem?
 Jak se řeší pospojování N v rozvaděči s více proudovými chrániči?
 Může se kabelový žlab MARS použít jako součást ochranného pospojování?
 Lze připojit pod jednu svorku více vodičů ochranného pospojení?
 Proč se u smaltových van nachází svorka pro připojení OP na druhé straně?
 Lze vytáhnout vodič pospojení z přívodu pro bojler nebo zásuvky pro pračku?
 Musí být hlavní pospojování spojeno s PEN vodičem zásuvek v bytě?
 Kde je nařízeno uzemění ocelového lešení?
 Ako pospojovat žlab v sprche?
 Je vám jasný termín "řízení potenciálu"?
 Musím, alebo nesmiem uzemniť montážny plech v plastovom rozvádzači?
 Ako ideálne zemniť viacero rackov?
 Jak pospojit běžecké trenažery?
 Může být propojeno uzemnění zařízení do 1000V a nad 1000V?
 Mohou být vzájemně propojena ochranná uzemnění u zařízení různých rozvodných soustav nad 1000V?
 Kde je nutné instalovat přepěťová ochranná opatření (SPD pro ekvipotenciální pospojování)?
 Jak musí být provedeno pospojování tam, kde je definována zóna ochrany (LPZ) před bleskem?
 Přípojnice pospojení by měla být připojena k uzemňovací soustavě co nejkratší cestou. Jak velká má b
 Při provedení pospojování se využívá zapojení do hvězdy S, nebo zapojení mřížové M. Jak musí zapojen
 K zabránění nebezpečných rozdílům potenciálů mezi všemi zařízeními uvnitř vnitřních LPZ je využívána
 Vhodné uzemnění a pospojování je založeno na kompletním systému uzemnění. Co tento systém zahrnuje?
 Co musí zahrnovat systém ochranného pospojování?
 Opravdu znáte pravidla pospojování a uzemňování?
 Musí být mezi všemi byty společný PE vodič?
 Ktorá podložka spĺňa podmienku vodivého spojenia?
 Jak provést doplňkové pospojování, když není možné zajistit přístup ke svorce?
 Jaký zvolit průřez ochranného vodiče pro připojení neživé části rozvaděče?
 Je třeba použít doplňkové pospojování PE v normálním prostředí v tomto případě?
 S čím spojit prodlouženou kovovou vložku komína?
 Měl bych výložník svítidla pospojit silným drátem s hromosvodem?
 Je nutná instalace pospojení u mini boileru?
 Je mozne pripojit podruznu EPS na drot spajajuci zemnic a hlavnu EPS?
 Jak napojit zárubně na vyrovnávací potenciál ve zdravotnickém zařízení?
  Je možné provádět doplnkové ochranné pospojování v sítích TN-C?
 Je nějaký důvod pro tažení PE vodiče pro rozvaděč když je již obsažen v přívodu?
 Doplňující ochranné pospojování ve zdravotnických prostorech
 Jak mám chápat pospojování dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 2?
 Je dobré nebo i nutné spojit všechny podružné rozvodnice s HOP ?
 Lze použít u provedení ochranného pospojování pájení natvrdo?
 Víte, jak se správně přizemní staveništní rozvaděč?
 Víte, co je to zóna vlivu hlavního pospojování?
 Musí být ve školní kuchyni pospojeny i zařízení, které nemá svorku PE?
 K čemu slouží spojení v krabici se žlutými a modrými vodiči?
 Je nutné pospojování kolejnic propojených železnou konstrukcí haly?
 Jakou metodou změřit oddělení NUK od armatury v betonu?
 Kdy mohu použít na uzemnění a pospojování rozvaděče drát a kdy pásek?
 Je nutné pospojování v RD, je-li vodoinstalace tažená v plastu?
 Musí se pospojit nosná konstrukce pro svítidlo?
 Jak napojit jímací tyč kovového přestřešení na zemnicí soustavu?
 Proč je nutné doplňkové pospojování bojleru?
 Je v MŠ nutné dodatečné pospojení ochranných kolíků zásuvek?
 Musí být pospojené všechny kovové díly plechové střechy?
 Jak se uzemňuje konstrukce pohyblivých sekčních vrat?
 Zvyšujete průřezy místního pospojování tam, kde hlavní neexistuje?
 Jak má být zářivka pověšená na řetězu správně pospojená na PE?
 Je vhodné zemnění venkovního zahradního kohoutku?
 Jaký je správný průřez vodiče pospojování napojený na HOP dle ČSN 33 2000-5-54?
 Je uložení vodiče pospoj. CY 2,5 pod omítkou dostatečnou mechanickou ochranou?
 POSPOJ #1.1 Jak se uzemňuje a pospojuje u mobilního operátora
 Dáte tip co vše na wc chránit pospojováním?
 Baterii pospojím i když třeba i nouzově!
 Mohu použít pro ochranné pospojování u přepěťové ochrany vodič CYA?
 Jak přizemnit nerezový komín chráněný oddáleným hromosvodem?
 Která ČSN řeší nepřipojení ochranného PE ke dveřím rozvaděčů?
 Musí být kovové části stroje pospojeny je-li tam bezpečné napětí PELV?
 Mohu na hale ze sendvičových panelů použít jako svody ocelové nosníky?
 Mají být kovové stoupací plošiny na střeše spojeny se soustavou hromosvodu?
 Je nutné pospojovať potrubie VZT v bytovkách?
 Musí být ukostření kovového krytu neživé části v každém případě?
 Jak spojit ochrannou trubku se svodem hromosvodu?
 Je nutné pospojovat plášť LED obrazovky s pláštěm ocelové haly?
 Jak uložit vodič pospojení k anténě, aby dílčí proud nepoškodil instalaci?
 Je nutné u připojení tepelného čerpadla přivedení přídavného zž CY 6?
 Přizemnit PE svorkovnici v garáži s rozdílnou nadmořskou výškou v terénu?
 Proč protéká proud hromosvodem když není bouřka?
 Je nutné pospojovanie serverov v miestnostiach, kde nema pristup laik?
 Pospojování v koupelně
 Mozem vytvorit MET na fasade RD?
 Z jakého důvodu je instalován "odpor" na vodiči ochranného pospojování?
 Jak technicky vyřešit bezpečnostní požadavek nového zkušebního zařízení?
 Jaký je vliv elektromagnetického smogu na životnost bojleru?
 Ako vyzerá revízia pospojovania plynomeru ?
 Je i jiné řešení než klasické pospojování plynoměru?
 Jaký je váš názor na více MET v jednom objektu?
 Jak připojit spotřebič zemněný nulováním na zemnění zemněním?
 Jak zemnit datový rozvaděč (rack) pokud se nedá uzemnění rozumně přivést?
 Může být dotyk mezi krytem PC a topením nebezpečný?
 Musí se venkovní LED panel přizemnit extra vodičem nebo stačí PE v přívodu?
 Co dělat když jsem změřil proud v PE vodiči domovního rozvaděče?
 Je nutné/vhodné propojit uzemnění garáže s domem?
 Lze připojit PE přes DIN lištu pomocí řadové svorky?
 Proč se krbaři brání uzemnění krbové vložky?
 Co vše musí být připojeno na ochranné pospojování v koupelně?
 Je viacero vývodov zemniča k prizemneniu v poriadku?
 Mohu pospojení realizovat bezšroubovými svorkami?
 Kam zapojit ochranný vodič v panelákovém bytě TN-C?
 Je urcena vzdialenost MET od RH?
 Mají se uzemňovat kovové rámy oken?
 Kdy je nutné doplňující ochranné pospojování k zásuvce ABB Garant?
 Co způsobuje proud protékající technologickým potrubím a konstrukcí budovy?
 Uzemnit sloupek (s elektronikou) plotu k zemi domu ano, či ne?
 Jak si představit Kirchhoffův zákon v plynovém rozvodu panelového domu?
 Je možné uložit FEZN pásek pro přizemnění PEN uvnitř objektu?
 Musí mít autozvedák doplnující pospojování ke konstrukci?
 Co víte o spojování kovových předmětů s hromosvodem dle ČSN 34 1390?
 Jaké jsou možné průřezy ochranného vodiče v rozvaděčích?
 JSS: O pospojování a spojení zemniče hromosvodu s uzemněním instalace
 Je nutné pospojovanie zariadenia napájaného z PC cez USB?
 Musí se podružné rozvodnice přizemňovat, pokud mají přívody v TN-C-S?
 K čemu je dodatečný drát ve vodiči pro IT síť v nemocnici?
 Musí být u přívodu AYKY 4x16 naví další ochranné pospojení CY4mm2?
 Kdy je přizemnění bodu rozdělení PEN zahradního rozvaděče efektivní?
 Proč se nepospojovalo plynové potrubí v panelových domech?
 Môžem vyviesť zo zemniča bleskozvodu nad zemou vývod na svorkovnicu?
 Jak správně pospojovat kostrukci ochranným vodičem?
 Je nutné propojit vodičem PE zásuvky v koupelně, pokud není kam?
 Jak se pospojují jednotlivé části nerezového komínu?
 Ako bez problemov uzemnit nastenky na PPR potrubi?
 Musí se připojovat samostatné radiátory v domě k MET?
 Je možné spojit uzemnění elektriky, plynového rozvodu a hromosvod když není HOP?
 Podľa akej normy sa uzemňuje strešník pre prípojku?
 Provádíte doplňkové pospojování paralelně, sériově, nebo kombinací obou způsobů?
 Lze provést ochranne pospojování kotle vodičem 2x4mm2?
 Kdy lze a kdy nelze součásti potrubí pokládat za elektricky vodivé?
 Jaké jsou v TN-C-S zásady spojování stínění kabelu FTP s vodičem PE?
 Ako prepojiť existujúcu výstuž v betóne stien s bleskozvodom?
 Jak pospojujete topné žebříky v koupelnách?
 Jak pospojit žebřík v koupelně na doplňující ochranné pospojení?
 Jak provést pospojování pokud jsou rozvody vody z plastu?
 Je nutné prepojiť výstuž v betóne s uzemnením domu?
 Môže trasa vodiča ochranného pospájania v nejakom úseku stúpať?
 Je v pořádku pospojit okapy vodičem HVI?
 Čím argumentovat abych nemusel v koupelně pospojovat zásuvky?
 Za jakých okolností nezřizujete místní doplňující pospojování? 
 Je nutné vyrovnanie potenciálu na streche pri izolovanom bleskozvode HVI?
 Jak pospojovat trubky s neruským plynem?
 Ako pospojovat vod. komponent v sieti TN-S bez dostupneho HUS?
 Je už i přívodní vedení součást elektroinstalace konkrétního objektu?
 Jaká jsou pravidla pro pospojování krytů a vnitřních částí zařízení?
 Jak pochopit přizemnění bodu rozdělení, MET a doplňkovou ochranu pospojováním?
 Jaký typ vodičů pro ochranné pospojování panelů FVE navrhujete?
 Může plynové potrubí sloužit jako vodič ochranného pospojováni?
 Může nebo musí být dle nejnovějších norem přizemněno plynové potrubí?
 Bylo někdy povinné pospojení šasi zásuvek a vypínačů?
 Jak popsat funkční přemostění vodoměru?
 Musí mít každá koupelna v domě svoje pospojování?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.074 sekund, 22 dotazů.