| | |-+  Je nutné dodržet minimální poloměr ohybu u kabelu CYKY?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Poslat téma Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle vyhlášky 50/78 Sb. Vyhláška zde ...

Autor Téma: Je nutné dodržet minimální poloměr ohybu u kabelu CYKY?  (Přečteno 2844 krát)
Marián Jelínek
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 13.12.2016, 12:27 »

Dočetl jsem se, že CYKY kabely o průměru do 12 mm mají dle katalogu minimální poloměr ohybu 12násobek průměru kabelu. Pro kabel 3x2,5, který má průměr cca 10mm by tedy nejmenší možný poloměr ohybu měl být 12 cm.

Jak jsem se ale díval, elektrikář se na to vykašlal, a když jsem se ho pak ptal, tak mi řekl, že to je blbost, že s takovým poloměrem by se nikde nevytočil, a že se ještě s problémem kabelu při ostřejším ohybu nesetkal.

Jak to řešíte vy? Je třeba ten poloměr opravdu dodržet, anebo je to veličina několikrát předimenzovaná a elektrikář má pravdu?
Zaznamenáno
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 13.12.2016, 16:28 »

Při dodržení poloměru výrobce za vlastnosti kabelu ručí, při ostřejším poloměru již neručí a za určitých okolností může dojít k jeho poškození. Takže ano, je to nutné, pokud chcete zaručit trvalé vlastnosti kabelu. Že to jde udělat i jinak, to je jasné, jen to není to pravé ořechové.  Mrknutí
Zaznamenáno
Zdeněk Friedrich
*
Offline Offline



Vysočina HB, tel. 602 421 083


« Odpověď #2 kdy: 13.12.2016, 17:00 »

Pravé ořechové to sice není, ale při instalaci přes roh, uvnitř místnosti vyzděné v bytě z příčkovek, si realizaci s doporučeným minimálním poloměrem ohybu, nedokážu dost dobře představit. Pomiňme možnost vedení stropem pod podhledy nebo v podlaze. Jsem v rozpacích
Zaznamenáno
Marián Jelínek
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 13.12.2016, 17:04 »

Při dodržení poloměru výrobce za vlastnosti kabelu ručí, při ostřejším poloměru již neručí a za určitých okolností může dojít k jeho poškození. Takže ano, je to nutné, pokud chcete zaručit trvalé vlastnosti kabelu. Že to jde udělat i jinak, to je jasné, jen to není to pravé ořechové.  Mrknutí

Promiňte, ale to je snad jasné, co píšete. Mně jde o to, jestli je to např. důvod nepřevzetí elektroinstala ce a zda to zde přítomní elektrikáři opravdu v praxi striktně dodržují. Jedna věc je totiž teorie a druhá věc praxe, jak známo.
Zaznamenáno
Radek Červený
Žij a nechej žít
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #4 kdy: 13.12.2016, 17:22 »

Promiňte, ale to je snad jasné, co píšete. Mně jde o to, jestli je to např. důvod nepřevzetí elektroinstala ce a zda to zde přítomní elektrikáři opravdu v praxi striktně dodržují. Jedna věc je totiž teorie a druhá věc praxe, jak známo.

Zeptám se, co je psané v projektové dokumentaci? Řešil projektant detail uložení kabelu v rohu, kde je třeba pouhý 1 cm omítky a často síla cihelného zdiva na hraně statické únosnosti, kde je problém zaříznout větší drážku?

Jinak konkrétně u kabelu CYKY 3x2,5 výrobce NKT udává minimální poloměr 59 mm  podivej

Osobně v praxi bych s menším poloměrem neměl problém, pokud byl kabel ukládán v nějakých "normálních" teplotních podmínkách. Pokud byl tahán kabel za mrazu, považuji osobně i ten poloměr 59 mm za malý. Při menším poloměru je zvýšené riziko mechanického poškození pláště a výplně kabelu při pokládce a to je celá věda. Pokud je teplo, kabel je měkčí a toto riziko ze značně minimalizuje. Mnohem větší riziko bych osobně viděl v ostrém výčnělku cihly do drážky kabelu a kabel opřený o tuto hranu.
Podstatně důležitější v této situaci bude poctivě provedená revizní zpráva s měřením izolačních stavů kabelů. Ta vám dá relevantní info o kondici kabeláže.

P.S. Jinak bývá dobrým zvykem, že tyto nejasnosti řeší již v průběhu výstavby technický dozor investora, řešit toto v době, kdy je dílo hotové a má se přebírat, není zrovna košer. 
Zaznamenáno

Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 13.12.2016, 17:36 »

Promiňte, ale to je snad jasné, co píšete. Mně jde o to, jestli je to např. důvod nepřevzetí elektroinstala ce a zda to zde přítomní elektrikáři opravdu v praxi striktně dodržují. Jedna věc je totiž teorie a druhá věc praxe, jak známo.

Pokud je vám to jasné, tak proč se ptáte. Jestli budete chtít elektroinstala ci nepřevzít a prokážete nedodržení podmínek výrobce, určitě něčeho dosáhnete, jestliže je instalace provedená pěkně, bude to pro vás i dodavatele jen o problémech. Ano, ostřejší ohyb se dá udělat i tak, že to kabel vydrží a nebude poškozen, ale bez poskytnutí alespoň fotky se asi sotva dá něco rozumnějšího odpovědět.
Zaznamenáno
Marián Jelínek
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 13.12.2016, 17:45 »

Zeptám se, co je psané v projektové dokumentaci? Řešil projektant detail uložení kabelu v rohu, kde je třeba pouhý 1 cm omítky a často síla cihelného zdiva na hraně statické únosnosti, kde je problém zaříznout větší drážku?

Ne, tohle fakt neřešil.  Úsměv

P.S. Jinak bývá dobrým zvykem, že tyto nejasnosti řeší již v průběhu výstavby technický dozor investora, řešit toto v době, kdy je dílo hotové a má se přebírat, není zrovna košer.  

Technický dozor? Tak ten toho o elektrice ví ještě míň než já se svou elektroprůmysl ovkou. Já jsem na ten problém přišel víceméně náhodou, když jsem hledal ceny kabelů a narazil na katalogovou stránku.
Zaznamenáno
Jan Bocek
*
Offline Offline




« Odpověď #7 kdy: 13.12.2016, 18:38 »

Dočetl jsem se, že CYKY kabely o průměru do 12 mm mají dle katalogu minimální poloměr ohybu 12násobek průměru kabelu. Pro kabel 3x2,5, který má průměr cca 10mm by tedy nejmenší možný poloměr ohybu měl být 12 cm.

Myslím, že nic se nemá přehánět.
Co to je dočetl jsem se?
Problém minimálních průřezu řeší ČSN 347402 a výrobce.
Výrobci udávají doporučený minimální ohyb při teplotách 10-30 stupňů Celsia
podle druhů použití.

druh použití             D<8       8< D> 12
======================
normální použití       4D            5D
opatrný ohyb       2D            3D
pevné uložení          3D            3D

Pak pro CYKY 3x2,5 bude v pevném uložení ve zdivu
minimální ohyb 3D, to je 28,5 mm
12 cm by bylo i moc v době, kdy tyto kabely
nebyly a používaly se plášťové trubky.
A kolena pro fí 16 se dělaly cca 50 mm
které jsme ohýbali ohýbačkami.

Tak jak bylo napsáno.....jestliže je instalace provedená pěkně,
 bude to pro vás i dodavatele jen o problémech.
Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Jan Hlavatý.
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #8 kdy: 13.12.2016, 21:01 »

Zeptám se, co je psané v projektové dokumentaci? Řešil projektant detail uložení kabelu v rohu, kde je třeba pouhý 1 cm omítky a často síla cihelného zdiva na hraně statické únosnosti, kde je problém zaříznout větší drážku?
Vždycky mě fascinují představy o tom, co by všechno měl projektant údajně řešit v dokumentaci  Smích Ideálně opsat všechno související z legislativy, ideálně k tomu opsat veškeré související požadavky z norem, k tomu opsat všechny požadavky výrobců použitých materiálů a ještě ideálně zhotoviteli na všechno sepsat montážní postupy krok za krokem. Jen se obávám, že taková dokumentace by pak měla několik stovek stran, což by samozřejmě nejenže nikdo nezaplatil, ale ani nikdo nečetl (už dnes málokdo čte blbých 20 strán technické zprávy). Taky by pak jaksi zcela ztratil smysl požadavek zákona č. 174/1968 Sb., tedy že montážní práce mohou dělat pouze odborně způsobilí zhotovitelé, jejichž odbornost se ověřuje mj. i přezkoušením ze znalosti norem ...  Mrknutí Aneb když něco zhotovitel nezná, tak si to má buď nastudovat, anebo to nemá dělat.
Zaznamenáno

Projekce elektro silnoproud vn a nn, s primárním zaměřením na elektroinstala ce v průmyslu, trafostanice, technologické a zdravotnické instalace. ePLAN Electric P8 + BIM
Více info viz www.EEProjekt. cz
www.JanHlavaty .cz
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 13.12.2016, 21:55 »

Vždycky mě fascinují představy o tom, co by všechno měl projektant údajně řešit v dokumentaci 

Zrovna mám před sebou na stole projekt, kde projektant v klidu nakreslil jištění motoru ventilátoru 7,5kW jističem 3f jističem 16 A charakteristik a B, asi se podíval na jmenovitý proud. Vývody z rozvaděče jsou označeny jinak než je popis u jednotlivých motorů, to je fajn detail pro chlapi co to musí tahat a následně označit štítky dle dokumentace, to že zařízení musí fungovat i během požáru se z jeho projektu nedozvím a mohl bych pokračovat asi tak na stránku. Možná by projektanti nemuseli řešit každý jednotlivý detail jako je poloměr ohybu, ale alespoň by mohlo to co nakreslí někdy fungovat. Netvrdím že je to tak vždy, ale asi by to chtělo přidat na všech stranách. Už dlouho jsem neviděl pěkný bezproblémový projekt.
Zaznamenáno
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #10 kdy: 13.12.2016, 23:14 »

On ho bohužel nikdo nezaplatí. Já bych si taky představoval na projekty tak o polovinu času (rozumějte peněz) víc, než je možno. Pak by to šlo, a dost vážně o tom uvažuju, obzvláště teď, že u nabídek lehce přitlačím na tužku, bude práce míň a finanční výsledek třeba nastejno...
Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak to že, spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Milan Illek
*
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 14.12.2016, 10:43 »

Zeptám se, co je psané v projektové dokumentaci? Řešil projektant detail uložení kabelu v rohu...
Co by ten projektant ještě měl řešit? Rozmíchávání sádry?  Kroutím očima A i kdyby řešil různé detaily, montér si to stejně udělá podle sebe.
Dodavatel elektromontáže má mít zpracovaný technologicko montážní předpis a podle něho realizovat.  Škleb
Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
Zaměstnanec - projektant
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize.


WWW
« Odpověď #12 kdy: 14.12.2016, 10:58 »

Co by ten projektant ještě měl řešit? Rozmíchávání sádry?

Klidně, v technické zprávě bude uvedeno:

Sádra
Typ: šedá elektrikářská
Konzistence: průjem

Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B
Jan Bocek
*
Offline Offline




« Odpověď #13 kdy: 14.12.2016, 11:35 »

Klidně, v technické zprávě bude uvedeno:

Sádra
Typ: šedá elektrikářská
Konzistence: průjem



....a aby z toho nebyl průjem, tak přidat špetku soli.....
Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
pegas100
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 14.12.2016, 11:41 »

Pane Jelínek.
Zbytečně hledáte chyby, tam kde nejsou.
Zaznamenáno
Radek Červený
Žij a nechej žít
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #15 kdy: 14.12.2016, 11:45 »

Co by ten projektant ještě měl řešit?

Vše, co si zadá investor, aby projekt řešil. Jak prosté. Pokud chce investor řešit detail poloměrů ohybů kabelů, nechť mu je projektant v dokumentaci za patřičný obnos vyřeší.

Psal jsem jen, že mě nepřijde úplně košer toto řešit v době, kdy je dílo hotové a má se přebírat a to i přes to, že to neřeší ani projekt, ani technický dozor investora.

Jinak, pokud chcete řešit úroveň projektů, klidně můžeme. Mám tu již pěknou sbírku paskvilů a to i s kulatým razítkem, nedělá mě problém to sem pověsit. Ale osobně si myslím, že to není předmětem tohoto vlákna a obecně to nikomu ani neprospěje.

Možná bude lepší, když si každý hrábne do svého svědomí, tazatel se zamyslí nad tím, zda v průběhu realizace fungovala kontrolní činnost, která měla posoudit zhotovení dle zadání, každý, kdo projektuje, si zodpoví, zda do dokumentace uvede vše podstatné a montážník se zamyslí nad tím, zda některé věci nejdou udělat lépe. Bude to ve finále mnohem větším přínosem pro všechny než nějaké vzájemné ataky, kdo co má dělat a kdo za co může.
Zaznamenáno

Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
Jan Bocek
*
Offline Offline




« Odpověď #16 kdy: 14.12.2016, 12:12 »

Slušnost je kouzelný nástroj,
který otevřel mnohem více dveří
než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.



Možná bude lepší, když......
Bude to ve finále mnohem větším přínosem
pro všechny, než nějaké vzájemné ataky,
kdo co má dělat a kdo za co může.

Krásné předsevzetí pro PF 2017
Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Poslat téma Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Kde je dobré uložit vedení v podlaze?
 Jak provést vedení v zemi?
 Jak připevnit vedení (asi CYKYLo) na dosud neomítnutou cihlovou zeď?
 Jak uložit rozvody do betonové podlahy nad podlahovým vytápěním?
 Jak uložit kabely do rýhy v betonové podlaze?
 Pro svod kabelu do země použít plastovou nebo kovovou chráničku?
 Mohu kabely CYKY 3x2,5 volně vložit mezi neomítnutou zeď a dřevěnou stěnu?
 Je možné ukládat šňůru CGSG do země?
 Mozem tahat 700 m kablu teraz ked je vonku -10 stupnov?
 Jak táhnout kabel po ocelových svornících.
 Co myslíte, mohou být kabely takto uloženy?
 Mohu vést kabely v drážce s vedením vody v plastu?
 Lze uložit kabelové vedení do podloží, kde se bude později pěchovat?
 Mohu vést kabely CYKYLo v lištách a nebo jenom CYKY?
 Možu sa položiť káble do podlahy aj na podlahové vykurovanie?
 Jaký mi poradíte nejlepší nástroj pro drážkování do ytongu?
 Existuje sponkovačka na kabely nn ?
 Lze použít jednožilové kabely NYY pro soustavu TN-S s uložením v zemi?
 Jak provádíte ukončení vedení v místě instalace svítidla?
 Co si myslíte o sádrovém přichycení vedení v prostoru podhledu?
 Je v pořádku volně ložený kabel v podhledech?
 Je lepší protáhnout husími krky pouze vodiče nebo kabely?
 Je CYKYLo v trubce přijatelný?
 Neví někdo kde bych sehnal pomůcky na pokládku kabelů?
 Může se kabel CYKYLO vést skrz cihlovou zeď bez ochranné trubky?
 Je možná montáž optokábla na betónové stĺpy vedenia 0.4 kV?
 Jaká je cena km vedení 22kV?
 Mohou se ukládat nehořlavé kabelové kanály 20x20mm pod omítku?
 Jak natáhnout kabel vzduchem? Lankem a stahovacími páskami?
 Jakým způsobem uložit kabelové vedení na střechu budovy?
 Co se zapomenutou chráničky pod silnicí pro sloup VO?
 Lze umístit různé přípojky do jednoho výkopu?
 Kudy je vhodné vést rozvod 230V po zahradě?
 Jaký předpis platí pro křížení kabelu nn/vn s elektrifikovanou tratí ČD?
 Lze využít jednu chráničku pro vedení a druhou pro dešťovku?
 Také si oříznete křoviny pod vedením distributora sami?
 Existuje hezčí způsob uchycení kabelu než ošklivými příchytkami?
 Mohou být rozvody zalité v betonovém hrobečku?
 Lze kabely v bytě nastřílet či nalepit na zeď a přelepit tapetou?
 Je možno použít samotné vodiče v instalačních plastových lištách ?
 Mohu uložit kabel nn v chráničce do zemně bez pískového lože ?
 Je možné použít montažní pěnu při elektroinstalaci?
 Platí stejné pravidlo uložení a ošetření pro paralelní kabely tak i pro vodiče?
 Jaký použít písek pro podsyp kabelů v zemi typ a druh písku?
 Ako proviest instalaciu v kamennom dome?
 Také se vám líbí vychytávky Hellermann Tyton?
 Mohu v jednom kab. žlabu vést kabel CYKY(400V) a PAAR-Li2YCYv(datový kabel)?
 Aká je vzdialenosť zemného nn kábla od RD?
 Dali byste pár korun za příchytku, která pomůže přichytit svazek vodičů?
 Měla by všechna řemesla sledovat projekt elektroinstalace?
 Kabelové nosné systémy pro kabelové trasy s funkční integritou
 SITEL: Primární mikrotrubičky SIDUCT
 Je takovéto uložení správné?
 Dá sa nejak izolačne ukotviť stožiar aktívneho bleskozvodu?
 OBO: Moderní úložné systémy pro elektrické rozvody
 Jak vyřešit funkční kabelovou trasu, částečně pod zemí v souběhu?
 OBO: Moderní úložné systémy pro elektrıcké rozvody
 Lze umístit plochý kabel CYKYlo do betonove podlahy?
 IES: všeobecný katalog produktů
 Ako mechanicky upevniť káble a rozbočovacie krabičky k vzduchotechnickým rúram?
 Znáte spojovací sortiment VBS opravdu dobře?
 Jak se může ohýbat kabel CYKYLo?
 Který předpis přinutí provést uložení kabeláže esteticky?
 Jak docílit, aby ČEZ táhl infrastrukturu zemí v CHKO?
 Víte co vydrží správně ukotvené vedení AES 4x50mm2?
 Mohou být jednožilové vodiče (CY, ...) v instalačních lištách?
 Je stanovena normou minimální hloubka kabelů ve zdi RD?
 Jak široká by měla být drážka pro 11 kabelů?
 Ukládání kabelů
 Bezvýkopová metoda pokládky kabelových vedení
 Ako vyvrtat diery pre zasuvky do tehly a ytongu?
 Je možné vést kabely CYKY mezi parketami?
 Jak široký má být kabelový výkop?
 Smí se pokládat kabely H05VV-F do země?
 Podle čeho se rozhodovat při ukládání privodniho kabelu domovní rozvodnice?
 Mohou být vedeny kabely z elm. rozvaděče k byt. rozvodnicím v plast. lištách?
 Provedení nosných tras a ukládání vedení
 Co si myslíte o ovládání pomocí UTP na hořlavém povrchu?
 Existuje norma uvádějící prostupy kabelů přes plechové hrany?
 Mohu vedení uložit přímo pod plovouci podlahu?
 Je možné vedení rozvodů 230V v husím krku jednotlivými vodiči CY?
 Jaké má být uložení kabelu ve vlhké betonové šachtě?
 ARKYS: Kabelové rozvody pro napájení požárně bezpečnostních zařízení #1
 KOPOS: Katalog kabelových nosných systémů 2013
 Aké používate podpery vedenia zateplene strechy a pokryté hydroizolačnou fóliou?
 Chcete vidět 25.9. v Brně ukázku pluhování na vlastní oči?
 Kudy vést rozvody ve stěně?
 Je kabel uložený v plechové rouře digestoře správné řešení?
 Aké sú zóny ukladania káblov v stene ?
 ARKYS: Kabelové rozvody pro napájení požárně bezpečnostních zařízení #3
 Jak se vám líbí ochrana kabelu prostřednictvím PVC trubky v chodníku?
 Jaké podmínky musí splňovat jednožilové kabely instalované v kovových trubkách?
 Jak se kladou kabely do vody a vodních cest?
 Povoluje se kladení kabelů ve vrstvách (v zemi v celé trase)?
 Jaká mezera musí být dodržena při křižování kabelů nad 1000V s kabely sdělovacími a pomocnými ve vzd
 Jaká mezera se musí dodržet mezi kabely, téhož napětí nad 10kV, uložené ve vzduchu v jedné vrstvě ve
 Jak se postupuje při kladení kabelů do 1000V a nad 1000V na společné konstrukci nad sebou?
 Lze klást kabely na dno kanálu?
 Jak vyřešit ochranu vedení od podlahy k povrchu pracovní desky stolu?
 Znáte úložný HL systém?
 Jakou zvolit dodatečnou ochranu kabelů CYKYLO na půdě?
 V jaké vzdálenosti lze vést kabel od ohniště?
 Je nejaky duvod proc pro ulozeni 230V nepouzit PVC trubku?
 Jaké je nejlepší rozvedení vodičů v podružné rozvodnici?
 Jak se mohu branit rozkopani cesty kdyz existuje jina moznost napojeni?
 Konfigurátor kabelových tras MERKUR 2
 Mohu vést kabel CYKYLo ke světlům pod polystyrenem?
 Řeší nějaká norma vzdálenost kabelu od střechy dřevostavby?
 Kde by se daly koupit rozpěry hliníkových lan na venkovní vedení nn?
 Lze vést elektroinstalaci pod podlahou, tak jak je na fotce?
 Jsou kabely pod podkladovým topením uloženy bezpečně?
 Je uložení vedení tímto způsobem na trestni oznameni?
 Jsou jsou kladeny speciální požadavky na uložení kabelů CHBU 1x185?
 Může být CYKY J-3x1,5 jako přívod ke světlu na palubkách volně položený?
 Mohu kabel CYKY nebo AES vést po rovné plechové střeše objektu?
 Ako ma byt kabel ulozen pod riecnym korytom/potokom?
 Je možné samostané vodiče H07V-K alebo H05V-K ukladať na perforovaný žlab?
 Existuje alternativa zavěšeného CYKY ve vzduchu než na ocelovém lanku?
 Mohu vést 230V pro vestavné zásuvky v pracovní desce kabelem 3Gx1,5mm2?
 Je možné volné uložení kabelů v liaporu pod podlahou z osb desek?
 Znáte distanční OBO příchytky pro kabely a trubky?
 Skrytá montáž vodičů a kabelů
 Může být kabel ve ventilačním potrubí?
 Musí se v Rakousku ukládat kabely CYKY pod omítkou do husích krků?
 Jak vyresit oblouk pod stropem pro vkladaci listu?
 Lze uložit kabely CYKY Lo pod omítku a částečně chráničkou?
 Lze položit dvojlinku pod koberec a za jakých podmínek?
 Jak vést trasy ve stavbách z CLT panelů?
 Může být křížení stoupaček vedení kabelů nn a topení problém?
 Lze provést část instalace nn v trubkách, nebo žlabech na podlaze?
 ELPOCO: Upevňovací hřebeny pro odlehčení v tahu
 Je možné vést vodiče k čidlům a elektropneumatickým ventilům po trubkách DN100?
 Jak správně uložit zásuvkové rozvody do podlahy pod polystyren?
 Jak bezpečně vést vedení 230V přes dřevěné skříně?
 OBO tweaks#13: Trubky s možností bočního otevření
 Je možné CYKY vodiče v terénu uložit do ztraceného bednění ?
 Je dovoleno tahat CYKY 3x1,5 a CYLY 2x0,5 po trámu?
 HYDRO BG: Kabelové žlaby pro stavbu železnic
 ARisk#6: Jsou vhodnější plastové nebo kovové přepážky v kabelových žlabech?
 Ako vkládať kabely do stropnej instalačnej lišty aby nepadaly?
 Je uložení vodiče pospoj. CY 2,5 pod omítkou dostatečnou mechanickou ochranou?
 Mohu přechodně přilepit vodič CYKYLo k betonovému stropu tavnou pistolí?
 ARisk#7: Proč je při uložení datových a nn kabelů lepší používat plné žlaby?
 Je v pořádku mít rozvody vedené vedle odpadní roury s čistícím kusem?
 KOPOS: Katalog elektroinstalačního úložného materiálu 2017
 Je uložení rozvodů v rekonstruovaném RD jinde, než v podlaze reálné?
 Je polní cesta terén nebo vozovka?
 Je přípustné použítí kabelů CYKY v obchodním středisku mimo omítku?
 Která norma popisuje způsob provedení instalace datového rozvodu?
 Systém KES – M nabízí spolehlivé vedení kabelů
 Jednoduché a bezpečné vedení kabeláže ke dveřím rozvaděče.
 Co myslíte? Doporučovaly se v roce 1950 pro jednofázové obvody 2 nebo 3 vodiče?
 Kadial viest kable v kupelni k LED pasu, ktory bude zapusteny po obvode vany?
 Znáte kabelové komory ZEKAN z plastu?
 Je možné do stroje umístit elektrický předmět v krytí IP20?
 Mohu zapojení světel, vypínačů apod. schovat na strop pod sádrokarton?
 OBO: Katalog systémů ukládání vedení LFS

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.271 sekund, 22 dotazů.