Radek Kroutil
*
Offline Offline



OSVČ, Štěchovice Praha-západ


WWW
« kdy: 02.12.2016, 22:41 »

Potřeboval bych radu a názor.
Úprava odběrného zařízení ohledně navýšení hl.jištění na 3x25A a dvoutarif.
Stávající vyzděný pilíř, vyměněna původní deska Premix za novou s místem pro HDO.

Technik ČEZu neosadil z důvodu: obestavěná deska Premix, nesplněny Připojovcí podmínky.
Region i obchodník ČEZ

Pořád nemohu přijít na to, kde nejsou splněny podmínky. Víte to někdo? Je to za plechovými dvířky, sám to ČEZ v 70.letech stavěl ...

A doba příjezdu?
Revizi a smlouvu investor odevzdal začátkem září a technik přijel až po skoro třech měsících
Napadla mě jenom jedna závada a to oštítkovat rozvaděč. Dneska jsem tam byl, oštítkoval to a po zavolání na ČEZ chtějí znova revizi. Mají na to právo?

Jinak už jsem v koncích, potom už jenom vyřezat místo pro nový rozvaděč ...

 


* otevřeno.GIF (397.23 KB, 1144x728 - prohlédnuto 873 krát.)

* Pohled.GIF (403.33 KB, 1000x737 - prohlédnuto 445 krát.)
Zaznamenáno

Rev.tech. E2/A, elektroinstala ce, hromosvody, práce pomocí horolezecké techniky, pravidelné kontroly Přenosných hasících přístrojů dle MV ČR č.246/2001Sb.
tel: 603234575
Email: elkr@elkr.cz
www.elkr.cz
Milan Illek
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 04.12.2016, 10:44 »

Podmínky podle nich nejsou splněny tím použitím elektroměrové desky. Chtějí rozvaděč s ozn. konformity CE. V připojovacích podmínkách ale požadují, jaký má být před elektroměrovou deskou prostor.  Kroutím očima
Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #2 kdy: 04.12.2016, 11:13 »

Citace
Úprava odběrného zařízení ohledně navýšení hl.jištění na 3x25A a dvoutarif.
Stávající vyzděný pilíř, vyměněna původní deska Premix za novou s místem pro HDO.

Navýšení je už rekonstrukce, tudíž nový rozvaděč a všechno kolem něho....
Alespoň tak to někteří technici prezentují (ne všichni)! Mrknutí

Někdy je to s techniky na facku....ale přes jejich zápis nejede žádný vlak!
A tak se to musí brát. Zlej

PS: Znám jeden případ, kdy připojují RD v řadovce už cca 9 měsíců....Maji tel jim nedávno řekl, že to dá do TV....to jste měli vidět jak "zpřísnili" jejich požadavky vůči majiteli!!
Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...
Zdeněk Friedrich
*
Offline Offline



Vysočina HB, tel. 602 421 083


« Odpověď #3 kdy: 04.12.2016, 12:19 »

A jaké je krytí? Je tam IP43 viz připojovací podmínky 7.1? Při rekonstrukci nemusí být dodrženy všechny podmínky pouze při změně sazby, ale ne při navýšení hodnoty jističe před elměrem.
Je to sice blbost, ale asi se na tom může technik zviditelnit. Jaké krytí je na výrobním štítku? Ten můstek není z foto zřetelný ale myslím, že je to porcelánový 25A do průřezu 6mm2, takže pokud je přívod AYKY4x16 nebo CYKY4x10, tak to taky nevyhovuje.
A z/ž PE vodič u HDO tam také dle přílohy 2 p.p. nemá  co dělat.


* PP 7.1,7.jpg (734.22 KB, 1025x876 - prohlédnuto 329 krát.)

* můstek.JPG (71.34 KB, 518x764 - prohlédnuto 209 krát.)

* pp kopie.jpg (261.72 KB, 1492x793 - prohlédnuto 326 krát.)
Zaznamenáno
Radek Kroutil
*
Offline Offline



OSVČ, Štěchovice Praha-západ


WWW
« Odpověď #4 kdy: 04.12.2016, 12:39 »

Jaké krytí je na výrobním štítku? Ten můstek není z foto zřetelný ale myslím, že je to porcelánový 25A do průřezu 6mm2, takže pokud je přívod AYKY4x16 nebo CYKY4x10, tak to taky nevyhovuje.
A z/ž PE vodič u HDO tam také dle přílohy 2 p.p. nemá  co dělat.
,,Otypoval,, jsem to na IP44 angel Dvířka těsní, že na to můžete stříkat hadicí
Tak na mústek jste mě dostal. Popravdě toho jsem si nikdy nevšimnul  Kroutím očima
z/ž z důvodu přizemnění HDO, i když vždy vidim plastový. Tento vodič je i u seriových rozvaděčů (teda myslim)

PS: těchto úprav odběr.zař. jsem již dělal několik a vždy to osadili bez problémů. Problém asi je, že technik přijel v pátek a pospíchal domu, tak našel výmluvu proč si prac.dobu nezkrátit o cca hodinku
Zaznamenáno

Rev.tech. E2/A, elektroinstala ce, hromosvody, práce pomocí horolezecké techniky, pravidelné kontroly Přenosných hasících přístrojů dle MV ČR č.246/2001Sb.
tel: 603234575
Email: elkr@elkr.cz
www.elkr.cz
Jiří Kubík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 04.12.2016, 14:19 »


...Pořád nemohu přijít na to, kde nejsou splněny podmínky. Víte to někdo?...


Nebylo by nejjednodušší se s technikem spojit a zeptat se ho ?
Zaznamenáno
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #6 kdy: 04.12.2016, 14:33 »

1.
Udělal bych vydrátování desky přesně podle připojovacích podmínek.
2.
Můstek 25 A bych vyměnil za 63 A.
3.
Doplnil bych štítek se jménem odběratele, žádné další štítky nejsou potřeba.

Důvod uvedený distributorem je nesmyslný. Rekonstrukce jsou jasně definované v čl. 2.3 a změna sazby včetně případného navýšení příkonu je uvedena v čl. 2.4. Pro změnu sazby platí požadavky na odběrné místo uvedené v čl. 7.2 a nikoli v čl. 7.1.
Zaznamenáno
Jiří Kubík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 04.12.2016, 18:01 »

V těch připojovacích podmínkách je toto:

Pokud si zákazník svépomocí zhotoví elektroměrový pilíř nebo výklenek ve fasádě z cihel, betonových bloků, ztraceného
bednění apod., musí do něj umístit pouze elektroměrový rozvaděč, který je typově odzkoušen a schválen autorizovanou
zkušebnou s posouzením shody a s označením CE.


(Viz. p. Illek).
Zaznamenáno
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #8 kdy: 04.12.2016, 18:12 »

Řekl bych, že provedení RE není určeno do venkovního prostředí. Krytí dveří bych hádal maximálně na IP40.
Po doplnění celoobvodového trvanlivého těsnění falcu dveří snad ano.
Kovová hmota dveří musí být spojena s PE. Není to vidět.
Zaznamenáno

Roger
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 04.12.2016, 18:20 »

Nebylo by nejjednodušší se s technikem spojit a zeptat se ho ?

Staci zavolat na 800 850 860 a požádat dovysvětlení, sděl EAN a ať vám technik zavolá...

Nicméně dobrá zásada při rekonstrukci je, udělat rozvaděč tak, aby vám nemohli dokázat, že jde o rekonstrukci, tedy udělat ho před rekonstrukcí!! Jinak budou prudit, a vymýšlet, co vše musíte předělat po novu...
Zaznamenáno
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 04.12.2016, 23:54 »

Jestli to náhodou nemá souvislost s požadavkem článku 7.1 druhý bod:
Elektroměrová deska může být použita.....
Elektroměrovou desku pro nástěnnou montáž nelze použít v prostorách přístupných osobám bez elektrotechnic ké kvalifikace.
Což se dá vyložit tak, že venku v pilíři je to volně přístupné....
A v tom může být ten největší problém....
Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E1B


WWW
« Odpověď #11 kdy: 05.12.2016, 07:18 »

Radku, jak si oštítkoval rozvaděč? Ty jsi jeho výrobcem? Nebo jak tomu mám rozumět?
Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #12 kdy: 05.12.2016, 07:51 »

Citace
Nicméně dobrá zásada při rekonstrukci je, udělat rozvaděč tak, aby vám nemohli dokázat, že jde o rekonstrukci, tedy udělat ho před rekonstrukcí!! Jinak budou prudit, a vymýšlet, co vše musíte předělat po novu...

Nějak tak jak píše kolega....
Hlavní věc je, strefit se "periody" technikovi !
Pokud je kladná máte vyhráno, opak je na výměnu asi všeho! Škleb Mrknutí
A neodvoláte se nikde,protože jejich nadřízení budou s nimi! Nerozhodný
Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #13 kdy: 05.12.2016, 08:57 »

Kovová hmota dveří musí být spojena s PE. Není to vidět.
nenene Není k tomu žádný důvod.
Zaznamenáno
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #14 kdy: 05.12.2016, 09:18 »

To může říct pouze výrobce.
Je to stejný případ jako dveře pojistkové skříně pod RE. Ty jsou spojeny výrobcem zcela jistě.
Nahlížet na takový rozvaděč jako na třídu II je myslím trochu zavádějící. Při práci na tomoto rozvaděči je nutno demontovat kryty a jsou tam části pod napětím.
Zazděné kovové dveře mají poteciál země. Je to větší kovová hmota v blízkosti na dotyk s druhou. Dole jsou spojená dvířka s PE. V případě výskytu dotykového napětí dole a současnému dotyku obou dveří se spojením eliminuje rozdíl potenciálu.
Na dotyk proti zemi je to jedno.

Zaznamenáno

Milan Illek
*
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 05.12.2016, 10:00 »

Což se dá vyložit tak, že venku v pilíři je to volně přístupné....
Ale přes zámek se speciálním klíčem! To by se dal považovat za volně přístupný i každý uzamknutý dům.  Kroutím očima
Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
Zaměstnanec - projektant
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize.


WWW
« Odpověď #16 kdy: 05.12.2016, 11:10 »

Ale přes zámek se speciálním klíčem!

Elektroměrový rozvaděč? A to si budete zvát elektrikáře pokaždé, když vám vypadne jistič před elektroměrem? ER se dá otevřít třeba šroubovákem.

Elektroměrové rozvaděče jsou vyrobeny podle ČSN EN 61439-3, tedy jako rozvaděče provozované laiky. Stupeň krytí pro vnitřní část musí tedy být nejméně IP 2XC (ochrana před dotykem nástrojem).

Jiná věc je pojistková skříň, ta se dá otevřít pouze energoklíčem.
Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B
Zdeněk Friedrich
*
Offline Offline



Vysočina HB, tel. 602 421 083


« Odpověď #17 kdy: 05.12.2016, 11:24 »

Před cca 25 roky jsem si nechal u jedné firmy vyrábějící rozvaděče udělat do zásoby plechová dvířka s rámem a falcem, se zámkem na čtyřhran, nastříkaná kladívkovou vypalovačkou a tvořil jsem do výklenků elměr. rozvaděče s premix. deskou 450x450 dle ČSN 35 7020, umístěné dle ČSN 34 1060.
Desek mám ještě několik, i nějaká dvířka, ale delší dobu už si to nelajznu instalovat. S největší pravděpodobnos tí by mě s tím technik  od ČEZ vyprovodil a nehodlám ve finále vypadat jako neumětel.
Rozvaděč od DCK, Elplast, Elkomp atd. za cca 4k, který má zákazník dá se říct na celý život, není zase taková rána, aby bylo zapotřebí experimentovat a čekat jak to dopadne.
Ano, podepsal jsem několik přihlášek při převodu vlastníka s elměrem na premix desce i v poslední době, ale napřed jsem to telefonicky zkonzultoval s technikem, jestli je to průchodné.
Zaznamenáno
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Poslat téma Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jaké kabely uložit do země mezi elektroměrovým pilířem a rozvaděčem v RD?
 Poradíte mi prosím v problematice přípojky na pozemek přes stožáry?
 Lze umistit hodiny u vchdovych dveri, nebo az na hranici pozemku?
 Co potřebuji a co budu všechno platit za prodloužení elektrické přípojky?
 Mám žádat o dočasné nebo stálé připojení?
 Jaké mohou být poruchy u venkovních přípojek?
 Máme si starou přípojku ponechat nebo investovat do nové?
 Kde se dá koupit kabel závěšák?
 Má být žz vodič z kabelu připojen na svorkovnici PE a PE pak žz vodičem připojena na svorkovnici N?
 Lze provést elektropřípojku k RD z již existující přípojky souseda?
 Jaký použít typ rozvaděče na zděný elektroměrový pilíř?
 Jak si zřídit elektrickou přípojku na pozemek?
 Jak pořídit sloupek pro měření elektrické energie?
 Je cena za svépomocí přeložky 50.000 pro ČEZ normální?
 Není distributor dle zákona povinnen hradit 30m dlouhou přípojku?
 Jak správně realizovat dva rozvaděče z přípojného pilíře?
 Musí mít el.měrovou skříň na hranici pozemku zděnou nebo lze koupit prefabrikát?
 Je mozno pripojit druhy kabel pod stejne svorky elektropilire?
 Kdo bude platit přípojku?
 Proč ČEZ vyžaduje propojt rozvaděč měření s podružným, CYKY 5Cx6?
 Jak přemístit elektroměrový rozvaděč?
 Jaké jsou venkovní rozměry zděného pilíře na přípojku?
 Jak se připojují "lunaparky" k veřejné síti ?
 Jaká jsou pravidla přístupu pracovníků ČEZ k elektroměru na soukr. pozemku?
 Do jaké výšky umístit přípojkovou skříň?
 Je nutné přemisťovat HDS při napojování další nové přípojky?
 Komu patřily přípojky před rokem 1989?
 Může se revize přípojných míst napsat na více bytů?
 Proč ČEZ v SoBS navrhuje 3 přípojkové pilíře, když by stačil 1 ?
 Co s pilířem podemletým dešťovou vodou?
 Je možné vedení z nástřešáku přeložit na sloup před plot?
 Proč se nelíbí ČEZu 40cm podezdívky plotu u pilíře měření?
 Jak řešit přípojku k rekreačnimu objektu vzdálenou 25m?
 Jak postavit sloupek pro osazeni elektromeru aby vyhovoval EONu?
 Může mě dodavatel energie odpojit kvůli zastaralé elektroměrové skříni?
 Je správné k volně stojícímu pilíři přisadit pilíř v provedení do zdiva?
 Může mít rozvaděč měření pro ČEZ pouze 370 cm na výšku?
 Je možné mít do bytového domu vlastní přívod el. enerie?
 Jak zřídit odběr od PRE na distribučním území ČEZ?
 Jak se vyhnout zřizování krátkodobého odběru?
 Znáte připojovací podmínky ČEZ opravdu dobře?
 Jak otevřít skříň SP 100 výrobce DCK Holoubkov?
 Musím mít revizi při opětovném připojení odběrného místa?
 Je možná přípojka nn pro dům ze stožáru vn?
 Jakým způsobem byste řešili připojení zahrádkářské kolonie?
 Budeme muset měnit pilíř pro měření pokud změníme přípojku z 3f na 1f?
 Jaké máte zkušenosti s povolováním neměřených odběrů?
 Na čem závisí správná volba sazby a značení u přípojek energetiky?
 Jak vyřešit problém s nástřešákem bez možnosti přeložky na sloup?
 Co je zač přípojková skříň zipO?
 Existuji dvirka pro elektromerovou desku 450X450?
 Přistavujete podle podmínek ČEZu k pojistkové skříni nový pilíř?
 Jak vypadají rozvody za elektroměrem
 O přípojce objektu k síti dodavateli elektrické energie
 Jaké jsou připojovací podmínky dle místa odběru?
 Je toto správně provedená neměřená část přípojky pro RD?
 Ako správne zvoliť výšku RE vzhľadom na situáciu ktorá je na priloženom obrázku?
 K čemu slouží přípojka nn ve smyslu §45 zákona č. 458/2000Sb.?
 Jsme povinní předělávat podružný elektroměr, když se ČEZu nelíbí?
 Je možné dočasné umístění elektroměru a rozvaděče nn na sloupu?
 Požadavky na elektrické rozvody (1.)

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.243 sekund, 22 dotazů.