Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  Pracovní zóna
| |-+  -B- 30 denní zóna dostupných diskusí
| | |-+  Je nutné řídící venkovní skříň připojit na ochranný vodič?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Je nutné řídící venkovní skříň připojit na ochranný vodič?  (Přečteno 16563 krát)
Silvie
Neverifikovaný uživatel @3
**
Offline Offline




« kdy: 27.11.2016, 07:46 »

Dodavatel ČOV mi řídicí jednotku a dmychadlo umístil do ocelové skříně, která je v blízkosti ČOV připevněna (provizorně, do jara) na dřevěných kůlech zaražených do země, tudíž je od země izolována.
Přívod 230V (3x1,5mm) pro obě zařízení uvnitř skříně je vedeno z domovního rozvaděče z jističe 1x16 A. Ve skříni (vodotěsné) je přívod zaústěn do klasické zásuvky, z níž jsou skrze rozdvojku přes klasické šňůry se zástrčkou obě zařízení napájena. Tato zařízení jsou tedy připojena 3-vodičově, tj. včetně ochranného vodiče.
Ovšem samotná ocelová skříň už na ochranný vodič připojená není.
Může to takto být a nebo je potřeba skříň propojit s ochranným vodičem přívodu 230V?
Zaznamenáno
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 27.11.2016, 21:45 »

Určitě bych doporučil připojení na PE. Důvod je jednoduchý - prodření izolace na kabelu, upadený vodič. Pokud je to daleko od rozvaděče. Určitě by nebylo od věci ani nějaké přizemnění.
 Nelíbí se mě jištění kabelu CYKY 3x1,5 jističem B 16A/1 - možná je to v pořádku, ale přesvědčený o tom nejsem.
 Chybí mě zmínka o tom jestli jsou tyto obvody za chráničem? Je to venku, je tam voda... To by chránič chtělo na 100%...
Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 29.11.2016, 10:57 »

  Tu rozdvojku vymyslel a použil dodavatel ČOV ?  Já bych ho hnal až by se zastavil ve vedlejší vesnici. Pokud jsou komponenty z výroby osazeny přívodní šňůrou s vidlicí (předpokládán provedení "Flexo"),  tak jsou v tomto případě třeba dvě zásuvky s krytím vhodným do daného prostředí. Existují také dvojzásuvky s krytím IP 44.   

Rozdvojka je vždy provizorium, takže vy to máte provizorium na druhou, nebo možná také na třetí, protože co mám zkušenost, tak ČOV  a také čerpací stanice tlakové kanalizace (u RD) bývají vždy s kvalitou elektroinstala ce na štíru. Ti co to montují, mívají naučené základní zapojení a jakákoliv odchylka nebo chyba v přípravě, kterou dělal někdo jiný, je znejistí a pak udělají školácké chyby.
Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #3 kdy: 29.11.2016, 11:52 »

Když vám něco doavatel zapojil. měl by také dodat revizní zprávu i když je to "na chvíli"
jak píšete.....
Můžete se tak vyhnout řadě problémů a neštěstí!! Šok
Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #4 kdy: 29.11.2016, 18:23 »

No jistě, přesně tak. Kde máte revizní zprávu? Dodavatel vám ji nepředal? Bez ní nelze zařízení vůbec pustit pod napětí! Dodavatel MUSÍ předat svoje dílo vždy se všemi patřičnými doklady a revize elektro je opravdu dost důležitá. Může vám jít o život!
Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 29.11.2016, 19:31 »

Já bych se ještě o krok vrátil před to, co napsal Pavel a čím plně souhlasím.
Někdo by to měl navrhnout (slovo projekt někdo považuje za sprosté) a pokud je použito nějaké nestandardní řešení, mělo by být v návrhu zdůvodněné.
Spojit venku vše vodivé, na co se může přenést nebezpečný potenciál, s ochranným vodičem považuji za standard a jakési minimum.
Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 29.11.2016, 21:37 »

No jistě, přesně tak. Kde máte revizní zprávu? Dodavatel vám ji nepředal? Bez ní nelze zařízení vůbec pustit pod napětí! Dodavatel MUSÍ předat svoje dílo vždy se všemi patřičnými doklady a revize elektro je opravdu dost důležitá. Může vám jít o život!

Jak tazaele od urazu ochrani revizni zprava, ketera bide na 100% kladna?
Nerikam ze by ta revize nemela byt...
Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #7 kdy: 30.11.2016, 07:14 »

Jak tazaele od urazu ochrani revizni zprava, ketera bide na 100% kladna?
Nerikam ze by ta revize nemela byt...

A co tím chceš jako říci?
Máš nějaký jiný nápad, jak investorovi předat dílo s nějakým jiným doložením o bezpečnosti?
To, že jsou mezi námi RT i jistá hovada přece není žádný argument.
K tomu už nemám opravdu co dodat.
Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Maroš Klein
*
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 30.11.2016, 08:08 »

... nějaký jiný nápad, jak investorovi předat dílo s nějakým jiným doložením o bezpečnosti?
Je tu možnosť, ktorá vo veľkej miere závisí od prístupu a povedomia investora. Jeho spoluzodpovedn osť  za revíziu síce máme v 508-čke § 16, ale tí viac znalí reality v oblasti elektro si to radi za poplatok poistia ešte naviac nezávislou kontrolou pred preberacím konaním a vyplatením poslednej splátky.
V niektorom z príspevkov som zachytil, že p. Franěk to dokonca sám poradí svojim zákazníkom ešte na začiatku dodávky.

Osobne s tým mám iba jednu skúsenosť, ktorú som odmietol, keďže v dodaných podkladoch ku kontrole som ako realizátora videl svojho známeho. On sám sa mi potom časom, bez toho aby o tom vedel, posťažoval, že mu jeden nevďačný zákazník nevyplatil poslednú splátku na základe nejakej kontroly o ktorej on nič nevedel. Na takú robotu sa vraj môže vys.....
No, súhlasil som...  Úsměv
Zaznamenáno
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 30.11.2016, 11:07 »

Dodavatel ČOV mi řídicí jednotku a dmychadlo umístil do ocelové skříně, která je v blízkosti ČOV připevněna (provizorně, do jara) na dřevěných kůlech zaražených do země, tudíž je od země izolována.
Přívod 230V (3x1,5mm) pro obě zařízení uvnitř skříně je vedeno z domovního rozvaděče z jističe 1x16 A. Ve skříni (vodotěsné) je přívod zaústěn do klasické zásuvky, z níž jsou skrze rozdvojku přes klasické šňůry se zástrčkou obě zařízení napájena. Tato zařízení jsou tedy připojena 3-vodičově, tj. včetně ochranného vodiče.
Ovšem samotná ocelová skříň už na ochranný vodič připojená není.
Může to takto být a nebo je potřeba skříň propojit s ochranným vodičem přívodu 230V?

Je ČOV a tlaková stanice strojní zařízení?
Pak je to pod zákonem 22/97 a NV 176/2008 a elektrika pod NV 118/2016 S. o posouzení shody elektrických zařízení a technických požadavcích.

Jak má být posuzována shoda u stanovených výrobků,
postupů, služeb a systému popisuje zákon 90/2016 Sb.

Co asi vede dodavatele k porušování zákona a vytváření zbytečného rizika?
Již se zde vede dlouho  diskuse o trestním činu dle §§16 a 17  TZ z nedbalosti .

Nepředání náležitosti o posouzení shody elektrických zařízení
je dostatečným důvodem k neproplacení faktury.
Tento princip radím mnohým firmám a funguje to.....
a někdy i nezávislá revize EZ má svůj význam.
Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
IM
« Odpověď #10 kdy: 30.11.2016, 11:29 »

Nepředání náležitosti o posouzení shody elektrických zařízení
je dostatečným důvodem k neproplacení faktury.
Tak do peněz bych to nehrotil, protože např. označením CE na výrobku prokazuje dodavatel, že je držitelem prohlášení o shodě (a nemusí je tedy dokládat).  Smutek
Zaznamenáno
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 30.11.2016, 11:53 »

Tak do peněz bych to nehrotil, protože např. označením CE na výrobku prokazuje dodavatel, že je držitelem prohlášení o shodě (a nemusí je tedy dokládat).  Smutek

Náležitosti o posouzení shody není jen označení CE.
V přílohách NV 118/2016 a NV 176/2016 Sb.,  je toho mnohém více,
včetně dokumentace, protokolu o zkouškách a výchozí revizi.
Označení CE je jen taková třešnička na dortě.

Označení CE v bodě 4 přílohy 3. k NV 118/2016 Sb. je jen výsledkem celého řízení
procesu interního řízení výroby. Pod body 1-3 je dostatečně rozepsáno, jak má dokumentace o shodě vypadat a jaké má mít náležitosti.

Znáte jiný nástroj ve smlouvě, než nedodání náležitosti o shodě ( potvrzení kvality)
nebude faktura proplacena? Moudrý investor dokonce do smlouvy uvede, že výchozí revize bude zajištěná nezávislým RT na dodavatelské firmě a vybere ji investor.

Můžete mi napovědět, kde je uvedeno, že dodavatel technologie  nemusí dokladovat dokumentaci o shodě?
Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 30.11.2016, 12:35 »

Stačí do smlouvy uvést.
Dílo bude provedeno ve shodě s platnou národní legislativou přičemž případné nedodržení ČSN je nepřekročiteln ou vadou.
Touto či obdobnou větou má investor  v ruce silný nástroj pro případný spor.
Zaznamenáno
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 30.11.2016, 20:10 »

A co tím chceš jako říci?
Máš nějaký jiný nápad, jak investorovi předat dílo s nějakým jiným doložením o bezpečnosti?
To, že jsou mezi námi RT i jistá hovada přece není žádný argument.
K tomu už nemám opravdu co dodat.

To byla hlavne reakce na tu posledni vetu - Muze jit o zivot. Nebylo to mysleno nijak zle na tebe. Spise to byla takova recnicka otazka...

Zakaznik dostane kladnou revizi na nesmysl. Jako laik tomu nemuze rozumet. Takze pri sve nevrdomosti, zije v presvedceni ze je vse v poradku. V pripade uvedenem v dotazu, kdy plechova boudicka nebude uzemnena (pospojena, pripojena na PE, uzemnena... dopln co chces) a z nejakeho duvodu se na ni dostane potencial faze, tak tomu zakaznikovi ta kladna revize zivot rozhodne nemusi zachranit...

Chapes me co tim chci rict, ze jo.
Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Radek Červený
Žij a nechej žít
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #14 kdy: 30.11.2016, 22:52 »

  Tu rozdvojku vymyslel a použil dodavatel ČOV ?  Já bych ho hnal až by se zastavil ve vedlejší vesnici. Pokud jsou komponenty z výroby osazeny přívodní šňůrou s vidlicí (předpokládán provedení "Flexo"),  tak jsou v tomto případě třeba dvě zásuvky s krytím vhodným do daného prostředí. Existují také dvojzásuvky s krytím IP 44.   

Zrovna zde vidím připojení přes zásuvku v IP44 nerad. Při trvalém připojení je to krytí diskutabilní a pokud je umístěna v plastové skruži ČOVky, je tam trvalá vlhkost a zásuvka během chvíle vyhnije. Raději ustřihnu vidlice a připojím to pevně přes Acidurku v IP67.

Jinak k původnímu dotazu. Jak je velký problém i u dočasné zařízení klepnout do země jednu tyč a skříň přizemnit? Celkem standardní provedení u všech staveništních rozvaděčů, které jsou také tak nějak dočasné.
Ono zatlučení té tyče a přizemnění vezme ve finále mnohem méně času než vypisování příspěvků v tomto vlákně, nebo nedej bože pak vysvětlování kriminalistům, proč tam to přizemnění nebylo.
Zaznamenáno

Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #15 kdy: 30.11.2016, 23:23 »

Myslím že už bylo řečeno vše podstatné. Možná bych doplnil jen k těm revizím.

Pokud není dílo řádně předáno, tedy včetně revizní zprávy, která potvzuje správné "sestavení" a možnost bezpečného provozování, je vůbec možné ho uvést od provozu a provozovat ho s laickou obsluhou?

Je na tom rozvaděči štítek výrobce, který by zodpovídal za jeho sestavení a vlastnosti?

Tak můžeme pokračovat dál.

Já bych ho hnal až by se zastavil ve vedlejší vesnici.

Asi tak. na zdravi
Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #16 kdy: 01.12.2016, 07:12 »

Chapes me co tim chci rict, ze jo.

Jo, chápu.
Ovšem s tím nikdo nic nenadělá.
Proto říkám, že by si měl investor vždy nechat udělat revizi od nezávislého revizního technika. Takový Jirka Schwarz by byl jistě postrachem všech elektrikářů široko daleko a respekt zde chybí, protože si dnes každá firma přitáhne svého RT a ten je schopný z kolegiality zrevidovat i hluboce nerevidovateln é.
Bohužel  Jsem v rozpacích
Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 01.12.2016, 07:38 »

Zrovna zde vidím připojení přes zásuvku v IP44 nerad. Při trvalém připojení je to krytí diskutabilní a pokud je umístěna v plastové skruži ČOVky, je tam trvalá vlhkost a zásuvka během chvíle vyhnije. Raději ustřihnu vidlice a připojím to pevně přes Acidurku v IP67.

Pokud by tazatelka hovořila o umístění ve skruži, psal bych něco jiného. Pevné zapojení přes acidurku je určitě v mnoha (ve většině) případech lepší, ovšem co záruka. Hradíte pak zákazníkům opravy komponentů, pokud výrobce záruku neuzná kvůli zásahu do výrobku? A jak se vám líbí rozdvojka?

Bohužel dnes je provádějící elektrikách mnohdy v roli fackovacího panáka a dostává (neelektrické) rány ze všech stran.
                                                                Hněv
                                                            
Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Z jakého důvody je zakázáno ukládání vodičů ze slitin hliníku do země?
 Jak provést uzemnění u skladu výbušnin?
 Jakou metodou je nejlépe měřit uzemnění RD?
 Ako realizovať uzemnenie v kamenistom podloží?
 Je nutné uzemňovat lešení?
 Co je vhodnější, společné nebo oddělené uzemnění?
 Je možné spojenie dvoch uzemňovačov?
 Je vhodné udělat pospojování-přizemnění na trubky ve sklepě?
 Jak řešit uzemnění u starého domu?
 Po kolika metrech je potřeba přizemnit vedení?
 Mohu provést společné základové uzemnění pro el. instalaci a hromosvod?
 Jak posoudit zemnění montované haly?
 Jak odstranit brum z el. sítě, slyšitelný z Hi-Fi přístroje?
 Ako vypočítam odpor uzemnenia okolo trafačky?
 Může se uzemnění pořád provádět do základových pasů a desek?
 Poadíte mi s dodatečným přizemněním rozvaděče?
 Je niekde predpísaný min. prierez uzemnenia uzla sekundáru trafa 22/0,4kV?
 Kam se připojí druhý konec FeZn z výkopu?
 Jak správně připojit oddálené uzemnění?
 Poradíte s revizí uzemnění silničního mostu?
 Jakým způsobem provést ochranné uzemnění nadzemního parního potrubí?
 Jak mám udělat přizemnění podružného rozvaděče?
 Jak provést přizemnění můstku v bytové rozvodnici třetího patra paneláku?
 Lze realizovat přizemnění bodu rozdělení PEN na PE a N spojením s topením?
 Jaká má být hodnota uzemnění HOP u rodinného domu?
 Jak provést přizemnění rozvaděče RD?
 Jaká by měla být opatření v prostoru pod kovovou konstrukcí stožáru?
 Kam připojit svorku ozn. "Funkční zem" v PLC regulátoru v rozvaděči MaR?
 Kam umístnit krabici s pospojováním
 Musím opravdu zemnit i jednoplamenné lampy, které mají skrze kovovou trubku?
 Kam je správné přivést uzemnění od zkušební svorky?
 Co s pc síťí mezi domy a s rozdíly potenciálů?
 Jak často zemnit potrubí na mostech?
 Je nutné chránit kovový plášť předváděcího kufru uzemněním?
 Jak se správně uzemní Kolejnice zdvihacích strojů?
 Je možné použít jako uzemnění hromosvodu roxor 12mm v základech domu?
 Je nutno dodatečně přizemnit starší elektroměr, který nemá zemnicí svorku?
 Jak odstranit napětí na PEN, které způsobuje brnění ve sprše?
 Uzemnit rackovou skříň či nikoliv?
 Musi byť zemnenie medzi elektromerom a istiacou skriňou nad 100 m ?
 Jak lze měřit uzemnění hlavního rozvaděče bez odpojení uzemnění?
 Co říkáte na můj postup přívodu pro maringotku se stálým umístěním?
 Aký záverečný verdikt u revízie bleskozvodu z nevyhovujúcim R uzemnenia?
 Podľa akých pravidiel uzemňovať tam, kde to nie je povinné ?
 Stačí uzemnenie elektrokotla proviest pomocou svorky na vstupe a výstupe?
 Kde se vnitřní instalace připojí na uzemnění?
 Co s horším ukostřením PC zdrojů?
 Jak správně připojit kostru rozvaděče?
 Jak zhotovit uzemnění vážícího zařízení pro auta?
 Nevyhlásíme soutěž o nějšílenějšího Uzemňovače?
 Stačí dát v koupelně na kostru CU6 mm2 jako třeba na boiler?
 Jakým způsobem uzemnit lešení?
 Je nutné propojit svorkovnici PE(N) s tyčovým zemničem hromosvodu?
 Musia sa pripájať kovové poplastované odkvapy na zvod bleskozvodu?
 Jak provést uzemnění a pospojování u staršího objektu?
 Je správne prepojiť stožiar (CYA 16) so zariadením?
 Mám spojit páskem FeZn 30x4 HOP s HDS?
 Jak musí být vzdáleno uzemnění hromosvodu?
 Proč je nutné provést uzemnění PE v soustavě TN-S po 100m?
 Jak ovlivní nerezové uzemnění jedné budovy pozinkované uzemnění druhé budovy?
 Je napojení nerezového komínu na zemnicí soustavu dostatečnou ochranou ?
 Jaký vliv má uzemnění uzlu zdroje na funkci ochran v síti TN-C-S?
 Mohu mít v objektu více než jednu HOP, vzájemně nepropojeny?
 Připevňovat PE svorkovnici přes izolátor nebo přímo na skelet rozvodnice?
 Existuje něco jako izolační mezipřírubový spoj i na potrubí bez přírub?
 Jak uzemnit plovoucí ostrov?
 Jak dosáhnout dobrého uzemnění?
 Je nutné v určených lehotách námatkovo odkopať uzemnenie na kontrolu?
 Jak uzemnit kovové části stolů?
 Musí být přizemnění komínové stříšky?
 Dalo by se v koupelně zakopat uzemnění?
 Jak byste řešili přizemnění bodu rozdělení ve velkoměstě?
 Spojiť či nespojiť obvodový základový zemnič s KARI sieťou v základovej doske?
 Mohu propojit uzemnění dvou RD vzdálených 13m od sebe?
 Víte určitě jak správně zemnit?
 Musí být křídlo posuvné brány zemněno?
 Ako uzemniť elektrickou prípojku, aby vyhovovala STN?
 Může být uzemnění uvnitř budovy?
 Jak se díváte na používání nestandardních řešení při uzemňování?
 Použití společné soustavy pospojování a zemnění v budovách vybavených zařízeními informační technologie
 Doplňující požadavky na uzemnění a ochranné vodiče v legislativních předpisech a normách navazujících na novou ČSN 33 2000-5-54 ed. 3.
 Společná soustava pospojování a zemnění dle ČSN EN 50310 ed. 3
 Musí být připojeny všechny rozváděče v objektu na HOP?
 Provedení společné soustavy pospojování a uzemnění (CBN)
 Ako urobiť uzemnenie kovovej časti, keď sú iba dva vodiče?
 Typy uzemňovacích soustav
 Jak mám propojit uzemnění dvou objektů?
 Uzemňovací soustava
 Nie je lepšie mať dve zemniace sústavy ako jednu?
 Mám připojit zakopanou ocelovou jímku ke svodům hromosvodu?
 Má se přípojka přizemnit již u pojistek nebo až v rozvaděči?
 Jak nejlépe provést uzemnění starého bytového domu v centru města?
 Jak uzemnit sendvičové PUR panely?
 Mohu uzemnovací přívod CYA16 vést betonovou podlahou v domě?
 Neni uzemnenie strojov vodičom CYA 6mm2 chybne?
 Lze svést uzemnění od SPD ochran vf kabelů do zvlášť strojeného zemnicího bodu?
 Co ještě nevíte o uzemňování ochranných vodičů?
 Jak se dá zkontrolovat funkčnost uzemnění a nuláku?
 Čím měřit odpor uzemnění při krokovém napětí cca 1V/1m?
 Jak řešit uzemnění stožáru VN s kontrolou hodnoty Ue?
 Musí se vždy provádět u jednosloupové trafostanice 22/0,4kV kruhové uzemnění?
 Musí být uzel PEN v HDS připojen i k uzemnění 40 ohmů?
 Jak musí být uzemněny a zkratovány na zařízení vn všechny části na kterých se pracuje?
 Může být propojeno uzemnění zařízení do 1000V a nad 1000V?
 Lze při instalaci zemničů a uzemňovacích přívodů používat chemikálie pro zvýšení vodivosti půdy?
 Které součásti blokové transformovny mají být spojeny s uzemňovací soustavou?
 Poruchový proud protékající uzemněním transformovny vyvolává významný růst potenciálu vůči zemi. Na
 Mohou být vzájemně propojena ochranná uzemnění u zařízení různých rozvodných soustav nad 1000V?
 Uzemňovací soustavy vysokého napětí a nízkého napětí musí být odděleny, jestliže není splněna žádná
 Po jakých úsecích by měla být uzemněna nebo spojena s povrchovým nebo s tyčovým zemničem nadzemní ko
 Kolik uzemnění je potřeba k uzemnění každé jedné nádrže umístěné ve skladovacím areálu na jednom mís
 Kolik uzemnění vyžaduje samostatně stojící nádrž o délce 15m?
 Samostatně stojící nádrže nebo kontejnery by měly být uzemněny. Kolik uzemnění vyžaduje nádrž s vodo
 Jakým způsobem smí být kontrolováno jednoduché uzemnění ochranných barier umístěných mimo prostor s
 Jaký smí být minimální průřez pro uzemňovací přívod od přípojnice pospojování k uzemňovací sou
 Při provedení pospojování se využívá zapojení do hvězdy S, nebo zapojení mřížové M. Jak musí zapojen
 Jaký typ uzemňovací soustavy se upřednostňuje ve stavbách,kde jsou instalovány elektronické systémy
 Vhodné uzemnění a pospojování je založeno na kompletním systému uzemnění. Co tento systém zahrnuje?
 Jaké spoje se provádí na uzemnění k zařízení LPS?
 Jaké zemniče se mají přednostně používat jako zemniče náhodné?
 Jaké zemnice se používají pro pracovní uzemnění kladného pólu ve stejnosměrných zařízeních?
 Opravdu znáte pravidla pospojování a uzemňování?
 Jak uzemnit podružné rozvodnice v rodinných domech?
 SOLID: Uzemnění a ochranné vodiče #2
 Používali jste tabulku přepočtu zemních odporů uzemnění?
 Jak vytvořit uzemňovací bod na střeše?
 Může jít uzemňovací přívod nn instalace hořlavým materiálem?
 Jak správně uzemnit bleskojistku/přepěťovou ochranu?
 Ako správne zrealizovať uzemnenie kancelárskych kontajnerov (containex)?
 Z čeho vyplývá požadavek na samostatné uzemnění zdroje (generátoru)?
 Co může být příčinou destrukce uzemnění rozvodny 110/22/6,3?
 Má smysl ochraňovat SS zařízení vodičem PE?
 Existuje úleva na max. hodnotu uzemnění pro půdy s vysokou rezistivitou?
 Je zemní vrut plnohodnotné uzemnění?
 K čemu mezi rozvaděči ubytovny zemnící lano 25mm?
 Víte, jak se správně přizemní staveništní rozvaděč?
 Když je uzemnění v základech, musí se sestrojit i základová deska ?
 Jaké uzemnění dřevostavby na zemních vrutech?
 Jak určujete vodivost zeminy u uzemnění?
 Jak správně provést ochranné uzemnění uvnitř přístroje?
 Kdy mohu použít na uzemnění a pospojování rozvaděče drát a kdy pásek?
 Jaký typ a trasu uzemnění rozvaděče zvolit u RD?
 Kam nejlépe připojit armování žel.betonové podlahy v černé vaně?
 Je nutné přizemňovat ER vzdálený 2m od HDS?
 Jak dodatečně realizovat HOP?
 Jaký typ jiskřiště pro uložení do země se pro takový případ nejlépe hodí?
 Položili by jste do betonové desky pod bazen zemnicí pásek?
 Jak je podlaha spojena s uzemněným uzlem sítě?
 Jak mám správne realizovat uzemnenie na MET za pomoci uzemňovacích bodov v RD ?
 Jak umístit zemnící pásek ke kari síti pod bazén?
 Jakým způsobem spojit pásovinu a kulatinu FeZn při uzemnění v čisté půdě?
 Ktera norma narizuje uzemneni rekreacniho objektu, drevostavby?
 Může být připojovací místo uzemnění na venkovní stěně RD?
 Musí být uzemnění po celém obvodu domu ?
 Proč je připojen kovový komínek na střeše k hromosvodu?
 Mám výložník satelitu připojit k hromosvodu, tak jak je připojeno vše okolo?
 Ve kterém místě se uzemňuje plynovod ?
 Jak se vám líbí DEHN clip v praxi?
 Je zrusene uzemneni pojistkove skrine korektni?
 POSPOJ #1.1 Jak se uzemňuje a pospojuje u mobilního operátora
 Může být připojení ze zemniče do HOP provedeno bez krycího úhelníku?
 Je na zavadu bojler, ktory neni pripojeny na uzemnenie?
 Kde je nejvhodnější společný bod (PE) pro měření spojitosti ochranných obvodů?
 Jakou formu uzemnění zvolit pro stínící zábranu?
 Jak přizemnit nerezový komín chráněný oddáleným hromosvodem?
 Co je důvodem (ne)uzemnění elektrické soustavy různých hladin napětí?
 Proč je uzel transformátoru uzemněn?
 Mohu na hale ze sendvičových panelů použít jako svody ocelové nosníky?
 ARisk#20 Co by mělo obsahovat uzemnění?
 Musí být patky železné skladovací haly uzemněny všechny?
 Musí být ukostření kovového krytu neživé části v každém případě?
 ARisk#19 Jaké jsou nejčastější mylné domněnky v oblasti uzemnění?
 Jak uzemněnit anténní sloup s více spotřebiči?
 Je nutné výstupy FeZn pásku ze základů vždy nějak ošetřit?
 Má se spojit uzemnění pojistkové skříně s ostatním uzemněním?
 Propojujete přístroje v rozvaděči tak, abyste minimalizovali zemní smyčky?
 Přizemnit PE svorkovnici v garáži s rozdílnou nadmořskou výškou v terénu?
 Proč protéká proud hromosvodem když není bouřka?
 Je nutné uzemnit sekundární stranu transformátoru 400 (IT)/230V?
 Ako, alebo čím správně uzemnit sněhové zábrany?
 Pospojování v koupelně
 Ako spravne riesit prizemnenie RE urceny na zapustenu montaz?
 Jak správně uzemnit přepěťovou ochranu?
 Je nutné připojovat rozvaděč na základový zemnič, neudělá pak škodu blesk?
 Jak propojit obvodový zemnič z armováním desky na XPS?
 Musí se "samostatně" uzemnit i druhý rozvaděč?
 Existuje nerezová svorka Dehn pre krížový spoj pásoviny >30mm ?
 Lze použít nerezový drát 8mm coby zemní přívod?
 Jak připojit spotřebič zemněný nulováním na zemnění zemněním?
 Jak zemnit datový rozvaděč (rack) pokud se nedá uzemnění rozumně přivést?
 Je nutné/vhodné propojit uzemnění garáže s domem?
 Proč se krbaři brání uzemnění krbové vložky?
 Je viacero vývodov zemniča k prizemneniu v poriadku?
 Je urcena vzdialenost MET od RH?
 Využívá se někdy jiskřiště mezi HOP (MET) a zemničem LPS?
 Má smysl připojit zemní kabel k hromosvodu?
 Je nutné zahradní sloupková svítidla uzemnit jako stožáry VO?
 Jak si představit Kirchhoffův zákon v plynovém rozvodu panelového domu?
 Opravdu nezemnit anténní stožár?
 Je nutný základový zemnič v armovaných základech?
 Musí mít autozvedák doplnující pospojování ke konstrukci?
 Proč se v telekomunikacích zemní +48V?
 JSS: O pospojování a spojení zemniče hromosvodu s uzemněním instalace
 Jak udelat uzemneni abych si neuzavrel cestu k moznym budoucim antenam ?
 Je možné nebo nutné spojovat blízké uzemňovací soustavy?
 eDEHN: Uzemňovací soustava, včetně koroze
 Jakou životnost má uzemnění hromosvodu?
 Kdy je přizemnění bodu rozdělení PEN zahradního rozvaděče efektivní?
 Jak provest uzemneni prihradoveho stozaru?
 Jak správně rozdělit uzemňovací pásku na koncovém pilíři?
 Jaký se důvod uzemnění nulového bodu site TN-?
 Kde sehnat uzemnění v nerezi?
 Jak správně spojit zemnící pásek v kaskádových základech?
 Uzemnění a ochranné vodiče (z roku 2002)
 Je nutné uzemniť každý stĺp oceľovej konštrukcie objektu?
 Příručka Uzemňování elektrických zařízení je ZPĚT!
 Vzpomenete si, jak ve škole vysvětlovali relativitu potenciálu?
 TIP na zemnicí průchodky HEA
 Ako meriate odpor uzemňovacej sústavy bez možnosti rozpojenia sk. svoriek?
 Jaký je odpor uzemnění u RD na plovoucí desce?
 Jaký zvolit vodič pro zemní uložení pro FVE?
 POSPOJ#1.2 Jak vidí uzemňování technik BTS a soudní znalec
 #EH: Kniha Uzemnění a jeho měření (1973)
 Jaký je rozdíl mezi uzemněním pro hromosvod a uzemněním lišty napěť. potenciálů?
 Jakým způsobem chráníš vývody zemniče před korozí?
 Jakou metodou navrhujete konstrukci strojeného zemniče?
 Jaké jsou rozdíly mezi povrchovým, hloubkovým, sdruženým strojeným zemničem?
 Kdy volíš pro uzemňování pásek a kdy kulatinu ty?
 Uzemňuje se rozvaděč RD samostatně nebo k zemnícímu pásku v pasech?
 Jakou svorkou lze uvést na stejný potenciál armování v betonu?
 K čemu slouží molitan u zemních bodů DEHN?
 Jaká musí být celková hodnota zemního odporu pro uzemnění instalace?
 Je možné vyhotoviť základový uzemňovač ak je základ podsýpaný štrkom ?
 Jaká je při měření uzemnění vzdálenost elektrod?
 Doporučíte vzdálené budově v objektu vlastní zemnič?
 Jak vyřešit uzemnění elektroinstalace v řadovém domku s přívodem v síti TT?
 Jak správně realizovat uzemnění FV panelů?
 Jak pochopit přizemnění bodu rozdělení, MET a doplňkovou ochranu pospojováním?
 Jaký je vliv kovového sacího potrubí ve studni na čistotu vody?
 Jak provádíte uzemnění PEN vodiče u veřejného osvětlení?
 Jak řešit uzemnění u RD na základových patkách ?
 Jak realizovat kvalitní uzemnění pomocí zemničů typu A v pevné kamenité půdě?
 Může být ze zemniče okolo RD vyvedena kulatina 10mm pro HOP umístěnou na fasádě?
 Jaké přizemnění zvolit souběžně s přívodním kabelem? CYA nebo Fe Zn pásek?
 Jak dodatečně nainstalovat zemnič u novostavby RD?
 Jak umístit HUS vůči instalovaným ochranám proti přepětí?
 Co lze u rodinného domu považovat za MET?
 Jak propojit dvě zemnící soustavy vzduchem?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.065 sekund, 22 dotazů.