+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  Pracovní zóna
| |-+  -B- 30 denní zóna dostupných diskusí
| | |-+  Lze spojit zemnící pásek FeZn s Cu CY 16mm2 nerez ocelovou svorkou?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Poslat téma Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle vyhlášky 50/78 Sb. Vyhláška zde ...

Autor Téma: Lze spojit zemnící pásek FeZn s Cu CY 16mm2 nerez ocelovou svorkou?  (Přečteno 1574 krát)
Láďa Ž
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 26.11.2016, 23:58 »



Pokud sem to pochopil správně, tak je možné spojit FeZn pásek v krabičce na stěně domu (nové zemnění v délce 25 m a hloubce 60 - 80cm) s Cu vodičem CY 16mm2, který vede do ochranného pospojování v rozvaděči, ale nesmí se přímo dotýkat? Jaké jsou možnosti spojení těchto vodičů (pokud to lze). Myslím si, že jedině nerezovou svorkou z důvodu koroze Fe x Cu.
Zaznamenáno
Vít Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 27.11.2016, 21:58 »

jo jo, přesně tak, svorkou kde nedojde ke styku s Cu a Zn...
Např DEHN kat.č. 540 251, kat.č. 365 250, kat.č. 540 260
Zaznamenáno

Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)
Pavel Král Gargula
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 28.11.2016, 08:55 »

Nebo je možné použít ekvipotenciáln í svorkovnici EPS 4 A nebo B (ELEKTRO Bečov).
Zaznamenáno
Zdeněk Friedrich
*
Offline Offline



Vysočina HB, tel. 602 421 083


« Odpověď #3 kdy: 28.11.2016, 12:05 »

jo jo, přesně tak, svorkou kde nedojde ke styku s Cu a Zn...
Např DEHN kat.č. 540 251, kat.č. 365 250, kat.č. 540 260
Vzhledem k tomu, že tazatel chce spojit pásovinu FeZn a Cu drát 16mm2 jsou tyto svorky bez nějakého mezikusu nevhodné. Raději bych použil nějakou jednoduchou EPS s možností připojení pasoviny.


* 540251.jpg (98.71 KB, 640x407 - prohlédnuto 73 krát.)

* 365250.jpg (70.42 KB, 640x307 - prohlédnuto 111 krát.)

* 540260.jpg (64.68 KB, 640x238 - prohlédnuto 68 krát.)
Zaznamenáno
Vít Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 28.11.2016, 12:50 »

Svorky jsou pro pripojeni na falc, nevidim duvod proc by nesly pripojit i na pasek...
Zaznamenáno

Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)
Zdeněk Friedrich
*
Offline Offline



Vysočina HB, tel. 602 421 083


« Odpověď #5 kdy: 28.11.2016, 12:56 »

Raději vidím v krabici na domu plochu na plochu, ale proti gustu žádnej dišputát.
Zaznamenáno
Vít Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #6 kdy: 28.11.2016, 16:56 »

Priznam se, ze tak jak jsem to uvedl jsem to jeste nepouzil. Ale myslim, ze se na firme tato svorka nekde vali. Tak to zkusim jak to drzi..
Zaznamenáno

Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)
Milan Hudec
*
Offline Offline




« Odpověď #7 kdy: 28.11.2016, 18:19 »

Což tak použít něco co je na to přímo dělané tanecek
563 169
pozor ovšem na proud max 5kA
Zaznamenáno
Láďa Ž
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 28.11.2016, 18:37 »

Děkuji všem za odpověď Mrknutí Poohlédnu se po nějaké EPS-ce
Zaznamenáno
Vít Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #9 kdy: 28.11.2016, 21:06 »

Což tak použít něco co je na to přímo dělané tanecek
563 169
pozor ovšem na proud max 5kA

Coz je pro pouziti na EPS tak nejak nepouzitelny, kdyz potrebuji aby to preneslo to na co budou staveny bleskosvodice v rozvadeci...
Zaznamenáno

Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)
Milan Hudec
*
Offline Offline




« Odpověď #10 kdy: 29.11.2016, 08:01 »

Coz je pro pouziti na EPS tak nejak nepouzitelny, kdyz potrebuji aby to preneslo to na co budou staveny bleskosvodice v rozvadeci...
Těch pět se vztahuje k proudu zkratovému 50Hz a záleží na možné kapacitě proudové hustoty systému zemničů zda jsou schopny takový proud zemí poslat.
Prakticky podmínka odpojení TT sítě.
Zaznamenáno
Láďa Ž
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 29.11.2016, 21:10 »

Rozhodl sem se pro EPS 4 (ELEKTRO Bečov)  Mrknutí bude to nejlepší volba..
Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Poslat téma Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Přihlaš se uživatelským jménem, heslem a délkou sezení

Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.062 sekund, 22 dotazů.