Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  Pracovní zóna
| |-+  -B- 30 denní zóna dostupných diskusí
| | |-+  Musí mít koupelna samostatné jističe pro každý obvod?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Musí mít koupelna samostatné jističe pro každý obvod?  (Přečteno 20230 krát)
sandokanec
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 23.11.2016, 15:37 »


Provádíme rekonstrukci bytového jádra.
V koupelně budou podle norem umístěné dvě zásuvky (jedna k umyvadlu, druhá topný žebřík).
Zásuvky budou na protějších stranách koupelny.
Je nutné pro každou zásuvku samostatný jistič?
Je mi tvrzeno, že do koupelny musí vše vést samostatně, a pro každý obvod samostatný jistič.
Dále bych měl dotaz světla v koupelně, musí být oddělený od ostatního osvětlení v bytě?
S proudový chráničem pro koupelnu je samozřejmě počítáno.
Zaznamenáno
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 23.11.2016, 18:03 »

Koukněte do projektu, tam to bude napsáno a taky tam bude řešení spínání ventilace ze společného rozvodu domů pokud je použito a to samé i pospojení atd. Ono je toho občas víc.  Mrknutí
Zaznamenáno
Tomáš Žabka
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #2 kdy: 23.11.2016, 20:35 »

Možná jsem trochu neznalí, ale domnívám se, že to není nutné, je ovšem otázka, jak je veliké topidlo v žebříku. Pokud vám někdo něco vnucuje musí říci na základě čeho. Zákon, vyhláška, nařízení vlády, norma a samozřejmě konkrétně uvést. Jiná věc je to v případě pokud to chce investor, potom máte dvě možnosti buď mu to vysvětlit, že to není potřeba nebo, že je to s něčím v rozporu a nebo to splnit a on si to zaplatí.
Zaznamenáno

Vše se dá nějak vyřešit, vždy jde jen o to najít optimální řešení daného problému.
Projektant a revizní technik E1A, E1B.
http://www.zabka-revize-projekce-elektro.cz/
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 23.11.2016, 22:02 »

Pokud jste elektrikáři, tak normu pro koupelny dobře znáte.
Je to specifická záležitost a v koupelně je zvykem
instalovat samostatné obvody. Jak světelné tak zásuvkové.
Pokud jste sadrokartonaři, tak se do toho nepleťte.....
elektrika je vyhrazené technické zařízení. podivej

Bývá zvykem,že Ti kteří dělají rekonstrukce koupelen,
mají svého elektrikáře i revizního technika.
V opačném případě je to otázka času, kdy vznikne velký malér
Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Radek Červený
Žij a nechej žít
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #4 kdy: 24.11.2016, 00:53 »

Nemějte mě to za zlé, ale zrovna vám se sluší napsat stokrát řečenou větu: svěřte tuto činnost odborníkovi. A věřte nebo ne, tato věta je řečena především ve vašem zájmu.

Jedná se o celkem triviální věc pro běžného elektrikáře a nepřijde mě normální, že pro instalaci v koupelně si laik žádá rady v internetové diskuzi, aniž by chápal souvislosti.
Zaznamenáno

Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
IM
« Odpověď #5 kdy: 24.11.2016, 12:03 »

Je to specifická záležitost a v koupelně je zvykem
instalovat samostatné obvody. Jak světelné tak zásuvkové.
Tak to je pro mě novinka.  Jsem v rozpacích
Zaznamenáno
Patrik Mlynar
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 24.11.2016, 13:23 »

Bývá zvykem,že Ti kteří dělají rekonstrukce koupelen,
mají svého elektrikáře i revizního technika.
V opačném případě je to otázka času, kdy vznikne velký malér


Keby to bola pravda, tak to su desattisice malerov po celej SR a CR.
Poziare bytovych domov boli v poslednej dobe od prechodovyh odporov v stupacke, kde za reviziu zodpoveda spravca domu.
Zaznamenáno

Miestny elektrotaliban zacne citovat svate normy  ....
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 24.11.2016, 14:57 »

Keby to bola pravda,  tak to su desattisice malerov po celej SR a CR.
Poziare bytovych domov boli v poslednej dobe od prechodovyh odporov v stupacke, kde za reviziu zodpoveda spravca domu.

Vážený pane kolego,
přesto, že nevím jaké máte elektrotechnic ké vzdělání a praxi,
ani nevím jaké máte právní podvědomí,
tak zesměšňovat a podceńovat vyhrazené technické zařízení
mezi které spadá i elektrické zařízení, není zrovna nejmoudřejší.

Lidský život má obrovskou cenu a ochranné zákony jsou od toho,
aby lidí také chránily.
Nejedná se jenom o požáry ale především o úrazy elektrickým proudem.
A protože koupelna může být při špatně provedené instalaci elektriky
právě zdrojem úrazu.

A že se dělají rekonstrukce koupelen bez kontroly a bez výchozí revizní zprávy
a že elektriku dělají pomocní dělníci ve stavebnictví, tak to také není žádné
tajemství. A že by o tom věděl dokonce správce domu? Tak to je všechno iluze.


Elektrické zařízení v koupelnách je specifické zařízení a je pro to samostatná
norma. A pokud se dělá rekonstrukce koupelny, musí být elektrická instalace upravená ve smyslu ČSN 33 2000-7-701

Není žalobce, není soudce. Ale i nabádání k obcházení zákonů může byt trestním činem
Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Marek Laube
*
Offline Offline



elmara@atlas.cz


« Odpověď #8 kdy: 24.11.2016, 15:20 »

Když už jsme u tématu koupelen, tak by mě zajímala jedna věc. Mějme např. přestavbu panelákového umakart. jádra na zděné (ytong apod.). Docela by mě zajímalo, když budu mít za ytongovou příčkou vanu se zonou 1, z druhé strany příčky kabelové rozvody pro zásuvky apod. pro linku, jak dodržím min. hloubku uložení vedení 60mm dle ...701 ed.2 ze strany vany (zony 1). Nezdá se mi, že by tvárnice byly nějak široké, aby se tato hloubka dodržela. Docela pochybuju, že se v těchto případech vana (zona 1) přemístí jinam, protože toho prostoru moc není.
Zaznamenáno
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 24.11.2016, 15:54 »

Myslim ze vetsinou se ta stena kde jsou kuchynske spotrebice dela z 9-10cm prickovek.  Takze kdyz to bude ze strany do kuchyne tak nevidim problem.
Navic se tam musi vejit voda, odpad, a to se do 6cm pricky dost dobre nevejde.
Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Jan Mareš 2
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 24.11.2016, 16:11 »

A spousta přestaveb jader je ze sádrokartonu, takže vanu od kabelů v kuchyni dělí jen 12mm sádry... A třeba v našem pronajatém bytě si nedělám iluze že by to bylo udělané nějak kvalitně.
Zaznamenáno
Patrik Mlynar
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 24.11.2016, 16:19 »

Nenabadam na obchadzanie zakonov, len ako vzdy konstatujem stav. Sam som prekvapeny, ako malo je smrtelnych urazov od elektroinstala cie a to je tak 50% bytov v panelakoch povodny stav stary 30+ rokov ,  hlinik TN-C. Do toho dedinske domy a Janovia z krcmy, co opravia vsetko od vody, cez plyn az po elektro. Bulvarne media by urcite rady rozmazali tie pripady na sposob "fenovala si vlasy a siahla na radiator, nasli ju pri vani".
Zaznamenáno

Miestny elektrotaliban zacne citovat svate normy  ....
Marek Laube
*
Offline Offline



elmara@atlas.cz


« Odpověď #12 kdy: 24.11.2016, 18:28 »

A spousta přestaveb jader je ze sádrokartonu, takže vanu od kabelů v kuchyni dělí jen 12mm sádry...

Pak si někdo z druhé strany nad vanou přimontuje třeba nerez držák na mýdlo... zle
Zaznamenáno
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 25.11.2016, 16:23 »

A spousta přestaveb jader je ze sádrokartonu, takže vanu od kabelů v kuchyni dělí jen 12mm sádry... A třeba v našem pronajatém bytě si nedělám iluze že by to bylo udělané nějak kvalitně.

Sice jsem prováděl elektrickou instalaci snad jen v desítkách rekonstruovaný ch koupelnách,
ale nikde jsem neviděl ze sadro kartonu jednoduchou stěnu 12 mm. Vždy to byla stěna dvojitá,
to znamená obvykle na kovových nosnících 100 mm širokých. Pokud se použijí učka široká  jen 50 mm, tak vodaři vždy řvali nespokojenosti .

Nedovedu si nějak představit příčku mezi koupelnou a kuchyni jen 12 mm.
A pokud to někdo udělá, tak to není odborně způsobilá osoba ve stavebnictví. Do takové
příčky se elektrická instalace nedá odborně provést.

A Osvědčení o Oprávnění je právě na základě vyhlášky 50/78 Sb. o Odborné způsobilosti v elektrotechnic e  ( činnost na vyhrazeném technickém zařízení). A jen zdánlivě to nesouvisí se Zákoníkem práce ( myslím tím jak ta elektrika, tak ta úzká stěna mezi koupelnou a kuchyni).
Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 26.11.2016, 08:42 »

Provádíme rekonstrukci bytového jádra.
V koupelně budou podle norem umístěné dvě zásuvky (jedna k umyvadlu, druhá topný žebřík).
Zásuvky budou na protějších stranách koupelny.
Je nutné pro každou zásuvku samostatný jistič?
Je to vhodné, protože žebřík bude na příklad mít 2300 W, tak na druhou zásuvku moc velká zátěž nezůstane

Dále bych měl dotaz světla v koupelně, musí být oddělený od ostatního osvětlení v bytě?


je to vhodné...
Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 26.11.2016, 11:03 »

Je to vhodné, protože žebřík bude na příklad mít 2300 W...

Tady se Honzo pleteš. Ty topné žebříky mívají z pravidla pár stovek watů. Myslím tak do 500W...

Nicméně, taky pro žebříky většinou dělám sólo okruh. Aby bylo možné tyto žebříky v případě potřeby vypnout samostatně. Např při zimním provozu, kdy se topí a je zbytečné topit do něj ještě elektřinou. Což v případě bytu, kde je nějaké centrální topení je asi bezpředmětný, protože to na tento systém nebude připojeno, ale...
Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #16 kdy: 26.11.2016, 13:30 »

Citace
Ty topné žebříky mívají z pravidla pár stovek watů. Myslím tak do 500W...

Dříve mívali žebříky nějaké kW....dnes když je 500W tak je to moc!!
Tam bych se nebál to zapojit do jednoho okruhu...
Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #17 kdy: 26.11.2016, 17:49 »

Dříve mívali žebříky nějaké kW....dnes když je 500W tak je to moc!!
Tam bych se nebál to zapojit do jednoho okruhu...

A s čím do jednoho okruhu?
Osobně, i topný žebřík, zapojuji na samostatný jistič. Mrknutí
Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jaké svítidlo s kterým stupněm krytí IP mám zvolit do koupelny?
 Co vše v koupelně pospojovat?
 Řeší vůbec norma "umývací" prostor nad umývacím žlabem?
 Lze umístit 12V bodovky přímo nad vanu/sprchu?
 Je možné vůbec pračku umístit k vaně resp. do zóny 2?
 Kam umístit proudový chránič pro koupelnu?
 Vracím se k tématu o společném okruhu pro běžnou zásuvku a světlo v koupelně. Vzpomínáte si?
 Mohu od hranice sprchovacího prostoru do zóny 3 umístit zásuvku?
 Jak provést pospojení s potrubím z plastu, a uvnitř z mědi nebo anticora?
 Co všechno musí být v koupelně pospojeno?
 Mohu vést kabel pod omítkou přes oblast sprchového koutu?
 Mohu umístit reproduktor nad vanu?
 Poradíte mi proč baterie v koupelně při dotyku probíjí?
 Že bychom vystěhovali všechny pračky z koupelen?
 A zase ta koupelna.......
 Je IPx4 také za stenou sprchového kútu?
 Jakým způsobem provést opravu nevyhovujících barev vodičů v zásuvkách koupelny?
 Kde všude se nachází "umývací prostor" dle ČSN 332000-7-701?
 Je možné umístit u bazénu krátkovlnný infračervený zářič?
 Mohu umístit nějaké světlo přímo do sprchového koutu?
 Mohu umístit světlo do blízkosti sprchového koutu, když má spínač přímo v těle?
 Nevíte kolik ´Wattů´ bodového osvětlení dát do koupelny?
 Jaké máte zkušenosti se zapojováním parních boxů a masážních sprchových boxů?
 Kde je hranice pro umístění zásuvky nad umyvadlem?
 Mohou vést kabely s elektrikou pod sprchovým koutem, v zemi?
 Jaké je umisteni zasuvek pro susicku a pracku v koupelne?
 Lze umístit regulaci v koupelně v zóně 2?
 Jaké je minimální krytí elektrických zařízení v koupelnách v zoně 0 až 3?
 Jak správně vymezit zónu ve sprše s pohyblivou sprchovou hlavicí?
 Dali byste elektrické podlahové topení pod sprchový kout?
 Kde je uvedeno propojení doplňkového pospojení koupelen s rozvaděčem?
 Budete podle nové normy pro koupelny pospojovat i dveřní zárubuně?
 Co udělat s neuzemněným zelenožlutým vodičem v koupelně?
 Musím v koupelně skrýt vedení do kovové trubky?
 Pokud je pračka mimo koupelnu musí být zapojena také přes chránič?
 Jak realizujete ventilaci v koupelnách?
 Môže byť rozvodnica inštalovaná v kúpelni /mimo zóny 2/?
 Jak provést pospojení v koupelně a potrubím AL s plastovým povlakem?
 Je nutné použití chrániče na osvětlení koupelny?
 Je možné zapojit na FI celou koupelnu včetně zásuvek?
 Jak připojovat v koupelnách dodatečnou "galerku" ?
 Považuje sa sklenená stena v sprche za pevnú priečku ?
 Patří do umývacího prostoru i navazující prostor ke zpracování potravin?
 Mohu nad umyvadlo nad vanou dát světlo určené do umývacího prostoru?
 Jaké IP krytí má mít zásuvka v koupelně?
 Setkali jste se s takto nesprávně provedenou instalací v prostoru koupelny?
 Je možné umiestniť svietidlo pod umývadlo?
 IN-EL: Elektrické instalace v koupelnách a prostorech s vanou nebo sprchou, v saunách, bazénech a fo
 Je možné umístit zásuvku pro pračku cca 50 cm nad přívodní vodovodní kohout?
 Jak instalovat kabelová vedení ve zdi koupelny?
 Jak připojit vířivku, pokud její přívod je 1m dlouhý?
 Jak je řešen umývací prostor dle německých norem DIN VDE?
 Může být kombi žebřík v zóně 2 ?
  Je běžná bytová koupelna normální prostor ?
 Doporučuje norma elektrické odporové topení uvnitř sprchového koutu?
 V jaké vzdálenosti od kohoutku bez umyvadla mohu umístit zásuvky?
 Mohou vést kabely na stěně v umývacím prostoru?
 Musí se na ochranné pospojení připojit zásuvky v koupelně?
 Nakolik jsou nebezpečné spotřebiče v koupelně?
 Na co ze strany elektro nezapomenout na WC pro invalidy?
 Znáte umývací prostor made in Great Britain?
 Ake boli podmienky pripojenia masážnych vaní v roku 1989?
 Je nutné ochranné pospojování v koupelně s plastovými rozvody?
 Kam připojit elektrickou topnou tyč IP44 v koupelně v zóně 2?
  Může být v koupelně v zóně 1 umístěný 12V LED pásek s krytím IP64?
 Lze umístit zásuvku a vypínač mezi umyvadlo a sprch. kout?
 Ako blízko lze inštalovat elektrický radiátor vedľa vane?
 Pospojování v koupelně
 Mohu použít ventilátor na 230V do zóny 1 v koupelně?
 Jaký závěr revizní zprávy by jste napsali za elektrické zařízení ve sprše?
 Proč nemohu mít 230V bodovky nad sprcháčem v koupelně?
 Mohu v koupelně použít zrcadlo s osvětlením IP20?
 Jak je relevantní zeď pro zónu v koupelnách?
 Aké sú plusy a mínusy pripojenia vane na centrálne pospojovanie v jadre?
 KNIHA: Elektrické instalace v koupelnách a prostorech s vanou nebo sprchou ...
 Elektrika v koupelnách, sprchách a umývacích prostorech
 Nemá někdo k dispozici ČSN 37 5215 z roku 1971?
 Jak pospojujete topné žebříky v koupelnách?
 Je možné umístit zásuvku v koupelně pod umyvadlem?
 Jak provést pospojování pokud jsou rozvody vody z plastu?
 Kdy připojit topný žebřík v koupelně na ochranné pospojování?
 Co se v zónách koupelen nedodržuje nejvíc?
 Co se často v koupelnových zónách nedodržuje?
 Jak do koupelny instalovat zařízení v ČSN 332000-7-701 neuvedená?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100