{{html imgtag}}

${perex}

${title}

${perex}

Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  Pracovní zóna
| |-+  -B- 30 denní zóna dostupných diskusí
| | |-+  Jak vyřešit problém s částečným svícením LED žárovky zapojené za chráničem?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Poslat téma Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle vyhlášky 50/78 Sb. Vyhláška zde ...

Autor Téma: Jak vyřešit problém s částečným svícením LED žárovky zapojené za chráničem?  (Přečteno 4219 krát)
Jarda Novotný
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 21.11.2016, 21:19 »

Vyměnil jsem klasické 60W žárovky za 15W LED, ale ve svítidlech, kde je pouze jedna žárovka mi při vypnutém spínači částečně svítí - asi třetina čipů nejblíže k patici tak lehce "žhne", ostatní jsou zhasnuté. Při zapnutí spínače žárovka svítí celá.
Žárovka má asi 120 čipů typu 5730.

Předpokládám, že je to nainstalovaným proudovým chráničem.
U svítidel, kde jsou dvě žárovky tento problém není a jsou úplně zhasnuté.


* ledzarovka.jpg (166.96 KB, 1000x1000 - prohlédnuto 158 krát.)
Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
Zaměstnanec - projektant
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize.


WWW
« Odpověď #1 kdy: 22.11.2016, 08:21 »

S proudovým chráničem to nemá nic společného.

Tam, kde jsou obyčejné žárovky za stejným vypínačem je naindukované napětí sráženo těmito vlákny.

Tak kde je LED sama, způsobí mírné žhnutí nebo občasné probliknutí.

Nízká cena za tento zdroj vás měla varovat ...

Mimochodem, už se to tu řešilo několikrát.

Ještě připomínka: jako náhradu za 60W žárovku používám LED 5 až 7,5W.
Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #2 kdy: 22.11.2016, 08:53 »

Citace
asi třetina čipů nejblíže k patici tak lehce "žhne", ostatní jsou zhasnuté

Dají se koupit v prodejnách s osvětlením kondenzátory , které se připojí pararerně k přívodu ve světle....pak je vše OK. Indukce....
LED (na 230V) může svítit od cca 100V-240V.....
Cena kondíku asi 5Kč za kus.......
Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...
Patrik Mlynar
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 22.11.2016, 10:04 »

Alebo vymenit spinace za prepinace a do svetla pustat bud L alebo N. Len ten N musi byt dostupny v krabici.
Zaznamenáno

Miestny elektrotaliban zacne citovat svate normy  ....
Jiří Kubík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 22.11.2016, 10:15 »

... připojí pararerně k přívodu ....pak je vše OK. Indukce....

Vím, že se tady na to moc nehraje, ale pararerně od RT E-2A je poněkud silná káva.

 Úsměv
Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 22.11.2016, 14:32 »

Jak jsem již zde napsal dávněji, použít odrušovací kondenzátor 100nF/275V~ (X2) zapojený paralelně k jednomu svítidlu v každém okruhu. Více není třeba, parazitní kapacita vodičů není v běžné instalaci tak velká, aby bylo třeba použít kondenzátor vyšší hodnoty nebo více kondenzátorů - např. v každém svítidle. Obvykle je toto třeba v rozsáhlejší instalaci se schodišťovými popř. i křížovými přepínači.
Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář
Jarda Novotný
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 23.11.2016, 10:13 »

děkuji za praktické rady i teorii fyziky a jdu koupit kondenzátory.
to: Václav Třetí - děkuji i za konkrétní hodnotu
Zaznamenáno
Marek Laube
*
Offline Offline



elmara@atlas.cz


« Odpověď #7 kdy: 23.11.2016, 11:51 »

Mám dotaz ohledně připojení kondenzátoru paralelně ke svorkám svítidla. Už se tu kdysi řešil problém s problikáváním světelných zdrojů s elektronickým předřadníkem a příčinou převážně byla orientační doutnavka zapojená ve fázi vypínače, kde se přes ní neustále nabíjel filtrační kond. ve zdroji svítidla. Když tedy "přidám" další kond., tak tím ještě zvýším celkovou kapacitu filtru a asi si od problému moc nepomůžu. Jestli se mýlím, tak se mile rád poučím.  Mrknutí
Zaznamenáno
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #8 kdy: 23.11.2016, 12:19 »

V situaci, kterou popisujete (bez přidaného kondu) se vstupní ellyt toho spínaného zdroje postupně nabíjí až na hodnotu blízkou síťovému napětí (vrcholové napětí minus zápalné napětí doutnavky), a to obvykle stačí k tomu, aby se zdroj nastartoval a ten vstupní ellyt vypumpoval do svítidla.
Přidáním kondu 100 nF na vstupní svorky toho spínaného zdroje snížíte hodnotu napětí, na které se přes doutnavku nabíjí, cca na 1/5 (v případě jedné doutnavky), což obvykle k jeho nastartování nestačí.
Takže od problému si tím obvykle pomůžete.
Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Marek Laube
*
Offline Offline



elmara@atlas.cz


« Odpověď #9 kdy: 23.11.2016, 12:45 »

Díky a jsem zase o něco chytřejší... Mrknutí
Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #10 kdy: 23.11.2016, 15:34 »

Pokud je to LED svítidlo s dlouhou řadou malých LED ("kukuřice") a se sériovým kondenzátorem, chová se to trochu jinak než LED svítidlo s "čipem", pro který je tam spínaný zdroj.
Zatímco někteří výrobci šli cestou takové úpravy zdroje, aby startoval až při větším napětí, tak u stmívatelných to nejde využít.

Kondenzátor paralelně k svítidlu funguje, ale zkoušel jsem připojit kondenzátor na 230V, naměřil jsem procházející proud odpovídající kapacitě kondenzátoru, frekvenci a napětí. Pak jsem ke kondenzátoru připojil "úsporku" a proud kondenzátorem výrazně stoupl...
Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Juraj Rojko
*
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 23.11.2016, 16:18 »

Jen bych doplnil, že nemusí jít jen o doutnavku, k těmto efektům stačí (ne)vhodný souběh kabelů či vodičů.
Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 24.11.2016, 10:07 »

Obvykle to má na svědomí souběh vodičů v kabelu CYKY 3Ax1,5 mezi schodišťovými (a popř. i křížovými přepínači).
Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Poslat téma Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jaké máte poznatky s 21 LED halogenovými žárovkami na 230V?
 Jak zprovoznit PIR čidlo a LED osvětlení?
 Je možné vyrobit si svítidlo z LED přímo na 230AC ze sítě?
 Lze stmivat LED zarovky?
 Poradí někdo s bezkontaktním spínáním LED diody?
 Kde sehnat LED žárovky na 12V?
 Jaký je váš názor na tento návod k odstranění prosvěcování svítidla LED?
 Jaké jsou v současnosti na českém trhu nejlepší LED žárovky?
 Lze ledkové pásky považovat za svítidlo (el. zařízení)?
 LED svítidla a světelné zdroje
 Jak se vám líbí ledkové svítidlo BRAVO LED 360?
 Jak svítí LED náhrady za zářivky?
 Jak odstraním blikání diodové žárovky?
 Co s nepoctivými prodejci LED (LVD)?
 Technologie LED od L po D - Interiérová LED svítidla
 Pardubice mají na VO také LED
 Je možné použít PVC ploché vodiče pro napájení LED svítidla?
 Existuje elektronický transformátor pro LED bodovky?
 Světelné zdroje - Světelné diody
 Světelné zdroje – LED diody využívané v elektrické instalaci a v elektrických zařízeních
 Jak spočítat přepočet množství světla z trubic na LEDky?
 Praktické aplikace a aspekty použití LED zdrojů
 Technologie LED od L po D - Světelné zdroje LED aneb LED žárovky
 Technologie LED od L po D - Pokročilý světelný design
  Porovnání osvětlovacích soustav s novými světelnými zdroji
 Jak odstranit prosvěcování LED zdrojů?
 První ulice v Ostravě osvětlena LED technologií
 Jak odstranit problikávání diodových světel za pohybovým čidlem po zhasnutí?
 Jaká je reálná životnost LED "žárovek" ?
 Jaké máte zkušenosti s LED televizory?
 Jak zapojit čidlo, relé, trafo a led pásek?
 OBZOR: LED je nejpokročilejší technologií v osvětlování.
 GREENLUX: Jednočipový LED reflektor
 Proč není vhodné elektronické trafo pro LED?
 Jak hodnotit výměnu klasických zářivek za LED?
 Jaká je skutečná spotřeba LED žárovek?
 LED ohebné pásky jsou nejjednodušším světelným zdrojem na bázi LED diod
 LEDové město
 Jak hodnotit LED osvětlení?
 jak zapojit třetí LED aby svítila pouze pokud budou první dvě svítit zároveň?
 LED svítidla pro veřejné osvětlení - druhá etapa pilotního projektu
 Jak správně zapojit 3x LED 230V žárovku?
 Jak spočítat proud LED diody pomocí rezistoru?
 SRVO: Údržba osvětlení a světelné diody
 Jak změřit max. spínací proud LED?
 ČSO 2012: Komplexní pohled na provoz LED trubic
 Co je to vlastně LED?
 Proc mi blika LED osvetleni zapojene pres trafo?
 Může zůstat trafo při výměně halogenových žárovek za led žárovky?
 Jaké LED svítidlo pro instalaci na KU68 by jste doporučili?
 Ako pripojiť 12-voltové LED žiarovky na 24 V?
 Znáte někdo LED osvětlení Stela INDAL?
 Mohu použít spínaný zdroj pro napájení LED?
 SRVO: Novinky v LED a jejich vliv na návratnost svítidel VO
 Jak ovládat dvě větve s LED pásky závisle na sobě?
 Jaký použít LED pásek pro instalaci na hořlavé podklady?
 Aspekty správného výběru LED svítidel
 Jak správně zapojit pásek svítivých LED diod?
 Jak zapojit LED pásky 12V ke zdroji 24V?
 Vyrábí známí výrobci průmyslová LED svítidla?
 První auto s 3D konceptem zadního osvětlení
 Daří se vám nahrazovat žárovky LED technologií úspěšně?
 Můžete dá tip na stmívač 12V/5A s plynulou regulací pro LED?
 Jak počítat odběr proudu u metráže LED pásků?
 Lze LED "žárovku" použít v lampičce s dvouvodičovým přívodem?
 Jak provést instalaci pásku LED za účelem osvětlení šatní skříně?
 Použili jste již v praxi čidla nebo svítidla ZÜBLIN?
 Jaký vliv má instalace světelných LED zdrojů na účiník a jeho kompenzaci?
 Existujú LED žiarovky aj na 220V DC?
 Oceněné svítidlo High Bay LED400
 Je LED trubice 1m dlouhá 40W, 3200lm, 4000K vhodná pro pc pracoviště?
 Utáhne akumulátor LiFePO4 12.8V/1350mAh pásek LED a jak dlouho bude svítit?
 Jak dlouhý LED pásek je možné připojit k trafu?
 Existují LED žárovky, které při zapojení s doutnavkou neblikají?
 Katalog LED svítidla (základní řada) ELKOV Lighting
 Jak prodloužit životnost LED žárovky spínané pohybovým senzorem?
 Kam nejlépe umístit trafo pto LED pásek pro kuchyňskou linkou?
 Jak stmívat LED pásky pomocí ELKO controlerů?
 Jak stanovit vhodné napájecí napětí s a proud u no-name LED diod?
 Lze zaměnit halogen 12V za 12V Led?
 Čím mohou odcházet LED žárovky?
 Používáte doma LED žárovky a jste spokojení?
 Proč LED pásek velice slabě svítí když je vypnutý ?
 Je možná dodatečná montáž LED osvětlení ?
 Setkal jste se někdo s prosvítáním LED světel?
 Kde sehnat držák LED pásku z přiložené fotografie?
 Jaká je logika zapojení RGB barev na LED pásku?
 Môže ísť LED pás ponad umývadlo v kuchyni?
 Jakým způsobem se správně zapojují zářivky s LED diodami na 240V?
 PHXC: Přepěťová ochrana pro LED osvětlení
 Je možné propojit 2 led pásky 5,5m kabelem?
 Jak používáte LED osvětlení vy? Modrá složka světla večer škodí!
 Utáhne soumrakový spínač AWZ čtyři pulzní zdroje pro celkově 60m LED pásků?
 Už jste zaznamenali nějaké problémy spojené s používáním světel s LED zdroji?
 Je nutné k připojení LED osvětlení na 230V transformátor?
 Lze ohnout hliníkový profil na LED pásek?
 Jaký průřez zvolit vodiče pro LED osvětlení v autě?
 Lze napájet trafo LED osvětlení kuchyňské linky ze zásuvkového obvodu?
 Proč nasazení LED žárovky zvyšuje nároky na spínací kontakty?
 Je třeba dávat pod LED světlo nehořlavou podložku?
 Počítal někdo z přítomných osvětlení s použitím LED reflektorů?
 Je mozne/rozumne napajat 12V LED pasky na vzdialenost do 15m?
 Na čo dať pozor pri prerábke 230V svetelného prívodu na 12V LED?
 Řada LED svítidel Smart pro průmyslové využití
 Jak zamezit částečnému svitu LED zdroje?
 Jak zapojit LED reflektor k dalšímu LED osvětlení bez vybavení chrániče?
 Jak správně a dostatečně zapojit LED pásek?
 Fungují správně LED GU5,3 12V na PWM stmívačích?
 Je možné použít LAN kabelu pro napájení LED pásků?
 Jaký zvolit bezpečný typ trafa pro LED pásek 5050?
 Ako ovladat RGB LED pas cez DMX?
 Jak spínat dvouvodičovým (triakovým) PIR čidlem trafo s připojeným LED sv?
 Jako odrušit LED žárovku na motocyklu?
 Je bezpečnější zapojit LED osvětlení u bazénu ještě za oddělovací trafo?
 Jakou spotřebu má "běžná" hřbitovní LED svíčka ?
 Znáte nějaké LED svítidlo pro noční osvětlení?
 HONGKONG 2009, doba, kdy byla v roce 2009 žárovka celá z LED novinkou!
 Jak se připojují chodníkové LED kostky?
 Převálcují LED žárovky všechno ostatní?
 FULGUR: Katalog LED zdrojů a svítidel 2016/9
 Má někdo praktickou zkušenost s odrušením LED driverů?
 Jsou LED světla skutečně tak dobrá jak slibují?
 Je výrobce LED svítidla povinen sdělovat hodnotu proudového rázu při zapnutí?
 Jak zapojit vypínače s doutnavkami při použití LED bodovek neblikalo?
 Jaká životnost je LED svítidel, když vše závisí také na kondenzátorech?
 Lze snížit teplotu chromatičnosti LED svítidla?
 Jaký prvek zvolit mezi trafo a LED pásek pro postupný náběh?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Proč mi poblikávají světla v bytě?
 Co s poblikávajícími bodovkami?
 Proč úsporná zářivka poblikává při vypnutém přívodu napětí?
 Proč mi praskají žárovky?
 Proč při spálení vlákna žárovky vždy vybaví i hlavní jistič (př.10A a hl.50A)?
 Mohu mít na kontaktech vypínače indukované napětí?
 Proč vyhazují jištění sv. okruhu úsporné žárovky?
 Proč mi opakovaně shořela zářivka v kuchyni?
 Je blikání světel při spínání motoru 5kW zapříčiněno špatným uzemněním?
 Co jsem to nameril na lampicce na obrazku ? Je to normalni ?
 Jak odstranit časté praskání žárovek?
 Proč mi po celem bytě blikají svetla?
 Proč umřela tato trubice ?
 Co mohu uživatelsky udělat blikáním elektriky v bytě?
 Nemáte nějaký fígl na výměnu vadných trubic?
 Proč asi svítilo slabé světlo při výpadku elektřiny?
 Proč asi bliká nová výbojka?
 Co může způsobovat samovolné spínání senzorového dotykového vypínače?
 Proč mi u bodovek odchazi trafa?
 Jak zjistím, že u zářivky správně funguje tlumivka?
 Trafa pro bodovky se opravují nebo přímo mění?
 Proč mi po výměně trubic a startérů zářivka již nesvítí?
 Co může způsobovat praskání žárovek?
 Proč mi při zapojení vrtačky poblikávají světla?
 Co s blikajícím sousedovým světlem při spouštění mého soustruhu?
 Je 60V na fázovém vodiči při vypnutém vypínači opravdu jen indukce?
 Proč mi stmívač pro bodovky 230V nepracuje korektně ?
 Proč svítidlo nesvítí ačkoliv proud prochází?
 Proč bliká úsporná zářivka i po vypnutí?
 Proč vlákno žárovky pouze žhaví?
 Jakou toleranci může mít velikost napětí v elektrické síti nn?
 Proč mi poblikává sodíková výbojka?
 Proč stále odchází úsporná žárovka pouze v jedne objímce u lustru se 4mi?
 Prečo preblikávajú vypnuté LED pásy?
 Proč mi blikají svítidla ač mám skoro úplně novou instalaci?
 Je normální že v bytovém vypínačí světla jiskří mezi kontakty?
 Proč mi schodišťový vypínač po tapetování nefunguje?
 Jak odstranit nepravidelné blikání světla u zářivkové trubice?
 Proč se zcela nezhasnou diodové žárovky ovládané elektronickým spínačem?
 Jak vyhledat závadu u zářivkového sv. s tlumivkou a startérem?
 Co může způsobovat blikání zářivek?
 Přestalo mě svítit jedno světlo VO, jak zjistit co mu chybí ke spokojenosti?
 Jak je možné,že zhruba po 3 měsících přestane funguvat senzor ke svítidlu?
 Jak může vadný startér zářivkové trubice způsobit vybavení RCD?
 Proc se prehrivaji usporne zarovky ve stropnim svitidle a pachnou?
 Čo môže byť príčinou zmeny intenzity osvetlenia v RD?
 Kde hľadať krabice svetelných obvodov v byte ?
 Pomůže proti blikání úsporné zářivky paralelně zapojená doutnavka?
 Proč světélkuje zářivka nebo leddiodová žárovka po vypnutí vypínače?
 Proč přestala svítit zářivka?
 Jsou "zlepšováky" pro odstranění blikání spořivek v souladu s vyhláškou?
 Proč nové zářivkové trubice 36W nefungují s elektronickým předřadníkem?
 Může elektronický předřadník vypínat světlo vlivem kolísání napětí v síti?
 Proč blikají světla a brní zeď?
 Může se objevovat i při vypnutém vypínači na žárovce indukované napětí 100V?
 Proč naměřím napětí fázovkou na nuláku a ochranném vodiči na světle?
 Může být funkce dotykového spínače či stmívače rušena nějakým radiovým signálem?
 Proč mi nesvítí zářivková trubice 58W místo původní 65W?
 Proč asi v panelovém bytě nesvítí jeden světelný obvod?
 Jak odstranit problikávání světel v rodinném domě?
 Odpadl mi zelenožlutý drát od drahého světla, co mám dělat?
 Proc mi sviti LED pri vypnutem jistici?
 Co způsobuje neschopnost zářivky zapálit oblouk?
 Jaká je příčina napětí na světle při vypnutém vypínači?
 Co způsobuje blikání žárovek a zásuvky?
 Může být blikání žárovky způsobeno vypínačem?
 Jak eliminovat blikani zarivek pro nasvícení scény při videozáznamu?
 Jak odstraním blikání diodové žárovky?
 Proč blikají zářivky jen při spuštění určitého zařízení v provozu?
 Jak odstranit světélkování zářivky po vypnutí vypínače?
 Co může způsobovat zbytkové svícení LED světla?
 Proč mi bzučí zářivka?
 Proč osvětlení, které je v pořádku neustále vyhazuje jističe?
 Jak odstranit občasný výpadek proudového chrániče po zhasnutí světel?
 Jak odstranit nepatrné brnění venkovního světla?
 Může zkrat vánočního osvětlení poškodit el. instalaci nebo připojené spotřebiče?
 Co může způsobovat pohasínání světel při zapnutí spotřebiče?
 Jak je možné, že se svévolně (vypnutý vypínač) na světle indukuje napětí?
 Proč mi problikává bodovka i když je zhasnutá?
 Proč led osvětlení s pohybovým vypinačem při vypnutí bliká?
 Proč zářivka po vypnutí bliká?
 Jak odstranit problikávání žárovky se střídavým přepínačem bez doutnavky?
 Proč mi po zapnutí lustru nesvítí žárovka a na PEN se objeví napětí?
 Proč mi při výměně halogenové žárovky 12V za žárovku 12 LED světlo bzučí?
  Proč světelné led pásky nesvítí ale blikají?
 Proč bručí stropní svítidlo na halogenové žárovky?
 Co může být příčinou toho, že mi lustr stále svítí?
 Je v poriadku, keď sa stmievateľná lampa po výpadku napájania naplno rozsvieti?
 Proč se při zapnutí přístroje do zásuvky rozsvítí světla?
 Jak odstranit tikání relátek invertérů ve svítidlech?
 Proč se na fázi ke světlům při vypnutém stavu objevuje napětí 96V?
 Proč se u všech svítidel v paneláku ovládaných IR čidly objevuje napětí na N ?
 Jak může halogenka prasknout tak, že zničí lustr?
 Co zpusobuje ruseni TV a praskani v reproduktorech pri vypnuti svetel?
 Co spravit s led reflektorom 10W aby neblikal pri vypnutom vypinaci?
 Proč poblikává LED žárovka?
 Proč u halogenu odchází trubice?
 Jak změřit nebo zjistit proč nesvítí zářivka u akvária?
 Proč mám při vypnutém vypínači (ke světlu) naměřenou hodnotu ve vypínači 188V?
 Proč při posunutí svítidla zhasne žárovka?
 Proč musím měnit v dvoutrubicovém tělese obě trubice a startéry?
 Prečo LED svietidlo zapojene na striedavé vypínače bliká?
 Může HDO způsobit blikání LED?
 Proč IR spínač nezhasíná LED osvětlení?
 Svetla mi sviti ruznou intenzitou,tlumi se a zase zari. Je to v kolisani napeti?
 Proč asi nesvítí lustr?
 Čo z preblikávaním led svietidiel?
 Proč bliká LED světlo v zrcadle?
 Co způsobuje podivný zvuk (jakoby tikání) vycházejicí ze zhasnutého lustru?
 Proč "odcházejí" stropní svítidla s čidlem?
 Proč dochází nad akvariem k vypinání zářivek?
 Kde se bere 54V při vypnutém spínači?
 Proč vypadává jistič a pojistka světla?
 Jak odhalit, co je příčinou divného chování světelné instalace?
 Je černající objímka důvod k reklamaci?
 Lze praskání žárovek odstranit svépomocí?
 Jak odstranit blikaní LED v zapnutém stavu?
 Čím mohou odcházet LED žárovky?
 Může být příčinou problikávání svítidla i zapnutí spotřebiče?
 Co může způsobovat náhodné výpadky jističe určeného pouze pro světla?
 Může mít žárovkové svítidlo vliv na cvakání v jističi?
 Může mít nezapojený zeleno/žlutý vodič na výkon osvětlení?
 Proč mi po výměně žárovky ve světle na zdi, po zapnutí ihned praskne žárovka?
 Proč UV lampa svítí a pak nesvítí? V čem může být chyba?
 Když mám fázová napětí a světla blikájí znamená to, že je něco s PEN vodičem?
 Proč se v zářivkové trubici zapálí výboj a hned zhasne?
 Ako nájsť príčinu blikania žiaroviek?
 Lze zničit zářivkové světlo, když se tam dá špatně trubice?
 Jak vyměnit startér u starší zářivky?
 Co muze byt pravidelny tlumeny zvuk, pohasinani svetel?
 Proč svítidla Ecolite Ganys osazené lineární trubicí A s EP poblikávají?
 Proč zářivka svítí pouze po stranách?
 Proč LED zdroje MEGAMAN začnou takto blikat?
 Proč zářivky po půl minutě svícení zhasnou?
 Proč žárovkové osvětlení bliká jakoby startovala zářivka?
 Co může být příčinou nefunkčního osvětlení lustrů?
 Proč praská v reproduktorech při zapnutí vypínače světla?
 Je mozne ze jsem navrtal privodni kabel svitidla i kdyz ostatni svetla sviti?
 Aký môže byť dôvod častému vypáleniu žiaroviek?
 Co může být příčinou náhlého praskání žárovek?
 Proč po zapojení dálkového ovladače RSL3 zářivka bliká?
 Co mohlo způsobit roztržení kondenzátoru v reflektoru 400 W?
 Může zhasnutý lustr smrdět a pálit se?
 Proč LED světla při zapnutí přes dálkový ovladač jen bliknou a nesvítí?
 Co je za nížším napětí při zátěži a blikáním světel?
 Jak opravím pohasínání světel?

Aktuální slova (1)

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.195 sekund, 23 dotazů.