| | |-+  Platí pri výpočte prúdu 3 fázovej elektickej topnej špirály koeficient 1,443xP?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Platí pri výpočte prúdu 3 fázovej elektickej topnej špirály koeficient 1,443xP?  (Přečteno 11368 krát)
Oliver Mička
*
Offline Offline



Automatizácia


« kdy: 15.11.2016, 19:37 »


Platí pri výpočte prúdu 3 fázovej elektickej topnej špirály koeficient 1,443 x P ?

Príklad: 12kW*1,443 = 17,3A
Zaznamenáno

- Projektovanie a programovanie PLC (Rockwell,Siemens,atd).
- Meniče a pohony.
- RaM.
- Elektroinštalá cie do 1000V.
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



Odpočet běží


« Odpověď #1 kdy: 16.11.2016, 11:51 »

Vo co gou?
Zaznamenáno

klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu

31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #2 kdy: 16.11.2016, 12:06 »

Proč by neplatil? Je to 1000/(400 x √3).
Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Petr Mužík
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 16.11.2016, 14:11 »

nebo kW/690 :-)
Zaznamenáno

Revizní technik E2A,E2B - Jihomoravský kraj - Břeclavsko
tel.: +420605/473004
email: petr.muzik@atlas.cz
Pavel Král Gargula
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 16.11.2016, 14:23 »

Pokud bych chtěl hledat "chlupy",  zahrnul bych teplotní koeficient. Jeho význam roste s teplotou použití a zvláště při aplikaci ne-kanthalovských (čínských) topných materiálů. Pokud je míněn ohřev vody, lze na koeficient zapomenout.
Zaznamenáno
Oliver Mička
*
Offline Offline



Automatizácia


« Odpověď #5 kdy: 16.11.2016, 14:58 »

Proč by neplatil? Je to 1000/(400 x √3).

Presne tento vzorec som potreboval . Ďakujem.

Pokud bych chtěl hledat "chlupy",  zahrnul bych teplotní koeficient. Jeho význam roste s teplotou použití a zvláště při aplikaci ne-kanthalovských (čínských) topných materiálů. Pokud je míněn ohřev vody, lze na koeficient zapomenout.
Ano. Jedná sa o ohrev vody..

Odber som potreboval vedieť pre ako aj pre výpočet prívodného káblu ku špirále ( H05VV-F 4G4 ) ale aj kvôli kolegovi ktorý si furt mlel svoje že tam platí toto: P/400/3 ( príklad 12000/400/3 - 10A  ) zle a furt mi tam tlačil 4x1,5..
Zaznamenáno

- Projektovanie a programovanie PLC (Rockwell,Siemens,atd).
- Meniče a pohony.
- RaM.
- Elektroinštalá cie do 1000V.
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



Odpočet běží


« Odpověď #6 kdy: 16.11.2016, 15:43 »

Vy projektujete MaR, nn do 1kV?
Zaznamenáno

klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu

31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #7 kdy: 16.11.2016, 18:05 »

...kolegovi ktorý si furt mlel svoje že tam platí toto: P/400/3 ...
Kdyžtak P/230/3  Mrknutí
Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Roger
*
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 17.11.2016, 14:56 »

Platí pri výpočte prúdu 3 fázovej elektickej topnej špirály koeficient 1,443 x P ?

Príklad: 12kW*1,443 = 17,3A

Do 15 kW (400V, mezi dva L) staci 16A jistice a Cu 2,5 mm^2 (pokud jde o prutokovy ohrivac),  aspon tak to ma vyrobce v navodu.

Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #9 kdy: 17.11.2016, 15:28 »

nebo kW/690 :-)

Pro upřesnění..... .............  W (nikoli kW)/690. A těch 690 je nutno ještě vynásobit cosFí :-)
Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #10 kdy: 17.11.2016, 16:19 »

A těch 690 je nutno ještě vynásobit cosFí :-)

U topné spirály bych to s tím cosfí příliš nehrotil.
Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Ivan Polínek
OSVČ
*
Offline Offline



Praha; působiště celá ČR


« Odpověď #11 kdy: 17.11.2016, 22:24 »

Takze si v tom udelejme pořádek, nize plati pri cos fi 1:
I=P/(3xU/√3) pri zadani zdruzeneho napeti 400V
I=P/3xU pri zadani fazoveho napeti 230V
Proud je v A, vykon je ve W, napeti ve V.
Suma sumarum proud pri 3fazovem odberu 1000W:
I=1000/690=1.45
Zaznamenáno

RT - E1/B; pro laiky: revizní technik bez omezení napětí i v prostředí s nebezpečím výbuchu
Oliver Mička
*
Offline Offline



Automatizácia


« Odpověď #12 kdy: 17.11.2016, 23:11 »

Vy projektujete MaR, nn do 1kV?
Ano aj. Hlavne veci okolo samotneho riadenia ( PLC ). Výkonovú časť som ešte takto neriešil. Mal som indície na prepočet ale zhruba ako tu si to každý vykladal po svojom a  vždy trošku inak. Ale zhruba to vychádzalo do 1,5x P teda 1000/(400*√3) tj 1000W/692.820 Úsměv
Kdyžtak P/230/3  Mrknutí
No práveže nie. Ak by to tak tvrdil tak by mal aj +/- pravdu o výslednom odbere prúdu. Ale vzhladom k tomu že špirála bola na združené napätie 400V do D tak tvrdil že aj prepočet musí byť P/400/3  Mrknutí

Ostatným Ďakujem  Smích
Zaznamenáno

- Projektovanie a programovanie PLC (Rockwell,Siemens,atd).
- Meniče a pohony.
- RaM.
- Elektroinštalá cie do 1000V.
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #13 kdy: 18.11.2016, 00:39 »

...Ale vzhladom k tomu že špirála bola na združené napätie 400V do D tak tvrdil že aj prepočet musí byť P/400/3  Mrknutí
a vůbec mu nepřišlo divné, že by podle jeho náhledu 12kW topení do trojúhelníka odebíralo ze sítě jiný (menší) proud než 12kW topení do hvězdy? Nějaký zákon zachování energie mu nic neříká?
Takhle nějak vznikají perpetua mobile, Eltricky apod.
Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Juraj Rojko
*
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 18.11.2016, 02:29 »

a vůbec mu nepřišlo divné, že by podle jeho náhledu 12kW topení do trojúhelníka odebíralo ze sítě jiný (menší) proud než 12kW topení do hvězdy?

Nepřišlo, protože počítal s vyšším napětím při stejném příkonu.
Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #15 kdy: 18.11.2016, 07:31 »

U topné spirály bych to s tím cosfí příliš nehrotil.

Jirko, já to bral všeobecně...i když je pravda, že se zde jedná o spirálu. To se omlouvám :-)
Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



Odpočet běží


« Odpověď #16 kdy: 18.11.2016, 11:18 »

...
Odber som potreboval vedieť pre ako aj pre výpočet prívodného káblu ku špirále...
Záleží i na okolní teplotě, na délce kabelu, jištění ...
Zaznamenáno

klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu

31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
Oliver Mička
*
Offline Offline



Automatizácia


« Odpověď #17 kdy: 18.11.2016, 13:28 »

Záleží i na okolní teplotě, na délce kabelu, jištění ...

Ak ma pamät neklame tak istenie Schneider B20/3 + prudový chránič 25A/4p/30mA a dĺžka vedenia do 10m v trubke ..
Zaznamenáno

- Projektovanie a programovanie PLC (Rockwell,Siemens,atd).
- Meniče a pohony.
- RaM.
- Elektroinštalá cie do 1000V.
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Hledám dobrý program pro výpočet zkratových proudů v sítích vn i nn, poradíte?
 Jakým způsobem se vypočte průřez vodiče, který bude vyveden z hlavního elektroměrového rozváděče?
 Jak spočítat I u třífázového motoru?
 Jak vypočítat proud třífázovou soustavou laserové svářečky?
 Jak spočítat proud motoru?
 Ako vypocitam ruzne vykony motora?
 Pokud znám zkrat mezi L-PE, L-N, L1-L2 mohu dopočítat zkrat mezi L1-L2-L3?
 Jak vypočítat přechodový děj na vedení?
 Platí pořád ještě kružnicový diagram asynchronního motoru?
 Jak postupovat při výpočtu stejnosměrného výkonu (příkonu) na PLC ve Wh?
 Co je to Rf = 1 Ohm? Předpokládám, že impedance cívky při 50Hz.
 Máte svou publikaci informačních pomůcek od IN-EL?
 Jak je velký proudový náraz při připojení asyn motoru/gen v synchronních ot?
 Jak velké proudy tečou při celkovém 3f výkonu 250kW jednotlivými fázemi?
 Roste zkratový proud v čase od nuly po hodnotu dle impedance?
 Aký je správný výpočet skratového výkonu?
 Jaké mají být jmenovité proudy na pojistce, jističi a proudovém chrániči?
 Existuje vzoreček pro výpočet proudu u asynch motoru v závislosti na frekvenci?
 Jak vypočítat vyrovnávací proud paralelních traf s fázový posunem napětí o 30°?
 Jaký zvolit odporový drát pro 48V keramické topné těleso?
 Jak spočítat spouštěcí proud a jištění 3-f motoru?
 Jak vypočítám kolik proudu dokáže přenést vodič?
 Jaká hodnota hl. jističe odpovídá In rozvaděče?
 Jak spočítat proud motoru čerpadla?
 Jak utlumit rázy od transformátoru 30kW?
 Jak vypočítám u stejnosměrného děliče napětí stav nakrátko?
 Jak zjistit celkový proud ve střídavém děliči bez hodnoty celkového napětí?
 Mohou být 2 znaménka (+,-) u výkonu činného a jalového?
 Jaký bude poruchový proud, pokud se v čerpadle dostane voda k fázovému vodiči?
 Jak se vypočítá proud procházející středním vodičem v třífázové soustavě TN-S?
 Jde spočítat min a max výkon podle štítku na elektromotoru?
 Jak vypočítat výkon elektromotoru (v kW) pro zvedání závaží?
 Jak vypočítat výkon na sekundární straně 12KVA transformátoru?
 Jakým způsobem se počítá proud v ovládacím okruhu 230V?
 Jak počítat proudy charakteristiky rozhraní?
 Jakým způsobem se počítá proud nulovým vodičem?
 Jak spočítat proud středního vodiče při 3f nesouměrném zatížení činnou složkou?
 Jak vypočítat hodnotu nožové pojistky do pojistkové skříně?
 Nosíte praktické tabulky v brašně nebo mobilním telefonu?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.056 sekund, 22 dotazů.