| | |-+  Kde je v třífázové zásuvce 230V a kde 400V?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 3 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Kde je v třífázové zásuvce 230V a kde 400V?  (Přečteno 41546 krát)
Jan Otrubkač
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« kdy: 27.10.2016, 12:22 »


Když si do garaže nechám vytáhnout z rozvodnice 3 faze na ktere necham pripojit červeny 5ti kolik 16A na nabijeni auta.  
Rozum mi ríká že zasuvka bude mit na každé fázi 16A 230V, tedy maximalni vykon nejakych 11kW.
Nejde mi ale do hlavy proč se teto zasuvce říká 400V?
Kde se tam těch 400V vezme?
To jako na každé fázi je 400V?  
To by takova zasuvka daval az cca 20kW?
To je blbost ne?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Čestmír Kubáček
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



WWW
« Odpověď #1 kdy: 27.10.2016, 14:23 »

400V je napětí mezi fázemi, vysvětlí vám to odborník, co to bude zapojovat. Je to trošku matematika, trošku elektrotechnik a.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #2 kdy: 27.10.2016, 14:28 »

Vysvětlení od Petra Doležala najdete zde:
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,6922.0.html
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 27.10.2016, 18:50 »

Proč to tak je se dá trochu naznačit když si namalujeme z jednoho středu po 120 stupních 3 úsečky dlouhé 230mm a zkusíme změřit vzdálenost mezi konci úseček.
A podobné je to tam s tím napětím. Proti středu mají jednotlivé fáze 230V, mezi sebou 400V
 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #4 kdy: 27.10.2016, 19:24 »

Obávám se, že vysvětlit co znamená rotace vektoru harmonické funkce bude docela oříšek i v rámci této diskuse.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
David Frýba
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 27.10.2016, 21:59 »

Hlavně tu zásuvku nezapojujte vy.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Ladislav Koštejn
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 29.10.2016, 11:08 »

Doporučuji vyhledat odborníka ,  který zásuvku instaluje a na požádání vysvětlí jak to s napětím v ní je (jak už zde mými kolegy bylo řečeno výše) Úsměv Úsměv Úsměv!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

L. Koštejn R-EZ-E2/A + §10
IM
« Odpověď #7 kdy: 29.10.2016, 17:27 »

Proč to tak je se dá trochu naznačit když si namalujeme z jednoho středu po 120 stupních 3 úsečky dlouhé 230mm...
Tak to bych nedokázal, uměl bych to pouze nakreslit.   Škleb
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 29.10.2016, 19:49 »

Tak to bych nedokázal, uměl bych to pouze nakreslit.   Škleb
Tak to jsem s ohledem na to že vím o vaší odbornosti nepochopil nenene nenene
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #9 kdy: 29.10.2016, 20:56 »

Tak to jsem s ohledem na to že vím o vaší odbornosti nepochopil nenene nenene
Drobnomalbu štětcem zvládají dobře Číňani a Japonci, mezi něž kol. Illek zjevně nepatří  Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Jaroslav Molák
*
Offline Offline




« Odpověď #10 kdy: 30.10.2016, 06:58 »

V zásuvce máme napětí, až připojením spotřebiče teče z této zásuvky proud (píšu o fyzikálních veličinách probíraných na základní škole). Jaký proud teče je na příkonu spotřebiče. Ale nespojujte ve svém rozumu odebírané výkony s Vámi předpokládaným jištěním to nená nic společného s existencí napětí v zásuvce. Zásuvky s vyšším napětím jsou určeny na všší odebírané výkony.
Protože jste laik berte to tak, že v jednofázové zásuvce je napětí fázové a v trojfázové zásuvce je napětí združené, přesně tak jak se to přibližuje žákům ve fyzice v základní škole, samozřejmě pokud vyučující si může říkat, že je učitel.
V jednofázové zásuvce naměříte 230 V a v třífázové zásuvce naměříte i 400 V. Těchto 400 V je napětím združeným mezi jednotlivými fázemi.
Tedy odpověď na Vaši otázku: 400 V je napětí mezi jednotlivými fázemi a vzniklo ve zdroji, které dodává elektrickou energii.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin H.
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 30.10.2016, 13:35 »

Kde se tam těch 400V vezme?

Skladanie striedavých napätí:

1. rovnaká fáza
Fáza A: +-+-+-
Fáza B: +-+-+-
rozdiel napätí = nula

2. protifáza
Fáza A: +-+-+-
Fáza B: -+-+-+
rozdiel = 2x zosilnenie

3. trojfázová zásuvka
niečo medzi 1 a 2, ale bližsie k 2.
rozdiel = 1,73 x zosilnenie (230- > 400V)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #12 kdy: 30.10.2016, 13:53 »

Nepřekombinova l jste ty plusy a mínusy?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
IM
« Odpověď #13 kdy: 30.10.2016, 15:03 »

Tak to jsem s ohledem na to že vím o vaší odbornosti nepochopil nenene nenene
Je to úplně jednoduché. Maluje malíř - barvami štětcem, případně štětkou či válečkem (malíř pokojů). Schéma se kreslí psacími potřebami či na plotru, ale kresba může být i ve výtvarném umění, např. uhlem, perem apod.  Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #14 kdy: 30.10.2016, 15:06 »

Vytvořil jsem jednoduchou tabulku a graf v Excelu.

Jsou tam zobrazeny tři průběhy napětí L1 (modrá),  L2 (červená) a L3 (zelená) proti zemi (fázové napětí, efektivní hodnota 231V).

Fialovou je zobrazen rozdíl napětí mezi fázemi L1 a L2 (sdružené napětí 400V).

Už je to jasnější?

* trojfazova_soustava.xls (50.5 KB - staženo 1098 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Martin Škopek
http://www.skopek.net
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #15 kdy: 30.10.2016, 15:25 »

Pro názornost je graf dobrý, ale při zobrazování okamžitých hodnot napětí by amplitudy (maxima) číselně měly mít hodnotu cca 325 V, tedy efektivní hodnota napětí (230 V) × odmocnina ze 2.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Technické výpočty, simulace fyzikálních polí.
Energetický specialista dle zákona 406/2000 Sb. (č. osv. 0628).
Znalec oboru ENERGETIKA a ELEKTROTECHNIK A, odvětví výroba, rozvod a užití energie, hodnocení úspor energie a EKONOMIKA, odvětví ceny a odhady, specializace energií, paliv, nákladů za otop
IM
« Odpověď #16 kdy: 30.10.2016, 15:40 »

Pro názornost je graf dobrý, ale při zobrazování okamžitých hodnot napětí by amplitudy (maxima) číselně měly mít hodnotu cca 325 V, tedy efektivní hodnota napětí (230 V) × odmocnina ze 2.
Taky mě to prvně napadlo, ale vzhledem k obsahu dotazu by stačilo sdělit, že 400 V je mezi fázemi navzájem a 230 V vždy mezi fází a N (pokud tam je).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #17 kdy: 30.10.2016, 16:15 »

Pro názornost je graf dobrý, ale při zobrazování okamžitých hodnot napětí by amplitudy (maxima) číselně měly mít hodnotu cca 325 V, tedy efektivní hodnota napětí (230 V) × odmocnina ze 2.

Nechtěl jsem působit paniku, proto je to v efektivních hodnotách i vzhledem k dotazu.

Taky mě to prvně napadlo, ale vzhledem k obsahu dotazu by stačilo sdělit, že 400 V je mezi fázemi navzájem a 230 V vždy mezi fází a N (pokud tam je).

Ono tam to N vůbec být nemusí Úsměv ,  stačí uzel hvězdy.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Stran: [1] 2 3 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 K čemu se dají použít zásuvky 400V 4polové, když se dneska používá 5 vodičový rozvod?
 Mohu použít vidlici namísto zásuvky?
 Označují se jednozásuvky v plánu jinak, než dvojzásuvky?
 Existuje redukce na zástrčku typu \
 Existuje zapuštěná zásuvka 230V, která by téměř nepřesahovala stěnu?
 Existuje trifazova zasuvka na vice nez 63A?
 Existuje silový konektor na 230V?
 Je na trhu vestavná zásuvka 230V s chráničem?
 Jsou na trhu k dostání i dvojzásuvky řazené vodorovně, ne jen svisle?
 Existuje redukce 4 kolíková - 5 kolíková zásuvka?
 Má se u nové instalace použít 4.kolík u 3f vidlice?
 Vyrábí se vícepes připevnitelný na zeď???
  Jsou v ČR schváleny tzv. schuko zásuvky?
 Existuje zástrčka na 230V pro montáž do zdi?
 Nevíte jak se nazývá tento systém zásuvek a kde se dá sehnat?
 Neznáte zdroj na zoznam presných typov elektrických sietí jednotlivých krajin?
 Kde jsou k dostání nástěnné zásuvky IP44 s proudovým chráničem?
 Existuje zásuvka, která se zabudovala do pracovní kuchyňský desky?
 Proč při vypnutém stavu není u spínacích hodin odpojena fáze, ale prac. vodič?
 Dají se na našem českém trhu sehnat zásuvky s vypínačem?
 Jakou si vybrat zásuvkovou rozvodnici 230V/400V do domácí dílny?
 Odpovídají zásuvky a vypínače zn. Fontini normám ČSN?
 Jaký stupeň krytí musí splňovat venkovní vypínače a zásuvky na zdi domu?
 Nevite kde by se dalo koupit dvojzasuvka s internetovou zasuvkou?
 Lze do stěny ze sádrokartonu zapojit zásuvky a vypínače bez instal. krabice?
 Proč je v zásuvkách šroubek na zemnící vodič zlatý a ostatní jsou stříbrné?
 Kde sehnat redukci do zasuvky i s uzemnenim?
 Dá se použít zásuvka pre plochú vidlicu?
 Kde seženu staré bakelitové vypínače a zásuvky?
 Proč nemohu mít kolík zásuvky orientován dolů?
 Co je to za divnou zásuvku ?
 Jaká je spolehlivost zásuvek s clonkami ?
 Jak připojit vrtačku (či jiné el. zařízení) v půdních prostorech?
 Dají se samostatně koupit clonky do zásuvek?
 Dají se někde sehnat staré zásuvky Elektro-praga?
 Kde sehnat podlahové zásuvky?
 Jaká se vyrábí nejmenší možná zásuvka 230V ?
 Mohu použít na zahradu zásuvku v krytí IP44?
 Jak a kam správně nainstalovat elektroinstalační kanál?
 Kde se dá sehnat zásuvka s vypínačem?
 Smí se prodávat zařízení se zásuvkou, která má fázi na druhé straně?
 Kde sehnat vidlici do anglické zásuvky (3 póly)?
 Existuje spínaná zásuvka řízená nízkým napětím?
  Je možné po rekonstrukci instalace ponechat stávající zásuvky a vypínače?
 Lze koupit nezávislé zásuvky do jedné inst. krabice?
 Existuje sloupek se zásuvkou do zahrady v designu kamene?
 Jaké jsou typy luxusních zásuvek v kovovém provedení IP44 ?
 Existují vícenásobné rámečky pro dvojzásuvky?
 Jaký typ zásuvek se používá v Portugalsku?
 Mohu si vylepšit zásuvku nějakým vlastním, třeba dřevěným doplňkem?
 Prodává se v ČR schválená elektrická zásuvka s integrovaným vypínačem?
 Kde je možno sehnat vypínače a zásuvky v barvě černé?
 Jakou zásuvku zvolit pro parní hrnec?
 Znáte někdo zásuvky a vypínače s krytím min. IP55 v zápustném provedení?
 Znáte zásuvku, která sníží účet za energie o tisíce korun?
 Dala by se někde sehnat třífázová zásuvka "čápovka"?
 Poradíte někdo výrobce nebo dodavatele vestavných zásuvek do nábytku?
 Lze použít zásuvka IP44 do ventilové šachty zavlažovacího systému?
 Časová spínací zásuvka MH-24 šrot? Nebo jen špatné použití?
 Existuje standardizovaná zásuvka na 12V?
 Proč máme u domovních zásuvek ochranný kolík?
 Můžu zapojit český notebook v portugalsku?
 Kde sehnat roztrojku s vypínačem na kabelu ?
 Napadá vás využití malé podlažní krabice OBO i doma?
 Je dvouzásuvka s zaměnitelnou fázi zmetek?
 Znáte tento typ vidlice?
 Aký typ zásuvky zvoliť pre napätie 110V?
 Jak se vám líbí zásuvky v noze stolu?
 Jakou zvolit zásuvku 400V pro RD 16 nebo 32A?
 Lze použít původní zásuvky a vypínače do nové elektroinstalace?
 Lze omývat podlahovou krabici IP20 mokrým hadrem?
 Nepoznate zasuvku 230 V pod vodu?
 Lze zásuvku s bezšroubovými svorkami nějak použít u starší elektroinstalace?
 Mohu v panelovém bytě zrušit zásuvku s plochými kontakty a napětím 8-15V AC?
 Doporučili byste k montáži noname zásuvky z Polska?
 Dá se použít stará 3f 380V samice s přírubou k pohyblivému prodloužení?
 Jakou zvolit venkovní zásuvka 230V pro domácí použití s dětmi?
 Jde vyměnit kryt zásuvky a krabice pro věneček?
 Jsou zásuvky typu Schuko bezpečné pro použití u CZ domácích spotřebičů?
 Jak zapojit elektrický "vývod" uprostřed zahrady?
 Existuje vícenásobná zásuvka s instalací pod omítku?
 Co si počít s následky, když nedodržím zatížení zásuvkové rozbočky?
 Kde seženu dvojzásuvku s nízkým profilem rámečku?
 Vydrzi obycejna domovni 16A zasuvka nonstop provoz pri odberu 3400W?
 Jakou zvolit náhradu za staré panelákové zásuvky?
 Opravdu je nutné použít v koupelně zásuvky s IP44?
 Lze používat staré 4-kolíkové zásuvky pro zapojení 3xL+PE?
 Je v ČR povoleno používat rozdvojku bez PE kontaktu?
 Jakou použít redukciz UPS C14 na 16A?
 Jde legálně použít jiný mezinárodního typu zásuvek?
 Kteří výrobci vyrábí dvojnásobnou zásuvku s natočenou dutinou?
 Existuje nějaká zásuvka 230V s pojistkou proti vytržení připojeného kabelu?
 Mam 380V/24A se zasuvkou 220V, jaka je zatizitelnost?
 Lze použít polské zásuvky s ochranným kolíkem dole i v Česku?
 Jakého výrobce zvolit pro zásuvky a vypínače?
 Lze za krbová kamna umístit nějaký typ zásuvky?
 Kde pořídit kryt modulové zásuvky 40x40?
 Kteří výrobci zásuvek nabízejí upevnění v krabici rozpínajícími se drápky?
 Mohu zapojit nabíjecí adapter laptopu i do zásuvky bez ochranného kontaktu PE?
 Jaká je kvalita zásuvek značky Opus premium?
 Jak vzít ze 400V/16A potřebných 230V/32A?
 Mám zvolit v domku systém zásuvek a vidlic 5x16A nebo 5x32A?
 Jak má vypadat přípojka pro karavan?
 Akú zásuvku volit do steny pre 12V osvetlenie?
 Je bezpečné používat v ČR chytrou zásuvku typu Schuko?