| | |-+  Lze umistit rozvadec do technicke mistnosti s umyvadlem?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 Dolů Poslední příspěvky Poslat téma Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle vyhlášky 50/78 Sb. Vyhláška zde ...

Autor Téma: Lze umistit rozvadec do technicke mistnosti s umyvadlem?  (Přečteno 7225 krát)
Nikol
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 18.10.2016, 11:39 »



Rozvadec v rodinnem domku.
Jedna se o novostavbu.
Muzeme rozvadec umistit do technicke mistnosti, kde bude u jedne zdi umyvadylko se zachodem a na protilehle strane by byl rozvadec?
Mistnost ma sirku 1,9m.
V mistnosti by byl dale umisten bojler hned vedle zachodu.
Zaznamenáno
Oliver Mička
*
Offline Offline



Automatizácia


« Odpověď #1 kdy: 18.10.2016, 15:41 »

Čo na to projekt??
Ako ešte som sa s týmto nestretol ani v jednom dome/byte ale selsky rozum mi hovori že to nebude "košér"  podivej
Logicky tam kde je socialne zariadenie ( zachod, umývadlo ) nemôže byť hlavný rozvádzač od danéj bytovej jednotky...
Ale možno sa mýlim a ostatní napovedia....
Zaznamenáno

- Projektovanie a programovanie PLC (Rockwell,Siemens,atd).
- Meniče a pohony.
- RaM.
- Elektroinštalá cie do 1000V.
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 18.10.2016, 15:52 »

Trochu nešťastné řešení.
Je výhodou, když je rozvaděč u vchodových dveří, těch důvodů může být víc proč někdy můžeme potřebovat rychle vypnout vše.

Vím o objektu, kde jsou v bytech rozvaděče v technické místnosti, vysoko, není tam okno,... A celý byt je přes centrální chránič.
Umím si představit jakou radost má obyvatel bytu, když přijde domů, chce rozsvítit a "tma", světlo ze společné chodby nestačí k tomu, aby v místnosti za dveřmi "nad regálem s bordelem" našel tu správnou páčku...
Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jan Bocek
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 18.10.2016, 16:11 »

Možná, že vám napoví již straší příspěvek:¨

http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,30774.0.html

Pro umístění rozvaděče jen s jističi pro dané okruhy v domě,
platí určitá pravidla.
Předně je to volný prostor před rozvaděčem minimálně 80 cm.
Pak je to výška umístění jističů a to jak maximální tak minimální.
Dále je to otázka provedení podle prostředí, nebo spíše vnějších vlivů.
S umístěním rozvaděče souvisí i celkový rozvod a kabeláže el. instalace.

Osobně tam, kde je WC a umyvadlo, tak jističovou skříň
neumisťuji jako montér, ani jako projektant.
A jako revizní technik mám s tím obvykle problém.

Když je to novostavba, tak proč vytvářet problémy?
Myslím, že lze najít vhodnější místo. pokud to již není v projektu
Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Jan Mareš 2
---------------

Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 18.10.2016, 16:27 »

Není to spíš jako výlevka? WC v technické místnosti je v novostavbě dost netradiční...
Zaznamenáno
Pavel Stránský 111
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 18.10.2016, 16:53 »

Jasné je, že máte mít projekt a všechno vám má zapojovat radit a dělat kvalifikovaný elektrikář na místě. Ale osobně nevidím důvod proč by nemohl být rozvaděč v technické místnosti.
Zaznamenáno
Radek Červený
Žij a nechej žít
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #6 kdy: 18.10.2016, 18:00 »

Asi bych tak přísnej hned ze startu nebyl, ono záleží na mnoha faktorech. Ona je koupelna a je technická místnost, kde je umyvadlo, toaletu bych jako zásadní riziko nevnímal.

A pak samozřejmě záleží na mnoha "proměnných", které tu tazatel nenapsal, velikost místnosti, respektování umývacího prostoru, určení vnějších vlivů, provedení rozvaděče a jeho umístění.....

Kolik je kotelen, kde je hadice, kanál, umyvadlo a je tam i rozvaděč MaR. A jsme opět na začátku, vzdálenosti, vlivy, provedení....

A tak tedy ukončím svůj příspěvek obligátním: kontaktujte vašeho projektanta, který vám zpracoval dokumentaci. Pakliže nikdo takový není, kontaktujte projektanta, který vám ji zpracuje.
Zaznamenáno

Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #7 kdy: 18.10.2016, 19:56 »

Zdá se, že jsme v zajetí stereotypů. Nedávno jsem řešil, je-li "něco proti něčemu", jestliže je v prostoru WC (i s umývadlem) umístěn bytový rozvaděč, plynový kotel a rozvodnice EZS.
A jestliže se zde dodrželo prostorové oddělení (plyn/elektro), tak s tím nemám problém.
Další nezvyklost řeším právě teď : bytový rozvaděč umístěný v jedné ze skříněk kuchyňské linky.

Jestliže tam bude dodržena ČSN 33 2312 ed.2, je to proti něčemu ?  Nerozhodný
Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Jirka Š. Svejkovský
Zaměstnanec - projektant
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize.


WWW
« Odpověď #8 kdy: 18.10.2016, 20:43 »

Taky jsem nedohledal normu, která by tomuto řešení bránila.

Je to nezvyk a je to nepraktické.

Možná bych se zamyslel nad tím, že už trošku odrostlejší děcka bývají v této místnosti samy a bez dozoru.
Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 19.10.2016, 05:48 »

Možná, že vám napoví již straší příspěvek:¨

http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,30774.0.html

Pro umístění rozvaděče jen s jističi pro dané okruhy v domě,
platí určitá pravidla.
Předně je to volný prostor před rozvaděčem minimálně 80 cm.
Pak je to výška umístění jističů a to jak maximální tak minimální.
Obávám se že u bytových rozvaděčů toto normované není.
Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 19.10.2016, 06:03 »

Zdá se, že jsme v zajetí stereotypů. Nedávno jsem řešil, je-li "něco proti něčemu", jestliže je v prostoru WC (i s umývadlem) umístěn bytový rozvaděč, plynový kotel a rozvodnice EZS.
A jestliže se zde dodrželo prostorové oddělení (plyn/elektro), tak s tím nemám problém.
Další nezvyklost řeším právě teď : bytový rozvaděč umístěný v jedné ze skříněk kuchyňské linky.

Jestliže tam bude dodržena ČSN 33 2312 ed.2, je to proti něčemu ?  Nerozhodný
Ve výsledku vypadá většina rozvaděčů jako vlez do kurníku, designově je to oblast nepolíbená.
Není se co divit že se je lidé snaží skrývat.
Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
Zaměstnanec - projektant
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize.


WWW
« Odpověď #11 kdy: 19.10.2016, 07:17 »

Nadšením celý zářím, když najdu bytový rozvaděč u stropu za policí, která je zaskládaná krabicemi s vánočními ozdobami a sotva na něj dosáhnu.

Dle normy SL (selský rozum) by měl být snadno přístupný pro nouzový zásah nebo případný servis. Na toaletě nebývá vždy "volno".

Co se týče designu, dá se dnes pořídit skříň poměrně estetická, pokud do toho ovšem nezasahuje škodná v podobě příliš sebevědomého architekta.
Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #12 kdy: 19.10.2016, 08:09 »

...
Další nezvyklost řeším právě teď : bytový rozvaděč umístěný v jedné ze skříněk kuchyňské linky.
...
S tím bych asi měl trochu problém:
ČSN 33 2000-1, ed.2
bod 132.12 - přístupnost (ono je sporné jestli neřešit i bod 132-9 - nouzové vypnutí)
bod 134.1.5 - podmínky pro chlazení - a tak na to může navázat ČSN EN 61439 a ověření návrhu rozvaděče, kdy jeho umístění do malého uzavřeného prostoru může být problém a vrátíme se k bodu 134.1.1 - montáž podle doporučení výrobce
a bod 134.1.7 si já vysvětluji tak, že nebudu dávat "blesk" na dvířka plastového rozvaděče v chodbě, ale pokud rozvaděč "schovám" do skříně, mělo by tam být výrazné označení, že se tam skrývá elektrické zařízení, možná by mě tam měla nasměrovat i nějaká "šipka".
Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #13 kdy: 19.10.2016, 08:19 »

Jasné je, že máte mít projekt a všechno vám má zapojovat radit a dělat kvalifikovaný elektrikář na místě. Ale osobně nevidím důvod proč by nemohl být rozvaděč v technické místnosti.

Také nevidím důvod , když si rozumný elektrikář poradí. (Někdy plány kolizují s dalšími
médii).
Takové rozvaděče jsou min z 50% zrovna v technických místnostech nových RD, protože
jinde to zrovna není "pěkné"....
Technická místnost bývá většinou v polovině RD a je to výhodné i k provedení montáže vedení (délka vedení je úměrná).
Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...
Nikol
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 19.10.2016, 09:49 »

 velice vsem dekuji za prispevky.
Na dotazy,proc zachod a umyvadlo v technicke,pac chceme mit druhy zachod  tanecek... Plne vybavena koupelna je pak vedle technicke mistnosti 1900x1509.
Projekt mame,ale uz se jim moc neridime,byl na chodbe pred vstupem do technicke mistnosti,ale s prickou jsme pak hybali a rozvadec se tam nevejde a zvetsovali jsme prave technickou.
Je tu nekdo prosim,kdo se dokaze oprit o to,ze zkratka je toto proti norme? Neradi bysme to udelali a pak to vse prekopavali,to by byl pruser,to zase jako chceme mit dle norem a dle zakonu...
Dalsi dotaz,pokud bysme to tedy umistili do komory 2x2 uprosted baracku, osidili bysme se o regal (ale to jsme ochotny)...  Je to mistnost 2x2, bez okna,nevetrana a na protilehle strane dole bude rozdelovac na podlahove vodni topeni.. Nevadi toto umisteni do komory?
Prikladam foto technicke mistnosti, bude tam jen jeden bpjler nakonec (akumulacka,ktera tam byla planovana,nakonec nebude). Takze tam bude mista mraky naproti zachodu a umyvadlu v rohu....
Dekuji za rady


* Screenshot_2016-10-19-09-34-28.jpg (193.06 KB, 660x666 - prohlédnuto 463 krát.)

* Screenshot_2016-10-19-09-34-28.jpg (193.06 KB, 660x666 - prohlédnuto 206 krát.)
Zaznamenáno
Jan Bocek
*
Offline Offline




« Odpověď #15 kdy: 19.10.2016, 09:59 »

Obávám se že u bytových rozvaděčů toto normované není.

ČSN 332000-1 ed. 2, kde jsou základní hlediska pro elektrickou instalaci a v článku 11.1 se říká, že to platí i pro obytné domy.
JS již vzpomínal článek 132.12, kde místo rozměru před rozvaděčem je uvedeno "dostatečný přístup a dostatečná prostor". Možná, že by Karel Dvořáček s TNK 22 doplnil, co se myslí tím dostatečným. Jiné normy stanovují těch 80 cm a v  některých zemích také 90 a dokonce 120 cm. Je otázkou co je to dostatečný prostor pro provoz, údržbu, zkoušení a zjišťování závad, jak je uvedeno v 132.10.
Hlavní vypínač musí umožňovat provozní vypnutí a musí být viditelný a přístupný viz 132.9
Když si položím otázku, zdá umístění rozvaděče splňuje správnou funkci při užití k účelu, pro které je určeno podle 132.1 a dostanu na to kladnou odpověď, pak nic nebrání tomu, aby byl rozvaděč umístěný v technické místnosti.

Jenže technická místnost a technická místnost se může velice lišit. Osobně na prostoru před rozvaděčem trvám i když je to někdy jen 60 cm. Ale to jsou ústupky nejen proti normě, ale i proti SLR - selský rozum neboli moudrost vybudovaná na zkušenostech.

Někdy se bráním profesní deformaci revizního technika, chci být raději emeritním elektrotechnik em. Někdy hledám spojovací prvky...
Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Jan Bocek
*
Offline Offline




« Odpověď #16 kdy: 19.10.2016, 10:07 »

Dívám se na situační výkres technické místnosti.
Ten rozvaděč chcete umístit do rohu na stěnu "za dveře", anebo vedle umyvadla?
Bude umístěný na příčce, anebo na hlavní stěně?
Co na to říká elektrikář, anebo firma určená pro montáž elektriky?
Již jste to konzultoval?
Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Jan Bocek
*
Offline Offline




« Odpověď #17 kdy: 19.10.2016, 10:17 »

A ještě důležitá otázka.
Kolik bude v rozvaděči jističů a jiných prvků?

Jsou RD, kde je 10 jističů ale jsou i takové, kde je 30 jističů.....a od toho se odvíjí
i velikost rozvaděče a také počet kabelu, které tam potřebujeme zapojit. Proto
umístění na příčce někde může komplikovat přivedení kabelu do rozvaděče, pokud
není na příklad falešný strop, který umožní přístupovou cestu.
Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Poslat téma Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Které prostory je možno považovat za normální ?
 Jaká opatření vyplývají z ČSN EN 60079-14 ed.3 pro prostor BE2N2?
 Ovlivní umístění dávkovače mýdla vyhrazení umývacího prostoru?
  Je běžná bytová koupelna normální prostor ?
 Kde konkrétně může být vliv BC3?
 Kdy se jedná o prostor s vlivem BE2N3?
 Kam zařadit dle ČSN EN 12464-1 prostor tělocvičny ve zdravotnictví?
 Je možné používat elektricke spotřebiče u bazénu?
 Pracoviště pro odběr krevní plasmy je zdravotnický prostor které skupiny?
 Umíte uplatnit prostředky ochrany podle prostoru a způsobu provozu zařízení?
 Jak se označuje prostor, ve kterém neni za normálního provozu pravděpodobný vznik výbušné atmosféry
 Je nutné odpojovat vodič N u každého obvodu v prostoru s BE2?
 Proč v prostorech s nevodivým okolím nesmí být žádný ochranný vodič?
 Myslíte si, že je prostor BE2N1 normální?
 Smí být rozvaděč v místnosti s podlahovou výpustí?
 Kam zařadit prostor s BA5 ve smyslu ČSN 33 2000-4-41 ed.2 ?
 Jaký je rozdíl mezi prostorem a prostředím?
 Je možné mít v rozvodně nn kancelář, pracovnu?
 Je elektroinstalace veteriny elektrickým rozvodem pro lékařské účely?
 jak zjistím jaké prostředí a stupeň krytí mám použít?
 Může koncentrace vodíku může překročit hranici výbušnosti?
 Která norma popisuje elektroinstalaci ve třídách mateřských škol?
 Ake prostredie je v sklade výbušnín?
 Jak posuzujete elektrická zařízení mimo pevnou instalaci v zábavních podnicích?
 Jaké prostředí je určeno číslicí 311 nebo 322 v trojůhelníku?
 Jak posoudit masážní salon? Jako provozovnu nebo zdravotní zařízení?
 Podľa čoho sa určuje prostredie v sklade streliva na Slovensku?
 Za jakých podmínek může být velín součástí rozvodny nn?
 Jaké zvolit krytí do prostředí BE2N1 a AE4?
 Do které skupiny zatřídit vězeňskou celu?
 Jaká je přesná definice obyčejného prostředí dle dnes již neplaných norem?
 Jakou instalaci provést v prostoru BE2N1?
 Je BE2N3 opravdu prostředí s nebezpečím výbuchu?
 Je prostredie v okolí šrotovníka výbušné?
 Jak určit prostředí s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů a par
 Jak je klasifikován podbíjený strop z hlediska hořlavosti?
 Je kombinace prázdný, mokrý vodojem-WAP-přenos.svítidlo 230V přes FI bezpečná?
 Klima, prostředí a instalace nad 1kV
 Která norma hovoří o instalaci v montážní jámě?
 Co znamená 1.prostředí či 2.prostředí z hlediska EMC?
 Dle jakých požadavků a ČSN řešit návrh elektroinstalace v domově pro seniory?
 Existují speciální normy elektro pro potravinářský průmysl?
 Jaké je krytí topných těles použít v prostředí s textilem?
 Jak se určuje stupeň prašnosti?
 Mohu na dílně s BE2N3 instalovat halogenový reflektor?
 Jaké je korozní prostředí 0,5-1m nad hladinou aktivační nádrže venkovní ČOV?
 Prováděl někdo instalaci v "gabionové stavbě"?
 Jaké doklady musí dodat dodavatel gastro zařízení?
 Jak se dívat na zděné silo pilin z hlediska ochrany před bleskem?
 Jaký prostor a vliv prostředí by se měli zvolit pro nafukovací stan 2000-3,5-51?
 O jaký se jedná prostor z hlediska úrazu el. proudem v zóně 22?
 Musí být v prostředí zvlášť nebezpečném použita doplňková ochrana?
 Řeší nějaká norma rozvaděče umístěné ve sklepě?
 Je možné umístit rozvaděč v BE2N1?
 Jak vysoko umístit elektroměrový rozvaděč?
 Jaké krytí podružné rozvodnice vyžadují normy v objektu samostatně stojící garáže?
 Je možné umístit rozvaděč do šatny?
 Splňuje rozvaděč krytí IP20, když nemá namontovány krycí plechy?
 Kdy může být oficiálně v provozu ještě původní dřevěný rozváděč?
 Zajímalo by mne jak je to vlastně s živností pro výrobu rozvaděčů?
 Mohu jako dodavatel instalace provest kusovou zkousky rozvodnice, kdyz nemam opravneni EZU?
 Můžeme si koupit plastové skřině a sami si je osadit a zapojit a uvést do provozu?
 "Výroba, montáž, oprava a servis elektronických a elektrických zariadení do 1000 V" je v tento cinnosti obsiahnuta aj vyroba rozvadzacov?
 Jak se v praxi provádí atest rozvaděčů a kolik stojí?
 Kterou normou se zbavím květin před rozvaděčem?
 Jak postupovat při pravidelné revizi ve firmě, kde si vyrobili vlastní rozvaděče?
 Kdo vyrábí dveře na rozvaděče....?
 Jak přístupné/nepřístupné může být umístění bytového rozvaděče?
 Je datová skříň také rozvaděč?
 Jak napojit dvě podružné rozvodnice z rozváděče RE?
 Jak je to s atesty na rozvaděče?
 Podle ktorej normy urcujeme spravnu metodu uzemnenia kovovych rozvadzacov?
 Je možné umístit rozvaděč do výšky 2,5m?
 Jak srovnat zateplení domku s rozvaděčem?
 Jak se nyní postupuje při rozmisťování rozvaděčů v rozvodnách?
 Může být domovní rozvaděč nad vstupními dveřmi?
 Nevíte kdo vyrábí jednořadou rozvodnici 24 modulů?
 Mozete ohodnotit tieto rozvadzace / pridajte foto inych a diskutujme ....
 Jak řešit ochranu rozváděče proti vibracím?
 Jak nejlépe (esteticky) zapojit rozvaděč?
 Musí být vypínač rozvaděče o In 200 A vypínatelný bez otevření dveří rozvaděče ?
 Co obnáší kusová zkouška rozvaděče?
 Jaký je rozdíl mezi rozvodnicí RD-P a RD-E?
 Kdo smí vyrábět a upravovat podružné bytové rozvaděče?
 Jaké máte zkušenosti s chlazením el. rozvaděče pomocí výměníku vzduch - voda?
 Co myslíte? Je to otočený foťák nebo zapojený rozvaděč naboku?
 Kdo vyrábí rozvodnou skříň rozměr cca 25x50 cm?
 Jaká je rozumná rezerva modulů v rozvaděči?
 Na školení RT bylo řečeno že 90% plast. rozvaděčů je mont. protizákonně, co s tím?
 Je umístění rozvaděče za dveřmi porušením normy?
 Může být v jednom rozvaděči elektroměr a jističe obvodů?
 V jaké výšce musí být rozvaděče, když jsou v záplavové oblasti?
 Jaké by mělo být optimální rozmístění a počet rozvaděčů včetně jejich osazení?
 Jak vysoko má být usazen elektroměrový rozvaděč?
 Jaké jsou dle vašich zkušeností nejčastější varianty osazení bytových rozvaděčů?
 Jaké jsou minimální požadované velikosti nezastavěných prostor kolem rozvaděčů?
 Zakazuje některá norma použití starých litinových rozvaděčů?
 Čo môže spôsobiť výbuch rozvodnej skrini?
 Jak postupovat při výrobě rozvaděčů?
 Kdo navrhuje chlazení rozvaděče?
 Jaké používáte domovní rozvodnice s výhodami proti konkurenčním?
 Je volně pohozený rozvaděč v pořádku?
 Jakou pěnou upevnit kovový rozvaděč do zdi?
 Do jaké, co nejméně hluboké zápustné rozvodnice se vejde jistič BC160?
 Jak se definuje rozvaděč?
 HAGER: Přístroje Hager pro rozvaděčovou techniku
 HAGER: Nabízíme široké portfolio rozvodnic
 ABB ELSYNN: Oceloplastové a plechové rozvodnice UK500, A300, AT/U
 Jaký sloupek-rozvaděč mohu použít pro náročnější zahradní rozvody?
 Existuje ještě výrobce litinových instalačních skříní?
 ABB ELSYNN: Katalog rozvaděčů nízkého napětí
 Mohu plastový rozváděč zapěnit?
 HAGER: Multimediální domácnost - rozvodnice univers Z
 Testujete rozvodnici HAGER volta s námi?
 Lze v plechovém rozváděči použít plastové záslepky neobsazených pozic?
 Základní české technické harmonizované normy zabývající se problematikou rozvaděčů
 Výroba rozvaděčů
 Základní definice rozvaděčů
 Základní požadavky na provedení a konstrukci rozvaděčů nízkého napětí
 Jaká je specifikace a náplň zkoušek pro ověření charakteristik rozvaděče?
 Základní požadavky pro další typy rozvaděčů dle jejich použití
 OEZ: NOVÉ PLASTOVÉ ROZVODNICE DistriTon
 Typové zkoušky rozvaděčů – ano či ne?
 Videli ste uz reviznu spravu na rozvadzac?
 Co všechno je špatně na rozváděči bez "zad"?
 RITTAL: Novinka - samostatně stojící systémový rozvaděč Rittal SE 8
 Musí mít rozvaděč nn ve fabrice také revizi?
 Jak čistíte rozvaděče vy?
 Kdo bude výrobcem rozvaděče?
 RITTAL: Power and Vision! Katalog 33 pro rok 2012 /2013
 Je možné inštalovat rozvodnicu mini Pragma otočenú o 180°?
 Co udělat pro to, aby elektroměrový rozvaděč prošel revizí?
 Znáte nový systém podstavců Rittal pro rozvaděčové skříně?
 Jak je to s rozvaděči a jejich osazováním?
 Nový ISV instalační rozvaděč od společnosti Rittal
 Kdo vyrábí nebo dodává podzemní výsuvné rozváděče?
 Lze umístit rozvaděč a elektrokotel pro RD na WC?
 Čím by bylo nejlepší nahradit dřevěnou rozvodnou desku?
 ČOI: Dozor nad trhem – rozvaděče nn
 Jaká je minimální výška pro umístění rozvaděče ?
 Může rozvaděčem nn protékat voda?
 Máte už aktualizované dokumenty k rozvaděčům?
 Lze toto nazvat "výměna rozvaděče"?
 Jak často řešíte rozvodnice do venkovního prostředí?
 SCHRACK: Katalog Skříně pro rozvaděče RAK
 Conteg na Elosysu 2013
 Proč by měl být rozvaděč vysokého napětí "smart"?
 Máte již publikaci Rittal o výrobě rozvaděčů dle ČSN EN 61439?
 Je na uvedeném obrázku správně zapojená bytová rozvodnice?
 Jaké podmínky musí splňovat kontrolní okénka (průzory)u kovově krytých rozvaděčů pro střídavá jmenov
 Jaké podmínky musí splňovat části kovově krytého rozvaděče, které jsou výrobcem určeny pro pohyb obs
 Jaké podmínky krytí musí splňovat po montáži kovově krytý rozvaděč pro střídavá jmenovitá napětí
 Jak se vám pracuje s rozvodnicí RZA od OEZ?
 Kdy se už jedná se o rozvaděč?
 Systém nosných ramen Rittal CP 60/120/180 pro rozhraní člověk-stroj
 Problematika rozvaděčů provozovanými laiky
 Mám si troufnout instalovat rozvaděč pod omítku do venkovního prostředí?
 Která ČSN uvádí požadavek na správný způsob zapojení přívodu rozvaděče?
 KROMEXIM: Chladící jednotka k odvodu tepelných ztrát v rozvaděčích
 Jaké přístroje použít pro měření rozvaděčů podle ČSN EN 61439-1 ed. 2?
 Ověření návrhu rozvaděče podle normy ČSN EN 61439
 ABB: Rozvaděč UniGear Digital oceněný ZLATÝM AMPEREM
 SCHNEIDER ELECTRIC: Rozvodnice řady Mini Pragma
 Dáte tip na výrobce elektroměrového rozvaděče?
 Neexistuje nějaká montazni deska do rozvodnice pro PC?
 Normy 2014 pro rozvaděče a elektrotechniku
 Musí být ER uzemněn?
 SPÁLOVSKÝ: Katalog Rozvaděčový systém Enux
 Kterou normu porušuje níže popsané zapojení rozvaděče?
 Nové normy pro rozvaděče nízkého napětí #3
 CONTEG: Vstup na trh s průmyslovými rozvaděči
 OEZ: Novinky v rozvodnicových skříních Distri
 Lze umístit rozvaděč do prostoru s výškou stropu 1,8m ?
 RITTAL: Malé skříňky a kompaktní rozvaděčové skříně
 Blíží se léto a s tím i chlazení rozvaděčů. Jste připraveni?
 SCHRACK: Katalog Skříně pro rozvaděče, bytové rozvodnice, IT rozvaděče
 Existuje jednořadá bytová rozvodnice na více než 18 modulů?
 Zakázková výroba rozvaděčů Elplast-KPZ Rokycany pro železnice
 SCHRACK: Jaké jsou nové zkoušky rozvaděčů
 Jaký typ a trasu uzemnění rozvaděče zvolit u RD?
 Lze stěnu za elektrickým rozvaděčem nahradit montážní pěnou?
 Dáte tip na rozvaděč s 96TE moduly do šířky 50cm?
 HAGER: Katalog Rozvodnice volta/Typově zkoušené rozvodnice
 ZEZ SILKO: Nové rozvodny nn
 Ako uchytit plastovy rozvadzac (anton) na zadnu stranu ER?
 Jak správně provést úpravu elektroměrového rozvaděče 1f na 3f?
 RITTAL: Průvodce konfigurací skříní - elektrická bezpečnost je již zajištěna
 RITTAL: Novinky v systému Ri4Power s roztečí 185 milimetrů
 OEZ roadshow16: Rozvodnicové a rozvaděčové skříně Distri
 BONEGA: Nové funkce v aplikaci Ověření návrhu.cz
 Nemá někdo tip na nějaké školení v montáži rozvaděčů?
 Co musí splňovat rozvodnice, rozvaděče a elektroměrová jádra
 TIP na skříň pro venkovní vedení HYDRA (IP65/IP66).
 Existuje norma upravující výrobu krytů rozvaděčů?
 NOVINKA 2017: Rittal zkompletoval svůj program svítidel pro rozvaděče
 Lze umístit domovní rozvaděč za dveře?
 Rozvaděče dle požadavků nových norem (2013)
 Může být rozvaděč umístěn u výlevky a kanálové vpusti?
 O systémovém LED svítidle RITTAL rychle a stručně!
 Co se má z rozvaděčů všem pořádně vysvětlit? Dejte svůj návrh!
 Legislativa v oblasti výroby rozvaděčů duben 2017
 Podle jaké normy posuzovat přenosné rozvaděče?
 Je možno osadit do vlastní domácnosti rozvaděč, s krytím po otevření < IP40?
 Jak starý rozvaděč se ještě dá provozovat?
 RITTAL: Systémový katalog 35 (vydání 2017)
 Kolik rozdílů najdete mezi bytovou rozvodnicí v roce 1950 a dnešní?
 Zvolte si témata nového videoseriálu #KROZ o rozvaděčích sami zde!
 Lze osadit venkovní rozvaděčovou skříň pod úroveň terénu?
 Musí mít výrobce rozváděčů registraci u Českého metrologického institutu?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (3)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.215 sekund, 24 dotazů.