Autor Téma: Jak vyhodnotit při revizi kapky vody na Cu přípojnicích?  (Přečteno 12090 krát)
IM
« kdy: 04.10.2016, 17:48 »

Jak při pravidelné revizi vyhodnotit u venkovní plastové rozvodnice do 400 A, kapky vody, vzniklé kondenzací vlhkého vzduchu, vnikajícího dovnitř zespodu, vlivem ohřevu zeminy teplovodním potrubím?  Jsem v rozpacích
Cu přípojnice se barví dozelena, jak plechy na kostelní střeše, šrouby dorezava.
Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #1 kdy: 04.10.2016, 21:18 »

Měřením.
Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 04.10.2016, 21:53 »

Měření zhodnotí okamžitý stav - ale i když budou hodnoty OK, fyzický stav napovídá, že to takto dlouho nevydrží. Ve zprávě bych na to upozornil s tím, že bych doporučil opravu, a do té doby zkrátit revizní periodu.
Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #3 kdy: 04.10.2016, 22:14 »

Plastová rozvodnice na 400A, nebude žádný prcek.
Doporučil bych větrání s temperací. Dále bych provozovatele důrazně upozornil na neutěšený stav rozvaděče, a trval bych na okamžité nápravě. Smutek
Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 04.10.2016, 22:27 »

Ono to "zařízení" asi nebude vhodné pro takové VV, které se tam vyskytují (vlhkost až 100%,  kapající voda, korozní působení,...)
Pak bych to vyhodnotil, že v době revize tam působily takové VV, které investor anebo projektant nepředpokládal i a z hlediska bezpečnosti není zařízení schopné provozu v takovém stavu
Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 05.10.2016, 12:54 »

Kondenzace vody je běžný jev u pilířů, kde bylo zanedbáno vypískování. Vzlínání to značně omezí až zastaví. Další metodou je vytvoření protipožárních ucpávek na přechodu mezi nohou a skříní. Jeden čas to vyžadovaly DS. Pro hodnocení stavu bych se podíval i do katalogu výrobce.
Zaznamenáno
Maroš Klein
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 05.10.2016, 15:22 »

...vzniklé kondenzací vlhkého vzduchu, vnikajícího dovnitř zespodu, vlivem ohřevu zeminy teplovodním potrubím?
V podstate ste vymenoval vonkajšie vplyvy, ktoré rosenie spôsobujú.
Je vhodné odporučiť prevádzkovateľ ovi aby začal z návrhom na prehodnotenie reálnych vonkajších vplyvov, následne posúdením vhodnosti výberu RIS, alebo návrhom vhodných opatrení na obmedzenie  samotných VV. Vhodná je aj fotodokumentác ia.
Vy pomenujete riziká, ponúknete riešenie, ale ich vyhodnotenie a odstránenie je už na prevádzkovateľ ovi.
Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #7 kdy: 05.10.2016, 15:32 »

Jak při pravidelné revizi vyhodnotit u venkovní plastové rozvodnice do 400 A, kapky vody, vzniklé kondenzací vlhkého vzduchu, vnikajícího dovnitř zespodu, vlivem ohřevu zeminy teplovodním potrubím?  Jsem v rozpacích
Cu přípojnice se barví dozelena, jak plechy na kostelní střeše, šrouby dorezava.

To je ta rozvodnice zespoda otevřená?
Co takhle napsat typ té rozvodnice, nebo je to vyráběné na koleně samo-doma?
Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
IM
« Odpověď #8 kdy: 05.10.2016, 17:45 »

To je ta rozvodnice zespoda otevřená?
Co takhle napsat typ té rozvodnice, nebo je to vyráběné na koleně samo-doma?
Otevřená není, je na plast. podstavci. Je od DCK Holoubkov (prázdná),  náplň osazena výrobcem rozvaděčů. Šlo mi spíš o to, jak to vyhodnotit v revizi (negativní?). O řešení představu mám.
Zaznamenáno
Josef Drda
OSVČ RT-E2A
*
Offline Offline



TNS


« Odpověď #9 kdy: 05.10.2016, 20:21 »

 ČSN EN 61439-1 ed. 2  čl. 8.2.2


* Výstřižek 1.1.PNG (77.19 KB, 1381x260 - prohlédnuto 475 krát.)
Zaznamenáno

Revize, kontroly a servis strojů, přístrojů, elektrických i elektronických zařízení a elektroinstala cí. 
Specializace na servis vstřikovacích lisů a vytlačovacích strojů na plasty včetně jejich periferií.
Neočekávej ,  že budeš osvícen ,  vstoupí-li do tebe elektřina ...
Jan Pašek
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 05.10.2016, 20:34 »

Nejsem revizák zato sem alibista.
Jednou ten rez a měděnka musí způsobit přechodový odpor. Následně záleží na zátěži jak se to bude hřát a kdy to blafne. Až to chytne a bude nějaká škoda k úhradě tak nikdo nic ale revizák to podepsal tak ať platí.
Z jiného pohledu pokud bude způsobena škoda následkem vaší shovívavosti můžete si poškodit dlouho budovanou dobrou pověst revizního technika.
Ještě jinak: Dělejte řemeslo řádně ať vás blesky neštípou celou noc.
PS: Než sem to napsal došli praktické rady od kolegů no snad i můj pohled vám bude nápomocen v odpovědi na vaši otázku.
Zaznamenáno

Je lepší se třikrát blbě zeptat než jednou svou neznalostí někoho zabít!
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 05.10.2016, 21:36 »

Jak při pravidelné revizi vyhodnotit ..........

Jako normální závadu. Způsob odstranění je na majiteli skříně. Měření pak ukáže, jak moc zlý je stav a jestli je to přímo ohrožující a třeba i na zápornou revizi. Mnoho rezavých svorek funguje klidně desetiletí a někdy bylo včera pozdě, to je případ od případu. Někdy funguje majitele dotyčné skříně jít upozornit na mezní stav s papírem, že mu to hlásíte a chcete to podepsat, pak je mnohdy stav napraven dřív, než revize skončí.
Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 05.10.2016, 23:41 »

Pokud dá RT v revizi najevo že to prdlajs vede a může být hůř tak kladný posudek dá jen šílenec.
Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #13 kdy: 06.10.2016, 06:18 »

Citace
Jednou ten rez a měděnka musí způsobit přechodový odpor.

Pokud je vše dotaženo a nic se nemění tak přechodový odpor bude nulový !!
Všechna tato paráda je jen na povrchu.
To ale neznamená, že je to dobře!!! Zlej
Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Vlado Konrád
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 21.10.2016, 06:48 »

Vlhkosť v skini je závada. Riešiť by ju mal prevádzkovateľ . Príčiny sú zvyčajne dve. Prvá ,  nesprávne prevedené dno skrine, chýba utesňovacia fólia a následne zásyp Keramzitom alebo Liaporom cca 10cm nad úroveň terénu . Druhá, utesnenie je prevedené správne ale káble do skrine sú vyvedené v chráničkách nad Keramzitom ( zatesniť PUR penou). Vyhrievanie je nerealizovateľ né ,  vetranie nepomôže ak nie je ošetrené dno skrine .
Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #15 kdy: 21.10.2016, 08:27 »

Myslím že Milan Illek nehledá řešení problému v rozvaděči které je na samotném provozovateli zařízení, ale normu a článek o který se opřít v závadách revize. Podle toho dopadne i vyhodnocení jestli vyhovuje, či nikoliv. RT jen konstatuje stav vzhledem k platným předpisům a normám.  podivej

Jak to Milane dopadlo?
Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Vlado Konrád
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 23.10.2016, 12:44 »

Pán Illek problém citáciou článku v norme pravdepodobne nerozlúskne. 332000 5-51 to nerieši v prostredí AD len  prostredí AB  a tam je u vnútorných inštalácii dokonca kondenzácia povolená.  V prostredí kat. IV a V je kondenzácia neprípustná - zníženie izolačných stavov a korózia ( nemerateľné, ku "kamenáčom" sa nedá dostať) . Krytie pri vplyvoch AD3 a AD4  ,  čo je tento prípad je IP 44/2x a teda voda tam nemá čo robiť. RT má navrhnúť opatrenia a nie len konštatovať závady. Ale možno sa aj mýlim.
Zaznamenáno
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 23.10.2016, 17:19 »

RT má navrhnúť opatrenia a nie len konštatovať závady. Ale možno sa aj mýlim.

RT může navrhnout řešení. Někdy je ale více řešení a někdy to není možné.
Návrh opatření může vyžadovat analýzu problému a podrobnější technickou zprávu.
Je to v podstatě již započatá část odstranění závady, která je nad rámec revize.
Řečeno jinak a polopaticky, to nikdo v ceně revize nezaplatí.
Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz