| | |-+  Ako vkládať kabely do stropnej instalačnej lišty aby nepadaly?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Poslat téma Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle vyhlášky 50/78 Sb. Vyhláška zde ...

Autor Téma: Ako vkládať kabely do stropnej instalačnej lišty aby nepadaly?  (Přečteno 3884 krát)
MartinBrno
« kdy: 02.10.2016, 10:39 »



Vedeli by ste mi poradiť, ako do 40mm širokej a 6m dlhej KOPOS lišty vkládať jednotlivé kabely tak, aby mi nepadaly? Napr. vložením po každom metri nejakej zarážky - existuje niečo také? Prípadne v lištovom systéme inej firmy? Zatiaľ som vo fázi plánovania, ale už ma trápia takéto detaily.
Zaznamenáno
Patrik Mlynar
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 02.10.2016, 13:27 »

Omotat drotikom po polmetri (listu vratane kablov) a kryt listy zasuvat pod drotiky, na zaver zaklapnut a drotiky vybrat. Ak mate problem s tymto, trufate si na elektroinstala ciu ? Toto je zakladna remeselna zrucnost, improvizacia a logicke myslenie.
Zaznamenáno

Miestny elektrotaliban zacne citovat svate normy  ....
Vít Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 02.10.2016, 21:09 »

Vždycky kousek lišty zbude, takže ze nepotřebných víček udělat  kousky cca 5cm dlouhé, a těmito si kabel provizorně zafixovat. až se natáhne celá délka kabelu, tak postupně dávat celé víčka a krátké kousky posunovat/oddělávat.

Řešení s nějakým drátkem omotaným vrchem přes lištu jsem nezkoušel, ale taky by to mohlo fungovat.
Zaznamenáno

Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)
David Frýba
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 02.10.2016, 21:53 »

Pod šroubky uchycení lišty dát podložky a pod podložkou jedním závitem omotat šroub nějakým vhodným vázacím drátem.Kabely v liště pak vázacím drátem k šroubům přivázat.
Zaznamenáno
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 02.10.2016, 22:28 »

Osobně bych použil metodu popsanou kol. Rotreklem, ale ani lepicí pásku bych nezatracoval.
Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 02.10.2016, 23:06 »

Pokud jsou kabely v jedné vrstvě pak obostranou lepopásku třebas od Koposu po cca 30cm na dno lišty kolmo na průběh.
Pokud je vrstev více tak kousky deklíku.
Zaznamenáno
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 02.10.2016, 23:28 »

Používám postup popsaný Vítem - nařezané zbytky víka....
Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E1B


WWW
« Odpověď #7 kdy: 03.10.2016, 07:32 »

Rovněž používám postup uvedený Vítkem. S kousky víček se dá i libovolně šoupat, považuji to za nejlepší způsob instalace při použití lišt s více kabely.
Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz
Jirka Š. Svejkovský
Zaměstnanec - projektant
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize.


WWW
« Odpověď #8 kdy: 03.10.2016, 08:19 »

Ak mate problem s tymto, trufate si na elektroinstala ciu ?

Každý nějak začínal. Od toho je tato diskuse, abychom se o zkušenosti podělili i s méně ostřílenými kolegy.

Jinak taky používám nařezaná víčka, pokud se dostanu pod lištu (není přímo na zdi), pak drát.
Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B
Juraj Rojko
*
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 03.10.2016, 10:30 »

A pro větší lišty (=kanály) jsou pak k dispozici rozpěrky, které zároveň plní funkci držáku. Výhoda je, že se všechno nevysype při otevření víka.
Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Online Online




« Odpověď #10 kdy: 03.10.2016, 10:45 »

Když lišta není moc plná, nezkoušeli jste lištu přišroubovat přes držáčky (viz příloha) a kabel chytit stahovací páskou?

https://www.gme.cz/prichytka-sroubovaci-kss-hc-1-5-1mm
Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #11 kdy: 03.10.2016, 11:22 »

Pod šroubky uchycení lišty dát podložky a pod podložkou jedním závitem omotat šroub nějakým vhodným vázacím drátem.Kabely v liště pak vázacím drátem k šroubům přivázat.
To je nepřípustná metoda, vázací drát řeže do izolace a časem může proříznout izolaci kabelu až na žílu a udělat zkrat.
Už jsem jednou byl na obhlídku před likvidací spouště udělané vázacím drátem kolem kabelů a nikdy více....Drát jen dočasně, po montáži s ním pryč.

A pro větší lišty (=kanály) jsou pak k dispozici rozpěrky, které zároveň plní funkci držáku. Výhoda je, že se všechno nevysype při otevření víka.

Pro děrovaníé rozvaděčové DIN žlaby se používají vkládací destičky, nebo vkládací harpunové spony, které lze použít i pro menší plastové lišty. Případně lze vkládací destičky improvizovaně vyrobit z výštřižku víčka.

Když lišta není moc plná, nezkoušeli jste lištu přišroubovat přes držáčky (viz příloha) a kabel chytit stahovací páskou?
https://www.gme.cz/prichytka-sroubovaci-kss-hc-1-5-1mm

To je level 2 metody, kterou jsem viděl, kdy si montér před upevněním lišty na strop proděravěl dna lišty a protáhl si skrz příčné díry stahovací pásky. Použil to v případě, kdy lištou šel jeden výrazně těžký kabel (5x6, 4x10..). Ten přichytil páskami a drobotinu dělal posuvem víček.  Nesmí se ale protáhnout páska chybně (přetočená).
Kolegou Schwarzem doporučovaná příchytka lze použít, i když je už lišta na stropě a nervy tečou, protože víčka těžký kabel neudrží.

P.S.
Tyto šroubovací příchytky používáme ve velkém množství na přichycení kabelů ve strojích. Do příchytky se dá metrický šroub a  ten se šroubuje do kamenu v hliníkovém drážkovém profilu. Drží to jako blázen, i ve vibracích i ty kabely stažené páskami mají pak kulturu a vyměnitelnost.


* Spona IBOCO (dodává Smachtl).jpg (59.3 KB, 600x600 - prohlédnuto 325 krát.)

* Přídržka_ABB.jpg (70.5 KB, 1025x721 - prohlédnuto 324 krát.)

* Šroubovací příchytka.jpg (25.12 KB, 617x549 - prohlédnuto 206 krát.)
Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
Vít Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #12 kdy: 03.10.2016, 13:34 »

Proc si vzdycky po tom co si prectu prispevek od Martina Kurky, nebo Tomase Fuka pripadam jako dorostenec a zacatecnik.... Úsměv
Zaznamenáno

Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)
Miroslav Revús
*
Offline Offline




« Odpověď #13 kdy: 03.10.2016, 13:50 »

Pretože sú chodiacimi encyklopédiami :-)
Tiež mám po prečítaní ich príspevkov rovnaký dojem.
Zaznamenáno
Jiří x Svoboda
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline




« Odpověď #14 kdy: 07.10.2016, 14:31 »

Profi výrobci lišt, jako třeba OBO dodávají tyto příchytky pro vkládání vložené přímo v liště a stačí jen nacvakat po trase po přivrtání na strop Mrknutí
Zaznamenáno

Jiří Svoboda, vedoucí správy katalogu zboží K&V ELEKTRO
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Poslat téma Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Lze použít CYKYlo 3x2.5 do montážní lišty?
 Vedení lištou
 Lze vést kabely v upevněných plastových lištách těsně nad podlahou?
 Jak udělat spoj (přechod) lišta krabice v lištovém rozvodu na hořlavých materiál
 Nevíte o hezké malé liště, do které by se vešly dva vodiče?
 Máte zkušenosti s nějakými nůžkami na střih DIN lišt?
 Jaký je váš názor na umístění svítidla nad kuchyňským dřezem?
 Dotazy k ČSN 34 1390? Je možné připojit jímací vedení na okap, ...... ?
 Jak vytvořit odbočku v liště bez instalační krabice?
 Lze na základě použití kabelu CYKYLo bez lišty zpochybnit revizní zprávu?
 Doporučíte do lišt použít samostatné vodiče CY?
 Lepíte elektroinstalační lišty?
 Máte také svůj katalog ukládacích systémů OBO LFS?
 KOPOS: Mars a Jupiter z Koposu mají Českou kvalitu
 Jaké krytí (IP) má vkládací lišta LV 40x40mm?
 Lze dát pohyblivý přívod do lišty?
 Jak vyresit oblouk pod stropem pro vkladaci listu?
 KOPOS: Ochranná fólie na lištách
 Může vyhovět při revizi poškozená lišta na přívodu do bytového rozvaděče?
 Odstraňujete ochrannou fólii ze vkládacích lišt? Nebo je tam necháváte na zvážení investorem?
 Kdo vyrábí soklové instalační lišty pro vestavěné přístroje?
 Kde je dobré uložit vedení v podlaze?
 Jak provést vedení v zemi?
 Jak připevnit vedení (asi CYKYLo) na dosud neomítnutou cihlovou zeď?
 Jak uložit rozvody do betonové podlahy nad podlahovým vytápěním?
 Jak uložit kabely do rýhy v betonové podlaze?
 Pro svod kabelu do země použít plastovou nebo kovovou chráničku?
 Mohu kabely CYKY 3x2,5 volně vložit mezi neomítnutou zeď a dřevěnou stěnu?
 Je možné ukládat šňůru CGSG do země?
 Mozem tahat 700 m kablu teraz ked je vonku -10 stupnov?
 Jak táhnout kabel po ocelových svornících.
 Co myslíte, mohou být kabely takto uloženy?
 Mohu vést kabely v drážce s vedením vody v plastu?
 Lze uložit kabelové vedení do podloží, kde se bude později pěchovat?
 Mohu vést kabely CYKYLo v lištách a nebo jenom CYKY?
 Možu sa položiť káble do podlahy aj na podlahové vykurovanie?
 Jaký mi poradíte nejlepší nástroj pro drážkování do ytongu?
 Existuje sponkovačka na kabely nn ?
 Lze použít jednožilové kabely NYY pro soustavu TN-S s uložením v zemi?
 Jak provádíte ukončení vedení v místě instalace svítidla?
 Co si myslíte o sádrovém přichycení vedení v prostoru podhledu?
 Je v pořádku volně ložený kabel v podhledech?
 Je lepší protáhnout husími krky pouze vodiče nebo kabely?
 Je CYKYLo v trubce přijatelný?
 Neví někdo kde bych sehnal pomůcky na pokládku kabelů?
 Může se kabel CYKYLO vést skrz cihlovou zeď bez ochranné trubky?
 Je možná montáž optokábla na betónové stĺpy vedenia 0.4 kV?
 Jaká je cena km vedení 22kV?
 Mohou se ukládat nehořlavé kabelové kanály 20x20mm pod omítku?
 Jak natáhnout kabel vzduchem? Lankem a stahovacími páskami?
 Jakým způsobem uložit kabelové vedení na střechu budovy?
 Co se zapomenutou chráničky pod silnicí pro sloup VO?
 Lze umístit různé přípojky do jednoho výkopu?
 Kudy je vhodné vést rozvod 230V po zahradě?
 Jaký předpis platí pro křížení kabelu nn/vn s elektrifikovanou tratí ČD?
 Lze využít jednu chráničku pro vedení a druhou pro dešťovku?
 Také si oříznete křoviny pod vedením distributora sami?
 Existuje hezčí způsob uchycení kabelu než ošklivými příchytkami?
 Mohou být rozvody zalité v betonovém hrobečku?
 Lze kabely v bytě nastřílet či nalepit na zeď a přelepit tapetou?
 Je možno použít samotné vodiče v instalačních plastových lištách ?
 Mohu uložit kabel nn v chráničce do zemně bez pískového lože ?
 Je možné použít montažní pěnu při elektroinstalaci?
 Platí stejné pravidlo uložení a ošetření pro paralelní kabely tak i pro vodiče?
 Jaký použít písek pro podsyp kabelů v zemi typ a druh písku?
 Ako proviest instalaciu v kamennom dome?
 Také se vám líbí vychytávky Hellermann Tyton?
 Mohu v jednom kab. žlabu vést kabel CYKY(400V) a PAAR-Li2YCYv(datový kabel)?
 Aká je vzdialenosť zemného nn kábla od RD?
 Dali byste pár korun za příchytku, která pomůže přichytit svazek vodičů?
 Měla by všechna řemesla sledovat projekt elektroinstalace?
 Kabelové nosné systémy pro kabelové trasy s funkční integritou
 SITEL: Primární mikrotrubičky SIDUCT
 Je takovéto uložení správné?
 Dá sa nejak izolačne ukotviť stožiar aktívneho bleskozvodu?
 OBO: Moderní úložné systémy pro elektrické rozvody
 Jak vyřešit funkční kabelovou trasu, částečně pod zemí v souběhu?
 OBO: Moderní úložné systémy pro elektrıcké rozvody
 Lze umístit plochý kabel CYKYlo do betonove podlahy?
 IES: všeobecný katalog produktů
 Ako mechanicky upevniť káble a rozbočovacie krabičky k vzduchotechnickým rúram?
 Znáte spojovací sortiment VBS opravdu dobře?
 Jak se může ohýbat kabel CYKYLo?
 Který předpis přinutí provést uložení kabeláže esteticky?
 Jak docílit, aby ČEZ táhl infrastrukturu zemí v CHKO?
 Víte co vydrží správně ukotvené vedení AES 4x50mm2?
 Mohou být jednožilové vodiče (CY, ...) v instalačních lištách?
 Je stanovena normou minimální hloubka kabelů ve zdi RD?
 Jak široká by měla být drážka pro 11 kabelů?
 Ukládání kabelů
 Bezvýkopová metoda pokládky kabelových vedení
 Ako vyvrtat diery pre zasuvky do tehly a ytongu?
 Je možné vést kabely CYKY mezi parketami?
 Jak široký má být kabelový výkop?
 Smí se pokládat kabely H05VV-F do země?
 Podle čeho se rozhodovat při ukládání privodniho kabelu domovní rozvodnice?
 Mohou být vedeny kabely z elm. rozvaděče k byt. rozvodnicím v plast. lištách?
 Provedení nosných tras a ukládání vedení
 Co si myslíte o ovládání pomocí UTP na hořlavém povrchu?
 Existuje norma uvádějící prostupy kabelů přes plechové hrany?
 Mohu vedení uložit přímo pod plovouci podlahu?
 Je možné vedení rozvodů 230V v husím krku jednotlivými vodiči CY?
 Jaké má být uložení kabelu ve vlhké betonové šachtě?
 ARKYS: Kabelové rozvody pro napájení požárně bezpečnostních zařízení #1
 KOPOS: Katalog kabelových nosných systémů 2013
 Aké používate podpery vedenia zateplene strechy a pokryté hydroizolačnou fóliou?
 Chcete vidět 25.9. v Brně ukázku pluhování na vlastní oči?
 Kudy vést rozvody ve stěně?
 Je kabel uložený v plechové rouře digestoře správné řešení?
 Aké sú zóny ukladania káblov v stene ?
 ARKYS: Kabelové rozvody pro napájení požárně bezpečnostních zařízení #3
 Jak se vám líbí ochrana kabelu prostřednictvím PVC trubky v chodníku?
 Jaké podmínky musí splňovat jednožilové kabely instalované v kovových trubkách?
 Jak se kladou kabely do vody a vodních cest?
 Povoluje se kladení kabelů ve vrstvách (v zemi v celé trase)?
 Jaká mezera musí být dodržena při křižování kabelů nad 1000V s kabely sdělovacími a pomocnými ve vzd
 Jaká mezera se musí dodržet mezi kabely, téhož napětí nad 10kV, uložené ve vzduchu v jedné vrstvě ve
 Jak se postupuje při kladení kabelů do 1000V a nad 1000V na společné konstrukci nad sebou?
 Lze klást kabely na dno kanálu?
 Jak vyřešit ochranu vedení od podlahy k povrchu pracovní desky stolu?
 Znáte úložný HL systém?
 Jakou zvolit dodatečnou ochranu kabelů CYKYLO na půdě?
 V jaké vzdálenosti lze vést kabel od ohniště?
 Je nejaky duvod proc pro ulozeni 230V nepouzit PVC trubku?
 Jaké je nejlepší rozvedení vodičů v podružné rozvodnici?
 Jak se mohu branit rozkopani cesty kdyz existuje jina moznost napojeni?
 Konfigurátor kabelových tras MERKUR 2
 Mohu vést kabel CYKYLo ke světlům pod polystyrenem?
 Řeší nějaká norma vzdálenost kabelu od střechy dřevostavby?
 Kde by se daly koupit rozpěry hliníkových lan na venkovní vedení nn?
 Lze vést elektroinstalaci pod podlahou, tak jak je na fotce?
 Jsou kabely pod podkladovým topením uloženy bezpečně?
 Je uložení vedení tímto způsobem na trestni oznameni?
 Jsou jsou kladeny speciální požadavky na uložení kabelů CHBU 1x185?
 Může být CYKY J-3x1,5 jako přívod ke světlu na palubkách volně položený?
 Mohu kabel CYKY nebo AES vést po rovné plechové střeše objektu?
 Ako ma byt kabel ulozen pod riecnym korytom/potokom?
 Je možné samostané vodiče H07V-K alebo H05V-K ukladať na perforovaný žlab?
 Existuje alternativa zavěšeného CYKY ve vzduchu než na ocelovém lanku?
 Mohu vést 230V pro vestavné zásuvky v pracovní desce kabelem 3Gx1,5mm2?
 Je možné volné uložení kabelů v liaporu pod podlahou z osb desek?
 Znáte distanční OBO příchytky pro kabely a trubky?
 Skrytá montáž vodičů a kabelů
 Může být kabel ve ventilačním potrubí?
 Musí se v Rakousku ukládat kabely CYKY pod omítkou do husích krků?
 Lze uložit kabely CYKY Lo pod omítku a částečně chráničkou?
 Lze položit dvojlinku pod koberec a za jakých podmínek?
 Jak vést trasy ve stavbách z CLT panelů?
 Může být křížení stoupaček vedení kabelů nn a topení problém?
 Lze provést část instalace nn v trubkách, nebo žlabech na podlaze?
 ELPOCO: Upevňovací hřebeny pro odlehčení v tahu
 Je možné vést vodiče k čidlům a elektropneumatickým ventilům po trubkách DN100?
 Jak správně uložit zásuvkové rozvody do podlahy pod polystyren?
 Jak bezpečně vést vedení 230V přes dřevěné skříně?
 OBO tweaks#13: Trubky s možností bočního otevření
 Je možné CYKY vodiče v terénu uložit do ztraceného bednění ?
 Je dovoleno tahat CYKY 3x1,5 a CYLY 2x0,5 po trámu?
 HYDRO BG: Kabelové žlaby pro stavbu železnic
 ARisk#6: Jsou vhodnější plastové nebo kovové přepážky v kabelových žlabech?
 Je uložení vodiče pospoj. CY 2,5 pod omítkou dostatečnou mechanickou ochranou?
 Mohu přechodně přilepit vodič CYKYLo k betonovému stropu tavnou pistolí?
 ARisk#7: Proč je při uložení datových a nn kabelů lepší používat plné žlaby?
 Je v pořádku mít rozvody vedené vedle odpadní roury s čistícím kusem?
 Je nutné dodržet minimální poloměr ohybu u kabelu CYKY?
 KOPOS: Katalog elektroinstalačního úložného materiálu 2017
 Je uložení rozvodů v rekonstruovaném RD jinde, než v podlaze reálné?
 Je polní cesta terén nebo vozovka?
 Je přípustné použítí kabelů CYKY v obchodním středisku mimo omítku?
 Která norma popisuje způsob provedení instalace datového rozvodu?
 Systém KES – M nabízí spolehlivé vedení kabelů
 Jednoduché a bezpečné vedení kabeláže ke dveřím rozvaděče.
 Co myslíte? Doporučovaly se v roce 1950 pro jednofázové obvody 2 nebo 3 vodiče?
 Kadial viest kable v kupelni k LED pasu, ktory bude zapusteny po obvode vany?
 Znáte kabelové komory ZEKAN z plastu?
 Je možné do stroje umístit elektrický předmět v krytí IP20?
 Mohu zapojení světel, vypínačů apod. schovat na strop pod sádrokarton?
 OBO: Katalog systémů ukládání vedení LFS
 Doporučuje norma rozvod spárou mezi podlahou, zdí a překrýt dřevěnou soklovkou?
 Lze pokládat kabel CYKY 4x16 v teplotě kolem 0°C?
 Jaká jsou pravidla vedení kabelů vzduchem ?
 Jak bezpečné jsou kabely uložené v podlaze?