Jan Pašek
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« kdy: 30.09.2016, 23:16 »

Prosím pomozte mi se získáním údajů z grafů dodávaných k čerpadlu IMP GHNbasic 65-120F nějak v tom plavu.
Topné medium se za kohoutem z teplárny čerpá zhruba do výšky prvního patra cca 10 metrů nebo je pomocí trojcestného ventilu před čerpadlem propojeno do cirkulace.

Pokud čtu dobře:
Rychlost 3 = 18m3/h = příkon cca 1400W
Rychlost 2 = 0m3/h = příkon cca 700W (vytlačí jen do výšky 9,5m)
Rychlost 1 = 0m3/h = příkon cca 450W (vytlačí jen do výšky 4m)

Z toho plyne že čerpadlo lze provozovat pouze na stupeň 3 Tedy pokud jsem to dobře odvodil z grafů viz odkaz níže.
http://eshop.cerpadlavrchlabi.cz/imp-ghnbasic-65-120-f-prirubove-obehove-cerpadlo-se-tremi-stupni-otacek_z2505/
Zaznamenáno

Je lepší se třikrát blbě zeptat než jednou svou neznalostí někoho zabít!
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 01.10.2016, 23:48 »

To čerpadlo máte zapojeno jako oběhové, takže ta hodnota "výtlaku" znamená jenom rozdíl tlaků na výstupní a vstupní přírubě, potřebný pro protlačení určitého množství vody otopným systémem. Pro přepočet potřebného rozdílu tlaků podle průtoku vody byste potřeboval znát hydraulický odpor soustavy. S výškou domu to ale přímo nesouvisí (spíše jen nepřímo - větší dům asi bude mít rozsáhlejší otopný systém, tzn. s menším hydraulickým odporem).
Nemáte tam takhle náhodou patní kalorimetr? Ten by měl ukazovat mj. i průtok vody (v m3/h).
Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Jan Pašek
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 02.10.2016, 11:27 »

Vysvětlím proč jsem položil tuto otázku snad mne pochopíte a snad se dobereme i pro mne uspokojivé odpovědi.
Jde mi o to na kolik mohu zaškrtit výstupní ventil směrem do teplárny a to vztaženo k rychlosti otáčení čerpadla a to ve stavu kdy je systém plně otevřen do teplárny a neprobíhá žádná cirkulace topného média. Mám z to že přílišné zaškrcení systému povede k opětovnému zničení čerpadla. V opačné situaci kdy má čerpadlo malé otáčky a systém je příliš otevřen dle mě čerpadlo ztrácí účinnost.
Jinak měřák na průtok od teplárny máme a minulou zimu bylo zaškrceno na 20m3/h ale čerpadlo bylo vyhořelé, alespoň ke konci topného období kdy sem závadu zjistil.
Zaznamenáno

Je lepší se třikrát blbě zeptat než jednou svou neznalostí někoho zabít!
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #3 kdy: 02.10.2016, 11:48 »

Nejhorší možný způsob "regulace" oběhového čerpadla.  ajoooo ajoooo

Právě pro tyto aplikace bych pořídil frekvenční měnič a řídil otáčky čerpadla dle naměřených hodnot. Například dle tlaků v systému.
Na jedné zakázce měli problém s praskáním ventilů v určitých místech rozvodů topení a velkým hlukem systému. Výsledkem hledání problémů byl vysoký tlak v systému, pokud se pozavíralo příliš mnoho radiátorů na topení. Po snížení otáček čerpadla byl zase problém, že se nedostávalo dost teplé vody do nevzdálenějšíc h míst budovy (stará budova). K frekvenčnímu měniči se přidalo jedno měření tlaku v systému, "nastavila se spojitost" a bylo po problému.  Mrknutí

Celé to vyšlo nakonec levněji a provoz je mnohem úspornější. Nová, moderní čerpadla mají podobné funkce již integrována v sobě, včetně FM k řízení otáček. Investice se jistě vyplatí.
Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 02.10.2016, 11:57 »

Regulace škrcením má dost nevýhod, ale je nejlevnější.
Že odešlo čerpadlo může mít příčiny i jinde, stává se, že se přidře, pak zadře a při špatně nastavené ochraně shoří.
Co regulovat obtokem s přepouštěním?
Zaznamenáno
Jan Pašek
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 02.10.2016, 12:24 »

Takže ještě jinak s doplněním dalších info pro vás: Firma má již schválenu dotaci od EU na rekonstrukci topného systému s realizací v průběhu příštího roku. Tudíž výměna shořelého čerpadla byla jen nutné zlo proto abychom neumrzli tuto zimu. Další investice a úpravy topného systému mi šéf nepovolí.
Takže co chci od vás je v podstatě prosté ...
Příklad:
čerpadlo zapnuté na stupeň 3 = škrtící ventil na 30m3/h
čerpadlo zapnuté na stupeň 2 = škrtící ventil na 15m3/h
čerpadlo zapnuté na stupeň 1 = škrtící ventil na 10m3/h

Pokud to nevytopí až na konec systému půjdu o stupeň výš.
Jemnější regulaci by pak měl obstarat trojcestný ventil před čerpadlem přepínáním mezi teplárnou a cirkulací topného média a to za podmínky že je správně nastavena řídící jednotka.
Pokud výše uvedená závislost neexistuje tím lépe přestanu to řešit.
Zaznamenáno

Je lepší se třikrát blbě zeptat než jednou svou neznalostí někoho zabít!
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #6 kdy: 02.10.2016, 13:10 »

Nová, moderní čerpadla mají podobné funkce již integrována v sobě, včetně FM k řízení otáček. Investice se jistě vyplatí.
Přesně tak, do oběhového systému s proměnlivým průtokem patří tohle provedení, které si samo řídí otáčky. V naší kotelně máme na patě takovéhle čerpadlo od fy Grundfos už 18 let a bez poruchy.
Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #7 kdy: 02.10.2016, 13:40 »

Další investice a úpravy topného systému mi šéf nepovolí.

Tak to neřešte.   vegeeet

V nejhorším případě koupíte nové čerpadlo a znova ho vyměníte. Jestliže předchozí čerpadlo vydrželo alespoň 2 roky, máte šanci že do rekonstrukce vydržíte.
Neznám váš topný systém ale podle grafu bych prostě nastavil jedničku ( v ideálním případě budete nedaleko těch 20m3/1h i bez škrcení) a víc neřešil. Pokud by bylo zapotřebí, stupeň bych přidal, případně přiškrtil (fuj škrcení).
 
Přesně podle hesla- nikdy není čas a peníze to udělat pořádně, ale vždy je dost času a peněz to pak předělat.




Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Jan Pašek
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 02.10.2016, 17:49 »

No jak to tak čtu metoda je jasná .. Nastavíme proud (In) na motorovém spouštěči na co nejmenší proud to je cca 2,4A, čerpadlo zapnu na dvojku a max. průtok do teplárny nastavím na 25m3/h.
Následně dám na modlení aby to do rekonstrukce vydrželo, s tím že občasná kontrola signalizace přehřátí nebude na škodu, když tak se ubere.

No a nyní mi prozraďte proč já blb chci rozumět věcem, které dělám, za čas který jsem firemnímu topnému systému zdarma věnoval jsem se mohl alespoň jednou opít nebo alespoň 2* parádně potěšit manželku a ještě by ne napadla další spousta příjemnějších činností.

Tímto děkuji všem za odpovědi, pokud chcete diskusi ještě doplnit prosím třeba se ještě něco užitečného dozvím.
Zaznamenáno

Je lepší se třikrát blbě zeptat než jednou svou neznalostí někoho zabít!
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #9 kdy: 02.10.2016, 18:04 »

Pokud je průtok čerpadlem nižší, než kolik čerpadlo umí podle křivky dávat, tak čerpadlo víří vodu na lopatkách až do stavu, kdy se na hranách oběhových lopatek objeví podtlak.
Tento podtlak způsobuje, že čerpané kapalině se sníží bod varu a kapalina začne vřít i při 20­°C. Tento var a následné mechanické děje "vyžírá" kov lopatek a okusuje je jako rez.  Ale proti rzi fofrem. Tomuto jevu se říká kavitace. Důsledkem bývá ztenčení materiálu oběhového kola, zmenšení průměru atd.
To je kromě energetické ztráty i důsledek přílišného škrcení.

Další neblahý  vliv neřízeného, byt správně dimenzovaníého čerpadla je na termostatické armatury radiátorů.
Jakmile třeba nastane oslunění budovy a polovina jižních termostatickýc h ventilů přivře, celkový průtok se sníží na polovinu. Tím se zvýší se průtok skrz doposud otevřené severní ventily na neosluněné straně. Rychlost kapaliny a tlak stoupne. V lepším případě pootevřené a otevřené termostatické ventily začnou nepříjemně pískat, v horším případě dá čerpadlo takový tlak, že tlak na kuželku přetíží termoelement a ten vyteče. Termostatický ventil je na vyhození. Když jde o budovu s více patry, je to za zničené verntily docela ranec peněz.

Z obou důvodů se na pasivní řízení průtoku nepoužívá  škrcení, ale obtok - tlakem řízený zkrat. Těmto armaturám se říká vyvažovací ventily a dávají se na každou stoupačku. Jakmile se na nich objeví velký tlakový spád pootevřou. Udržují mezi přívodem a zpátečkou stálý tlakový rozdíl.

Jelikož je to ztrátová regulace, používají se na tento účel výhodněji čerpadla s frekvenčním měničem, která mají v sobě nejen měnič, ale i 2 tlakoměry - jeden před jeden za čepadlem - a otáčky řídí měnič na konstantní tlakový spád.

Takové čerpadlo se u většího domu zaplatí nejen na elektrické energii, ale i na životnosti armatur a  hlavní úspory jsou z ušetřené tepelné energie. Máte menší průtok - nevracíte teplárně teplou vodu, máte menší ztráty na zpátečce od domu do teplárny, teplárna nemusí dochlazovat, teplo máte levnější.

Nyní asi chápete, že je třeba postupovat od nejnižších otáček, že neškrtit, ale použít řízený obtok a možná, že šéf pochopí až uvidí cenu obtokové armatury, že vyměnit koupené čerpadlo za řízené by se asi vyplatilo. A také chápete, proč to staré čerpadlo mělo tak sníženou životnost.
A proč se stále vyrábí neřízená čerpadla? Třeba proto je se paralelně dá jedno řízené a jedno neřízené, protože u dobře spočítané topné soustavy stačí regulovat jen od 50% do 100%.
Jenže to by se muselo v Čechách uznávat, že dobrý projekt a dobré nastavení (vyvážení) topné soustavy zaplatí tyto úkony už v první topné sezóně.

 
Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
Jan Pašek
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 05.10.2016, 17:53 »

Chtěl bych tímto poděkovat všem přispěvatelům této diskuse. Pomohli jste mi zorientovat se v problému.
Dnes jsem v práci konečně zatopil (lépe řečeno vedení byla konečně zima) postupoval jsem následovně:
Čerpadlo jsem měl již o montáže zavodněné, odvzdušněné, zkontrolovaný směr otáčení.
Kontrolu směru otáčení jsem prováděl při vypnutém napájení serva trojcestného ventilu. Ventil jsem ručně natočil do stavu plné cirkulace topného média (tím pádem mohli zůstat ventily do teplárny |přívod a zpátečka| uzavřeny) a čerpadlo nebylo nijak škrceno. Při zkoušce směru otáčení jsem také zjistil že čerpadlo je z výroby nastaveno na max. výkon tedy na stupeň 3.
Nyní když jsem systém natápěl jsem vyšel z předchozího stavu a nejprve zapnul čerpadlo a následně jej přepnul na stupeň 1. Na spouštěči motoru jsem nastavil ten nejnižší proud co spouštěč dovolí cca 2,4A (bohužel i při intenzivním hledání jsem nenašel spouštěč motoru, který by svým nastavením pokryl celé spektrum příkonu daného čerpadla |mám tedy poněkud dražší vypínač|).
Ventil přívodu z teplárny jsem otevřel naplno. Regulační ventil na zpátečce do teplárny jsem otevřel na první stupeň. Zapnul napájení serva. Postupně jak servo otvíralo trojcestný ventil směrem do teplárny otvíral jsem i regulační ventil tak abych při plném otevření trojcestného ventilu dosáhl požadovaných 20-ti m3/h.
Po natopení jsem provedl kontrolu dodávky tepla do koncových radiátorů systému(topí heuréka!)
Nakonec proběhla kontrola a nastavení řídící jednotky topného systému.
Tak ještě jednou dík všem topíme!
Zaznamenáno

Je lepší se třikrát blbě zeptat než jednou svou neznalostí někoho zabít!
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #11 kdy: 05.10.2016, 18:28 »

No a nyní mi prozraďte proč já blb chci rozumět věcem, které dělám

Nezaložíme Klub blbů? Myslím, ze tady by se našlo dost lidí  co by se přidali.
Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Jan Pašek
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 05.10.2016, 20:07 »

Nezaložíme Klub blbů? Myslím, ze tady by se našlo dost lidí  co by se přidali.
Pane Svejkovský jen bych z klubu vyloučil Ukrajince a jiné námezdní a agenturní dělníky udělají práci jak se jim řekne jen ji chtějí zaplatit Na myšlení je mistr a šéf je za to nezaplatí tak to nedělají.
Já blb zase přemýšlím otázka je jestli takhle brzy nechcípnu hlady. Ono z duševního uspokojení nad dobře vykonanou prací se člověk nenají. Jenže to by byl zas jak ti Ukrajinci.
Tak až se stanu "bezmozkem" tak se o mne agentury budou rvát a řemeslo pujde i se zlatým dnem do kytek.
Takže klub "BLBů" rozhodně ano. Vždyť se podívejte co se jich tady na tom foru snaží přemýšlet o tom co dělají a rozumět tomu co dělají. Díky vám za to.
Zaznamenáno

Je lepší se třikrát blbě zeptat než jednou svou neznalostí někoho zabít!
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Hledám dobrý program na výpočet denního a umělého osvětlení.
 Hledám dobrý program pro výpočet zkratových proudů v sítích vn i nn, poradíte?
 Jak vypočítat rozběhový odporník pro řízení SSelektromotoru se seriovým buzením?
 Poradíte mi prosím s s výpočtem výkonu motoru a jeho skluzem?
 Jakým způsobem se vypočte průřez vodiče, který bude vyveden z hlavního elektroměrového rozváděče?
 Vzorce pro výpočet trafa "C"
 Jaký je výpočet pro pruřezy vodiču?
 Brali byste 800,-kč za vypočet přikladu z elektrotechniky?
 Neznáte vzorec pro výpočet přívodního kabelu k rozvaděči?
 Existuje vzoreček na přibližný výpočet kapacity vinutí synchronního generátoru?
 Kdo mi vymyslí výpočetní příklad na procvičení elektrotechnických vzorečků?
 Umíte spočítat komplexními veličinami obvody R, L, C a jste ochotni mi pomoci?
 Jak spočítat celkovou spotřebu (kWh) ze spotřeby na jednotlivých fázích?
 Dá se zadávat v programu Sichr okružní síť?
 Jak se vypočítá skutečná spotřeba?
 Ako to je s prepočtom Ah na Wh?
 Jak se počítá proudový odběr třífázových spotřebičů?
 Aka je vzdialenost L pri vypocte dostatocnej vzdialenosti svodu?
 Jak vypočítat výkon přímotopu pro místnost 65m3?
 Pomůžete mi s výpočtem jednoduchého stejnosměrného obvodu?
 Ako vypocitam ruzne vykony motora?
 Je možné niekde stiahnúť plug-in do výpočtového programu dialux?
 Ako dimenzovať DC káble?
 Jaký je správný vzorec pro výpočet Ah baterie?
 Jak vypočítat přechodový děj na vedení?
 Je výpočet otáček asynchronního motoru správný?
 HAKEL-TRADE: Software pro výpočet rizik dle ČSN EN 62305 – Hakelsoft
 Jak vypocist/odhadnout vydrz akumulatoru pri vybijeni stridavym proudem?
 Jaké hodnoty mám dosadit do m u vzorce L=0.8UoxS/1.5p(1+m)xIa?
 Jaký zvolit výkon spirály nebo spirál?
 Platí pořád ještě kružnicový diagram asynchronního motoru?
 Jaký je přepočet jmenovitého výkonu motoru na elektický příkon motoru?
 Máte svou publikaci informačních pomůcek od IN-EL?
 Pomůžete mi prosím vypočítat proud sekundárním vinutím trafa?
 Jak velké proudy tečou při celkovém 3f výkonu 250kW jednotlivými fázemi?
 Jak si mám poradit s výpočtem výkonu motoru bez štítkových údajů ?
 Roste zkratový proud v čase od nuly po hodnotu dle impedance?
 Jak vypočítám příkon asynchronního motoru?
 Jak spočítám převody a počet závitů výstupního vinutí trafa zvonku?
 Ako vypočítať energetickú bilanciu pre viacero samostatných objektov?
 Pomůžete mi prosím s výpočtem příkladu ke zkouškám RT?
 Pomůžete mi s výpočtem bezpečné vzdálenosti "s"?
 Jaký bude úbytek napětí na 18m kabelu 5x1,5 s rezist. 0,0173 ohm?
 Jak spočítat kompenzaci proudu transformátoru naprázdno?
 Existuje literatura k výpočtům zkratových poměrů trafostanice?
 Jaké je správné řešení této úlohy na smyčkové proudy?
 Aký je správný výpočet skratového výkonu?
 Jak veliký odpor použít pro snížení logického výstupního napětí PIR modulu?
 Kde vzít vzorce pro výpočty indukčních strojů a transformátorů?
 Jak vypočítat kapacitu kondenzátoru třífázového transformátoru?
 Jak vypočítám vstupní dělič napětí?
 Jak spočítat odpor geometrického tělesa (trojúhelníku)?
 Existuje vzoreček pro výpočet proudu u asynch motoru v závislosti na frekvenci?
 Jak vypočítat kroutící moment pro stanovení výkonu elektromotoru?
 Jaký bude odebírán proud z transformátoru šestipulzním usměrňovačem?
 Jak spočítat dovolený počet LED svítidel pro jinou hodnotu jističe?
 Jak vypočítat trubičkovou pojistku v daném obvodu?
 Jak přesně postupovat při výpočtu ceny mědi?
 Jak spočítat spotřebu průmyslové sítě?
 Jakou hodnotu NTC Termistoru zvolit pro primární ochranu toroidu?
 Jak vypočítat permitivitu vosku?
 Jakým vzorcem vypočítám dělič napětí?
 Vyšlo třetí vydání knihy Praktické pomůcky a tabulky pro elektrotechniky
 Jak matematicky vyjádřit RI charakteristiku?
 Je vnitřní odpor určen max. vstupními hodnotami U, I?
 Umí někdo vysvětlit následující diagram stmívatelného LED zdroje?
 Ako počítate max prúdové zaťaženie pre ohybné vodiče?
 Jak mohu ověřit správnost měření nepřímého 3f elektroměru?
 Jaký zvolit odporový drát pro 48V keramické topné těleso?
 Jak vypočítat či odhadnout hodnotu odporu koule?
 Co znamená U^2?
 Vzpomene si někdo na výpočet admitance v obvodu RC?
 Jak správně vypočítat úhel u dvou opačných proudů?
 Jak vypočítat napěťový přenos pomocí admitanční matice?
 Jak spočítat příkon elektromotoru z naměřených hodnot?
 Jak aplikovat metodu uzlových napětí - proudy mezí všemi rezistory v obvodu?
 Jak vypočítám kolik proudu dokáže přenést vodič?
 Jak vypočítám příkon nesymetricky zatíženého přístroje?
 Ako nakreslím vektorový uhol transformátora?
 Jak vypočítat úbytek napětí?
 Jakým vzorcem vypočítám velikost jističe ke konkrétnímu průřezu vodiče?
 Jak zjistit celkový proud ve střídavém děliči bez hodnoty celkového napětí?
 Jak vypočítat Scottovo T-zapojení transformátorů?
 Jaký bude poruchový proud, pokud se v čerpadle dostane voda k fázovému vodiči?
 Jaký použít výpočet pro návrh jímače?
 Jak vypadá výpočet zatižitelnosti trafa?
 Jak vypočítat výkon elektromotoru (v kW) pro zvedání závaží?
 Jak vypočítat výkon na sekundární straně 12KVA transformátoru?
 Ako vypočítať prierez ochranného vodiča?
 Jaké je Jouleovo teplo (ztráty) při 20kHz?
 Jak vypočítat dobu sepnutí jističe?
 Jak se sčítají jednofázové a třífázové výkony pro navrh jištění ?
 Jakým způsobem se počítá proud nulovým vodičem?
 Jak se z impedance smyčky, velikosti zátěže dopočítám úbytku napětí?
 Jak spočítat proud středního vodiče při 3f nesouměrném zatížení činnou složkou?
 Jak vypočítat příkon elektromotoru?
 Jak přepočítat činnou/kapacitní/induktivní spotřebu na kWh?
 Jak vypočítat hodnotu nožové pojistky do pojistkové skříně?
 Nosíte praktické tabulky v brašně nebo mobilním telefonu?
 Poradíte jednoduchý program na základní světlotechnické výpočty?