{{html imgtag}}

${perex}

${title}

${perex}

Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  Pracovní zóna
| |-+  -B- 30 denní zóna dostupných diskusí
| | |-+  Akým čidlom sledovať plameň v plynovom kotle?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Poslat téma Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle vyhlášky 50/78 Sb. Vyhláška zde ...

Autor Téma: Akým čidlom sledovať plameň v plynovom kotle?  (Přečteno 3076 krát)
Pavol Švorc
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 26.09.2016, 23:05 »

Potreboval by som nejako sledovať, či v plynovom kotle horí tzv.večný plameň a pri zhasnutí by som chcel doviesť túto informáciu do bytového alarmu (spojiť/rozpojiť kontakt).

Otázka teraz je, akým čidlom toto sledovať. Kotol je starý, v miestnosti je aj okno, takže to bude ovplyvnené denným svetlom.  Nie je to pre mňa, nevidel som ešte ako je to riešené na mieste. Domáci sú dlhodobo mimo domu a kotol sa bude meniť najskôr o rok (ak vôbec).

Zaznamenáno
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 27.09.2016, 08:12 »

Je to VTZ plyn, nějaké bastlení uvnitř se snímači z bufíka nepřipadá v úvahu. Takže nejspíš nějaký UV snímač plamene. Třeba něco od Honeywell,  ale nutno podotknout, že pokud bude chtít snímání plamene vyřešit v nějakém slušném standardu, bez zásahu do VTZ, nebude daleko od ceny nového kotle. Existují i jiná řešení, ale strkat něco navíc do útrob kotle je špatně.
Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #2 kdy: 27.09.2016, 08:49 »

Otázka je ta, proč plamínek zhasíná?
Správně nastavený nesfoukne ani při silném větru. Nerozhodný
Zastavení plynu na delší dobu je abnormální stav, který není každý rok! Mrknutí

Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...
Patrik Mlynar
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 27.09.2016, 09:02 »

Do samotneho kotla by som neradil zasahovat, nemusite si uvedomit vsetky suvislosti a nakoniec bude pricina poziaru / vybuchu v dobre mienenom zasahu.

Podme na to z druhej strany : co je problem ? Problem je vybusna koncentracia metanu. Cize potrebujete snimac metanu, ktory je lahko dostupny, lacny a nie je zasahom do kotla.
Zaznamenáno

Miestny elektrotaliban zacne citovat svate normy  ....
Pavol Švorc
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 27.09.2016, 09:08 »

Plamienok zhasina, lebo kotol je stary a nespolahlivy. Vymenu si teraz dovolit nemoze. A pani byva 2 tyzdne v mesiaci mimo domu.

Takze by to malo byt nejake cidlo, ktore by islo zbastlit do povedzme 10-20eur. Plamen vidno cez maly priezor v kotle, staci fakt zopnut/vypnut kontakt.

Ak by neslo snimat plamen, poradte nejaky lacny termostat. Nastavil by som to na nejakych 10-12 stupnov a pokles pod tym by bol povazovany za vypadok kotla. Neviem ako inak im pomoct.



Zaznamenáno
Pavol Švorc
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 27.09.2016, 09:11 »

Zistujem, ze som jasne nenapisal ciel, co chcem dosiahnut.

Ide o zabranenie zamrznutiu rozvodov vody a tiez radiatorov.
Zaznamenáno
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 27.09.2016, 09:17 »

Pokud tedy funguje bezpečnostní zastavení plynu po zhasnutí plamene a vám se jedná jen o protizámrzné opatření, stačí použít obyčejný jednorozsahový termostat na radiátoru v nejchladnější místnosti, nebo, je-li oběhovka funkční i po zhasnutí plamene, ještě lépe umístění měřící šachty na rozvod UT. A pokud je dobře udělané topení, obohatit to o trochu glykolu.
Zaznamenáno
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #7 kdy: 27.09.2016, 13:40 »

Věčný plamínek většinou zhasíná, protože je kotel špatně seřízený a hořák špinavý, nečištěný.

Věčný plamínek má nezanedbatelno u spotřebu plynu, teplo co vyletí komínem bez užitku. Úspora plynu již hraje i v ekonomice výměny za modernější kotel (byť z druhé ruky).

Moderní kotle mají takřka 100% plynovou a zapalovací automatiku firmy Honeywell, která hlídá plamen přes vodivost plamene - plamen jako ionizovaný plyn je slušně vodivý pro testovací elektroniku plynové a zapalovací automatiky. ( Odsud pramení požadavky na polohu fáze u kotlů - hořák je na PE a do něj teče testovací proud.)

Nejjednodušší je propojit termostat na potrubí spolu se signálem od prostorového termostatu kotle a s časovým relé překlenujícím signál od potrubního termostatu  - překlenutí pro dobu náběhu teplé vody.

Ale každá obezlička neřešící jádro problému je jen zbytečně vynaložený peníz, který by se dal věnovat na řešení jádra problému.


* Alarm zámrazu.gif (321.83 KB, 2140x1329 - prohlédnuto 337 krát.)
Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 27.09.2016, 21:29 »

Jste mě připoměl historii kdy jsem se s plynařem snažil rozchodit kotel v soustavě IT. tanecek
Zaznamenáno
Pavol Švorc
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 28.09.2016, 09:40 »

  za reakcie, nejako sa s tym popasujem.
Zaznamenáno
Oliver Mička
*
Offline Offline



Automatizácia


« Odpověď #10 kdy: 29.09.2016, 16:26 »

Sledovať plameň nie je sranda..
Ono sa používaju v elektrike asi najčastejšie iba 2 metody:

- stražiaca elektroda - funguje podobne ako ta v original plynovom regulátory akurát je to automatika horáku ktorá vyhodnocuje pretekajucí prúd v mikroampéroch cez plameň či horí alebo nie následne podľa toho uzavrie plyn a vyhodí alarm..
- snimacia UV sonda ktora sníma priamo plameň - je to UV senzor ktory sníma UV žiarenie vycháduajúce z plameňa, automatika funguje aj v tomto prípade rovnako ako u elektródy.

Každopádne ani jedna z týcho vecí nie je lacná zaležitosť..
Zaznamenáno

- Projektovanie a programovanie PLC (Rockwell,Siemens,atd).
- Meniče a pohony.
- RaM.
- Elektroinštalá cie do 1000V.
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #11 kdy: 29.09.2016, 21:15 »

- snimacia UV sonda ktora sníma priamo plameň - je to UV senzor ktory sníma UV žiarenie vycháduajúce z plameňa, automatika funguje aj v tomto prípade rovnako ako u elektródy.
A pak existují taky infračervené (např. Honeywell).
Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)