Ebtst
« kdy: 25.09.2016, 08:14 »

Jaký použít průřez vodičů opleteného kabelu k žehličce?

Na žehličce je psáno příkon 1800-2200W, pokud budu brát horní hranici, tak mi připadá průřez 0,75 nabízený v e-shopech příliš malý.
Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 25.09.2016, 11:24 »

Jste konstruktérem, výrobcem,...
Nebo chcete žehličku opravit?

Jaký je průřez vodičů u výrobku tak, jak se objevil na trhu? Tam by měl seriozní výrobce mít jasno jaký kabel tam dal, aby se vešel mezi mantinely dané na jedné straně zahřátím vodičů a úbytku napětí a na straně druhé ohebnosti a ekonomické náročnosti.

Takže pro proud do 10A, u spotřebiče, kde se nepočítá s trvalým provozem, ale krátkodobým, u přívodu cca 1,5 - 2m, přívodu, kde se nepředpokládá jeho umístění tam, kde by se špatně ochlazoval,  bych si uměl představit kabel s vodiči o průřezu 0,75mm2, samozřejmě pokud bude použita vhodná izolace vodičů.
Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #2 kdy: 25.09.2016, 19:01 »

Jak píše kolega...
U el. konvice máte také 0,75mm vodiče na 2600W....ale máte to limitované cca 0,6m délky.
To je to samé (ekvivalent)jako žehličky.. Škleb
Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Ebtst
« Odpověď #3 kdy: 25.09.2016, 22:34 »

Jde o zamýšlenou výměnu, na kabelu žádné údaje nejsou, spotřebič je používán, výměna kabelu proběhne až po nákupu vhodného opleteného přívodu. Současný kabel má délku cca 2,5 m, značka žehličky je Tefal.
Zaznamenáno
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 26.09.2016, 09:01 »

...aby se vešel mezi mantinely dané na jedné straně zahřátím vodičů a úbytku napětí a na straně druhé ohebnosti a ekonomické náročnosti.

Takže pro proud do 10A, u spotřebiče, kde se nepočítá s trvalým provozem, ale krátkodobým, u přívodu cca 1,5 - 2m, přívodu, kde se nepředpokládá jeho umístění tam, kde by se špatně ochlazoval,  bych si uměl představit kabel s vodiči o průřezu 0,75mm2, samozřejmě pokud bude použita vhodná izolace vodičů.

Zjistěte teplotu přívodního kabelu k žehličce po hodině provozu.
Pak po rozebrání změříte průměr vodiče a přepočítáte na průřez.
Nahraďte starý kabel novým o stejném průřezu.
Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 27.09.2016, 21:45 »

Skalní fanoušci průřezů se možná budou zlobit, ale u žehličky je velice podstatná otázka kvalita jeho opletení.
To určuje jak bude šnůra ohebná přičemž není žádoucí ani málo ani moc.
Zaznamenáno
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 28.09.2016, 09:52 »

Skalní fanoušci průřezů se možná budou zlobit, ale u žehličky je velice podstatná otázka kvalita jeho opletení.
To určuje jak bude šnůra ohebná přičemž není žádoucí ani málo ani moc.

To máš Milane pravdu, protože  průřez 0,75 může být z lanek ve třídě jen 2, kde je 7 lanek a pro žehličky se nehodí. Pro žehličky to začíná u lanek 42x0,15 a více. Prostě jádro z velmi jemných drátu ve třídě 6 a výše. Takové ohebné šnůry se dříve dávaly také z rozhlasovým přijímačům.

Proto ohebnost kabelu bude dána jak ohebnosti lanek jádra, tak ohebnosti opletení.
Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Četli jste již ČSN 33 1600 ed. 2?
 JaK REVIDOVAT Odpojitelný přívod s odlišným označením na koncích?
 Legrand a OCTOPUS v zátěžovém testu
 IKEA: Podlouhlé, barevné zásuvkové pole
 Znáte tento nový druh přístrojových šňůr?
 Je modrý vodič ve flexošňůře zapojený vlevo správně?
 Lze dát pohyblivý přívod do lišty?
 Môže byť používanie žehličky s dvoupolovou vidlicou nebezpečné?
 S kterou normou je v nesouladu přívod k jednomu spotřebiči dvěma kabely?
 Jak se postavit k napájení rozvaděče šňůrou ze zásuvky 3x16A?
 Musí se přístroje s pohyblivým přívodem ve zdravotnictví revidovat?
 Víte, které důležité poznámky k prodlužovacím přívodům máte znát?
 Jak byste při revizi hodnotili přívodní kabel označený 16A s průřezem 0,35mm2?
 Je v rozporu s nejakym predpisem smotat dlouhy kabel od lustru pod jeho kryt?
 Je připojení plynového kotle pomocí pohyblivého přívodu v pořádku?
 Nové lednici BOSCH chybí přívodní šňůra - lze ji takto zprovoznit?
 Lze připojit pohyblivý přívod do zásuvky napevno?
 Napájení na staveništích pohyblivými přívody
 Jak upravit osciloskop v kovové skříni s dvoužilovým přívodem pro provoz v ČR?
 Kolik žil musí mít přívodní kabel spotřebiče ve staré soustavě TN-C?
 Mohu místo třífázové zásuvky dát malý rozvaděč?
 Musí být přívod k elektrického stroje samostaně odpínatelý a jištěný?
 Je dnes možné použít IEC konektor C13 s plochou vidlicí?
 Jak se připojují pohyblivé přívody
 Co s pohyblivým přívodem, který se nehodí připojovat do nepolarizované Schuko zásuvky?
 Za jakých okolností lze přípojit pohyblivý přívod stavebnímu vozíku?
 Je možné stočit -smotat přívodní třífázový kabel ke spotřebiči?
 Jak na bezpečný přívod elektrického napětí cca 150m?
 Jaký tepelně oddolný kabel doporučíte?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.04 sekund, 23 dotazů.