Autor Téma: Koľko hlavných vypínačov môže mať jeden rozvádzač?  (Přečteno 5921 krát)
Jozef987
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline




WWW
« kdy: 19.09.2016, 07:37 »

Do rozvádzača určeného na napájanie poschodia administratívn ej budovy sú privedené 3 samostatné prívody. Každý prívod napája približne tretinu zariadení rozvádzača.Kaž dý prívod má samostatný hlavný vypínača. Môže to byť takto zrealizované alebo musí mať rozvádzač ako celok jeden hlavný vypínač, ktorý vypne jednoznačne naraz celý rozvádzač?
Zaznamenáno

Projekcia v BIM.
Realizácia automatizovaný ch inštalácií KNX, NIKO HOME CONTROL, ABB-free@home.
www.janele.sk
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 19.09.2016, 17:16 »

To tak trochu záleží na okolnostech, jestli to např. z technologickýc h důvodů je vhodné a možné vypnout úplně vše. Samozřejmě by bylo nejlepší, kdyby to šlo vypnout komplet vypínačem, který je označený jako Hlavní.

Ale určitě je třeba (myslím, že to je i "4-46ce") mít na rozvaděči výrazné upozornění, že je tam více přívodů, z více zdrojů, že po vypnutí jednoho přívodu mohou některé obvody zůstat pod napětím.
Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #2 kdy: 19.09.2016, 19:29 »

Do rozvádzača určeného na napájanie poschodia administratívn ej budovy sú privedené 3 samostatné prívody. Každý prívod napája približne tretinu zariadení rozvádzača.Kaž dý prívod má samostatný hlavný vypínača. Môže to byť takto zrealizované alebo musí mať rozvádzač ako celok jeden hlavný vypínač, ktorý vypne jednoznačne naraz celý rozvádzač?

Záleží na projektu a okolnostech.
Např. ve zdravotnictví má skoro každý rozvaděč minimálně 2 hlavní jističe -vypínače (někdy více -UPS a pod...)Nikdo se nad tím nepozastavuje! tanecek Jsou všechny označeny jako hlavní vypínače....a na co.
Je to velmi praktické nejen na odpojení ale i na zkoušení záskoků, jestli vše naskočí, tak jak má! Mrknutí Jsou i jiné -stykačové blokace, ale tak si můžete v praxi a na místě vše
vyzkoušet.
Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 19.09.2016, 21:06 »

Ale určitě je třeba (myslím, že to je i "4-46ce") mít na rozvaděči výrazné upozornění, že je tam více přívodů, z více zdrojů, že po vypnutí jednoho přívodu mohou některé obvody zůstat pod napětím.

462.3 Jestliže v části zařízení nebo uvnitř krytu jsou živé části napájené z více než jednoho zdroje, musí
každá osoba, která si k těmto živým částem otevírá přístup, být výstražnými tabulkami upozorněna na
potřebu odpojit je od různých zdrojů, pokud odpojení příslušných obvodů není zajištěno blokováním.

V podstatě takový "distribuční rozvaděč" není spotřebič jako na příklad, jeřáb, pracovní stroj, výrobní linka. V tomto rozvaděči jsou
 - Napájení 1. patra
 - Napájení 2. patra
 - Napájení 3. patra

Možná název "hlavní" vypínač je trochu zavádějící. Důležité je jednopólové schéma v rozvaděči a oddělení jednotlivých napájecích systémů. Předpokládám, že každé patro má svoje pole v rozvaděči, anebo svoji řadu výzbroje. Prostě přeložit si to, co je v článku 462.3 napsáno. Osobně nevidím v tomto řešení problém, pokud je to řádně dokumentováno v PD.
Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
IM
« Odpověď #4 kdy: 20.09.2016, 17:17 »

462.3
Možná název "hlavní" vypínač je trochu zavádějící.
Řekl bych, že pro rozvaděč skoro nesmyslný. Toto označení má především význam pro stavby jako celek, (Vyhl. 268/2009 Sb. §34),  ne pro rozvaděč.
Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Musí mít rozvaděč hl.vypinač?
 Musí být hlavní vypínač u strojů vždy červené barvy?
 Môže byť hlavný vypínač rozvádzača uzamykateľný aj v polohe "zapnuté"?
 2) Je možno použít jako hlavní vypínač stroje vidlici přívodu?
 3) Co patří mezi hlavní požadavky, které musí splňovat hlavní vypínač pracovního stroje?
 Je možno nahradit hlavní vypínač v rozvaděči jističem?
 Nevíte která ČSN řeší, že rozvodnice do 25A nemusí mít hlavní vypínač?
 Řeší některá norma barevné provedení hlavních a servisních vypínačů?
 Musí být hlavní vypínač stroje jištěn proti přetížení?
 Musí být hlavní vypínač v běžné zásuvkové skříni 230/400V?
 Jaký použít vypínací prvek v podružném rozvaděči?
 Hlavni jistič u antona je 3x25A, je možné v bytě udělat ten sami?
 Která norma řeší umístění STOP tlačítka hlavního vypínače rozváděče?
 Musí hlavní vypínač vypínat všechny pracovní vodiče?
 Jak musí být označen hlavní vypínač?
 Může hl. vypínač odpojit jističe ve vedlejším rozvaděči také s hl. vypínačem
 Može byť prúdový chránič ako hl. vypínač bez predradeného ističa?
 Musí být v převozní buňce v plastové rozvodnici hlavní vypínač?
 Jak vyřešit hlavní vypínač pro činžovní dům bez peněz?
 Jak musí být proveden hlavní vypinač u starších strojů?
 Je problém s chrániči, když se použijí jako hlavní vypínač?
 Jak nejlépe vyřešit zapojení hlavního jističe závodu?
 Dá se válcový vypínač VS16 použít jako hlavní vypínač v rozvaděči pro stroj?
 Lze vačkový vypínač 63A použít jako hlavní vypínač rozvaděče?
 Jak lze splnit požadavek na uzamykatelný hlavní vypínač?
 Musí být podružný rozvaděč osazen znovu hlavním vypinačem?
 Jak zapojit hlavní vypínač v rozvaděči v TN-S?
 Kam správně umístit hlavní vypínač v rozvaděči?
 Musí být umístěn hl.vypínač v rozvaděči jednofázového rozvodu v betonové chatě?
 Existuje Hlavní vypínač vody ?
 Je možne použit miesto hlavného vypínača chránič?
 Vadí ČSN hlavní jistič v uprostřed rozvaděče?
 Musí mít el. přístroj hlavní vypínač?
 Je to červeno/žluté a má to 3 polohy. Co je to?
 Může být hlavní vypínač u pracovního stroje umístěn na dveřích rozvaděče?
 Ako je definovaný hlavný vypínač?
 Může být hlavní vypínač umístěn v rozváděči uprostřed mezi jističi?
 Mohu použít jistič místo hlavního vypínače?
 Může být hlavní vypínač umístěn na dveřích rozvaděče?
 Mám na vstupu do bytové rozvodnice použít hlavní vypínač nebo hlavní jistič?
 Jak se určí hodnota hlavního vypínače za jističem?
 Lze použít stykač jako dálkově ovládaný hlavní vypínač strojního zařízení?
 Může sloužit chránič jako hlavní vypínač instalace?
 Lze použít 3f proudový chránič zároveň jako hlavní vypínač ?
 Mohou být hlavní jističe všech bytů v uzamčené nepřístupné místnosti?
 Je možné mít hlavní vypínač pro rozvaděč umístěný uvnitř rozvaděče?
 Kde je umístění hlavního vypínače u stroje správné?
 Kdo vyrábí jednomodulové hlavní vypínače?
 Může hlavní proudový chránič plnit i funkci hlavního vypínače?
 jak zabezpečit jistič/hlavní vypínač EZS proti nežádoucímu vypnutí?
 Je u spínaného zdroje pro LED nutné vypínačem přerušovat oba póly?
 Musí mít elektrokotel dosažitelný hlavní vypínač ve stejné místnosti?
 Hlavní jistič ve strojích?
 Kde sehnat vypínač, který se musí po obnovení elektřiny vždy zapnout ručně?
 Je možno uzamknout vypínač čerpadla v poloze zapnuto ?
 Hlavní vypínač v bytovém rozvaděči?
 Je možný proudový chránič jako hlavní vypínač?
 Jak budete vyslovovat název odpínače ONE 20?
 Lze uzamčít pouze hlavní vypínač nebo musí být uzamčen celý Antoníček?
 Musí se gastrospotřebiče v restauraci vypínat samostatným vypínačem na přívodu?
 Je možné mít hlavní vypínač na každé patro RD zvlášť?
 Hlavní vypínač, spínač zařízení a požadavky
 Jakou barvu páčky by měl mít hlavní vypínač?
 Lze použít hlavní vypínač pro odpojení rozvaděče zároveň od 230V AC a 24V DC?
 Jak je spínač namáhán při vypínání a zapínání?
 Jaký volíte doplňkový vypínač, co musí být u elektrokotle?
 Je možné hlavním vypínačem vypínat s fázemi i PEN?
 Může být hlavní vypínač na rozvaděči také ve funkci přepínače sítě?
 Jak vyřešit dva hlavní vypínače u jednoho stroje?
 Existuje alternativa jednomodulového čtyřpólového vypínače?
 Je dle ČSN 33 2130 7.16.15 nutný hlavní vypínač?
 Jak řešit hlavní vypínač rozvaděče, napájeného z více míst?
 Jaká pravidla pro umístění hlavního vypínače v rozvodnici používáte?
 Může být hlavní vypínač (tlačítko) rozvaděče umístěn mimo něj?
 Kde nasazujete překlápěcí výkonové vypínače?
 Nač pamatovat, pokud navrhujeme hlavní vypínač rozvaděče?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.037 sekund, 22 dotazů.