Jaroslav Hasala
OSVČ

Oblíbenost autora: 428
Offline
Příspěvků: 3375
Znojmo (JM)
|
 |
« Odpověď #1 kdy: 20.10.2006, 07:16 » |
|
Základní otázkou je, kdy je vůbec nutné dělat ochranné pospojování. V RD to bude určitě v koupelně. Nejlepším řešením je přivést samostatný vodič CY 4 (2,5) přímo z podružné rozvodnice a koupelně ho rozdělit k jednotlivým věcem. Další otázkou je, co vůbec pospojovat. Je to samozřejmě vana (pokud je kovová), tělesa radiátorů a další kovové věci. Kovové rámy dveří a oken se pospojovat nemusí. Ochranné pospojení se dá udělat i u plastového potrubí. Slouží k tomu svorky ZS 4 z Bečova, dávají se pod baterie. Jestli je nutné pospojení baterie v koupelně, na to se názory různí, ale rozhodně se tím nic nepokazí. U ústředního topení mi připadá nejvýhodnější provést ochranné pospojení u kotle. Většinou se tím splní i pospojení topných těles v koupelně, záleží na místních podmínkách, samozřejmě to neplatí, pokud jsou trubky topení plastové. Dále bych na ochrané pospojování připojil boiler, i když nebude umístěn v koupelně. Jinak instalaci v koupelnách řeší ČSN 33 2000 - 7 - 701.
|