Autor Téma: Víte, co je to pojem zvýšená ochrana?  (Přečteno 16137 krát)
IM
« kdy: 31.07.2016, 16:20 »

Setkávám se s tím v cizích revizních zprávách. Jinak řečeno, kdo uvádí zvýšenou ochranu např. pospojováním, zřejmě mu tzv. "ujel vlak".
Zaznamenáno
Zdeněk Friedrich
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 31.07.2016, 18:09 »

A co když dělá revizi na staré instalaci, dle ČSN 34 1010? Jaké použít názvosloví? Mrknutí
Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 31.07.2016, 18:37 »

On ten vlak spíš jezdí pořád dokola, viz 61140.
Pokud je v úpadku normalizace, tak těžko chtít po uživatelích nějaké přesnosti.
Mnoho kolegů na to rezignovalo a ani se jim nedivým.
Zaznamenáno
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 31.07.2016, 19:43 »

Hodně tvrdě se nedivíš, co? Smích

Je fakt, že v těchto pojmech taky hodně často přešlápnu a zrovna tak ale nikoho neprudím např. skrz rozdíly automatické samočinné, pokud je to věcně správně...
Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
IM
« Odpověď #4 kdy: 31.07.2016, 23:01 »

A co když dělá revizi na staré instalaci, dle ČSN 34 1010? Jaké použít názvosloví? Mrknutí
Začínající předponou Ne.  Škleb
Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #5 kdy: 01.08.2016, 08:23 »

Často reviduju podle ČSN 34 1010 a nemám s tím problém. Nebo necháme vypnout 70% paneláků?

K otázce v názvu vlákna: vím co je zvýšená ochrana. Zajišťuje jak ochranu základní, tak ochranu při poruše. Například zesílená izolace (čl. 410.3.2).

Možná jste měl na mysli záměnu pojmů doplněná ochrana a zvýšená ochrana. Je to asi pozůstatek ze 4-41/2000, kde byla uvedena "Ochrana zvýšená" (čl. 413.N7),  která dnes odpovídá stupni "Ochrana doplněná" (4-41 ed. 2, čl. NA 1).

Taky jsem tolerantní k pojmům automatické/samočinné odpojení, oboje je totiž správně (EN 61140).



Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #6 kdy: 01.08.2016, 08:42 »

Citace
Taky jsem tolerantní k pojmům automatické/samočinné odpojení, oboje je totiž správně (EN 61140).

Názvosloví se mění, normotvůrci dávají názvy jak jim to vyhovuje!
Je to sice důležité, ale jako nejdůležitější považuji i když někdo napíše postaru název, je na místě revize, měří....
Pokud někdo  napíše správně pojmenování dle platné normy, napíše revizi od stolu tak to považuji za prohřešek!
Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
IM
« Odpověď #7 kdy: 01.08.2016, 09:26 »

Taky jsem tolerantní k pojmům automatické/samočinné odpojení, oboje je totiž správně (EN 61140).
Souhlasím, a taky jsem se tím nezabýval. Šlo o tu záměnu pojmů, jak uvádíte. Jste zde jediný, kdo to pochopil. Úsměv
Jde i o jiné názvy (při poruše, normální apod.). Kdo vystavuje revizní zprávy (a nechá si za to platit) tak musí znát správné pojmy. Ne opakovaně vyplňovat něco jako křížovku a uvádět bludy. Norma se změnila již před 7 lety. Smutek
Zaznamenáno
Zdeněk Friedrich
*
Offline Offline




« Odpověď #8 kdy: 01.08.2016, 13:00 »

Začínající předponou Ne.  Škleb
Asi mám dlouhé vedení, ale nevím, co tím chtěl básník říci. Když už jste takový pedant a máte ostatní, krom kolegy Švejkovského, za trochu slabší v úsudku, tak v ČSN 34 1010 pro napětí do 1000V i nad 1000V  tab.3  a pro napětí do 1000V tab.11 a nad 1000V tab. 12 je termín zvýšená ochrana . Termín doplňková ochrana dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2, čl. 415 nebo doplněná dle Tab. NA.1 ČSN 34 1010 nezná. podivej


* tab 3.jpg (1498.19 KB, 3507x2528 - prohlédnuto 527 krát.)

* tab 11.jpg (1299.36 KB, 3507x2528 - prohlédnuto 502 krát.)

* tab. 12.jpg (199.53 KB, 1653x960 - prohlédnuto 515 krát.)
Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #9 kdy: 01.08.2016, 13:19 »

Ta tabulka z ČSN 34 1010 se přenesla až do 4-41 z roku 2000. Pak už další "synchronizací" s EN verzí vysublimovala do dnešní podoby. Takže opravdu někomu "ujel vlak".

Nejsem příliš pedantský, co se týče termínů. Ale hrozí tu nebezpečí, že se dostaneme do potíží v případě nějakého maléru. Pak se řeší každé slovo.

krom kolegy SŠvejkovského

Prosím bez háčku, děkuji.
Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
IM
« Odpověď #10 kdy: 01.08.2016, 13:24 »

Asi mám dlouhé vedení, ale nevím, co tím chtěl básník říci.
To Ne bylo to myšleno spíše jako vtip na staré instalace. Dotaz byl co je zvýšená ochrana ne co bylo kdysi.
Proto je zbytečné uvádět zde obsah ČSN 34 1010. Nikdo se o to nepře.
Nevím, co je pedantského na používání správných termínů, navíc, když je změna stará 7 let. Kroutím očima Právě ta změna významu mě vedla ke zveřejnění problematiky.
Chyba je v tom, že odběratelé revizních zpráv tomu nerozumí, tak je možná existence paskvilů. Uvedený příklad je namátkový. Další případy v R.Z. jsou různé soupisy norem u nichž je uvedeno: vyhovuje, vyhovuje atd.,  aniž by autor uvedl co naměřil, jak k tomu dospěl.  Smutek
Zaznamenáno
Zdeněk Friedrich
*
Offline Offline




« Odpověď #11 kdy: 01.08.2016, 13:31 »

Prosím bez háčku, děkuji.
Omlouvám se, že jsem zkomolil Vaše jméno.
Zaznamenáno
Zdeněk Friedrich
*
Offline Offline




« Odpověď #12 kdy: 01.08.2016, 13:32 »

To Ne bylo to myšleno spíše jako vtip na staré instalace. Dotaz byl co je zvýšená ochrana ne co bylo kdysi.
Proto je zbytečné uvádět zde obsah ČSN 34 1010. Nikdo se o to nepře.
Nevím, co je pedantského na používání správných termínů, navíc, když je změna stará 7 let. Kroutím očima Právě ta změna významu mě vedla ke zveřejnění problematiky.
Chyba je v tom, že odběratelé revizních zpráv tomu nerozumí, tak je možná existence paskvilů. Uvedený příklad je namátkový. Další případy v R.Z. jsou různé soupisy norem u nichž je uvedeno: vyhovuje, vyhovuje atd.,  aniž by autor uvedl co naměřil, jak k tomu dospěl.  Smutek
Souhlas.
Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #13 kdy: 01.08.2016, 13:41 »

Další případy v R.Z. jsou různé soupisy norem u nichž je uvedeno: vyhovuje, vyhovuje atd.,  aniž by autor uvedl co naměřil, jak k tomu dospěl.  Smutek

Podobný styl používám také. Nejdřív detailní soupis úkonů, měření pak zvlášť. Pokud je jich hodně, tak do přílohy. Občas se stává, že samotná revize má 7 listů a příloha 30.


* re_nn.JPG (125.24 KB, 928x521 - prohlédnuto 695 krát.)

* re_priloha.JPG (115.6 KB, 1464x310 - prohlédnuto 595 krát.)
Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



Odpočet běží


« Odpověď #14 kdy: 01.08.2016, 14:37 »

Setkávám se s tím v cizích revizních zprávách. Jinak řečeno, kdo uvádí zvýšenou ochranu např. pospojováním, zřejmě mu tzv. "ujel vlak".
Nebo už ten vlak předjel a má před ním náskok. Smích
On ten vlak spíš jezdí pořád dokola, viz 61140.
Pokud je v úpadku normalizace, tak těžko chtít po uživatelích nějaké přesnosti.
Mnoho kolegů na to rezignovalo a ani se jim nedivým.
Zaznamenáno

klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu

31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #15 kdy: 02.08.2016, 06:00 »

Citace
Chyba je v tom, že odběratelé revizních zpráv tomu nerozumí, tak je možná existence paskvilů.

Odběrateli je to úplně FUK (ne pan FUK!)....I když tomu třeba rozumí. tanecek
Ten si přeje RZ kladnou a nic víc! Škleb Škleb Škleb
Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Zdeněk Friedrich
*
Offline Offline




« Odpověď #16 kdy: 02.08.2016, 07:39 »

Nedá mi to. V pravidelných revizích starého zařízení v TN-C, které bylo instalováno dle 34 1010, je ochrana provedena nulováním. Těchto zařízení je stále provozováno min. polovina. Při revizi, kde je v záhlaví napsáno, že revize byla provedena, dle dnes již zastaralé a neplatné ČSN 34 1010 stále píšu, že ochrana je provedena nulováním. Nikdy nepíšu, že je provedena ochrana automatickým nebo samočinným odpojením od zdroje, protože s  termínem nulování má každý automaticky spojeno, že tam jsou pouze 2 nebo 4 vodiče a že to není to pravé ořechové. Pomiňme, že v závěru vždy uvádím, že se jedná o technicky zastaralou instalaci, za hranicí životnosti, která nesplňuje současné požadavky na bezpečnost, a proto doporučuji rekonstrukci.
Znamená to, že už jsem pomalejší a měl bych na nádraží vyrážet výrazně dříve než kdysi?
Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #17 kdy: 02.08.2016, 07:57 »

Citace
Pomiňme, že v závěru vždy uvádím, že se jedná o technicky zastaralou instalaci, za hranicí životnosti, která nesplňuje současné požadavky na bezpečnost, a proto doporučuji rekonstrukci.

Já bych se vyhnul do kladné RZ napsat že ...nesplňuje součastné požadavky na bezpečnost....  asi bych toto vynechal...
Buď je instalace bezpečná nebo ne, na dnešní dobu.

Jinak souhlas! Mrknutí
Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Co mělo vybavit, aby nedošlo k poškození spotřebičů?
 Vysvětlíte mi princip zemní ochrany v izolovaných a kompenzovaných sítích?
 Lze akceptovat u rekonstruovaného zař. havarijní vypínání s napěťovou cívkou?
 Kdy je proudový chránič základní a kdy doplňková ochrana?
 Ako by ste riešili ochranu pred NDN vianočného osvetlenia vonku pred domom?
 Jak ověřujete ochranu na svítidlech u starých instalcí TN-C?
 Jak zajistit ochranu potrubí solárního ohřevu vody?
  Ako pracuje rozdielová ochrana ?
 Víte jaká je filosofie ochranných opatření a jak je prezentována normami ČSN EN 61140 a ČSN 33 2000-4-41?
 Jak se měří "ochrana před dotykem"?
 Existuje něco jako kopexky (husí krk) s hromadnými průchody?
 Druhy ochran před úrazem elektrickým proudem
 Za jakých podmínek lze použit ochrana PND TT v síti TNC ?
 Umíte vysvětlit, co je to Ochrana automatickým odpojením od zdroje?
 Umíte uplatnit prostředky ochrany podle prostoru a způsobu provozu zařízení?
 Jak zjistím, že je ochrana v pořádku?
 Spotřebič třídy II v IT je která ochrana?
 Jaký je povolen nejmenší stupeň ochrany osob před dotykem nebezpečných částí hlavního obvodu vn u ří
 Jaké jsou povoleny ochrany uvnitř uzavřené elektrické provozovny?
 Zopakujete si ochrany v elektrických sítích s Františkem Kosmákem?
 Jakou zvolit ochranu pro kotelnu na biomasu?
 K čemu je v síti TN ochrana proudu v uzlu zdroje?
 Jak chránit spotřebiče proti přepětí, podpětí a proti přerušení nulového vodiče?
 Co to tvoří u zásuvek zvýšenou ochranu?
 #Z50: U živých částí s vysokým kmitočtem, galvanicky spojených se zemí ...
 Co další ještě uživatel staré nulované elektroinstalace asi netuší?
 Opravdu před zahájením práce vždy vyhodnocujete možná rizika?
 Jaká jsou nutná opatření, aby se zabránilo nesprávné manipulaci a lidské chybě během provozu a údržb
 Jak musí být konstruována ochranná opatření (vybavení) v prostorech nebo místnostech přístupných veř
 Jaká další dodatečná ochranná opatření jsou nutná u staveb, které mají definovány prostory se zónami
 Jaká základní ochranná opatření v LPMS lze zahrnout mezi základní ochranná opatření proti LEMP?
 Jaká dodatečná opatření je možno použít před vznikem krokových napětí vzniklé v okolí vnějších svodů
 Jaká dodatečná opatření před dotykovým napětím mohou být použita u svodů LPS?
 Jak zajistit ochranu před nebezpečným dotykem neživé části u 3f motoru?
 Za jakých okolností nezřizujete místní doplňující pospojování? 