J.Zahour
« kdy: 20.07.2016, 23:35 »


Lze umístit hliníkovou skákací trampolinu, výška 3m, v blízkosti vedeni 110kV? Vzdálenost trampolíny od krajního vodiče vedení je cca 7m.
Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 21.07.2016, 08:56 »

Že se pod dráty neskáče atd. jsem byl poučen už na základce.
Zaznamenáno
Pavel Ryšavý
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 21.07.2016, 09:35 »

Zákon 458/2000 Sb.
 § 46 Ochranná pásma
...
odstavec 3
...
b) u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně
   1. pro vodiče bez izolace                                 12 m

....
odstavec 8
 V ochranném pásmu nadzemního a podzemního vedení, výrobny elektřiny
   a elektrické stanice je zakázáno

   a)  zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat
   konstrukce  a  jiná  podobná  zařízení
,   jakož  i uskladňovat hořlavé a
   výbušné látky,

Čili ne, nesmíte
Zaznamenáno

Smysl pro humor - znak ducha bystrého
.45 ACP; 7,62x39; 7,62x54R; 9x19; 12/70
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 21.07.2016, 09:40 »

Ještě bych doplnil - dokonce i porost tam smí být jen do výšky 3 m - natož pak 3m trampolína!
Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #4 kdy: 21.07.2016, 09:46 »

Jedině jako adrenalinový sport. Skákat z mostu se taky obecně nesmí a přesto se skáče  Kroutím očima
Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Jiří Mudra
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 21.07.2016, 10:07 »

Takto umísťovat trampolínu je vhodné jen při hře na "uhlíka". Ta spočívá v tom, že kdo první zuhelnatí, vyhrál

Jinak to trochu odporuje i zdravému rozumu
Zaznamenáno

Elektrikář - údržbář §6, §8
Patrik Mlynar
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 21.07.2016, 11:01 »

Trochu divny napad, ale neviem si predstavit, ako by z toho vznikol uraz / smrt.

Vtakom, ktori sedia na vedeni sa tiez nic nestane. Snad nebude skakat s uzemnovacim kablikom pripevnenym k telu. Pod vedenim zostava stale dost miesta, aj ked pod nim prechadza vyssie nakladne auto, 3 m trampolina je s tym porovnatelna.
Zaznamenáno

Miestny elektrotaliban zacne citovat svate normy  ....
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #7 kdy: 21.07.2016, 11:04 »

Citace
Trochu divny napad, ale neviem si predstavit, ako by z toho vznikol uraz / smrt.

Montéři z helikoptéry běžně vyměňují izolátory VVN pod napětím....a žijí dodnes  tanecek Škleb
A to se dotýkají přímo drátů!  Škleb
Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Pavel Štumpf
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 21.07.2016, 11:37 »

Tak mohlo by se stát, že se v neovladatelném letu dotkne dovu drátů najednou, a to už smrt způsobit může, ne?
Zaznamenáno
Juraj Rojko
*
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 21.07.2016, 11:44 »

Tady ovšem přeskoková vzdálenost nabývá úplně nového významu.  Smích
Zaznamenáno
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #10 kdy: 21.07.2016, 11:45 »

Trochu divny napad, ale neviem si predstavit, ako by z toho vznikol uraz / smrt.
Jo to u Studénky si taky nedovedli představit, že by jim ten most mohl spadnout před rychlík.
Bezpečnostní opatření se obvykle nedělají pro situace, kdy je všechno v pořádku, ale hlavně pro situace, kdy se něco pochruje.
Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Pavel Ryšavý
*
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 21.07.2016, 12:02 »

Minimální výška 110kV nad terénem je 7m, zóna přiblížení je 2m od vodiče, zbývá nám 5m, z toho 3m odebere konstrukce trampolíny, čili při dobrém výskoku s nataženými končetinami ...

Blbej nápad.

(je to sice nejhorší možný případ, ale Murphyho zákony jsou neúprosné)
Zaznamenáno

Smysl pro humor - znak ducha bystrého
.45 ACP; 7,62x39; 7,62x54R; 9x19; 12/70
Patrik Mlynar
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 21.07.2016, 13:10 »

Minimální výška 110kV nad terénem je 7m, zóna přiblížení je 2m od vodiče, zbývá nám 5m, z toho 3m odebere konstrukce trampolíny, čili při dobrém výskoku s nataženými končetinami ...

(je to sice nejhorší možný případ, ale Murphyho zákony jsou neúprosné)

Opat sa pytam, to bude mat na clenku umiestnene uzemnovacie lanko, ako keby pracoval v osadzovani plosnych spojov suciastkami citlivymi na ESD ? Aj keby rovno vyskocil, chytil sa vodica a opat sa pustil, nic sa nestane. Zopar parasutisov uz takto na vedeni aj pristalo. Toto nie je rovnaky pripad, ako blazni na streche vagonov.
Zaznamenáno

Miestny elektrotaliban zacne citovat svate normy  ....
Zdeněk Friedrich
*
Offline Offline




« Odpověď #13 kdy: 21.07.2016, 13:33 »

Dobrá rada,  nad zlato. pomoc
Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #14 kdy: 21.07.2016, 13:43 »

Lze umístit hliníkovou skákací trampolinu, výška 3m, v blízkosti vedeni 110kV? Vzdálenost trampolíny od krajního vodiče vedení je cca 7m.

Jak jste poznal 110kV?
Co když to je 220kV?
Co takhle foto toho vedení?
Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #15 kdy: 21.07.2016, 14:01 »

Pokud poletíte a dotknete se jednoho drátu, nic se vám nestane  Mrknutí Smích
Každopádně to nezkoušejte za deště a za mlhy  Smích

Hodně blbý nápad. Od vn a VNN vždy radši hodně daleko a blbnout pod tímto vedením na trampolíně, to chce opravdu velkou potřebu adrenalinu.
Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #16 kdy: 21.07.2016, 17:19 »

... zbývá nám 5m, z toho 3m odebere konstrukce trampolíny, čili při dobrém výskoku s nataženými končetinami ...
Teď přemýšlím jestli si umím představit co to je trampolína...
Já jsem si představoval, že to má nějakou pružnou plochu cca 1m nad terénem a do té výšky 3m zasahuje ochranná konstrukce se sítí a že se běžně "nad tu ochrannou síť" o moc výš neskáče...

I když je fakt, že kdyby někdo skočil blíže ke kraji, natáhl ruce a nohy, bude se jeho výška blížit 2,5m (lidi jako Horác asi budou "delší"),  takže dobrý nápad to není a propagovat to nechci
Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 21.07.2016, 17:52 »

lidi jako Horác asi budou "delší"[/i]

Lidi jako Horác nebudou mít takový kravský nápady :-)
Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.056 sekund, 22 dotazů.