Autor Téma: Zvyšujete průřezy místního pospojování tam, kde hlavní neexistuje?  (Přečteno 13524 krát)
Tom Macků
*
Offline Offline



« kdy: 12.07.2016, 19:04 »

Velký činžák z nejčerstvých časů ryčného budovatelského úsilí, rekonstrukce HDV a instalací ve společných prostorách v r. 2005 bez toho, že by se projektant-důchodce obtěžoval s hlavním pospojováním nebo s něčím, co by je mohlo připomínat, věkový průměr spolubydlících kolem sedmdesátky, hlavním kritériem je vše splácat nejlíp zadarmo, nic nedotaženo do konce. Za těchto "vstupních podmínek" projektuji rekonstrukci bytu. Když se dívám na čl. 544.2 "zemnicí" normy -5-54 ed. 3 (a současně čl. 701.415.2 platné normy "koupelnové"),  je zjevné, že doporučené průřezy doplňujícího pospojování počítají s pospojováním hlavním. Bez něj snad budou platit tam, kde se s jistotou po cizích vodivých částech nezavleče nic "tvrdšího",  než by odpovídalo vypínací impedanci. V případě staršího rodinného domku s obvyklým hlavním jističem a standardním průřezem pospojování Cu 4 bych byl v klidu, u zmíněného slátaného činžáku si tak jistý nejsem. Žádná dokumentace kromě údajů o rekonstruované m HDV neexistuje. Je prakticky nemožné zjistit, co a kde je připojeno k rourám domovních rozvodů. Ovšem táhnout něco macatého z elměr. jádra k rourám plynu a topení se zřejmě doma s pochopením nesetká...
Zaznamenáno

Projekce rozvoden distribuční soustavy vvn, vn
Oliver Mička
*
Offline Offline



Automatizácia


« Odpověď #1 kdy: 12.07.2016, 23:20 »

Dorobit hlavne pospajanie je problem?
Aky ma cinzak privodny kabel? Ayky 4x70?
Zaznamenáno

- Projektovanie a programovanie PLC (Rockwell,Siemens,atd).
- Meniče a pohony.
- RaM.
- Elektroinštalá cie do 1000V.
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 13.07.2016, 08:51 »

Myslím, že by pomohla mimořádná revize zaměřená právě na systém ochranného pospojování s návrhem závad a následným odstraněním.
Pak budete mít klid a pocit, že jste udělal všechno pro svoji bezpečnost.
Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Tom Macků
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 13.07.2016, 11:58 »

Dorobit hlavne pospajanie je problem?
Aky ma cinzak privodny kabel? Ayky 4x70?


Řeknu to takto: V daném společenství vlastníků a za jeho daného předsedy  (mimochodem kolega projektant) je neřešitelným problémem cokoli, co by mělo zaplatit společenství. Bylo mi taktně naznačeno, že pokud na průsery upozorním oficiální cestou (např. přes stavební úřad),  bude nám bydlení patřičně "zpříjemněno". To se zdaleka netýká jen elektriky. Např. na plyn v havarijním stavu si pan předseda vždy zajistí (za peníze společenství) revizáka, který rok co rok prodlužuje možnost užívání... Česko je země neomezených možností, pokud jde o podvody. Kdyby pan předseda tímto způsobem vedl firmu a neměl za sebou stádo kývajících vlastníků, kteří opiti rohlíkem všechno podepíší, skončil by v kriminále.
Zaznamenáno

Projekce rozvoden distribuční soustavy vvn, vn
LWQ
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 13.07.2016, 12:46 »

Vím, že to není odpověď na dotaz, ale čistě prakticky - nebylo by lepší se odstěhovat ?
Zaznamenáno
Jaroslav Molák
*
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 13.07.2016, 13:14 »

S těmito problémy se setkává mnoho a nad nimi se zamýšlí mnoho řemeslníků, myslím v pravém slova smyslu, protože neřemeslníci to řeší šmahem a na niččím nepřemýšlí.
   Úvodem chci upozornit na obsáhlý článek Ing. Melena týkající se zákonu č. 90/2016, činnosti revizích techiků a úkolů provozovatelů instalací jak je uveden v č. 7/2016 časopisu ELEKTRO. Možná vás uvede hlouběji do celé problematiky.
   Bytový dům se hl. pospojení nevyhne, stejně jak se nevyhne rekonstrukci hlavního domovního vedení až po přívody k bytům. Vy jak projetant samozřejmě projektujete rekonstrukci bytu a tedy jistě také mimo jiné víte, jakou roli hraje proudový chránič, který musí chránit mimo jiné i veškeré elektrické zařízení koupelny, tak se podle toho zařiďte.
Zaznamenáno
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



Odpočet běží


« Odpověď #6 kdy: 13.07.2016, 18:07 »

Já bych v tomto případě, volil měděný vodič (i v přívodním kabelu od elektroměru) o průřezu odpovídajícím průřezu vodiče PEN HDV. Smích
Zaznamenáno

klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu

31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
Oliver Mička
*
Offline Offline



Automatizácia


« Odpověď #7 kdy: 13.07.2016, 19:45 »

Řeknu to takto: V daném společenství vlastníků a za jeho daného předsedy  (mimochodem kolega projektant) je neřešitelným problémem cokoli, co by mělo zaplatit společenství. Bylo mi taktně naznačeno, že pokud na průsery upozorním oficiální cestou (např. přes stavební úřad),  bude nám bydlení patřičně "zpříjemněno". To se zdaleka netýká jen elektriky. Např. na plyn v havarijním stavu si pan předseda vždy zajistí (za peníze společenství) revizáka, který rok co rok prodlužuje možnost užívání... Česko je země neomezených možností, pokud jde o podvody. Kdyby pan předseda tímto způsobem vedl firmu a neměl za sebou stádo kývajících vlastníků, kteří opiti rohlíkem všechno podepíší, skončil by v kriminále.

Tak v tomto prípade ak tam máte byt ( alebo ho len projektujete ) nájdite si najbližšie možne miesto kam sa pripojiť na PEN a potiahnite si ho zvlášť do bytu ( samozrejme ak je to možné )
Vy budete mat pokoj a dušu na mieste a v prípade " nečakaných udalosti s chýbajúcim hl.pospojovaní mj ostatných bytov" je to na triku "projektanta ktorý zabudol na pospojenie" Úsměv
Zaznamenáno

- Projektovanie a programovanie PLC (Rockwell,Siemens,atd).
- Meniče a pohony.
- RaM.
- Elektroinštalá cie do 1000V.
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #8 kdy: 13.07.2016, 21:22 »

Celá problematika není tak jednoduchá. V určitých případech se může stát vaše pospojení záchranou pro byty sousední, v případě že jim třeba uhoří PEN vodič na přívodu do bytu. Ovšem pro vás to v případě chybějícího hlavního pospojování může znamenat problém a zavlečení nebezpečného potenciálu do vaší instalace, koupelny a podobně. Jsou známy případy kdy upadlý PEN vodič souseda, nahrazovala plynová hadice sporáku v sousedním bytě a podobně. Je pak průřez  2.5mm, nebo 4mm dostatečným, nebo ne?
Dle mého názoru neexistuje jednoznačná odpověď na to, co je pro vás nejlepší. Je potřeba to řešit případ od případu dle konkrétních místních podmínek. Možná se můžeme bavit o nejběžnějších případech, ale to vám nepomůže.

Bordel ve vašem družstvu ovšem nevyřešíme. Jsme " jen elektrikáři".  Mrknutí
Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Tomáš Žabka
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #9 kdy: 14.07.2016, 07:36 »

Přikláněl bych se ke kolegovi, pokud vy si provedete pospojovaní a v celém domě nikde není, můžete mít následně problém, že přes vás potečou proudy na vyrovnání potenciálů. Osobně bych to viděl spíš, sestavit si nějakou malou jednoduchou prezentaci (co to muže způsobit) a tu přednést na schůzi vlastníků a pokud nepomůže ani to, tak pak už jedině stěhování.

Podobně jsem to řešil já (jsem předseda sdružení garážníků) v garážích máme starý hliníkový rozvod, který už si žije vlastním životem. Zatím jede, ale místní, aby to udrželi v chodu dělají všelijaké "prasárny" vytahují si dráty různě z instalace a přemosťují co nejede, aby to chodilo. Bohužel garáže nemají společné prostory, takže nemůžu na ně přes revize. Zadarmo jsem to celý nakreslil  (zprojektoval) řekl jsem, že to i s nějakým dobrovolníkem, za směšné peníze udělám, (cca 13tis na garáž po rozpočítání všeho, každá garáž 1f-3f rozvaděč, zásuvky, světlo vypínač) a jediný co jsem na schůzi slyšel bylo "ono to funguje a nám to tak stačí" Prostě takový přístup je na zabití (ne elektrický),  takže už druhým rokem prezentuji na schůzi to, že elektrika je v pr... a musí se opravit (včetně projektu),  doufám, že brzo vyhoří tak že už to pošolichat nepůjde (snad jen instalace) a oni pochopí, že se to udělat můsí, do tý doby to budu vždy jednou ročně budu opakovat "je to v havarijním stavu".
Zaznamenáno

Vše se dá nějak vyřešit, vždy jde jen o to najít optimální řešení daného problému.
Projektant a revizní technik E1A, E1B.
http://www.zabka-revize-projekce-elektro.cz/
Jaroslav Molák
*
Offline Offline




« Odpověď #10 kdy: 14.07.2016, 10:11 »

Projektujete rekonstrukci bytu a víte, že narážíte na neřešené el. zařízení ve společných prostorách.
Doplňkové pospojování potřebujete v koupelně a víte, že ho nemáte kam připojit.
Proč myslíte, že jsem vám naznačil, že existuje proudový chránič a podle toho se máte zařídit? Podívejte se řádně do norem.
Ve standartním režimu probíhá všechno opačně. SVJ, resp. byt. družstvo provede rekonstrukci ve společných prostorách, tedy rozváděěče, hlavní domovní vedení, pospojení, přívody pro byty a pokračuje se dál v bytech.
Ve Vašem případě to nejde, musíte hledat jiné technické řešení a řešiti přívd do bytu od hlavního domovního vedení.
Zaznamenáno
Tom Macků
*
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 14.07.2016, 11:37 »

Doplňkové pospojování potřebujete v koupelně a víte, že ho nemáte kam připojit.
Proč myslíte, že jsem vám naznačil, že existuje proudový chránič a podle toho se máte zařídit? Podívejte se řádně do norem.
Chránič v bytové instalaci nicméně neřeší to, co mi bar*ák pošle po rourách do kvartýru.
Zaznamenáno

Projekce rozvoden distribuční soustavy vvn, vn
Žvak Petr
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 14.07.2016, 12:22 »

Všechny "roury" procházející bytem musí být spojeny s vaším PEN z důvodu uvedení na stejný
potenciál.
Zaznamenáno
Tom Macků
*
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 14.07.2016, 15:19 »

Všechny "roury" procházející bytem musí být spojeny s vaším PEN z důvodu uvedení na stejný
potenciál.
... v mém případě PE (nikoli PEN). A tentýž PE bude uzavírat poruchovou smyčku.
Jak již tu pravil jeden z kolegů, klidné spaní budu mít při průřezu rovném alespoň polovině fázového vodiče HDV  tanecek
Zaznamenáno

Projekce rozvoden distribuční soustavy vvn, vn
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 15.07.2016, 19:11 »

... v mém případě PE (nikoli PEN). A tentýž PE bude uzavírat poruchovou smyčku.
Jak již tu pravil jeden z kolegů, klidné spaní budu mít při průřezu rovném alespoň polovině fázového vodiče HDV  tanecek

Pokud bych se v takové nouzi rozhodoval, díval bych se spíš než na průřez HDV na hodnotu hlavních pojistek domu, možná se pak zjistí, že je průřez 16 celkem dostačující, je však možné i opačné zjištění že je HDV již silně podimenzované. Tohle chce opravdu řešit přímo na místě a ne na netu.
Zaznamenáno
Rozvodak
*
Offline Offline




« Odpověď #15 kdy: 16.07.2016, 22:04 »

Vidim to na klasickou uvahu vetsiny obyvatel bytovky. Vetsine z nich je 65+,  moc uz je jednak netrapi vyhled dalsich let a druhak zily v dobe kdy se elektrika bastlila na koleni, spousta z nich tak ma castecny rozhled ale plny mitu a polopravd. A ten zbytek vidi jen zasuvky a co je ve zdi neresi. 

Nezbyva nez pockat az dojde k obmene vyboru SVJ nebo hledat jine bydleni.
Zaznamenáno

Montér ve službách rozvodných závodů.
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Musím pospojovat všechny vodovodní trubky jedním vodičem nebo každou samostatným?
 Kde byt umiestnena ekvipotencialni svorka?
 Jaký je rozdíl mezi hlavním a doplňkovým pospojováním?
 Musí byť k doplnkovému pospájaniu v kúpelni privedený samostatný vodič z hlavnej ekvipotenciálnej svorkovnice?
 Jak provést uzemnění u skladu výbušnin?
 Pospojit podlahové topení v koupelně ?
 Je vodič pro pospojení plastového sprchového koutu nutný?
 Je nutno použít k pospojení/zemnění rozvodu vytápění brutální průřez CY 25?
 Je možné spraviť doplnkové pospájenie v kúpelke vodičom Z/Ž 4mm?
 Musím u přívodu stroje použít chránič nebo stačí pospojení?
 Nemělo by být vodovodní potrubí vodivě spojené se svorkovnicí v rozvaděči?
 Co všechno musí být v koupelně pospojeno?
 Je vhodné pripojiť k ochrannému vodiču aj kovovú stavbu prístrešku na náradie?
 Jak realizovat (pokud vůbec) dopl. pospojování při rekonstrukci bytového jádra?
 Je nutné připojit vodič PE ke kovové konzole krabice Acidur?
 Lze považovat řadové zemnící svorky umístěné na din liště za dokonale pospojené?
 Je nutné ochranné pospojování rámu automobilu na kterém je umístěno chlazení?
 Jak pospojit průběžnou dvojzásuvku?
 Proč projektant nenavrhol vodivé pripojenie veľkých kovových konštrukcií v blízkosti zvodu?
 Mám v nemocnici opravdu pospojit každý instrumentální stolek?
 Je opravdu nutné pospojit ochranný kolík zásuvek v koupelně?
 Co vše by se mělo přizemnit na staveništních instalacích?
 Musí byť odpad pod sprchou pripojený na ochranný vodič?
 Je opravdu nezbytné pospojování stolů ve školní kuchyni?
 Jakým zpusobem se provádí společné pospojování při výměně vodovodních trubek z kovových na plastové?
 Která norma nebo literatura prosím řeší provedení svářecích pracovišť z hlediska
 Jak správně pospojit koupelnu?
 Má pospojení nějaký vliv na kolísání napětí?
 Ako správne pospájat rúry v kotolni?
 Je skutečně potřeba 16mm2 průřez vodice CY pro hlavní pospojení?
 Jak se zbavit napětí 2V ss mezi PEN a zemí?
 Je rozdíl, zda pospojím zařízení z PE svorky nebo ekvipotencionální svorkovnice?
 Je správné pospojit spotřebič tř.II?
 Je v pořádku odpojené ochranné pospojování v koupeném bytě?
 Je opravdu nutné uzemnit vanu?
 Jak správně provést doplňující pospojení v koupelně?
 Vyhodnotiť ak je nepospojovaný kovový rebrík ÚK v kúpeľni ako závadu?
 Existuje pomôcka pre pospojovanie?
 Jak provést pospojování v koupelně, když to prý není kam připojit?
 Mám pospojovat U profily se stoupačkovým pospojováním?
 Je nutno připojit stroje na hlavní pospojování?
 Jaký nejmenší průřez vodiče použít na uzemnění (pospojení) kovového žlabu?
 Môžem použiť na pospojovanie kostry svietidla žl-zel vodič v novom CYKY?
 Čím pospojit nerezové potrubí v agresivním prostředí?
 Musí PE spojit s pospojením v koupelně?
 Stačí pospojit pouze jednu zásuvku v obvodu?
 Jak je to s ochranným vodičem pro pospojování?
 Čo všetko na doplnkové pospojovanie?
 Provadi se pospojeni zasuvek v koupelne jestlize jsou zapojena pres chranic?
 Jak měřit spojitost ochranného obvodu za FM ?
 Proč propojovat armovací rošt v základech s uzemňovací soustavou?
 Mám provést dodatečně hlavní domovní pospojení ve starším RD, s instalací TN-C?
 Požaduje ČSN332000-7-701 ed.2 spojení ochranného kolíku s pospojováním koupelny?
 Jak zajistit vodivé propojení krytu svorkovnice u elektromotoru?
 Ako pripojit ekvipotencialnu svorkovnicu k zakladovemu zemnicu?
 Čím spojit ochranné pospojení ??
 Jak správně realizovat ochr.pospojování po výměně vod.stoupaček za plastové?
 Lišty pro vyrovnání potenciálu a pro PE jsou dvě různé lišty nebo jedna?
 Jak správně realizovat ochr. pospojování po výměně vod. stoupaček za plastové?
 Jak funguje ochrana neuzemněným místním pospojováním?
 Jaké navrhujete u tohoto domu řešení? Izolovat či spojit vše se vším?
 Musí se kovová el. instralační (nosná) trubka spojit s vodičem PE (PEN)?
 Kam u bojleru správně připojit vodič ochranného pospojení?
 Je nutné umisťovat svorkovnici hlavního pospojení v blízkosti rozvaděče?
 Jak uspořádat napojení zemnícího vodiče v rozvodnici?
 Jak přesně zemnit plechový kabelový žlab?
 Ako má byť prevedené uzemnenie motorov, uvedenie na spoločný potenciál?
 Treba pripojiť poplastovaný plech na bleskozvod ?
 Jak správně připojit vodič ochranného pospojování?
 Môže byť ekvipotenciálna svorkovnica v hlavnom rozvádzači?
 Ako urobiť v paneláku dodatočne ekvipotenciálne pospojovanie?
 Je nutné do ochrany pospojováním zařadit i centrální vysavač?
 Je nutné provádět v autodílně doplňující místní pospojování?
 Musím hlavní pospojení udělat z hlavního rozvaděče nebo můžu z PR?
 Proč spojit ochraný můstek v rozvaděči se zemnícím páskem?
 Proč pospojovat plechové konzoly (držáky) bakelitových vypínačů ?
 Nemusí být náhodou zárubně dveří koupelny také uzemněny?
 Je skutečně nutné přizemnit bod rozdělení PEN i u starého domu?
 Je nutné ochranné pospojování pracovních strojů v zámečnické dílně?
 Jak pospojovat svorkovnici při rozběhu Y/D?
 Je nutné pospojovanie v stolárskej dielni?
 Je propojení ochranného pospojování se zásuvkou v síti TN-C v pořádku?
 Nevyhlásíme soutěž o nějšílenějšího Pospojovače?
 Jak pospojit zásobníkový ohřívač vody o objemu 5l?
 Jak provést uzemnění/pospojování pračky?
 Jak si vysvětlujete formulaci o dostatečné vzdálenosti v ČSN EN 62 305?
 Mám spojit konstrukci FVE s PE přípojnicí?
 Aký je správny slovenský odborný výraz: ochranné pospájanie alebo pospojovanie ?
 Mám zemnit AL parotěsnou folii v podkroví?
 Musí se spojit konstrukce pro sádrokarton s doplňujícím pospojováním?
 Nevyhlásíme soutěž o nějšílenějšího Uzemňovače?
 Mají být takto pospojena střešní okna?
 Musím pripojiť ohraničený úsek kovového potrubia na ochranné pospájanie ?
 Jak provést uzemnění a pospojování u staršího objektu?
 Je možné umístit ekvipotenciální svorkovnici přímo do domovního rozvaděče?
 Správné pospojení technologií uvnitř budovy je základ!
 Je nutno kovový žlab přizemnit?
 Ako vyhotoviť doplnkové ochranné pospojovanie na pracovnom stroji?
 Jak je možno prakticky spojit všechny nevodivé části na přípojnici HOP ?
 Čeho se dosáhne spojením anténního stožáru s přípojnicí HOP vodičem Cu 2,5 mm?
 Jakým průřezem propojit svorkovnici PE a svorkovnici PA doplňkového pospojování?
 Jaké nebezpečí vznikne pokud nespojím vodič PEN s uzemněním hromosvodu ?
 Je správné připojení místního doplňujícího pospojování v koupelně na HOP ?
 Jak vyrovnat potenciál v posilovně?
 Jak zajistit správné připojení externí ventilační jednotky na střeše RD?
 Jak se dimenzuje vodič mezi svorkovnicemi PE a doplňujícího pospojení?
 Mozem pouzit ekvipotencialnu svorku bez hromozvodu?
 Která norma řeší způsob připojení zemnícího pásku k ocelové konstrukci?
 Mělo by nějaký smysl pospojení pračky v bytové koupelně?
 Jak vyřešit mechanický problém při pospojování baterií?
 Ako vyhodnotíte meranie spojitosti ochranných vodičov?
 Existuje estetická objímka doplňujícího pospojování?
 Jak je to s pospojováním vodovodních baterií když je vodovod z PPR?
 Je nutno pospojovat kovové kryty kabelové trasy?
 Kde vzít vodič pospojování pro dodatečný elektrický sprchový kout?
 Je možné, že na celém paneláku (4vchody) jsem nenašel ekvipoteciální přípojnici?
 Je nutná doplňková ochrana pospojením u podomítkových baterií?
 Víte odkud pochází šílení pospojovači?
 Je nutné připojit pracovní stroje vodičem ochranného pospojování k HOP?
 Akým prúdom overiť spojitosť obvodu ochranného pospájania strojov?
 Musí být topení v koupelně s plastovou vanou připojeno na PE?
 Má/musí být doplňkové ochr. pospojení v koupelně připojeno na byt. rozvodnici?
 Musí být v domě provedeno hlavní ochranné pospojení?
 Mohu zapojiť hlavné ochranné pospojovanie i bez pomocné svorkovnice?
 Je opravdu nutné pospojovat vodovodní baterie?
 V jaké platné normě se nyní nachází požadavky na uzemnění ...?
 Znáte svorku pro uzemnění poplastovaného plotu?
 Může CY 4mm2 v DOPu v koupelně měnit obložení?
 Použití společné soustavy pospojování a zemnění v budovách vybavených zařízeními informační technologie
 Proč teče po plynové trubce proud?
 Ekvipotenciální pospojování proti blesku
 Musí být připojeny všechny rozváděče v objektu na HOP?
 Jaké jsou aktuální platné normy týkající se pospojení?
 Musí být chladicí plocha v mrazáku spojena s PE?
 Provedení společné soustavy pospojování a uzemnění (CBN)
 Pospojujete kabelové žlaby?
 Jak to udělat aby se nemusela dělat drážka do speciální omítky?
 Má být kouřovod komína s kovovou vložkou a nástavcem propojen s hromosvodem?
 Musí být výlezový žebřík objektu končící 4m nad zemí spojen i dole se zemničem?
 Jak se řeší pospojování N v rozvaděči s více proudovými chrániči?
 Může se kabelový žlab MARS použít jako součást ochranného pospojování?
 Lze připojit pod jednu svorku více vodičů ochranného pospojení?
 Proč se u smaltových van nachází svorka pro připojení OP na druhé straně?
 Lze vytáhnout vodič pospojení z přívodu pro bojler nebo zásuvky pro pračku?
 Musí být hlavní pospojování spojeno s PEN vodičem zásuvek v bytě?
 Kde je nařízeno uzemění ocelového lešení?
 Ako pospojovat žlab v sprche?
 Je vám jasný termín "řízení potenciálu"?
 Musím, alebo nesmiem uzemniť montážny plech v plastovom rozvádzači?
 Ako ideálne zemniť viacero rackov?
 Jak pospojit běžecké trenažery?
 Může být propojeno uzemnění zařízení do 1000V a nad 1000V?
 Mohou být vzájemně propojena ochranná uzemnění u zařízení různých rozvodných soustav nad 1000V?
 Kde je nutné instalovat přepěťová ochranná opatření (SPD pro ekvipotenciální pospojování)?
 Jak musí být provedeno pospojování tam, kde je definována zóna ochrany (LPZ) před bleskem?
 Přípojnice pospojení by měla být připojena k uzemňovací soustavě co nejkratší cestou. Jak velká má b
 Při provedení pospojování se využívá zapojení do hvězdy S, nebo zapojení mřížové M. Jak musí zapojen
 K zabránění nebezpečných rozdílům potenciálů mezi všemi zařízeními uvnitř vnitřních LPZ je využívána
 Vhodné uzemnění a pospojování je založeno na kompletním systému uzemnění. Co tento systém zahrnuje?
 Co musí zahrnovat systém ochranného pospojování?
 Opravdu znáte pravidla pospojování a uzemňování?
 Musí být mezi všemi byty společný PE vodič?
 Ktorá podložka spĺňa podmienku vodivého spojenia?
 Jak provést doplňkové pospojování, když není možné zajistit přístup ke svorce?
 Jaký zvolit průřez ochranného vodiče pro připojení neživé části rozvaděče?
 Je třeba použít doplňkové pospojování PE v normálním prostředí v tomto případě?
 S čím spojit prodlouženou kovovou vložku komína?
 Měl bych výložník svítidla pospojit silným drátem s hromosvodem?
 Je nutná instalace pospojení u mini boileru?
 Je mozne pripojit podruznu EPS na drot spajajuci zemnic a hlavnu EPS?
 Jak napojit zárubně na vyrovnávací potenciál ve zdravotnickém zařízení?
  Je možné provádět doplnkové ochranné pospojování v sítích TN-C?
 Je nějaký důvod pro tažení PE vodiče pro rozvaděč když je již obsažen v přívodu?
 Doplňující ochranné pospojování ve zdravotnických prostorech
 Jak mám chápat pospojování dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 2?
 Je dobré nebo i nutné spojit všechny podružné rozvodnice s HOP ?
 Lze použít u provedení ochranného pospojování pájení natvrdo?
 Víte, jak se správně přizemní staveništní rozvaděč?
 Víte, co je to zóna vlivu hlavního pospojování?
 Musí být ve školní kuchyni pospojeny i zařízení, které nemá svorku PE?
 K čemu slouží spojení v krabici se žlutými a modrými vodiči?
 Je nutné pospojování kolejnic propojených železnou konstrukcí haly?
 Jakou metodou změřit oddělení NUK od armatury v betonu?
 Kdy mohu použít na uzemnění a pospojování rozvaděče drát a kdy pásek?
 Je nutné pospojování v RD, je-li vodoinstalace tažená v plastu?
 Musí se pospojit nosná konstrukce pro svítidlo?
 Jak napojit jímací tyč kovového přestřešení na zemnicí soustavu?
 Proč je nutné doplňkové pospojování bojleru?
 Je v MŠ nutné dodatečné pospojení ochranných kolíků zásuvek?
 Musí být pospojené všechny kovové díly plechové střechy?
 Jak se uzemňuje konstrukce pohyblivých sekčních vrat?
 Jak má být zářivka pověšená na řetězu správně pospojená na PE?
 Je vhodné zemnění venkovního zahradního kohoutku?
 Jaký je správný průřez vodiče pospojování napojený na HOP dle ČSN 33 2000-5-54?
 Je uložení vodiče pospoj. CY 2,5 pod omítkou dostatečnou mechanickou ochranou?
 Dobereme se závěru ohledně pospojování v bytech ve starší zástavbě?
 POSPOJ #1.1 Jak se uzemňuje a pospojuje u mobilního operátora
 Dáte tip co vše na wc chránit pospojováním?
 Baterii pospojím i když třeba i nouzově!
 Mohu použít pro ochranné pospojování u přepěťové ochrany vodič CYA?
 Jak přizemnit nerezový komín chráněný oddáleným hromosvodem?
 Která ČSN řeší nepřipojení ochranného PE ke dveřím rozvaděčů?
 Musí být kovové části stroje pospojeny je-li tam bezpečné napětí PELV?
 Mohu na hale ze sendvičových panelů použít jako svody ocelové nosníky?
 Mají být kovové stoupací plošiny na střeše spojeny se soustavou hromosvodu?
 Je nutné pospojovať potrubie VZT v bytovkách?
 Musí být ukostření kovového krytu neživé části v každém případě?
 Jak spojit ochrannou trubku se svodem hromosvodu?
 Je nutné pospojovat plášť LED obrazovky s pláštěm ocelové haly?
 Jak uložit vodič pospojení k anténě, aby dílčí proud nepoškodil instalaci?
 Je nutné u připojení tepelného čerpadla přivedení přídavného zž CY 6?
 Přizemnit PE svorkovnici v garáži s rozdílnou nadmořskou výškou v terénu?
 Proč protéká proud hromosvodem když není bouřka?
 Je nutné pospojovanie serverov v miestnostiach, kde nema pristup laik?
 Pospojování v koupelně
 Mozem vytvorit MET na fasade RD?
 Z jakého důvodu je instalován "odpor" na vodiči ochranného pospojování?
 Jak technicky vyřešit bezpečnostní požadavek nového zkušebního zařízení?
 Jaký je vliv elektromagnetického smogu na životnost bojleru?
 Ako vyzerá revízia pospojovania plynomeru ?
 Je i jiné řešení než klasické pospojování plynoměru?
 Jaký je váš názor na více MET v jednom objektu?
 Jak připojit spotřebič zemněný nulováním na zemnění zemněním?
 Jak zemnit datový rozvaděč (rack) pokud se nedá uzemnění rozumně přivést?
 Může být dotyk mezi krytem PC a topením nebezpečný?
 Musí se venkovní LED panel přizemnit extra vodičem nebo stačí PE v přívodu?
 Co dělat když jsem změřil proud v PE vodiči domovního rozvaděče?
 Je nutné/vhodné propojit uzemnění garáže s domem?
 Lze připojit PE přes DIN lištu pomocí řadové svorky?
 Proč se krbaři brání uzemnění krbové vložky?
 Co vše musí být připojeno na ochranné pospojování v koupelně?
 Je viacero vývodov zemniča k prizemneniu v poriadku?
 Mohu pospojení realizovat bezšroubovými svorkami?
 Kam zapojit ochranný vodič v panelákovém bytě TN-C?
 Je urcena vzdialenost MET od RH?
 Mají se uzemňovat kovové rámy oken?
 Kdy je nutné doplňující ochranné pospojování k zásuvce ABB Garant?
 Co způsobuje proud protékající technologickým potrubím a konstrukcí budovy?
 Uzemnit sloupek (s elektronikou) plotu k zemi domu ano, či ne?
 Jak si představit Kirchhoffův zákon v plynovém rozvodu panelového domu?
 Je možné uložit FEZN pásek pro přizemnění PEN uvnitř objektu?
 Musí mít autozvedák doplnující pospojování ke konstrukci?
 Co víte o spojování kovových předmětů s hromosvodem dle ČSN 34 1390?
 Jaké jsou možné průřezy ochranného vodiče v rozvaděčích?
 JSS: O pospojování a spojení zemniče hromosvodu s uzemněním instalace
 Je nutné pospojovanie zariadenia napájaného z PC cez USB?
 Musí se podružné rozvodnice přizemňovat, pokud mají přívody v TN-C-S?
 K čemu je dodatečný drát ve vodiči pro IT síť v nemocnici?
 Musí být u přívodu AYKY 4x16 naví další ochranné pospojení CY4mm2?
 Kdy je přizemnění bodu rozdělení PEN zahradního rozvaděče efektivní?
 Proč se nepospojovalo plynové potrubí v panelových domech?
 Môžem vyviesť zo zemniča bleskozvodu nad zemou vývod na svorkovnicu?
 Jak správně pospojovat kostrukci ochranným vodičem?
 Je nutné propojit vodičem PE zásuvky v koupelně, pokud není kam?
 Jak se pospojují jednotlivé části nerezového komínu?
 Ako bez problemov uzemnit nastenky na PPR potrubi?
 Musí se připojovat samostatné radiátory v domě k MET?
 Je možné spojit uzemnění elektriky, plynového rozvodu a hromosvod když není HOP?
 Podľa akej normy sa uzemňuje strešník pre prípojku?
 Provádíte doplňkové pospojování paralelně, sériově, nebo kombinací obou způsobů?
 Lze provést ochranne pospojování kotle vodičem 2x4mm2?
 Kdy lze a kdy nelze součásti potrubí pokládat za elektricky vodivé?
 Jaké jsou v TN-C-S zásady spojování stínění kabelu FTP s vodičem PE?
 Ako prepojiť existujúcu výstuž v betóne stien s bleskozvodom?
 Jak pospojujete topné žebříky v koupelnách?
 Jak pospojit žebřík v koupelně na doplňující ochranné pospojení?
 Jak provést pospojování pokud jsou rozvody vody z plastu?
 Je nutné prepojiť výstuž v betóne s uzemnením domu?
 Môže trasa vodiča ochranného pospájania v nejakom úseku stúpať?
 Je v pořádku pospojit okapy vodičem HVI?
 Čím argumentovat abych nemusel v koupelně pospojovat zásuvky?
 Za jakých okolností nezřizujete místní doplňující pospojování? 
 Je nutné vyrovnanie potenciálu na streche pri izolovanom bleskozvode HVI?
 Jak pospojovat trubky s neruským plynem?
 Ako pospojovat vod. komponent v sieti TN-S bez dostupneho HUS?
 Je už i přívodní vedení součást elektroinstalace konkrétního objektu?
 Jaká jsou pravidla pro pospojování krytů a vnitřních částí zařízení?
 Jak pochopit přizemnění bodu rozdělení, MET a doplňkovou ochranu pospojováním?
 Jaký typ vodičů pro ochranné pospojování panelů FVE navrhujete?
 Může plynové potrubí sloužit jako vodič ochranného pospojováni?
 Může nebo musí být dle nejnovějších norem přizemněno plynové potrubí?
 Bylo někdy povinné pospojení šasi zásuvek a vypínačů?
 Jak popsat funkční přemostění vodoměru?
 Musí mít každá koupelna v domě svoje pospojování?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.062 sekund, 22 dotazů.