Vítězslav Harnoš
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 09.07.2016, 11:39 »

Koupil jsem starší míchačku a potřeboval jsem prodlužovací kabel. Na přívodu míchačky je 32A. Tedy jsem vyrobil prodlužovací šňůru s koncovkami na 32A. Jaké bylo mé překvapení, když na druhé straně šňůry byla vidlice do sítě na 16A. Někdo tedy zřejmě potřeboval redukci z 32A na 16A. Což je dle mého názoru špatně, tedy jsem i tu vyměnil za 32A. Udělal jsem dobře?
Zaznamenáno
Patrik Dedík
Elektrikár a živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 09.07.2016, 12:02 »

Je to spatne z 32 na 16 nemoze byt redukcia. Vsetko aj tak zavisi aky mate istic na tuto miesacku. Ak tam neni viac ako 32 A tak si myslim ze to tak moze byt, ale musi byt na tuto predlzovacku aj dimenozvane vedenie. Ja by som dal CGSG 5x6.
Zaznamenáno

Elektrotechnik na riadenie činnosti, alebo na riadenie prevádzky E1/A
Projektovanie E2/A
El. inštalácie domov a bytov vrátane bleskozvodov

pdedik@centrum.sk
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #2 kdy: 09.07.2016, 12:13 »

Nemusí to být tak úplně špatně. Normy s tímto i počítají. Jen se tomu neříká prodlužovák, ale adaptér a samozřejmě je potřeba dodržet určité předpisy a pravidla.
Osobně bych volil variantu prodlužovák, tedy obě dvě koncovky (vidlice i zásuvka) určená na stejný proud a se stejným počtem pólů. Pak bych volil profesionální adaptér (redukci),  třeba od  SEZu. V katalogu jich mají na výběr celou řadu.

Jinak průřez prodlužováku je potřeba volit dle možné zátěže, délky a samozřejmě s ohledem na dotčené předpisy. Tedy je potřeba vybrat i vhodný materiál prodlužováku. Jinak řečeno, není kabel, jako kabel.  Mrknutí
Osobně preferuji gumu a kabely TITANEX. S těmi mám dlouhodobě vemi dobrou zkušenost  Palec vzhůru


* adaptér.PNG (178.07 KB, 847x665 - prohlédnuto 2204 krát.)
Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 09.07.2016, 13:28 »

Nechci se přít, ale SEZ má redukce jen směrem nahoru, či s redukcí 5 na 4. Redukce z 32A na 16A dělá třeba AS Schwabe.
Další věc je, že někde se používají 32A zásuvky kvůli vyšší odolnosti mechanické, ač jsou stejně jištěny třeba 16A.
Ja by som dal CGSG 5x6.
No, já bych napřed zvážil délku, zda má míchačka potřebuje N, jaké má jištění motoru  a pak se rozhodl. Nakonec by stačilo třeba vyměnit přívodku na míchačce za 16A a vyrobit kabel 16A. Tazatel dále nerozvádí.
To, že má na obou koncích kabelu stejné hodnoty je samozřejmě správně, pokud mu tedy vychází průřez kabelu a ten, kdo měnil, neměnil zásuvku.
Já se v těch šňůrách (mistr za to fackoval, s tím že šňury jsou na prádlo) nějak ztrácím.
Tazatel vyrobil prodlužovák s koncovkami 32A a na druhé straně byla vidlice 16A. To nechápu Nerozhodný


* as-schwabe_mixo_adapter_nahe_60703_200x200.jpg (8.16 KB, 200x157 - prohlédnuto 919 krát.)
Zaznamenáno
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 09.07.2016, 13:37 »

Tazatel vyrobil prodlužovák s koncovkami 32A a na druhé straně byla vidlice 16A. To nechápu Nerozhodný

Nejsi sám....a navíc jsem viděl hodně špatně zapojených zástrček ( přehozené fáze s ochranným vodičem)
Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 09.07.2016, 13:51 »

Špatně zapojených prodlužovaček jednofázových i třífázových jsem viděl mnoho, dost bylo i těch, co měly vidlice na obou stranách, lidská blbost mě nepřekvapuje, jen mám pocit, že se šíří jako virus.

 Co já pamatuji, tak se používalo a používá:

- kabel má žíly s plnými vodiči
- šňůra má žíly slaněné
Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 09.07.2016, 14:30 »

Jj, s přehozením jsem se taky setkal, problém některých tvůrců je vtom, že razí heslo "vidím díru, vrazím to tam".
Samce v hruškách na obou stranách má u nás i velitel dobrovolných hasičů a má to na smrkovym prkýnku Smích
Ano, výraž šňůra se používá, ale prostě do nás mistr vtloukal, že nejsme pradleny a pracujem s kabely a proto prodlužovák a ne prodlužovačka atd. Starému praktikovi nešlo odporovat a ani nebyl argument proti jeho tezi a nějaká 34 0350  pro nás neexistovala:)
Já to napsal hlavně proto, že je dobré používat v jednom "článku" jen jednen z výrazů, ono je to přehlednější  Kroutím očima
Zaznamenáno
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #7 kdy: 09.07.2016, 21:29 »

Co já pamatuji, tak se používalo a používá:

- kabel má žíly s plnými vodiči
- šňůra má žíly slaněné
Já mám zase zažité, že
- kabel je oficiální termín a o provedení žil tento název nic nevypovídá, dokonce ani na vojně (PK2)
- šňůra je slangový výraz pro kabel se slaněnými žílami
Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Vratislav Fugl1
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 09.07.2016, 22:18 »

Také už jsem se obával, že mám u cirkulárky šňůru 5x4.... uf,uf.  Smích
Zaznamenáno

Cesty Páně a elektrického proudu jsou nevyzpytatelné!
Roman Šafránek
*
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 09.07.2016, 23:11 »

Já si vždy myslel, že šňůra to je až když to má koncovky (prodlužovací šňůra, flexošňůra...). Jinak asi kabel může být i se slaněnými jádry - v průmyslových instalacích takové převládají a v dokumentaci je třeba "kabelová listina". Šňůrovou listinu jsem ještě neviděl  Mrknutí
Zaznamenáno
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 10.07.2016, 09:15 »

Je to celé jen na odlehčení nedělního dopoledne.

Při revizích spotřebičů se používá výraz OP - odpojitelný přívod, PP -prodlužovací přívod.
V době našeho elektrikářskéh o mládí slangově pojmenovali šnůrou odpojitelné přívody k žehličce, nebo k remosce. Byly to "šnůry" s textilním opletením....o statní prodloužení se již nazývaly prodlužovací přívody, nebo zkráceně prodlužky.

Když někdo řekne prodlužovací kabel, tak mu ještě rozumím, ale když se používá prodlužovací šnůra, tak to již zavání spíše šnůrou na prádlo, nebo na kotvení stožáru. I když zde u stožáru se zase více ujalo slovo kotvy a je jedno zda je to lano ocelové nebo kevral.

Ani na vojně jsme "pékačko" nepojmenovali šnůrou. Byl to kabel na kabelovém bubnu. Šnůru jsme nosili jako DVT i s patronami. Je dobře, že si ještě ledaco pamatujeme....


A můžeme se dále bavit o prodlužovacím přívodu k míchačce, co je a co není standard.
Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 10.07.2016, 09:27 »

Tos měl říct normotvůrcům k poslední normě na pohyblivé přívody ti pro jednu věc pro jistotu použili několik názvů tanecek
Zaznamenáno
Vítězslav Harnoš
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 10.07.2016, 10:09 »

... Tazatel vyrobil prodlužovák s koncovkami 32A a na druhé straně byla vidlice 16A. To nechápu Nerozhodný

Omlouvám se za nesrozumitelno st. Snažil jsem se to popsat stručně a to je výsledek  Kroutím očima Kabely byly k míchačce dva - jeden "původní" 32A/16A (cca 16m) a jeden připravený na výrobu prodlužovacího bez koncovek (cca 30m). Ten jsem právě doplnil na obou stranách 32A koncovkami podle toho, co má na sobě míchačka a až po té jsem si všiml té 16A koncovky na původním kratším kabelu (prostě to do sebe nešlo Smích ). Průřezy fakt nevím - od oka nepoznám přesně a žádné údaje jsem na kabelech nenašel (no nejméně 2,5 to bude). Oba guma, 4-žílové. Jinak míchačka N nepotřebuje, takže jsem na pětikolíkové vidlici (na stavenišťáku už mám vše jen v pětikolíku) zapojil jen zem a N nechal volný. Zapojení fází by mělo být ok, na starší šňůře, kde jsem měnil 16A vidlici za 32A bylo asi ještě po staru (hnědá na L2) - to jsem zachoval dle původního zapojení.

Jinak s "adaptéry" 16A/32A jsem se setkal, to je v pořádku, ale 32A/16A mě překvapilo, neb jsem měl za to, že pokud něco vyžaduje silnější jištění, dávat to na slabší není úplně optimální. Proto jsem se ptal Úsměv
Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #13 kdy: 10.07.2016, 10:44 »

Buďte v pohodě.
Zapojené to máte dle popisu dobře a že máte na jedné straně 32A a na druhé 16A bych moc neřešil. Zákledem všeho je, abyste prodlužovák nezapojoval do zásuvky jištěné větším jističem než je 16A a neprovozoval na tomto prodlužováku zařízení s větším příkonem, než je 11kW, což se u běžné stavební  míchačky dá horko-těžko předpokládat  Mrknutí
Na světě jsou horší průšvihy  Úsměv
Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #14 kdy: 10.07.2016, 11:48 »

Běžná stavební míchačka mívá motor max. 1,5 kW. 
Odebíraný proud u motoru 1,5 kW je okolo 3 A.
Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #15 kdy: 10.07.2016, 13:20 »

Citace
Jinak s "adaptéry" 16A/32A jsem se setkal, to je v pořádku, ale 32A/16A mě překvapilo, neb jsem měl za to, že pokud něco vyžaduje silnější jištění, dávat to na slabší není úplně optimální. Proto jsem se ptal Úsměv

U RD máte stejně max 25A (20A) tak 32A zásuvka není potřeba řešit !
(Běžný RD)
Něco jiného v podniku.....
Důležité pro bezpečnost je zejména proudová zatížitelnost vidlice, kabelu, jeho délka popř. jeho uložení....... tanecek
Ve zdravotnictví máme z dřívějších dob zásuvky 230V 16A a jsou jištěny max 6A jističi....
Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Jak je omezena délka prodlužovacího přívodu?
 Jak správně připojit napájecí rozvaděč?
 Jak se zapojuje kabel na 220V?
 Poradíte prodlužovačku silového kabelu 400V pro cca 5kW?
 Z jakého materiálu musí být prodlužovací šňůry ?
 Jaký typ třížilového kabelu použít na venkovní prodlužovačku?
 Musí se použít na prodlužovačky k zakončení vodiče dutinek?
 Podle čeho vybrat bezpečnou prodlužovačku pro běžné domácí použití?
 Lze vyrobil prodlužovací kabel 230V délky 50m?
 Mohu zakopat provizorní prodlužovák do země?
 Jak zapojit prodlužovák na 400V/32A se čtyřmi a na druhé straně pěti vodiči?
 Proč nepoužívat dvoužilový prodlužovací kabel?
 Jak zapojit prodluzku 400V?
 Mohu přidat do lišty k dvoužílovému kabelu (černý+zelenožlutý) modrý nulák?
 Mohu na prodlužovačku 8 metrů cu lanko 3x 0,5?
 Proč jsou šňury u některých spotřebičů "krátké" ?
 Je taková vidlice s pohyblivým přívodem v pořádku dle všech norem?
 Jsou CYSY a CGSG vhodné pro pohyblivé přívody?
 Mohu u zapojení prodlužovacího kabelu s redukcí z 5/4 kolík nezapojit modrý?
 Jaký mám použít prodlužovací kabel v délce 100m na 400V pro stavbu RD?
 Jak postupovat pokud potřebuji prodlužovák delší než 50m?
 Může být prodlužovačka 230V s rozebiratelnou vidlicí ?
 Mohu plně zatížit prodlužovák smotaný na bubnu?
 Kde v Brně mám koupit/sehnat dvojpólovou vidlici na síťový přívod?
 Kde najdu výsledky z kontroly prodlužovacích a pohyblivých přívodů ?
 Jaký kabel zvolit jako prodlužovák na stavbu?
 Je prodlužovák 400V s kabelovou zásuvkou nakonci 16A v pořádku?
 Mohu napojovat více prodlužovacích šňůr za sebou?
 Četli jste již ČSN 33 1600 ed. 2?
 Lze použít na pětipólovou zásuvku v síti TN-S čtyřžilový prodlužovací kabel?
 Je bezpečné použití jednopólového spínače v prodlužovacím přívodu?
 Kde se dá koupit prodlužovací přívod zakončený na obou koncích zásuvkami?
 Jaký zvolit průřez vodiče na prodlužovák 400V 16a-6h příkon stroje 0,9kW?
 Jakou zvolit prodlužovačku s přepěťovou ochranou?
 Je možné použít prodlužovačku na vzdálenost 80-100m?
 Co se stane, pokud použiju delší prodlužku než 50metrů u 3fáz.rozvodu?
 Poradil mi prodavač správně, když mi doporučil prodlužovačku s průřezem 1mm2?
 Lze vyvest prodluzovak ze svetla?
 Ake napätie má byť predlžovačke AEG-PDU-FR6 vo vypnutom stave?
 Existují nějaká pravidla pro prodlužovací přívody?
 Vyzná se vůbec někdo v posuzování prodlužovacích přívodů na našem trhu?
 Moze sa predlzovacka pouzivat navinuta alebo nie?
 Jak prodloužit kabely od zásuvky?
 Muže zabila podomácku upravená prodlužovačka!
 Jak poznat v obchodě kvalitní prodlužovačku?
 Jak dlouhý může být prodlužovací kabel?
 Mohu vyrobit prodlužovačku (legálně)?
 Jaký prodlužovací kabel 230V je možné zrevidovat?
 Je tento pohyblivý přívod v souladu s normou?
 Je bezpečný prodlužovací přívod ACAR S10 1,5M G?
 Je modrý vodič ve flexošňůře zapojený vlevo správně?
 Jak zapojit u prodlužovačky nová barevná značení na stará?
 Co se myslí upozorněním u zásuvkové lišty - Nespojovat do série?
 Je chybný predlžovák, alebo chybná zásuvka?
 Doporučíte mi kvalitní prodlužovací přívod?
 Je možné prodávat zařízení s obráceně označenými vodiči v přívodním kabelu?
 Jaky kabel na prodluzku 4P/32A/400V IP44?
 Vyhovuje PowerCube Rewirable normě?
 Je prodlužovačka bez vodiče PE nebezpečná a certifikát neplatný?
 Kdo nese odpovědnost za požár způsobený prodlužovacím přívodem?
 Jakou prodlužovačku zvolit k ledničce?
 Jak správně vybrat prodlužovací kabel?
 Sníží se výkon zařízení pokud nerozvinu přívodního kabel z transportního bubnu?
 Existují i případy, kdy je dvoulinka v prodlužováku bezpečná?
 Jaké nebezpečí skrývá "pavoučí síť" z prodlužováků?
 Nevyhořím s prodlužovacím kabelem dlouhým 200m?
 Proč ruční bruska vyhazuje jističe a přes prodlužovací kabel ne?
 Lze zapojit prodlužovací kabel se zasuvky do rozdvojky?
 Lze připojit pohyblivý přívod do zásuvky napevno?
 Musí se prodlužovací kabel používat pouze plně rozvinutý?
 Je přijatelné připojení zásuvkové lišty do prodlužovacího kabelu?
 Kolik spotřebičů a prodlužovacích přívodů lze použít na jeden obvod?
 Jaká je maximální délka prodlužky pro 400V/10A?
 Existuje nějaký plochý prodlužovací kabel?
 Co může být na připojení prodlužovacího přívodu na pevno špatně?
 Jak upravit přechodku z kabelu 3+0 na kabel 3+N+PE?
 Jak si správně vybrat a koupit prodlužovací kabel?
 Je možné vyrobit kabel s 1f vidlicí a 3f zásuvkou?
 Co lze označit za kvalitní prodlužovací kabel s vypínačem?
 Je možné nahradit prodlužovací kabel pomocí CYKY kabelu?
 Co když v prodlužovací šňůře 400V chybí poškozený vodič N?
 Mohu zapojit pc do prodlužovačky s několika spotřebiči?
 Je lepší jedna prodlužka s více zásuvkami nebo 2 s méně?
 Jak na bezpečný přívod elektrického napětí cca 150m?
 Je lepší mít 1 prodlužovačku (vše 1 zásuvka), či 2 prodlužovačky?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.052 sekund, 22 dotazů.