| | |-+  Jak zhodnotíte uložení vedení v této novostavbě v Rosicích?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Jak zhodnotíte uložení vedení v této novostavbě v Rosicích?  (Přečteno 12104 krát)
PetrBaned
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« kdy: 27.06.2016, 08:43 »

Neodolal jsem a musím se podělit o zážitek co je dnes možné předat a ještě k tomu s revizí.
Jen malé info. Za kuch. linkou není jediná "pevná" zásuvka. Nad kuch. linkou jsou dvě sady zásuvek (3rám a 2rám) každá sada měla vlastní přívod (jiná fáze) ale nějaký "odborník" je ještě mezi sebou prosmyčkoval. Tudíž když zákazník nahodil i druhý jistič, tak vyletěly pojistky u hodin :-)


* 2016-06-26 14.37.57.jpg (762.4 KB, 1456x2592 - prohlédnuto 1384 krát.)

* 2016-06-26 14.38.12.jpg (1027.3 KB, 2592x1456 - prohlédnuto 1348 krát.)

* 2016-06-26 14.38.21.jpg (1025.57 KB, 1456x2592 - prohlédnuto 1198 krát.)
Zaznamenáno
Jaroslav Molák
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 27.06.2016, 10:26 »

Pravděpodobně od zhotovitele nedokončené dílo. Systém: dodělej si doma sám jak umíš.
Zveřejněte zprávu o výchozí revizi; nemusí být znatelná identifikace revizního technika-kandidáta na přezkoušení, myslím svého přezkoušení, protože funkční zkoušky el. zařízení jsou součástí revize.
Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #2 kdy: 27.06.2016, 10:45 »

Myslím, že nemusím být elektrikář, abych poznal, že takto prostě NE. Pokud není investor nevidomý, pak se divím, že byl schopný něco takového převzít.
A co revizní technik, který se pod to podepsal?
Takových je mezi námi pořád více než těch poctivých. Svět se točí kolem peněz a pro peníze je člověk schopný prodat vlastní matku, natož napsat nějakou "přiblblou" revizi.
Tak to prostě je.
Tady si pobrečíme nad několika fotografiemi, zadupeme do země špatné revizáky...... nenápadně se to sveze i na projektanty... .. a život půjde dál jako před uveřejněním tohoto vlákna.
Myslím, že diskuse elektrikářů na toto téma nikomu nepomůže.
O problémech nám všem známým by se měli dozvědět především investoři.
Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Zdeněk Friedrich
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 27.06.2016, 11:05 »

Klasický výtvor elektrozedníků nebo elektrotruhlář ů předělávajícíc h bytová jádra a kuchyňské linky. Vždy mají nějakého tzv. revizního technika, kterému stačí pár stovek na pivo a vzhledem k tomu, že z toho nikdy nikdo nevyvozuje řádné důsledky, budou podobná zvěrstva k vidění neustále. Pouhý pláč nad rozlitým mlékem a postěžování si na odborné diskusi to nijak nezmění. Od toho jsou organizace, které to mají v popisu práce- ŽÚ, ČOI, OIP v přenesení na TIČR. Prvním krokem je samozřejmě za tu prasečinu nezaplatit, další kroky by od zákazníka měly následovat.
Zaznamenáno
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #4 kdy: 27.06.2016, 11:21 »

Tady si pobrečíme nad několika fotografiemi, zadupeme do země špatné revizáky...... nenápadně se to sveze i na projektanty... ..

Podle mne to není práce elektrikáře který by se pod to podepsal. Až u těchto fotografií bude i faktura za montáž s adresou dodavatele, pak má cenu nad tím přemýšlet. Takových bastlů se najde všude dost.

Mne zajímá zda si to někdo sám splácal nebo si to nechal splácat dodavatelsky. Detaily toho provedení ani nemá cenu rozebírat. Těmi detaily maximálně pomůžeme tobu bastlířovi odstranit největší .... nic víc.

Kdo je toho autorem?
Zaznamenáno

S Elektrikou.cz už čtvrt století! notone
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 27.06.2016, 12:35 »

Nechci někoho hájit, ale:
1/ nepodepsal se na tom investor?
   Důvodem může být obligátní: ještě nevím jaká bude kuchyně,
   dostaňte do toho prostoru kabely na zásuvky a pak se to vyřeší... vyřešeno viz foto.
   Pak se na to jaksi zapomnělo, pro jiné důležitější práce.
2/ problémem je, že to revizák pustil - tlak zhotovitele, investora?
3/ zásadním problémem je, že to investor převzal...
4/ nebo dodělával kutil Ondra  Mrknutí
5/ pokud je zaplaceno, tak těžko honit dodavatelskou firmu k uvedení do náležitého stavu.

Ono to nakonec nějak dopadne.....
Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #6 kdy: 27.06.2016, 13:39 »

Zdenku k bodům:
1) běžný postup developerů, předávají ořípravu pro linku, kteoru si namyslí už zákazník dle svého vkusu
2) Pokud byly kabely někde v rohu smotané, svázané, zakončené v krabicích ve wagínách osobně bych neměl problém, pak může být RZ z tohoto stavu
3) pokud si to tak developer objednal, proč by to nepřevzal
4) ano pak  to možná dodělával někdo třeba kuchyňář
Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 27.06.2016, 19:31 »

Záleží na tom co v té revizi je. Tohle nevypadá na práci elektrikáře a vůbec to tam nemuselo v době revize být, neznám revizáka, který by tohle podepsal.
Zaznamenáno
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 27.06.2016, 20:40 »

Zdenku k bodům:
1) běžný postup developerů, předávají ořípravu pro linku, kteoru si namyslí už zákazník dle svého vkusu
2) Pokud byly kabely někde v rohu smotané, svázané, zakončené v krabicích ve wagínách osobně bych neměl problém, pak může být RZ z tohoto stavu
3) pokud si to tak developer objednal, proč by to nepřevzal
4) ano pak  to možná dodělával někdo třeba kuchyňář


Někde v celém procesu je chyba a těžko říci na které straně.

1) Často se dělá kompletace elektriky a kuchyň schází a není ani jasná základní sestava
2) A tak kabely jsou stočené, ukončení v krabicích coby krytech, pro linku není dodělána ani 
    voda a odpady.....stě na není omítnuta, protože se neví kde budou ( nebo nebudou) dláždice
3) A po půl roce dojde kuchyň a dodělává to úplně někdo jiný, anebo dokonce kuchyňaři....
4) A revize se někdy udělá bez kuchyně, protože je termín kolaudace

Již jsem se s tím setkal, a SÚ klidně dá jen do závad dodělaní kuchyně, ale když není RZ elektro, tak kolaudaci přeruší. A zákazník se dostává do pasti stejně jako RT.

P.S. Zažil jsem to letos v rodině, dodána kuchyň měla jiné přípojné body, než bylo avizováno. Museli jsme podávat 3 x reklamaci a vše hlídat a přejímat. K elektrice jsme je nepustili. Přitom to lze udělat velice esteticky a hlavně prakticky.
Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #9 kdy: 28.06.2016, 07:46 »

Mám podobnou zkušennost z vyprávění....
Před nějakým rokem ,  mě jeden známý RT (když jsem ještě nebyl RT) si stěžoval, developer chce po mě revizi, a to ihned. Dojedu na místo čističky odpaních vod a hlednám a nic....bylo tam jen kus země....Volal jsem developerovi co mám revidovat a on řekl že potřebuje revizi ke kolaudaci ,ať si reviduji co a kde chci ! zle
Tak k revizi přistupují "výrobci" staveb! A možná podobně i pracovníci SÚ, když chtějí jen papíry a nejdou na místo se ani podívat.

Něco podobného jako tato kuchyně.
Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 28.06.2016, 07:57 »

Klasická práce truhlářů, viděl jsem i horší, vše zapojeno z jedné krabice (přívod pro sporák) vodiči CYH 2x1.
Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
PetrBaned
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 28.06.2016, 08:55 »

Pánové,
v pátek mám nějaké jednání s přítelem investorky, tak se pokusím získat nějaké dokumenty (RZ atd.) jsem sám zvědavý. Jak víte snesu hodně a zastávám se "šikovných" kutilů...ale toto je i na mne moc. To že strojky v kuchyňské lince byli přidělány šroubky cca 2,5x3,5 mne jasně říká že to přidělávali stolaři, co dělali kuch. linku. A ti taky asi propojili ty dva přívody proti sobě. A že propojka na zásuvku na "ostrůvku" z krabice je provedena CYKY3x1,5 je už detail.

Ale spíš mne zajímá jak se RT vypořádal s těmi 6ti přívodními kabely co trčí jen tak ze zdi a nebo třeba s jističem v rozvaděči, označeném "zásuvka koupelna+kuchyň"  Šok

PS. investorka si to opravdu nedělala sama. Byl to developerský projekt na klíč. Takto to koupila jako novostavbu. Info dodám jak jej budu mít
Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 28.06.2016, 09:23 »

Problém vidím jinde zatímco s chybějícím zábradlím kolaudace neprojde tak s evidentně nedokončenou instalačkou ano.
Chápu že úřednice SÚ nemohou být odbornice na vše nicméně .......
Zaznamenáno
Radim Cienciala
*
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 29.06.2016, 12:32 »

Pravděpodobně od zhotovitele nedokončené dílo. Systém: dodělej si doma sám jak umíš.
Zveřejněte zprávu o výchozí revizi; nemusí být znatelná identifikace revizního technika-kandidáta na přezkoušení, myslím svého přezkoušení, protože funkční zkoušky el. zařízení jsou součástí revize.
Já bych tam tu identifikaci klidně ukázal.
Né vždy se při revizi vše podaří a co revizák to názor,každý je vypisuje jinak.
Ale toto přece nemůže podepsat technik.
Zaznamenáno
Jan BK
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 30.06.2016, 07:45 »

Předpokládám že úřednice Stavebního úřadu dostala informaci (revizní správu),  a tím je elektroinstala ce dokončena, takže SÚ bych do toho ale vůbec netahal!!
Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Proud opět zabíjel!
 Na golfovém hřiští u Benešova zahynul muž po zásahu bleskem
 Jak dalece radit laikům?
 Co s probíjející pračkou?
 Vy by ste sa odvážili na niečom takom pracovať?
 Nemáte bližší info o hořlavých rozbočkách NOELL?
 Kámoš říká že máme blbě udělanou instalaci ale já myslím že je udělaná dobře.
 Podívejte se na dítě a mlýnek na maso!
 Co říkáte na vrut v rozvodnici mezi jističi?
 Co vy na horiace zásuvky?
 Jaké jsou časté nešvary kutilů?
 Už jste četli jak chtěl zloděj ukrást kabel pod napětím?
 Jsou ještě běžní podobní odborníci?
 Jak zformulovat upozornění na nevyhovující stav elektroinstalace?
 Lze ještě dnes legálně zrealizovat plot pod napětím 22kV?
 Už jste viděli sekačku trávy na 380 pardon 400 voltů ?
 Máte představu coby se stalo kdyby vn drát upadl na rozvody nn?
 Čo poviete na neznámý kabel v zemi?
 Co byste poradili městu Domažlice nebo i dalším městům?
 Také si myslíte, že postel pacientky zřejmě zapálila zářivka spadlá ze stropu?
 Není neetické uvádět v knize záběry na obličeje mrtvých?
 Dění ve Strašicích - považujete hypotézu vědce Ivana Cimbolince za důvěryhodnou?
 Je možné mít po zásahu el. proudem popáleniny 3. stupně a přežít?
 Kde se dá koupit prodlužovací přívod zakončený na obou koncích zásuvkami?
 Jak dnes opilec přidal práci všem a za naše peníze ...
 Tragédie z Kambodže - stálo to slavností osvětlení za to?
 Kolik lidí z vašeho okolí tuší, že je může krokové napětí zabít?
 Kolik podobných vánočních případů nás ještě čeká?
 Ukázka práce elektrotopenáře! Jak je tohle možné?
 Chcete být elektrikářem za tři hodiny?
 Znáte technologii přenosu TV signálu 230V?
 Môže takto v dnešnej dobe vyzerať bytový rozvádzač?
 Přečo nechajú elektrikári po sebe takéto zverstvá?
 Sousedova otázka: Nejde mi zásuvka ve sklepě, můžeš se mi na to podívat?
 Víte jak po "zednicku" opravit svoje elektrické nářadí?
 Hrobař měl dovolenou, že "rybáře" nevaroval?
 Dalo by se elektricky bojovat proti španělským slimákům?
 Copak byste řekli fasádníkům na taková připojení v krabicích vy?
 Máte zajímavé zkušenosti při práci s elektřinou?
 HROBAŘ: Vratký závěšák nebyl ani pro holuby
 Máte někdo zkušenosti s vyháněním krtka elektřinou?
 Nekoupíte si taky tento stavební rozváděč?
 HROBAŘ: Letovaná nožová pojistka
 HROBAŘ: O tom, když je na obou koncích samice
 Je tato redukce homologovaná?
 Chybí nám podobná varování v elektrotechnice?
 Máte svého anděla strážného?
 Máte něco proti zásuvkám 230V ve vozidle?
 Co říkáte na tuto letovanou třífázovou zásuvku ?
 Z jaké příčiny se mohla tato svorkovnice usmažit?
 Je kabel obtočený okolo hromosvodu dobrá volba?
 Už jste viděli žárovku jako projektil?
 Co se asi mohlo stát dnes v Plzni?
 Krást pod napětím nic moc!
 Lidé stále častěji riskují zásah elektrickým proudem. Energetici varují kutily, firmy, zloděje i děti před podceňováním nebezpečí.
 Víte, kdo vyrábí krytí IP igelitka?
 Jak okomentujete tento přívod v zemi vedle okapu?
 Je na těchto fotkách něco divného?
 Nahlásili byste rozpojený svod hromosvodu?
 Krádeže oleje z transformátorů objasněny
 Musí mít elektrikář lékařské vzdělání se zaměřením na ortopedii?
 Musí osoba s odbornou kvalifikací zasáhnout a zajistit odvrácení nebezpečí?
 Hrobař: Stavební rozvaděč vzor "cedník" ...
 Může být hromosvod využit i jako "elektrické křeslo"?
 IKEA je fajn, ale nepřehání to se záměnou L a uzemněním?
 CO říkáte tomuto "měniči" z 380V na 220V?
 Jak je možné, že se 7 roků nepřišlo na černý odběr z veřejného osvětlení?
 Víte, jak nepřipojovat míchačku?
 Kolik porušení norem je vidět od prvního pohledu?
 Čím nahradit jistič, či pojistku?
 Komu se ukradená měď kabelů vyplácí?
 k čemu je přechodka z 230V na 400V?
 Zachytil by se muž, pokud by byl tehdy kabel už v chráničce?
 Má existovat nějaká prevence a represe neodborných zapojení?
 Je opravdu topenář je víc, než huťák?
 Pomůžete nám vytvořit seznam objektů, které nejsou podle u nás platných norem?
 Kolik najdete chyb na tomto exempláři zkušební svorky?
 Šlo o lajdáctví nebo pokus o vraždu?
 Máte představu o počtech smrtelných úrazů způsobených elektřinou?
 O tom jak mohou kabely v Blance zkratovat ...
 Co se stane, když do klasické WAGO dáte slaněný vodič?
 Jak snadno může vzniknout požár, ve starších instalacích?
 Může podobná reportáž otevřít oči laikům?
 Co vše hrozí při "lovu" žížal elektřinou?
 Myslíte si, že se dalo zabránit úmrtí pracovníka v míchárně barev?
 Jak revidovat osvětlení fasády?
 Jak se vám líbí dvoulinky na fasádě?
 Jaké máte zkušenosti se zateplováním elektroinstalace vy?
 Jak (ne)zhotovit elektroinstalaci ve sklepě?
 Zažili jste také úraz při manipulaci nožovými pojistkami?
 Kde najít vypínecí charkteristiku k této proklemované pojistce?
 Byli jste svědkem úrazu při měření měřicím přístrojem?
 Zažili jste úraz v souvisosti se zkoušečkou Z10?
 Špatně provedená elektroinstalace?
 Může být instalace koaxiálních kabelů na střeše blízko hromosvodu?
 Kdepak soudruzi z Trstené (SK) udělali chybu?
 Jak byste dnes zabránili požáru od zapomenuté zapojené žehličky vy?
 Co vše hrozí připevněním antény na jímač nebo je anténní stožár nejvyšší bod?
 Co dodat k vraždící zbrani z UPSky?
 Víte, kde všude vám může hrozit nebezpečí, ohledně úrazu el. proudem?
 Jak ochránit spotřebitele při špatném umístění teplometu?
 Nejsou neuklizené prostory, které navštěvujete, možnou příčinou rozšíření požáru?
 Přidáte také svůj letní úlovek elektrotechnické prasárničky?
 ČEZ diskriminoval Romy. Nenechal je krást proud?
 Setkáváte se ve své praxi s opravenými pojistkami?
 Jak se vám líbí mé opravy pojistek?
 Znáte hrobařovu speciální zásuvku do sítě TN-C?
 HROBAŘ: Zatéká vám pod střechu?
 Jak se hospodský inspiroval v Orientu
 HROBAŘ: Pozor na spojování šňůr!
 HROBAŘ: Jak drhli len a podpálili stodolu
 Víte, jak ukládá žluto/zelený vodič Anglický Resort?
 Co říkáte na malý podzimní testík elektrikáře?
 Posílám fotku rozvaděče, na který mám udělat RZ. Lze vůbec udělat?
 HROBAŘ: Desetiletý kluk a úraz od uzemnění
 HROBAŘ: Tři číšníci
 HROBAŘ: Rozkaz k zapnutí
 Co vede lidi k vyřazovaní jistících prvků z obvodu?
 HROBAŘ: Zmýlená platí!
 HROBAŘ: Úraz kominíka
 Jak se vám líbí zajímavě pojatej okruhák?
 KURIOZITY: Zedníkova ochrana svítidla zábranou
 HROBAŘ: Neprošlo to!
  HROBAŘ: Co je to vpravo a co vlevo?
 HROBAŘ: Stavební zámečníci jako akrobaté
 HROBAŘ: Oprávněné podezření
 HROBAŘ: Požár dřevěné rozvodnice v kravíně
 HROBAŘ: Nespoléhejte na svou paměť
 HROBAŘ: Úraz v tunelu
 HROBAŘ: Úraz v měnírně
 HROBAŘ: Hrdinství pod vlivem alkoholu
 Úspora na chráničích se nevyplácí!
 HROBAŘ: Školáci na chmelu
 HROBAŘ: Elektrický transportér
 Mohl bych poprosit o odbornou radu při psaní scénáře?
 Co vše je na této koncovce pohyblivého přívodu špatně?
 HROBAŘ: Zmařená svatba
 To, co Panthenol už určitě nezachrání
 Test připojené základní desky pc natvrdo k síti 230V
 HROBAŘ: Jistič jako vypínač
 Jak může dopadnout rybář za bouřky?
 HROBAŘ: Sekl do kabelu
 Je možné, že kogenerační jednotka přímo generuje vysoké napětí?
 HROBAŘ: Každý nemá stejné štěstí
 HROBAŘ: Smutné Vánoce
 HROBAŘ: Smrtelný úraz od telefonu
 Nemělo by být nepoužití proudového chrániče trestným činem?
 HROBAŘ: Nechtěl si zadat
 Co zavinilo smrt zkušeného vedoucího inženýra zkušebny?
 Myslíte si, že úraz napětím pouhých 42V není možný?
 Víte, jak může být osudová absence jednoho vodiče v zásuvce?
 Proč musel hostinský strhnout z postiženého hořící oblek?
 Je toto správně provedená neměřená část přípojky pro RD?
 Proč je dobré kontrolovat uzemnění spotřebičů?
 Proč není dobrý v pračce místo vody a prášku na praní technický benzín?
  HROBAŘ: Zákonitost série tří
 Jak si vysvětlit roztavené moduly jističů?
 HROBAŘ: Úraz v pivním sklepě
 HROBAŘ: Svítidlo na pracovním stroji
 HROBAŘ: Neopatrnost + zbrklost = dva úrazy
 HROBAŘ: Rosa v trávě a smrt děvčátka
 Jak byste klasifikovali antény a rozhlas umístěný na jímači hromosvodu?
 Jak nezvyklá prodlužka zachránila životy několika rodin ...
 Proč se lidi zabijou s telefonem ve vaně?
 Čtyři muži se schovali v bouřce pod strom, dopadli tragicky
 Jaké znáte elektrotechnické mýty?
 Jak prochází periodickou revizí zařízení neschopné bezpečného provozu?
 #EH: Jak se nevyplácí internet na hromosvodu
 Jak v ČR uvádíte do provozu zařízení CHINA EXPORT?
 Místo pojistky hřebík?
 Soustružníkova pojistka.
 Také si v zahraničí (nejen tam) všímáte práce kolegů?
 Jaké max. napětí uvažujete na sekundáru zdroje označeného SELV?
 Jsou opravdu všichni majitelé RD odpovědní za své elektroinstalace?