| | |-+  Musí být ve zdravotnických prostorech skupiny 2 osvětlení rozděleno na 2 okruhy?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Musí být ve zdravotnických prostorech skupiny 2 osvětlení rozděleno na 2 okruhy?  (Přečteno 2138 krát)
Petr X. Šrámek
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 22.06.2016, 14:16 »

Osvětlení je napojeno z DO
Není mi jasný výklad článku 710.559.101 ČSN 33 2000-7-710 (s příhlédnutím k 6.10.1, TNI 332140)
Zaznamenáno
J Lhava
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 22.06.2016, 15:09 »

2 okruhy v tématu dotazu jsou něco jiného, než 2 zdroje napájení požadované ČSN.

Citace
710.559.101 Světelné obvody
Ve zdravotnických prostorech skupiny 1 a skupiny 2 musí být k dispozici minimálně dva zdroje napájení. Jeden z těchto dvou zdrojů musí být připojen k bezpečnostnímu napájení.

Citace
6.10.1 Světelné obvody
Ve zdravotnických prostorech skupiny 1, skupiny 2 a v únikových cestách musí být světelné obvody rozděleny minimálně na dva obvody. Alespoň jeden z těchto obvodů musí být připojen na důležité obvody a nejméně jeden na méně důležité obvody.