Josef Vítek
« kdy: 12.06.2016, 10:49 »

Provedl jsem elektroinstala ci na novém domě. Několik měsíců bylo všechno v pořádku, nyní mi kolegové elektrikáři připojili ještě do obvodu tepelné čerpadlo (připojili jej před Fi). A přišel problém. Nyní mi při zapojení vysavače na kterékoliv obvod vypne proudový chránič (méně výkonné spotřebiče normálně fungují). Vysavač má regulovatelný výkon, pokud mu stáhnu výkon, tak funguje, jakmile výkon přidám, tak vypíná proudový chránič... Vysavač je v pořádku, o patro výš, kde mám samostatný rozvaděč s Fi chráničem, vysavač funguje. Proudový chránič je taky  v pořádku, zaměnil jsem je s tím v patře a závada nezmizela.
Předpokládám, že závada bude v rozvaděči.
Prošel jsem si zapojení a vše je v pořádku, proudový chránič i tepelné čerpadlo je správně zapojen.
V čem by mohla být závada??
Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #1 kdy: 12.06.2016, 15:34 »

Kam je v rozvaděči zapojen modrý vodič N? Měl by být zapojený na svorkovnici N, která je zapojena před proudovým chráničem.
Co na to vaši kolegové elektrikáři? Měli by se přece k problému nějak postavit.....t edy určitě ne tak, že řeknou, že to s jejich zapojením TČ nemá nic společného. To se ostatně dá dokázat odpojením TČ z rozvaděče. Pokud se tím problém eliminuje, určitě by se tím měli na místě zabývat.
Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 12.06.2016, 16:28 »

Na dálku těžko soudit, ale typické závady v tomto případě:
1) překřížená ovladačka HDO - před fi za fi
2) někde nějaký svod mezi N a PE na některém z obvodů za chráničem
Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 12.06.2016, 19:12 »

...
Prošel jsem si zapojení a vše je v pořádku, proudový chránič i tepelné čerpadlo je správně zapojen.
...
Kdyby to bylo opravdu správně, tak by to nevypínalo.
Některé závady nejsou na první pohled zřetelné, chtělo by to změřit. to by napovědělo víc.
A jestli to nedokáže seriozně změřit a závadu identifikovat ten, kdo zapojoval TČ, je to na návštěvu nezávislého RT...
Věřím, že by to našel. A podle konkrétního důvodu problému uvidíte po kom chtít náhradu nákladů...
Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Oliver Mička
*
Offline Offline



Automatizácia


« Odpověď #4 kdy: 12.06.2016, 21:34 »

Maly sme ten sami problém. Chránič OFI 40-4-030 vypínal nad cca 26A - ale náhodne ale ako prúd stúpol nad 30A už padal hneď.
Kontroloval som to aj ja aj RT neprišli sme na nič. Výmena chrániča za nový a problém biol vyriešený - chránič letel do koša.
Zaznamenáno

- Projektovanie a programovanie PLC (Rockwell,Siemens,atd).
- Meniče a pohony.
- RaM.
- Elektroinštalá cie do 1000V.
Pavel Jurčík
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 12.06.2016, 22:36 »

Maly sme ten sami problém. Chránič OFI 40-4-030 vypínal nad cca 26A - ale náhodne ale ako prúd stúpol nad 30A už padal hneď.
Kontroloval som to aj ja aj RT neprišli sme na nič. Výmena chrániča za nový a problém biol vyriešený - chránič letel do koša.

čím jste to měřili?
Zaznamenáno

E2A
Jaroslav Molák
*
Offline Offline




« Odpověď #6 kdy: 12.06.2016, 22:53 »

Specifikujte také štítkové hodnoty proudového chrániče
Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Proč vypadne chránič při vypnutí sazbového spínače?
 Proč mi spínané zdroje vyhazují proudový chránič?
 Jsou nespolehlivě fungující test tlačitka u nových chráničů normální věc?
 Je vypínací čas 293 ms pro "S" proudový chránič v pořádku ?
 Čo všetko chráni netestovaný prúdový chránič?
 Vydrží proudový chránič časté ruční vypínání?
 Chránič neustále vybavuje, testové tlačítko je nefunkční. Co s tím?
 Může být příčinou výpadku chrániče otřes?
 Jak se orientujete v selektivitě proudových chráničů vy?
 Může vypínat chránič z důvodu poklesu napětí?
 Je správně zapojený chránič, pokud vybavuje po sepnutí čehokoliv?
 Proč vybavuje centrální proudový chránič?
 Může samovolně vybavit proudový chránič při poklesu napětí v síti?
 Proč vybavuje proudový chránič?
 Jak netestovat chrániče?
 Z jakého důvodu nepravidelně vybavuje proudový chránič u čerpadla?
 Jak odhalit padání proudového chrániče?
 Také jste se setkali se zmetkovými chrániči BONEGA?
 Je proudový chránič vadný, když nevybaví při spojení fází?
 Prečo mi vybavuje chránič i pres izolacný odpor 20M ohm?
 Proč padá občas proudový chránič, i když odpojím všechny jističe za ním ?
 Jak odhalit příčinu vybavování proudového chrániče charakteristiky G?
 Máte nějaký tip nebo představu co s tím, když padá proudový chránič?
 Jak zabránit vlhkosti v zásuvce s proudovým chráničem?
 Proudové chrániče (třetí, aktualizované vydání 2015)
 Jak vyřešit náhodné vypínání proudového chrániče NDR v bytovce?
 Proudový chránič nevypíná když je problém s uzemněním?
 Proč vybavuje chránič při všech odpojených fázích?
 Jak zjistit příčinu praskání chrániče?
 Prečo vyhadzuje "ističo-chránič" pri výpadku elektriky?
 Proč proudový chránič vybavuje s wagosvorkami a věnečkem ne?
 Proč třífázový proudový chránič neodpojuje N?
 Je demontáž FI ve stávajícím zařízení, je hrubá závada?
 Jak to, že proudový chránič vypadává, když je vše vypnuté?
 Proč nezapojená fáze shazuje proudový chránič?
 Jaké máte zkušenosti s ověřováním proudových chráničů typu B?
 Poškodí se chránič vetším proudem než jmenovitým?
 Je správné, že proudový chránič vypne při úderu blesku do nedalekého sloupu?
 Jak odhalit unikající proud jednofázových spotřebičů na přívodu CYKY 5x2,5?
 Jak odhalit příčinu padání proudového chrániče litografického stroje?
 Jak otestovat rychlost vypínání proudového chrániče?
 Jak často se setkáváte s nefunkční proudovým chráničem?
 KNIHA: Proudové chrániče a obloukové ochrany
 Kde nasadíte proudový chránič s automatickou sebekontrolou?
 Co další ještě uživatel staré nulované elektroinstalace asi netuší?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.036 sekund, 22 dotazů.