Autor Téma: Existuje nějaké efektivní řešení na ochranu a regeneraci izolace kabelu?  (Přečteno 12135 krát)
Roman Reinisch
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« kdy: 10.06.2016, 13:05 »


Kabel u pískové filtrace s gumovou základní izolací HV05 ...
Přestože je filtrace (i kabel) pod stříškou dochází k výrazné a viditelné degradaci kabelu. V místě ohybu a výstupu z filtrace je "načatá" základní izolace a na povrchu zcela jasně "zpuchřelá" (omlouvám se za tento lidový výraz, ale je asi nejvýstižnější :-)

Filtrace je ještě v záruce a proto se mi zatím nechce do výměny kabelu.
V případě reklamace je šance na úspěch podle mě minimální.
Mám za to, že kabel nebyl až tak kvalitní, když po necelých 2 letech vypadá takhle.
Existuje nějaké efektivní řešení na ochranu a regeneraci izolace kabelu?
Kabel není vystaven slunečnímu UV záření, ani vlhkosti.
Snad jen vysokým teplotám okolního vzduchu v létě...
Zaznamenáno
Roman Reinisch
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 15.06.2016, 08:53 »

...ale kolegové, přece jsem nepoložil až zas tak záludný dotaz :-)

Aspoň odpověď typu: ne - nelze, nutná výměna kabelu. Popřípadě je to možné, existují určité prostředky pro ochranu kabelu...
Zaznamenáno
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 15.06.2016, 09:17 »

Odpověď na obě vaše otázky je ANO.
Existuje způsob, jak zregenerovat rozpadlou izolaci, dokonce několik. Říká se jim záruka, servis, elektrikář.

A také existuje efektivní řešení na ochranu izolace kabelu. Výrobci kabelů ho zapracovali do kabelů pro venkovní prostředí s povětrnostními vlivy, a až budete nechávat ten kabel vyměnit, tak si na kvalitu a původ kabelu dohlédněte.
Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Patrik Mlynar
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 15.06.2016, 09:18 »

To je chemicky problem, neviem si predstavit, ako by sa dala riesit zmena zlozenia gumy alebo PVC a ich nasledny rozpad. Skor patrat po pricine : kabel je od vyrobcu alebo vyrobca dodava len filtraciu s priechodkami a kabel montuje firma ? Videl som uz zmenu farby PVC plasta blizko tesnenia priechodky, zrejme sa tie dva plasty neznasali dobre. Nedostava sa tam chlor z bazena ? Pripadne nemoze unikat ozon, ak je pouzity na dezinfekciu ?
Zaznamenáno

Miestny elektrotaliban zacne citovat svate normy  ....
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 15.06.2016, 09:24 »

Tak sem dejte fotku, ať víme, co si pod tím představit. Je otázkou, zda u průchodky nedochází k namáhání nějakým taháním či kroucením s kabelem.
Jinak co chcete léčit na zpuchřelém kabelu?
Zaznamenáno
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 15.06.2016, 10:33 »

To je chemicky problem, neviem si predstavit, ako by sa dala riesit zmena zlozenia gumy ...
Zkuste se inspirovat u výrobců pneumatik.
Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Vítězslav Vaněk
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 15.06.2016, 11:48 »

Jen aby to nebylo , ,kurvítko''v té gumě.
Zaznamenáno

Sláva
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #7 kdy: 15.06.2016, 12:56 »

Já bych jako odborný přístup bral, že posoudím v jakém prostředí bude kabel uložen a podle toho budu vybírat provedení a izolaci kabelu, seriozní výrobce by měl vědět (a neměl by tajit) co s izolací na jeho kabelu udělá a jak rychle voda, led, slunce, chlor, sůl, olej,...
Jak je plášť popraskaný nebo jinak poškozený, je to nejen na výměnu, ale i na zvážení zda tam dát "stejné provedení"...

Když to vezme s mírnou nadsázkou, dělal se (možná to ještě existuje) přípravek REGUM. Ten zabraňoval nebo zmírňoval tvrdnutí a praskání povrchu gumy... Ale popraskanou už "nespojil"...
Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Patrik Mlynar
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 15.06.2016, 13:06 »

Zkuste se inspirovat u výrobců pneumatik.

Myslim pripad regeneracie, ako chce autor otazky, nie prevencie ...
Ked je raz kabel poskodeny, pomoze len vymena.
Zaznamenáno

Miestny elektrotaliban zacne citovat svate normy  ....
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #9 kdy: 15.06.2016, 13:31 »

...dělal se (možná to ještě existuje) přípravek REGUM...
Existuje. Taky existoval Gumolak.
Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 15.06.2016, 15:25 »

...ale kolegové, přece jsem nepoložil až zas tak záludný dotaz :-)

Aspoň odpověď typu: ne - nelze, nutná výměna kabelu. Popřípadě je to možné, existují určité prostředky pro ochranu kabelu...
Obecně vzato pro venek se používá 07.
Kabel ničím neopravujte a zařízení reklamujte.
Zaznamenáno
Roman Reinisch
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 15.06.2016, 21:12 »

...je to tak, někdo to tady v úvodu zmínil. Kabel filtrace se vodě z bazénu občas nevyhne a chemie pak udělá asi své. Nevím jakým způsobem ho chránit před bazénovou vodou. Existuje nějaká možnost ulozeni do flexibilního pouzdra?. Připojení kabelu a jeho zástrčky jsem řešil dostatečným krytím v krabici.

Přípravky Regum ani Gumolak jsem nikde zatím nenašel... Napadlo me, ale do budoucna vyzkoušet použít (na nový kabel) přípravek k ochraně gumoveho těsnění u dveří v autě, je to taková pasta ve formě "jelení lůj",  na bázi silikonu...

Obrázek se pokusím dodat, teď z mobilu to nedám...
Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 15.06.2016, 23:23 »

Na trhu je nepřeberné množství typů kabelů i do těžkého chemického provozu šel bych tímto směrem a rozhodně bych kabel nepatlal nějakou sračkou.
Zaznamenáno
Jaroslav Molák
*
Offline Offline




« Odpověď #13 kdy: 16.06.2016, 06:51 »

Výrobek byl vyroben s nízkými výrobními náklady s největší prvděpodobnost í v Číně, kde  obchodník sledoval nízké výrobní náklady a netrval na dodržování našich evropských norem. Výrobní technologie se odráží na kvalitě výrobku.
Takové kabely mají izolaci s nedostatečnou tloušťkou.
Jsou  známy případy kdy přes izolaci prosvítá žíla.
Gumové šňůry jsou s malou ohebností doprovázeny  "vůní po formaldehydu".
Výrobek je na reklamaci.
Pokud je taková reklamace obtížná, (neúčinná) zákazník se musí smířit s tím, že si zakoupil zboží druhořadé kvality a přistoupit k lokální opravě izolace ať už fulkanizační páskou nebo teplem smrštitelnou bužírkou až k výměně celého vedení
Zaznamenáno
Tomáš Žabka
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #14 kdy: 16.06.2016, 07:20 »

Osobně bych doporučil kabel umístit do nějaké chráničky, jak už kolegové zmiňovali. Pro venkovní použití by se více hodily kabely v provedení H07 a ne H05, nejsem si jist jestli uspějete s reklamací. Před podáním reklamace si dobře přečtěte návod, hlavně o osvitu sluncem a teplotách, protože dodavatel vám může tvrdit, že kabel byl používán v rozporu s povětrnostnímy vlivy. Kdyžtak sem hoďtě přesný typ kabelu a potom i parametry užití z návodu pro filtraci ať je vice údajů.
Zaznamenáno

Vše se dá nějak vyřešit, vždy jde jen o to najít optimální řešení daného problému.
Projektant a revizní technik E1A, E1B.
http://www.zabka-revize-projekce-elektro.cz/
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 16.06.2016, 08:40 »

Otázkou je, nakolik otálením provozovatele filtrace trpí provozní bezpečnost.
U filtrace z mou bych reklamaci neřešil, protože mají milion důvodů proč to nejde uznat.
Kus pořádného kabelu třeba ÖLFLEX 500 P a tu vadnou zpuchřelinu kdyžtak nevyhazovat a před odevzdáním k případné reklamaci vrátit zpátky.
Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #16 kdy: 16.06.2016, 10:04 »

Kabel u pískové filtrace s gumovou základní izolací HV05 ...
Přestože je filtrace (i kabel) pod stříškou dochází k výrazné a viditelné degradaci kabelu. V místě ohybu a výstupu z filtrace je "načatá" základní izolace a na povrchu zcela jasně "zpuchřelá" (omlouvám se za tento lidový výraz, ale je asi nejvýstižnější :-)

Filtrace je ještě v záruce a proto se mi zatím nechce do výměny kabelu.
V případě reklamace je šance na úspěch podle mě minimální.
Mám za to, že kabel nebyl až tak kvalitní, když po necelých 2 letech vypadá takhle.
Existuje nějaké efektivní řešení na ochranu a regeneraci izolace kabelu?
Kabel není vystaven slunečnímu UV záření, ani vlhkosti.
Snad jen vysokým teplotám okolního vzduchu v létě...

Jak, je to zařízení, staré?
Kdo byl dodavatelem?
Firma noname, nebo známá firma?
Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Vítězslav Vaněk
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 16.06.2016, 13:08 »

Dostal se mě do rukou kabel ponorného čerpadla Sigma-40let ve vodě a nebyly na něm znát žádné znaky degradace ani na barvě žil.Čím to asi bude?
Zaznamenáno

Sláva
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Co je to rovnocenná izolace?
 Co děláte se spotřebičem,který nemá štítek a s přechodovým odporem 2,5 Ohm?
 Kdo vyrábí keramické korálky k topným tělesům?
 Proč dochází k průrazu při napěťové zkoušce rozváděče?
 Proč je tak velký svod u topných těles?
 Platí třída izolace pro všechny části elektromotoru?
 Nechali byste kvůli špatné izolaci hned sundat sádrokarton?
 V jaké ČSN a jak je definována doplňková izolace?
 Jaké jsou min. izolační vzdálenosti na DPS mezi fázemi a nulou?
 Používáte často hlídače izolačního stavu?
 K čemu se dnes používá textilní izolační páska?
 Podle které ČSN je nutné použití dielektrických koberců před rozváděči nn?
 Připojuje se na gumový koberec pospojování?
 Může se dotýkat vodič s jednoduchou izolací kostry?
 Čím jsou kabely omotány a k čemu toto omotání služilo?
 Je vám jasný pojem dvojitá izolace?
 Má barvivo přidávané do hmoty izolace vodičů vliv na izolační pevnost?
 Jak je stanovena normalizovaná jmenovitá doba trvání zkratu pro výpočty?
 Jaké jsou požadavky na základní izolaci živých částí?
 Jak správně zapojit svítidlo s dvojitou izolací s ohledem na splnění EMC normy?
 Jak se měří izolace v rozvaděčích?
 Není troufalost výrobce označit tento USB napáječ označením dvojitá izolace?
 Za jakých podmínek se dělá revizní zkouška výrobku 4kV na průraz?
 Čím nouzově izolovat kovovou skříň rozvaděče?
 Izolační materiál pro nízkonapěťové stroje
 Existuje přenosná (=lehká) izolační podložka pod nohy pro napětí alespoň 10kV ?
 Je možno u sporáku použít kovovové knoflíky na přepínačích?
 Jaká vidíte pozitiva/negativa v připojování měřidel propíchnutím izolace?
 Jakou elektrikářskou izolační pásku byste doporučili?
 Který spotřebič při revizi nelze uložit izolovaně?
 Jaké jsou zásady pro používání vodičů se silikonovou izolací v rozvaděčích?
 Je bežné, že sa pri pokládke kábla vysunú medené žily z izolácie?
 Opravné teplem smrštitelné pásky
 #EH: Zkoušení jakosti isolace (1905)
 Jaký druh izolace "nechutná" myším?
 Dáte tip na využití dielektrického maziva v elektroinstalacích?
 Jaké značky izolačních pásek používáš ty?
 Ako merať izolačný odpor u svietidiel s EVG predradníkom?
 Proč je L a PEN propojeno?
 Je normální, že se při měření mění hodnota izolačního stavu?
 Jak měříte izolační odpor u obvodů s elektronikou?
 Zohledňuje některá norma dobu pro ustálení hodnoty odporu?
 Akým spôsobom meriate izolačný odpor dlhého vedenia?
 Aký má byť izolačný odpor nádoby transformátora voči zemi?
 Ake su izolacne medzery a prierazné napätia na PCB?
  Jakým způsobem se změří izolační odpor revize el. ručního nářadí?
 Jaký musí být minimální izolační odpor ponorného čerpadla?
 Jak měřit izolační odpor vn kabelů?
 Jak měřit izolační odpor vn kabelů?
 Jaké izolační vlastnosti má kapalina zvaná technický glycerin?
 Kdo vyrábí, nebo dodává PU371, případně jiný jednoduchý "megmet"?
 Jaký min. izol. odpor může být mezi elektronikou a silovinou v rozvaděči?
 Musím UPS s 0,49 MOhm vyřadit provozu?
 Jak správně měřit izolační stavy jednotlivých okruhů v elektroinstalaci?
 Dá se ještě sehnat PU371 nebo jiný levný měřič izolačního odporu?
 Jak změřit izolační odpor u vrtačky s elektronickou regulaci?
 Která norma řeší min. izolační odpor kabelů?
 Jakým přístrojem změřit izolační odpor motoru?
 Proč se nedoporučuje měřit izolační odpor u výpočetní techniky?
 Panel dálkové signalizace k hlídači izolačního stavu
 Akeho strazcu izolacneho stavu pouzit?
 Jak zkoušet elektrickou pevnost u vn rozvaděčů?
 Ako zmerať izolačný odpor na spotrebiči triedy III. (klávesnica pc)?
 Jakou máte zkušenost s měřením izolačního odporu v zarušených prostředí vy?
 Monitory izolačního stavu ABB
 Lze u stolního PC (spotřebič třídy I) provést měření izolačního odporu?
 Jak zmerat izolačný stav na rucnom naradi triedy II. ?
 Jakou náhradní metodu zvolit pro měření izolačního odporu když Delto to nejde?
 OS-KOM: Hlídač izolačního stavu IL5880 pro sítě do 500V
 Mohu u zásuvek pro PC vybavovaných ochranou proti přepětí měřit RISO?
 Má cihla dvojnásobně horší elektroizolační vlastnosti než vzduch ?
 Co to znamená když měnič Aurora 12.5 zobrazuje chybu izolační odpor?
 Může vadný spoj ovlivnit měření izolačního odporu?
 Proč jsem naměřil odpor mezi PE a zemničem izolovaného LPS?
 Mám nářadí s malým Riz opravdu reklamovat?
 Aký izolačný odpor má mať prívodný hlinikový kábel?
 Jakou minimální hodnotu musí u ochrany nevodivým okolím dosáhnout odpor izolujíc
 Co může být příčinou nízkého izolačního odporu kabelu?
 Kdy začne padat jistič při špatném izolačním stavu?
 Proč se liší izolační stav kabelu v závislosti na jeho délce?
 Jak měřit izolační stav supermarketu pod napětím?
 Ověření stavu izolací, zkoušky funkčnosti a doplňující měření u prodlužovacích přívodů
 Jak se měří izolační stav kabelové přípojky?
 Jak změřit izolační odpor po spojení několika kabelů krimpovacími spojkami?
 Jak měříte izolační odpor u ručního nářadí vy?
 Uznáte prodlužku 2m 10A s hodnotami odporu v rozmezí 0,05-0,3 ohm?
 Jak měříte izolační odpor mezi spojenými pracovními vodiči a PE?
 Jak měříte izolační odpor svařovacích zařízení?
 Jak změřit izolační odpor osvětlení s tlumivkou a výbojkou?
 Plati nejaká všeobecná hodnota pri meraní izolačného stavu?
 Problematika měření izolačního odporu u spotřebiče
 Môže veľmi malý izolačný odpor kábla spôsobiť vypadavanie ističa?
 Jak změřit odpor ochranného vodiče u plastové konvice I.třídy?
 Aka je minimalna hodnota skusobneho napatia pri merani izolacneho odporu 22kV?
 Která norma řeší minimální izolační odpor 3f asynchronního motoru na krátko?
 Proč je obvod po výměně jističe ve zkratu?
 Externí hlídač izolačního stavu GW308 pro elektrocentrály
 Jak se měří izolační odpor zařízení typu SELV ve smyslu STN 33 2000-4-41?
 Jakým postupem měříte izolační odpor elektroinstalace vy?
 Jak vypočítat izolační odpor trakčního vedení?
 Jak zjistit poškození nezapojeného kabelu ve zdi?
 Měřit izolační odpor nebo unikající proud?
 Může měření izolačního odporu vyšším napětím poškodit motor/izolaci ?
 Může být být hodnota izolačního stavu elektroinstalace >999MΩ?
 Ako treba postupovat pri kontrole rozvádzača impulznym vydržím napätím 2,5kV?
 Hlídače izolačního stavu zaručí vyšší bezpečnost provozu
 Jak se pohybují hodnoty izolačního stavu pro AYKY (CYKY)?
 Jaké je zapojení svorek hlídače izolačního stavu HIL-4?
 Měří se izolační odpor i u počítačů a monitorů ?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (2)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.061 sekund, 23 dotazů.