Zdeněk Špidla
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 08.06.2016, 14:53 »



Budu řešit stavbu domu a vytápění elektrickými topnými kabely.Rád bych prvně zkusil jistič 3x25A.
Mám ale obavy, že nebude dostatečný a skončím na 3x32A. Z tohoto důvodu, řeším nějakou možnost případné regulace odběru proudu, když by se stalo, že např. odběr na fázi bude při sepnutém topení 23A, tak aby nějaký předem definovaný spotřebič zapojený na speciálním okruhu (třeba boiler) se nedal zapnout a tím pádem nevybavil přetížením jistič a zapnul se až po snížení odběru proudu. A opačně.
Je to realizovatelné? Existuje podlahové topení s regulací výkonu zohlednující odběry?

Našel jsem toto:
http://www.elkoep.cz/produkty/elektronicke-pristroje/hlidaci-proudova-rele/hlidaci-proudove-rele-pri-51-13386/
Zaznamenáno
Peter Holúbek
Neverifikovaný uživatel @3
**
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 10.06.2016, 09:48 »

Výrobca podlahového kúrenia ponúka riešenie - odľahčovač prúdovej záťaže. vám by vyhovoval asi BMR HJ 303. Pred jeho použitím si treba rozpísať spotrebiče podľa pripojenia na fázy a rozhodnúť, čo bude na ktorej fáze vypínané. Väčšinou sa vypína časť kúrenia, či ohrev vody pri krátkodobom zapnutí napr. pračky, varnej kanvice či mikrovlnky. Vypínajú sa len spotrebiče v jednej, nadmerne zaťaženej fáze predradeným stykačom.
Relé Elko bude mať pri vhodnom zapojení rovnakú funkciu a niečo by mohlo ušetriť na cene aj rozmeroch.  Na 3 fázy je treba použiť 3 relé a záťaž treba vypínať modulovými stykačmi.
Samozrejme, montáž tohto zariadenia je práca pre odborníka podľa vypracovaného projektu.  
Zaznamenáno
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #2 kdy: 10.06.2016, 10:24 »

Možná to tak "horké" nebude Úsměv

Už jsem udělal celou řadu RD, kde je obvykle cca 10 kW podlahového topení, el. vaření, el. ohřev vody a další běžné spotřebiče.
Jističe jsou standardně 3x 25A, problémy s vypadáváním hlavního jističe jsem ještě NIKDY nezaznamenal.
Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



Odpočet běží


« Odpověď #3 kdy: 10.06.2016, 17:21 »

Podle mého názoru, uvedené hlídací proudové relé PRI-51 může po dosažení nastavené úrovně vybavovacího proudu, vypnout, po nastavené časové prodlevě, jím ovládaný spotřebič. Při poklesu proudu, pod nastavenou úroveň vybavovacího proudu s hysterezí, může ovládaný spotřebič hned zapnout.
Tj. v uvedeném případě, by byl na hlídacím relé PRI-51/16 např. nastavený vybavovací proud 16A, časová prodleva 10s a ovládalo by bojler s jednofázovým topným tělesem 2kW.
Jestliže by měřený odběr na fázi dosáhl 16A, tak by relé po 10ti sekundách vypnulo bojler 1f 2kW, tím by odběr poklesl pod 8A a relé by hned zase bojler zapnulo, to by se opakovalo (relé pocvakává),  dokud by nedošlo k dostatečné změně odběru. Teprve až by měřený odběr na fázi přesáhl 25A, tak by po vypnutí bojleru 1f 2kW, už odběr neklesl pod 16A a bojler by zůstal vypnutý do poklesu odběru na fázi pod 16A s hysterezí.
Zaznamenáno

klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu

31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
Oliver Mička
*
Offline Offline



Automatizácia


« Odpověď #4 kdy: 10.06.2016, 18:17 »


Budu řešit stavbu domu a vytápění elektrickými topnými kabely.Rád bych prvně zkusil jistič 3x25A.
Mám ale obavy, že nebude dostatečný a skončím na 3x32A. Z tohoto důvodu, řeším nějakou možnost případné regulace odběru proudu, když by se stalo, že např. odběr na fázi bude při sepnutém topení 23A, tak aby nějaký předem definovaný spotřebič zapojený na speciálním okruhu (třeba boiler) se nedal zapnout a tím pádem nevybavil přetížením jistič a zapnul se až po snížení odběru proudu. A opačně.
Je to realizovatelné? Existuje podlahové topení s regulací výkonu zohlednující odběry?

Našel jsem toto:
http://www.elkoep.cz/produkty/elektronicke-pristroje/hlidaci-proudova-rele/hlidaci-proudove-rele-pri-51-13386/
Kolko kW budete mat inštalovaých podla projektu ?

3x25A nemusí byť málo, môže to byť aj s rezervou akurát. Ale ak to má byť na hrane tak určite by som "už len pre pohodlie" išiel radšej do ističa 3x32A.
Zaznamenáno

- Projektovanie a programovanie PLC (Rockwell,Siemens,atd).
- Meniče a pohony.
- RaM.
- Elektroinštalá cie do 1000V.
Peter Holúbek
Neverifikovaný uživatel @3
**
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 13.06.2016, 08:54 »

"Jestliže by měřený odběr na fázi dosáhl 16A, tak by relé po 10ti sekundách vypnulo bojler 1f 2kW, tím by odběr poklesl pod 8A a relé by hned zase bojler zapnulo, to by se opakovalo (relé pocvakává),  dokud by nedošlo k dostatečné změně odběru. "


Ale to je práve to nesprávne zapojenie. Relé nesmie monitorovať celkový prúd rozvádzača. Odpínané zariadenia musia byť zapojené mimo kontroly.
Zaznamenáno
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



Odpočet běží


« Odpověď #6 kdy: 13.06.2016, 11:49 »

Proto jsem to napsal, abych upozornil na nesprávné zapojení uvedeného proudového hlídacího relé.
Zaznamenáno

klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu

31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #7 kdy: 15.06.2016, 08:48 »

Ale to je práve to nesprávne zapojenie. Relé nesmie monitorovať celkový prúd rozvádzača. Odpínané zariadenia musia byť zapojené mimo kontroly.
Výjimkou je velmi chytré HJ relé od BMR - ing. Bečvarovského.
To pracuje s celkovým odběrem a počítá co odpojilo a co lze připojit. Nic lepšího pro tyto účely kromě specializované ho PLC řízení neznám. Pro podlahové topení a elektrokotle a podobné odpínané vícestupňové spotřebiče je naprosto ideální a dokáže využít jistič před elektroměrem nadoraz a nedělat velké výkyvy v odběru odepnutím komplet spotřebiče.
A hlídá a počítá ve všech 3 fázích a fakt výborně.






* HJ_Bečvarovský.jpg (365.52 KB, 1092x785 - prohlédnuto 1811 krát.)

* HJ_Bečvarovský_schema.gif (61.71 KB, 888x1330 - prohlédnuto 2092 krát.)
* BMR_HJxčást_cz.pdf (1009 KB - staženo 309 krát.)
Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
tekseb
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 15.06.2016, 09:17 »

To : Peter Holúbek : "Relé nesmie monitorovať celkový prúd rozvádzača".
Chtěl bych se zeptat, co tedy má relé monitorovat. V příloze je HJ 103, které odpíná elkotel v garáži a monitoruje celkový proud přízemí, podkroví a garáže (kromě 2 jističů pro HJ 103 a relé bojleru). Je to tedy špatně zapojeno?


* hj103.jpg (130.52 KB, 480x610 - prohlédnuto 3723 krát.)
Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #9 kdy: 15.06.2016, 10:52 »

Možná to tak "horké" nebude Úsměv

Už jsem udělal celou řadu RD, kde je obvykle cca 10 kW podlahového topení, el. vaření, el. ohřev vody a další běžné spotřebiče.
Jističe jsou standardně 3x 25A, problémy s vypadáváním hlavního jističe jsem ještě NIKDY nezaznamenal.

Také mám podobnou zkušenost....
3x25A je jaký-si standart i pro tyto spotřebiče v běžném RD.(Nemyslím tím RD typu zámek s hradem dohromady... Škleb Smích)
Možná při platbě za A to bude "horší" s uhlídáním proudu při plném zatížení...
Když snížíme A hl. jističe.
Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...
Roman Šafránek
*
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 15.06.2016, 19:47 »

To : Peter Holúbek : "Relé nesmie monitorovať celkový prúd rozvádzača".
Chtěl bych se zeptat, co tedy má relé monitorovat. V příloze je HJ 103, které odpíná elkotel v garáži a monitoruje celkový proud přízemí, podkroví a garáže (kromě 2 jističů pro HJ 103 a relé bojleru). Je to tedy špatně zapojeno?

Běžné proudové relé se zapojuje tak, že obvod který vypíná se zapojuje mimo relé. U vás by to tedy byla nejspíše ta podlahovka. Zjednodušme to na jednu fázi. Budete mít jistič 25A  a jednu větev podlahovky (třeba kuchyně) 2.3kW (10A). Tuto větev podlahovky zapojíte mimo měření proudového relé a relé nastavíte na 15A. Pokud ostatní spotřebiče budou mít odběr víc jak 15A, tak bude podlahovka blokovaná a prostě se nezapne. Pokud by jste zapojil podlahovku přes měření relé, celé by se to "zacyklilo" (vypnutím relé by klesnul proud a relé by se opět seplo, pro trošku rozumnou funkci by se musela nastavit velká hystereze)

Relé od BMR funguje jinak. Relé měří celou spotřebu a ví, že nesmí překročit 25A. Pokud se proud k těm 25A přiblíží, tak odepne první stupeň a změří si o kolik klesnul proud (u vás např. o 10A). Potom relé ví, že připnutím prvního stupně může očekávat nárust proudu o 10A, takže sepne až je těch 10A "volných". Stejně může pracovat i s druhým stupněm s tím rozdílem, že pokud budete mít např. na prvním stupni odběr 5A a na druhém 10A tak se může stát, že nechá zapnutý 1. stupeň a vypne 2. (protože 5A volných je ale 10A už ne...). Celá ta logika bude ve výsledku poměrně složitá a dlouhodobě vyladěná...
Zaznamenáno
Martin Branšovský
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 11.01.2017, 08:27 »

Napíšu dotaz do tohoto vlákna abych nezakládal nové duplicitní. V rodinném domku mám vzduchotechnic kou rekuperační jednotku VP18K, systém Loxone a v kuchyni cirkulační digestoř Franke Cappa FBI 737 XS. Do rozvaděče jsme umístili hlídací proudové relé PRI-32. Potřebuji detekovat běh digestoře ,  abych mohl přes loxone zvýšit otáčky motorů vzduchotechnic ké jednotky a tím odsát pachy a vlhkost z kuchyně. Digestoř v tomto případě funguje jen jako tukový filtr. Bohužel jsme nenašli Hlídací proudové relé s nižší úrovní vybavovacího proudu než 1A která je u tohoto PRI 32 a nyní vybavuje pouze na cca 0,5s při rozběhu motoru digestoře z nulových otáček. Na vyšší stupně nereaguje a nepomůže ani zapnutí osvětlení v digestoří (2x30W halogenové žárovky). Máte někdo tip na citlivější hlídací proudové relé nebo nějaké řešení? Lze udělat jeden závit na proudovém transformátoru tohoto relé a tím zdvojnásobit protékaný proud?
Zaznamenáno
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 11.01.2017, 08:39 »

Schrack UR5I1011 od 0,5A, pokud bude stačit...

S tím uděláním jednoho/dvou závitů na víc by to také mělo fungovat, pokud potřebujete detekovat jen jestli tam tečou ampéry nebo ne.
Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Martin Branšovský
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 11.01.2017, 08:45 »

Schrack UR5I1011 od 0,5A, pokud bude stačit...

S tím uděláním jednoho/dvou závitů na víc by to také mělo fungovat, pokud potřebujete detekovat jen jestli tam tečou ampéry nebo ne.

Pokusím se udělat 1 závit a tím zdvojnásobit proud. Otvor pro měřený kabel má průměr 6 mm, tak uvidím, zda půjde závit vůbec udělat. S jedním závitem bych se měl teoreticky dostat na citlivost 0,5A stejně jako ten Schrack, který má svorky pro měřený vodič a tam by závit už udělat nešel. Ano, jde pouze o to detekovat běh digestoře.
Zaznamenáno
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 11.01.2017, 09:22 »

Pokusím se udělat 1 závit a tím zdvojnásobit proud. Otvor pro měřený kabel má průměr 6 mm, tak uvidím, zda půjde závit vůbec udělat. S jedním závitem bych se měl teoreticky dostat na citlivost 0,5A stejně jako ten Schrack, který má svorky pro měřený vodič a tam by závit už udělat nešel. Ano, jde pouze o to detekovat běh digestoře.

Mnohokrát jsem takové relátka upravoval přidáním 2-3 závitů. Pro tak malé proudy stačí vodič 0,5-0,8 s teflonovou isolací. Je to taková drobná hodinářská práce.....když již to relé máte
Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #15 kdy: 11.01.2017, 11:05 »

Zachováte-li průběh vodiče přívod shora a vývod zdola, nebo obráceně, ale plynule, počet průvlaků skrz otvor relé násobí procházející proud číslem rovným počtem průvlaků (např při 5 průvlacích a proudu digestoře 0,1A dostanete proud 0,5A, který měří relé a na který relé reaguje.

Motor digestoře si při rozběhu vezme cca 5násobek jmenovitého proudu, Odhaduji, že budete potřebovat 4-5 průvlaků. Opravdu je asi jediná šance použít drát s teflonovou, nejlépe slinutou izolací. Slaboproudé tenké PVC dráty a lanka mají pro 230V napěťově slabou izolaci. Rozhodně nesmíte použít tzv. zvonkový drát. Neseženete-li kousek teflonového, musel byste rozholit nějaký silový kablík, třeba CYSY 2x0,5 a zkusit jeho černou nebo hnědou žílu protahovat.

Zmenšení průřezu přívodu k digestoři však přináší jedno úskalí a tím je nutnost odjistit přívod k digestoři speciálním slabším jističem, např. 1A/B. Jinak se stane, že při zkratu u digestoře (a to nebývá tak zřídka) se z průvlakových vodičů stane nedokonalá pojistka a celé vinutí začne hořet a vyhoří díky tomu celý rozvaděč.
Jj.,  ďábel je skryt v detailu.

Tato úprava se neobejde bez přidání jedné až dvou řadových svorek vedle relé, bez nalisování dutinek na provlékaný vodič. Pozor, aby zůstal směr vodiče jako průběžný, jinak můžete přijít o jeden půlprůvlak a o dílčí půlproud.


Pokud by potřebný počet průvlaků nešlo udělat, musíte buď použít jiný typ relé, nebo přikoupit proudový transformátor třeba 50/5A a zapojit jej obráceně. Např výprodejní 50/5A MTP MES-62/30 50/5A 1,5 VA tř. 1 za 85Kč  od KBH energy   (kbh.cz, voltmetr.cz) Tento převod je jako 10 průvlaků ( dírou relé a dírou trafa se provleče jediný vodič a ten se uzavře dokola lisovací spojkou. Toto proudové trafo je montovatelné  na DIN lištu. osadí se vedle relé. Přívod a vývod digestoře se připojí na šrouby proudového trafa).

Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
Martin H.
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 12.01.2017, 08:21 »

Potřebuji detekovat běh digestoře ,  abych mohl přes loxone zvýšit otáčky motorů vzduchotechnic ké jednotky a tím odsát pachy a vlhkost z kuchyně

Môžem odporučiť Eltako AR12DX, používam ho pre rovnaký účel. Citlivosť sa dá nastaviť už od 0.1A. Mám na jednom 16A obvode el. rúru a digestor, aby sa vetralo pri každom varení/pečení.
Zaznamenáno
Martin Branšovský
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 12.01.2017, 09:56 »

Dobré rady! Zkusím nejprve pár závitů z toho vodiče s teflonovou izolací, abych nemusel kupovat nové relé, když už tam toto mám. Jistič pak vyměním za vhodný dle průřezu vodiče a max. proudu digestoře. Digestoř mám na samostatném jističi, takže to nebude problém.
Zaznamenáno
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Jak si mohu zpočítat soudobý elektrický příkon?
 Jaký musí být přívod do domovního rozvaděče pro přímotopy?
 Je 15A jistič dostačující pro provoz elektrické trouby ?
 Ktera norma pojednava o prurezu vodice v napajecim kabelu k pocitaci?
 Je mozné provést el.instalaci drátem 1,5 pro zásuvky a jistit to 16A jisticem?
 Je přívodní kabel 4B x 25 pro stroj 150kW dostačující?
 Jaký použít průřez vodičů pro přívod 400V k peci o výkonu 16kW?
 Spočítáte mi prosím, zda náš hlavní jistič zvládne další akumulační kamna?
 Jak velký jistič zvolit před elektroměr?
 Jaký typ a průřez kabelu použít pro vedení v zemi k dílně?
 Čím může být způsobeno toto podpětí?
 Je správné vedení k RD s jističem 3x25A kabelem 4x10mm2?
 Jak se vypočítá tloušťka kabelu na světla a zásuvky?
 Jak vyměnit jistič 15A za 25A ?
 Postačí posílit stávající vedení o další kabel CYKY 5Cx2,5?
 Poradíte mi s příkonem pro větší hospodářskou místnost?
 Bude mi stačit pro 6kW motor kabel 5x2,5 CYKY?
 Pomůže další jistič s jinou charakteristikou proti vybavování původního?
 Jaký je vzorec pro výpočet průřezu přívodního kabelu?
 Pomůže mi měnič 230/110 pro napájení nabíječky u USA?
 Co znamená označení 16 (4) A u maximálního proudu spínače?
 Je kabel CYKY 5Cx6 dostatečný pro přívod bytu?
 Jak zjistím, že přívod do domu je dostačující pro změnu jističe z 1x25A na 3x25A
 Stačil by mi CYKY 1,5 pro napájení svítidla 60W a jednoho PC?
 Jaký použít kabel a jistič na jištění el trouby zapojený se sklokeramikou?
 Aký istič pre 5kW bojler?
 Utáhne menič z 12v na 220v třeba laptop?
 Mohu se zeptat na doporučený průřez vodiče a potřebné jištění spotřebiče 9W?
 Jak navýšit příkon pro TČ se stávajícím vedením?
 Kolik stojí navýšení příkonu?
 Jaký průměr vodičů pro prodlužovací kabel k přístroji o výkonu 3kW?
 Jak obstarat dočasné navýšení příkonu?
 Bude ventilátor 3F/480W fungovat při CU1,5 na délce 80m?
 Jak výkoný elektroagregat mám pořídit pro chatku?
 Stačí CYKY 5x4 pro přívodní kabel od elektroměru k bytové rozvodnici?
 Jaký kabel zvolit když mám hl. jistič 25A?
 Jak vypočítat jakým proudem lze zatížit kabel ke stavebnímu rozvaděči?
 Jaký zvolit průřez delšího vedení pro TV a plazmu?
 Jaký jistič, přívodní kabel a jeho zapojení by jste doporučovali pro 40kW?
 Musim při vyměně hlavniho jističe (z 25A na 32A) nechat udělat revizi?
 Bude stačit zásuvka 32A na motor 15kW 28,5A?
 Bude tento privodni kabel do RD dostačující ?
 Může bojler způsobovat přetížení jističe?
 Postačuje 5Cx2,5 při 85m na 1500+1500+3000W?
 Jaký maximální soudobý příkon může být u hlavního jističe 40A?
 Mohu zapojit do zásuvky jištěné 16A prodlužku 3x1mm2 max. 10A?
 Jaké je nutný jistič a průřez vodiče pro automatickou pračku o příkonu 1,5 kW?
 Jak zapojit pilu 1800W v domě s hlavním jističem domu 3x16A?
 Jaký je postup vyměny zaplombovaného rozvaděče pod elektroměrem?
 Jakou velikost jističe zvolit pro ponorné čerpadlo když znám jen přikon a vykon?
 Bude nutná výměna jističe 1x25A pro klimatizaci 2,55kW?
 Co vše mohu s příkonem 1x20A uvažovat za spotřebiče?
 Proč mi nejde vyměnit pojitka 20A za vyšší?
 Proč elektrocentrála 750W neutáhne ledovač 160W?
 Jakou velikost jističe použít pro vypalovací pec o příkonu 12 kw?
 Jaké je maximální možné zatížení domovního rozvodu jištěného 25A jističem?
 Proč je u spotřebiče se sítovou vidlicí doporučováno jištění 20A?
 Jakou velikost jističe a přívodního kabelu použít pro 27,7kW?
 Jaký průřez vodiče z elektroměrového do bytového rozvaděče? Dle projektanta.
 Jakou velikost jističe zvolit pro troubu (15kW)?
 Je výměna hlavního jističe od elektrikáře levnější než od ČEZu?
 Jaký zvolit kabel pro připojení filtračního domku?
 Můžete mi prosím spočítat potřebný příkon?
 Stačí pro indukcni desku Mora 230V/16A hlavní jistič 20A?
 Poradíte zda můj příkon zvládne ještě kombinovaný sporák 3,4kW?
 Postačí 3x16A pro plně elektrifikovaný byt?
 Jak rozchodit "3kW soustruh" na 16A 3F jističi char.B?
 Existuje sklokeramika s troubou na jednu fázi?
 Jakou velikost jističů dát za původní staré v bytě s 1F přívodem ?
 Jakou zvolit velikost hlavního jističe dle níže uvedených spotřebičů?
 Jaký je max. odběr proudu u průtokového ohřívače, který je 9kW a 3x400V?
 Vydrží mi pojistky pokud omezím vyšší příkon ohřívače?
 Lze provozovat více spotřebičů než zvládne hlavní jistič?
 Kolik mě bude stát změna z 1/20A na 1/25A nebo z 1/20A na 3/20A u ČEZU?
 Jaký rozpočet uvažovat pro navýšení jistice v paneláku na tři fáze?
 Proč není dostatečný přívod 16A/5x2,5 pro 3 fázovou desku 7kW?
 Jak zvýšit nedostatečný rozběhový proud čerpadla napájeného elektrocentrálou?
 Lze připojit vířivku 5,4kW na jednofázovou zásuvku 16A?
 Lze sušičku zapojit na sdílený jistič?
 Lze přetížit jistič 3x10A na jedné fázi o 1A?
 Jak definovat příkon prodejního stánku aby nedocházelo k výpadku jističů?
 Jakou velikost jističe zvolit pro zahradní chatu?
 Jak vyhovět požadavku výrobce svařovacího invertoru na 22A v 1f zásuvce?
 Utáhne stávající elektroinstalace průmyslový bojler?
 Zvládne jednofázový jistič 15A vaření a pečení?
 Lze sloučit tři fáze do jedné?
 Vyplatí se pro byt 2+1 třífázový příkon?
 Podle čeho mohu odhadnout spotřebu budoucích elektrospotřebičů do bytu?
 Jak výkonný elektrokotel lze připojit na třífázový hlavní jistič 25A?
 Může být jistič 16A dostatečný pro myčku i elektrickou troubu?
 Jak se vejít do příkonu 3x20A s nadlimtním odběrem dalších spotřebičů?
 Jak zvýšit napětí na dálkovém kabelu?
 Proč elektrikáři říkají, že 3x25A není 75A?
 Proč stojí změna jističe z 1x25A na 3x25A 11.000Kč?
 Lze provozovat 15kW elektrokotel s jištěním 3x16A?
 Jak změřit maximální odběr spotřebičů?
 Utáhne rozvodnice (kombinace 400V + 230V) myčku i gril?
 Jde elektricky sporak s prikonem 7.8kW pripojit do jednofazove 16A zasuvky?
 Co vše potřebuji ke změně charakteristiky hlavního jističe objektu?
 Jaký kabel mám koupit pro 1km vzdálenou chatku?
 Co mohu udělat pro povolení charakteristiky C jističe před elektroměrem?
 Musí byť kábel od elektromeroveho rozv. po domový rozv. 5-žilový resp. stačí aj 4-žilový?
 Jaký kabel od elektroměrového rozvaděče k RD ?
 Lze vyměnit hlavní jistič za silnější?
 Není CYKY 4x16 na 20A předimenzované?
 Jak spočítat průřez přívodního kabelu pro jistič 32A?
 Jaky pouzit kabel k pripojeni chatky pripojeni z objektu vzdaleneho cca 200m?
 Potřebuji něčí souhlas pro výměnu pojistek z 16A na 25A ve starém rozvaděči?
 Jakou mám zvolit hodnotu hlavního jističe pro rod. dům?
 Jak předělat jedno fázovou přípojku na třífázovou
 Jaký použít kabel na 16A jistič na chatě?
 Navyseni Hlavniho Jistice - Nove predpisy (Cu 10mm2, na kraji pozemku, atd.)
 Jak dimenzovat vodic pripojky rodinneho domu?
 Pro přívod 25A z HDS do elektroměrové skříně prý nestačí CY 5x6?
 Za jakých pomínek je možno zvýšit hodnotu jističe pro domácnost?
 Jaké jsou rozměry kabelu AY 4x16mm do nově umístěné HDS?
 Neni kabel CYKY 4Bx16 pro přípojku RD předimenzován?
 Jaky doporucujete prikon pro RD do 150m2?
 Jaký jistič potřebuji k přípojce na staveniště RD ?
 O kolik zvýšení příkonu mám požádat pro bazén s jističem 40A?
 O jaký typ přípojky mám zažádat pro stavební buňku na pozemku?
 Jaký potřebuji průřez přívodního kabel pro pro spotřebiče cca 11kW?
 Jaký kabel použít k 550m dlouhé přípojce nn k rekreační chatě?
 Stačí připojení CYKY 4x10 na jeden RD?
 Mám zachovat stávající velikost hlavního jističe nebo zvolit navýšení?
 Může být přívod do chatky udělán jen dvoufázový?
 Je možné přívod do garáže napojit na zásuvkový obvod rodinného domu?
 Co by jste doporučili za přívodní kabel od elektroměru do bytové rozvodnice?
 Jaký použít kabel z elektroměrového rozváděče ke dvěma rozvodnicím v chatách?
 Jak efektivně připojit chatku?
 Kolik stoji zmena 1f pripojeni na 3f u spolecnosti CEZ ?
 Jak připojit agregátu k síti rodinného domu?
 Jaký mám nasmlouvat jistič pro RDs 20kW kotlem?
 Může být jedna přípojka nad 50m pro více domů?
 Je taková změna sazby a výměna jističe před el.měrem normální?
 Kdo mi povolí předělání hlavního přívodu do bytu z 1 fáze na 3 fáze?
 Co bude obnášet výměna jističe pro navýšení příkonu o 0,3A?
 Jak velké hlavní jištění použít pro RD 5+1, stačí 3x25A?
 Jaká je maximální hodnota hl. jističe pro 1.fáz. přívod?
 Jakou uvést hodnotu jističe do přihlášky odběru, když netuším jakou potřebuji?
 Stačí pro napájení dílny přívod kabelem Cu 5x2,5mm?
 Jaky je dostatecny prurez kabelu pro el pripojku tri rodinnych domu ?
 Jak mám navrhnou a realizovat vedeni do a od elekroměrového rozvaděče?
 Jakou velikost jističe pro nový RD?
 Jaké zvolit hlavní jištění dvougeneračního domu?
 Jaký průřez použít od jističe 50A k elektroměru na fázi a N?
 Ako určit požadovanú výšku hlavného ističa u starého domu?
 Bude stačit současný kabel pro navýšení z 1x16A na 1x25A?
 Jak slozite je posilit jistice pro venkovni podium s obcerstvovacim zazemim?
 Jakou přípojku k RD použít při příkonu 8kW?
 Jaký zvolit kabel pro připojení RD k sloupu vzdáleného 167metrů?
 Bude kábel 1-AYKY 4x25 stačit na 400m pri maximalnom odbere 25A?
 Stačí dnes v bytě 1-fáze nebo je nutné mít 3-fáze?
 Za co je třeba platit při zřízení přípojky?
 Jakou mám zvolit velikost hlavního jističe na instalovaný příkon 25 kW?
 Jak určit či posoudit hodnotu hlavního jističe?
 Jaké jsou měsíční poplatky za stavební přípojku?
 Kolik mě bude stát zřízení třífázové přípojky pro jednu zásuvku pro pilu?
 Jaké jsou poplatky za připojení nového odběrného místa u VČE?
 Je lepší řešit instalaci chatky z autobaterie 12V nebo 230V ?
 Kolik spotřebičů mohu použít současně při třífázovém jističi 50A?
 Jaké komunikační přípojky umístit v podnikatelském objektu?
 Jakým způsobem se vyměří zálohy pro znovupřipojení objektu?
 "Utáhne" 1kW elektrocentrála dvě lednice a žárovku?
 Je potřeba mít v bytě 25A třífázový hlavní jistič když nemáme el. vytápění?
 Postačí pro RD bez plynu jako hlavní jistič pouze 3x16A?
 Je pro nás správná volba jistič před elektroměrem 3x25.0 A?
 Lze připojit 2 byty na jeden elektroměr?
 Potřebuji na stavební parcele třífázovou přípojku nebo mi stačí jednofázová?
 Je možné využití 3-fáz. přípojky jen se čtyřmi vodiči?
 Jak vyměnit hlavní domovní jistič za pomalejší?
 Jaká je povolena charakteristika jističe před elektroměrem?
 Je průřez 4mm2 Al vodiče, jakožto hlavního přívodu do bytu, dostatečný?
 Co budu platit za připojení zahradního domku na nn?
 Jak volit velikost přípojky pro starý odpojený dům před rekonstrukcí?
 Stačí pro objekt s povoleným 40A jističem před elměrem kabel CYKY B 4x10A?
 Jak pripojit vzdalene odberove misto (RD) s co nejnizsimi naklady?
 Jaký zvolit průřez pro 25A/3f 40m v zemi?
 Připojili byste pasívní dům jedno nebo třífázově?
 Jaký kabel potřebujeme pro elektrickou přípojku k RD na vzdálenost 900m?
 Jaký průřez vodiče doporučujete mezi elektroměrným a bytovým rozvaděčem?
 Utáhne hlavní jistič 3x40A troubu i třífázovou indukční desku?
 Povolí E.ON na 30m dlouhém AYKY 4x16 např. char. B 3x40A nebo 3x50A?
 Lze nahlásit bez sankcí zpětně vyšší hlavní jistič?
 Staci 3f pripojka alebo sa musi samostatne prieviest 1f aj 3f pripojka?
 Jak se klasifikuje větší hodnota hlavního jističe než je deklarovaná?
 Který distributor nabízí nové zřízení odběrného místa nejlevněji?
 Jak probíha zřízení nového 3-fázového okruhu do garáže v SVJ?
 Jak se navrhuje velikost jističe v panelovém bytě pouze s 1f?
 Proč je tak velký cenový rozdíl mezi jedno a třífázovou přípojkou?
 Za jakých podmínek mohu mít u E.ONu hlavní jistič s charakteristikou C?
 Jak podle nožové pojistky poznám dostatečnou přípojku odběrného místa?
 Jakou velikost jističe zvolit po odpojení plynu pro byt 1kk?
 Je v pořádku táhnout kabeláž pro HDO 3x1,5 na vzdálenost 400metrů?

Aktuální slova (1)

Aktuální slova KUTIL (2)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.091 sekund, 24 dotazů.