Autor Téma: Jak vypočítat dobu při rozběhu motoru, za který se má přepnout z Y do D?  (Přečteno 13119 krát)
Pavel Doušek
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 09.10.2006, 08:40 »

Může mi někdo poradit jak vypočítat dobu (čas) při rozběhu motoru, za který se má přepnout z Y do D?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #1 kdy: 09.10.2006, 08:49 »

Spíše než něco vypočítávat bude lepší ověřit to přímo na místě. Jakmile se otáčky motoru na Y ustálí, je možné přepnout to do D.
Výpočet bude problematický, těžko např. odhadovat zatížení motoru při spouštění.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Michael Holaň
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 09.10.2006, 13:22 »

Pokud se spouští motor Y- D stykači automaticky, tak je tam skutečně časové relé. To se musí nastavit vždy dle konkrétního případu, tak jak píše pan Hasala. Ručně se motor  přepínačem spoští tak, že se nechá motor rozběhnout  na Y do jmenovitých otáček a potom se přepne do D. Ideální by bylo si změřit proud, ale v praxi to postačí i sluchem. Hlavní problém je v tom, aby při přepínání z Y na D nenastal proudový ráz, čili aby se nepřeplo zbytečně brzo. Zase na Y je motor slabý momentově a nemůže v Y režimu běžet trvale na zátěž.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Doušek
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 09.10.2006, 15:18 »

Díky za odpovědi.
Přepínání je řešeno přes časové relé a v podstatě nastaveno dle sluchu, až motor dosáhne max. otáček tak přepne do D. Měl jsem nastaveno zhruba 30s. Ale odbornící v mé nepřítomnosti nastavily 5s. Což se mě zdá velice krátká doba na to, že je to motor 37kW a pohání vzduchotechnik u.
Prý výpočtem to tak má být???
Výpočet nemám, ani jsem ho neviděl.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Michael Holaň
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 12.10.2006, 12:56 »

Zdá se mi to taky krátká doba. Pokud je to pro rozběh motoru bez zátěže, motor se stačí rozběhnout k hodnotě nominálních otáček, nadproudové ochrany drží, tak bych to asi nechal. Jinak když to dáte tak na 15s a motor se  bude zatěžovat  až po přenutí do D, tak tím nic nezkazíte.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Georgis Fasulis
*
Offline Offline



Nepij, nekuř, cvič a zakrátko budeš zase chlapík.


« Odpověď #5 kdy: 12.10.2006, 13:55 »

Předpokládám, že jde o ventilátor. Doba rozběhu je závislá na rozběhovém momentu resp. na rozdílu momentu zátěže a momentu motoru (ten musí být vždy větší, než moment zátěže, jinak se motor neroztočí). Pokud se jedná o ventilátor, pak rozběhový moment zátěže je prakticky nulový a zvětšuje se postupně až se stoupájícími otáčkami - laicky řečeno jedná se o lehký rozběh - proto tam opravdu těch 5s bude pro roztočení a přepnutí do D stačit. Spouštěli jsem čerpadla o podobném výkonu a řádově to bylo také pár sekund. Pro přesný výpočet  doby rozběhu potřebujete přesnou momentovou charakteristik u zátěže a motoru.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

G.F
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Kde naleznu schéma rozběhu YD a reverzace?
 Proc se delaji zarizeni se zapojenim do hvezdy ?
 Je YD časové relé TX11 spolehlivý rozběh motoru?
 Prečo pri prepnutí motora z Y do trojuholníka vyhodí poistky ?
 Poradíte mi s přepínání motoru Y/D pomocí tlačítek?
 Jak mám zapojit 3-f motor do trojúhelníku na 230V když v zásuvce je 400V?
 Zapojení elektromotoru hvězda trojúhelník
 Jak správně zapojit přepínání Y/D s časovým relé?
 Poradíte mi schéma přepínače YD s označením vývodů U1, V1, W1?
 Poradíte mi s poruchou u reverzace zapojení hvězda trojuhelník?
 Jak zapojit blokování motorů, které mají rozběh Y/D a nerozbíhali oba současně?
 Môžem rozbehnút dany motor YD, kde chýba údaj Y 690V?
 Jaký je výkon 3f motoru v zapojeni do Y?
 Vysvětlíte mi zapojeni hvězda/trojúhelník?
 Myslite si, ze toto zapojenie hviezda trojuholnik je OK?
 Je možne rozbiehať motor Y/D keď má uvedé iba napätie do trojuholníka?
 Je to zapojení hvězda trojuhelník?
 Jak zapojit hvězdu a trojúhelník na 7,5kW motoru přes tlakový spínač?
 Není zapojenie elektromotora prepinačom Y/D v učebnici chýbne?
 Lze použít pouze jeden stykač pro přepnutí Y/D?
 Může softstartér plně nahradit rozběh hvězda/ trojúhelník?
 Co představuje označení na štítku transformátoru Y/D?
 Nemáte schéma ovládání rozběhu YD pro tlačítka dvou míst?
 Jak provádět přepínání/hvězda trojúhelník při těžkém rozběhu?
 Jak ušetřit abych nemusel použít rozběh motoru pomocí D-Y?
 Jak zajistit automatické přepínání hvězda/trojúhelník?
 Má niekto schému zapojenia spínača SEZ Krompachy S 25V04, 25A, 500V, 10kW?
 Bude na středu hvězdy stále 0V pokud vypadne jedna fáze?
 Sháním kličku ke starému přepinači české výroby Y/D380V/64A?
 Je vhodnější přpínání motoru Y/Δ s pootočením fázorů vpřed nebo zpět ?
 Jaký je rozdíl v zapojení 3f asynchronního elektromotoru Y/D?
 Jaké jsou výhody a nevýhody zapojení elektromotoru do hvězdy?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (2)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.062 sekund, 23 dotazů.