Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  Pracovní zóna
| |-+  -B- 30 denní zóna dostupných diskusí
| | |-+  Jak by prakticky vypadalo vytvoření IT sítě z TN-S?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Jak by prakticky vypadalo vytvoření IT sítě z TN-S?  (Přečteno 10863 krát)
Tomas Thomas
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 29.05.2016, 13:14 »

Chtěl bych se zeptat jak by se prakticky dosáhlo vytvoření IT sítě z TN-S.
Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #1 kdy: 29.05.2016, 19:30 »

Jak ze zasloužilé matky udělat pannu? Jak to jednou uzemníte, není cesty zpět.

EDIT: Vlastně jeden způsob je. Trafo.
Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 29.05.2016, 19:47 »

Síť IT by mohla vzniknout obecně vzato připojením rozvodu na sekundár oddělovacího transformátoru, na jehož primár je připojena stávající síť TN-S. Konkrétní charakter rozvodu za transformátore m by následně mohl být posuzován dvojím způsobem. Například při použití jednofázového transformátoru 230/230 V  by mohla vzniknout nová síť 2 AC 50 Hz 230/IT nebo by se mohlo jednat o pokračování původní sítě např. 1NPE AC 50 Hz 230 V/TN-S s ochranným opatřením „elektrické oddělení“. 
Zaznamenáno
Tomáš Žabka
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #3 kdy: 29.05.2016, 20:52 »

Osobně se domnívám, že IT síť můžete mimo trafa vytvořit i za použití určitého typu UPS. Některé UPS uvnitř nemají propojené N a výstup nemá napětí proti PE. Tuto zkutečnost jsem čistě náhodně objevil u záložních zdrojů jedné nejmenované společnosti potom co nám ve vypnutém stavu našeho zařízení, N vodič uplaval od PE o cca 110V kvůli napěťovému filtru. (nějak se to tam celé šíleně vazbilo a nahazovalo relátka)
Zaznamenáno

Vše se dá nějak vyřešit, vždy jde jen o to najít optimální řešení daného problému.
Projektant a revizní technik E1A, E1B.
http://www.zabka-revize-projekce-elektro.cz/
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #4 kdy: 29.05.2016, 22:05 »

Má-li UPS galvanicky oddělený primár od sekundáru, pak to může být IT. Jinak je to nebezpečný paskvil. Možná se dá použít jako půl metru kabelu k PC.

Chybí mi tyto informace:

O jakém napětí se bavíme?
O jakém výkonu se bavíme?
O jakém prostředí se bavíme?
Co tím hodláme napájet?
Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 30.05.2016, 07:28 »

Síť IT by mohla vzniknout obecně vzato připojením rozvodu na sekundár oddělovacího transformátoru, na jehož primár je připojena stávající síť TN-S. Konkrétní charakter rozvodu za transformátore m by následně mohl být posuzován dvojím způsobem. Například při použití jednofázového transformátoru 230/230 V  by mohla vzniknout nová síť 2 AC 50 Hz 230/IT nebo by se mohlo jednat o pokračování původní sítě např. 1NPE AC 50 Hz 230 V/TN-S s ochranným opatřením „elektrické oddělení“. 
No nevím nevím.
Budto mám el.oddělení, tj. nesíťový rozvod který značím 2AC 50Hz 230V nebo v případě napájení více spotřebičů doplním za toto podmínku druhé poruchy tj. TN. (Další debata by mohla být o niancích v případě kdy budou neživé části z provozních důvodů uzemněny).
Nebo mám IT se vším všudy co k této náleží.
Zaznamenáno
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #6 kdy: 30.05.2016, 07:30 »

Osobně se domnívám, že IT síť můžete mimo trafa vytvořit i za použití určitého typu UPS. Některé UPS uvnitř nemají propojené N a výstup nemá napětí proti PE. Tuto zkutečnost jsem čistě náhodně objevil u záložních zdrojů jedné nejmenované společnosti potom co nám ve vypnutém stavu našeho zařízení, N vodič uplaval od PE o cca 110V kvůli napěťovému filtru. (nějak se to tam celé šíleně vazbilo a nahazovalo relátka)
Prozradíte mě výrobce? Klidně do soukromé zprávy. Toto by mě zajímalo, protože bych takovou UPS občas potřeboval.
Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #7 kdy: 30.05.2016, 07:55 »

Prozradíte mě výrobce? Klidně do soukromé zprávy. Toto by mě zajímalo, protože bych takovou UPS občas potřeboval.

Většinou to jde udělat u všech UPS....Ale je nutný zásah odborného servisního tecnika
(ne amatéra).....také jsme to upravovali (někde odpojil v UPS jeden PE vodič na uzlu)....
Jako celek bylo vše přes PE OK.
Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #8 kdy: 30.05.2016, 08:26 »

U těch co používám - to je malé do 3KVA by to znamenalo vyštípat bypassy, který jsou dělaný polovodičama a to už se mě zdá moc....
Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #9 kdy: 30.05.2016, 08:39 »

No nevím nevím.
No právě, že nevíme. Takže si můžeme představit jakoukoli instalaci. I takovou, kde je lhostejno, jestli ji nazveme síť IT nebo el.oddělení. Obojí bude správně.
Zaznamenáno
Václav Kalina DC
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 02.06.2016, 22:05 »

V práci používáme střídače s bypassem a tam je pak 115V mezi PE a pracovním vodičem. Co se týče UPS, tak myslím, že všechny SMARTky budou IT. Když bude čas, tak to prozkoumám
Zaznamenáno

Senior specialista provozu sítí a systémů T-Mobile Czech a.s.
Revizní technik EZ-E2A
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #11 kdy: 02.06.2016, 22:44 »

UPS APC s výkony řádově 200 - 2000W bez ByPassu přepínají oba pracovní vodiče a když to jede "ze střídače",  je výstupní napětí izolované od země (PE svorky),  ale zpravidla je tam nějaký filtr, takže tam něco poteče, pokud bychom si sáhli na výstup

Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Je označování sítí jednotné v textech i ve výkresech?
 Jak byla zapojena síť 3x120 V?
 Jaká je 3x400V+PE TN síť?
 Kde se používá síť se sdruženým napětím 3x220?
 Je možný provoz VN sítě se zemním spojením?
 Proč se u nás používají na železnici dvě napětí?
 Hladám vierihodný zdroj na zoznam typov elektrických sietí jednotlivých krajin
 Neznáte zdroj na zoznam presných typov elektrických sietí jednotlivých krajin?
 Můžete mi objasnit přesný princip sítě IT?
 Při jaké poruše vybaví proudový chránič v soustavě IT?
 Jaká může být "svodová" kapacita sítě IT?
 Jaká je rozvodná síť dle způsobu uzemnění (TN-C, TT) v okolí Tišnova?
 Jaký typ a značku přepínače sítí mi poradíte?
 Proč nelze s Eurotestem 61557 / Instaltestem měřit v síti IT?
 Jak popsat druh sítě TN-C nebo TN-S?
 Co udělat se stejnosměrným napětím mezi PEN rozvodné sítě a zemí?
 Jak se nazývá rozvod za oddělovacím transformátorem?
 O jakou síť na výstupu motorgenerátoru se jedná?
 Který z elektroměrů ENIKA je praktičtější?
 ELEKTROKOMPONENTY: Přepínače sítí
 Jaký význam má reverzace u distrubučního transformátoru provedená na vn straně ?
 Mohol by mi prosím niekto vysvetliť TT a IT siete ?
 Za jakých okolností je v IT sítích namáháno zařízení sdruženým napětím?
 Lze připojit do pojistkové skříně kabel CYKY 5x6mm2 a rozdělit síť?
 Aký druh siete majú v Rusku?
 Ako najefektivnejsie strazit rozsiahlu IT siet?
 Zapouzdřená rozvodna v Moravanech dodá elektrickou energii pro jižní Brněnsko
 Mají rozvodné sítě v jiných zemích také na sekundáru vyveden střed?
 Může elektřina z Německa přetěžovat naši síť?
 Považujete Švédy za elektrotechnické barbary?
 Prečo existujú aj iné napätia ako ako 230V?
 Proč je v motorovej zásuvce napětí 400V?
 Líbí se vám nová vychytávka k návrhu sítě konkrétního objektu?
 Kde zjistit informace o cizí distribuční a přenosové soustavě?
 PHOENIX CONTACT: Identifikace energetických špiček pomáhá snižovat náklady
 Ako je to s používaním štvorpólových spínacích prvkov na vstupe 3f. UPS ?
 Může blackout vzniknout přebytkem elektrické energie v síti?
 Co myslíte, že je příčinou kolísání napětí, které vede až k výpadku Deionu?
 Jaké jsou důsledky nesymetrického zatěžování 3-fázové sítě?
 Vie niekto, kedy v našich krajoch došlo k zmene z 220 na 230 (380->400) V ?
 Jak funguje síť nn na přiloženém obrázku?
 Jak vyhladit samostatnou síť TT za generátorem?
 Elektrická síť, elektrická stanice
 Jsou vám jasné podmínky ochrany v síti TT?
 Musí být elektricky oddělená síť s izolovaným středem, nebo kompenzovaná síť, opatřena indikačním za
 Jaká elektrická síť vznikne když použiji tento transformátor ?
 Jak převedu výkon z 3f soustavy na jednofázovou?
 Jaký je typ sítě u autoplošin?
 Čím to, že při měření L-N a L-PE v zásuvce 230V je rozdíl 0,30ohm v síti TNC?
 Znáte rozdíl mezi sítěmi TN-C a TN-S?
 Ako sa prechádzalo z 220 na 230 Voltov?
 Jaký typ vn mají ve Švýcarsku?
 Jak zjistím, jakou mám v Miroslavi rozvodnou síť?
 ARisk#11: Jak dlouho není v síti 220V a 380V?
 Ako posudzovat nn distribucnu siet tvorenu NFA2X/AES pri reviziach?
 Jak přesně a správně se označuje síť rozdělená proudovým chráničem v zásuvce?
 Co je důvodem (ne)uzemnění elektrické soustavy různých hladin napětí?
 TIP na signalizační přístroj testující síť a určený pro rozvaděče nn.
 Bylo by vhodné upravit starou síť TT na TN-C-S?
 Jaký poradíte přepínač sítě (distribuce/centrála)?
 Kde má být u přepínání síť-0-záloha umístěno SPD?
 Může být hlavní vypínač na rozvaděči také ve funkci přepínače sítě?
 Jaké sítě nejčastěji používají v Chorvatsku v bytové instalaci?
 Můžeme ve staré instalaci vytvořit síť TN-C spolu TN-C-S?
 Využijte školení Základy síťových technologií
 Zvolení druhu sítě (TN vs IT) pro instalaci ve vozidle?
 Jaký je typ sítě za frekvenčním měničem, střídačem, softstartem?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.054 sekund, 22 dotazů.