Autor Téma: Měření náhradního unikajícího proudu u spotřebičů obsahujících elektronické prvky  (Přečteno 7531 krát)
Leoš Koupý
*
Offline Offline




« kdy: 20.05.2016, 10:02 »

Měření náhradního unikajícího proudu u spotřebičů obsahujících elektronické prvky
    Při měření náhradního unikajícího proudu u spotřebičů obsahujících elektronické prvky platí určitá omezení. Spotřebič totiž není při měření v provozním stavu a elektronika zabrání průniku měřicího napětí do celé síťové části. Případná závada izolace spotřebiče tak nemusí být odhalena.
    Zdroj: zde...


   


    Co pozitivního a konstruktivníh o byste doplnili k této informaci?
   
Měření náhradního unikajícího proudu u spotřebičů obsahujících elektronické prvky
   
Zaznamenáno
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 20.05.2016, 12:10 »

Takže u takového spotřebiče třídy II bude jeho revize nebo kontrola spočívat v konstatování,  izolační stav, unikající proud ani přechodový odpor měřit nelze a vzhledem k tomu, že výrobce použil nýty nebo lepení místo šroubků, aby zabránil neautorizovaný m úpravám a hlavně opravám, tak lze pouze konstatovat že to není viditelně rozbité.  Mrknutí Pak ovšem nebude potřeba ke kontrole žádná zvláštní kvalifikace a konečně bude konec debatám, kdo může revize dělat, prostě ten kdo vidí.  Smích



Zaznamenáno
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 20.05.2016, 20:36 »

Pokud tedy spotřebič obsahuje elektronické obvody a není možné určit jejich vliv na výsledek měření náhradního unikajícího proudu, nelze tuto měřicí metodu použít.

..... boss Konečně to někdo říká nahlas a ještě písemně.
Revize spotřebičů v mnohých případech je prostě "Megic and Grass noise".
Ano Honzo, není to rozbité, je to funkční a proto to dáme do seznamu položek.
Ale co provozovateli zbývá, když revize spotřebičů mu ukládá zákon.
A elektrikářům vydává pravidelně lékař potvrzení, že může pracovat
na elektrickém zařízení ( že slyší a dobře vidí a umí rozlišovat...)a že může provádět kontroly i spotřebičů...

Jak jednoduché, stačí jen pověřit.....
Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 20.05.2016, 23:22 »

Takže u takového spotřebiče třídy II bude jeho revize nebo kontrola spočívat v konstatování,  izolační stav, unikající proud ani přechodový odpor měřit nelze ...
Ten článek asi není o tom, že to změřit nejde.
Ten článek by měl upozornit na to, že při použití náhradního unikajícího proudu nemusíme mít připojeny všechny části zařízení a tak nám může nějaká závada zůstat skryta. Co mi brání změřit to "řádně" jako rozdíl mezi proudem L a N vodičem nebo jako proud  ochranným vodičem? Tam bych měl dostat seriozní výsledky, mám možnost ten unikající proud měřit při různých provozních funkcích a režimech...
Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 21.05.2016, 09:11 »

Ten článek asi není o tom, že to změřit nejde.
Ten článek by měl upozornit na to, že při použití náhradního unikajícího proudu nemusíme mít připojeny všechny části zařízení a tak nám může nějaká závada zůstat skryta. Co mi brání změřit to "řádně" jako rozdíl mezi proudem L a N vodičem nebo jako proud  ochranným vodičem? Tam bych měl dostat seriozní výsledky, mám možnost ten unikající proud měřit při různých provozních funkcích a režimech...

Jistě, poradit si lze. Jde spíš o to, že v tomto konkrétním případě u tř.II je opravdu málo smysluplných věcí, které lze měřit. I když bude spotřebič poškozený, ale při měření ho dám na izolační podložku, nenaměřím nic výjimečného. Celé to měření pak ztrácí smysl.
Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #5 kdy: 21.05.2016, 14:46 »

Jistě, poradit si lze. Jde spíš o to, že v tomto konkrétním případě u tř.II je opravdu málo smysluplných věcí, které lze měřit. I když bude spotřebič poškozený, ale při měření ho dám na izolační podložku, nenaměřím nic výjimečného. Celé to měření pak ztrácí smysl.

Nějak tak podobně...
Většina revizí Tř.II je dělaná jen "pro papír"...Takovou revizi pak udělá i slepý, protože ti mají vyvinut velký cit v prstech a nějaké rozbití obalu také zjistí ....  Škleb
(Obrazně myšleno)
Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #6 kdy: 23.05.2016, 11:45 »

Už v názvu metody je uvedeno náhradní.
Je to v podstatě "měření izolačního odporu"  střídavým zdrojem oproti DC klasice, která je podmíněně předepsána na úvod celého postupu této metody.

Metoda je vhodná např. na vyzkoušení u neznámého spotřebiče, který kdesi ležel a přímé zapnutí na síťový přívod by mohlo znamenat zkrat...
Smysl vidím v tom, že AC měřicí napětí "proleze" přes případné kapacity a dostane se "hlouběji" než obyčejné DC.
Postačí pokud má spotřebič na vstupu obyčejný stykač, nic se nenaměří...
Zaznamenáno

Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Kde najdu minimální hodnoty unikajícího proudu při měření vn zdrojem?
 Co je to náhradní unikající proud?
 Mohl by mi pomoci v měření unikajicích proudů u elektrotepelných zařízení?
 Kde sehnat kleště na unikající proudy kvalitní a levné?
 Jaký průřez samostatného ochranného vodiče u zařízení pro zpracování dat ?
 Dá se s KEW 4200 měřit unikající proud?
 Je možné. že měření Id u Makyty 6906 měřákem PU 184 delta je mimo rozsah?
 Stačí u revize PC změřit pouze unikající proud?
 Jak jednoduše změřím unikající proud?
 Unikající proud zdravotnického prostředku s vnitřním zdrojem energie.
 Měření unikajících proudů ZP
 Měření unikajícího proudu mezi síťovou částí, přístupnou a příložnou částí typu B
 Měření unikajícího proudu mezi síťovou částí, přístupnou a příložnou částí typu BF a CF
 Unikající proudy (základní pojmy 3.)
 Jak využijete monitorovacího relé reziduálního proudu v praxi?
 Čím může vznikat jemné brnění při dotyku země při stání v bazénu?
 Jak se měří unikající proud svařovacího obvodu?
 Jak provozovat zařízení, které má vyšší unikající proud než 30mA?
 Jak měříte unikající proud svařovacích zařízení?
 Jak srovnáváte metody měření unikajících proudů vy?
 Jak velký rozdíl mezi unikajícím proudy může být?
 Měření náhradního unikajícího proudu u spotřebiče
 Náhradní unikající proud trojfázových spotřebičů
 Izolované uložení spotřebičů při přímém měření unikajícího proudu
 Musí být zásuvka pro boiler přes chránič když je unikající proud hraniční?
 FLUKE: Klešťový měřič unikajících proudů 368 FC a 369 FC
 Měřit izolační odpor nebo unikající proud?
 Který spotřebič při revizi nelze uložit izolovaně?
 Čo spôsobuje takúto hodnotu unikajúceho prúdu na ochrannom pospájaní?
 Pomůže měření unikajících proudů k ochraně spotřebičů?
 Může revizní technik změřit unikající proud myčky nádobí?
 Je možné, že set top box probíjí?
 Jsou dnes plazivé proudy problém nebo to již řešíme nějakým přístrojem?
 Musí se měřit u spotřebiče třídy I unikající proudy PE i izolační odpor?
 Jak odhalit unikající proud jednofázových spotřebičů na přívodu CYKY 5x2,5?
 Prečo vyhadzuje prúdový chránič pri meraní poruchovej slučky?
 Jak lze v síti TN-C měřit adapterem Revex A3P 32/4 P8014 unikající proud?
 Proč asi vypadávají všechny chladící kompresory ve výdejním boxu?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.046 sekund, 22 dotazů.