Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  Pracovní zóna
| |-+  -B- 30 denní zóna dostupných diskusí
| | |-+  Jak nejlépe rozdělit jištění v kuchyni?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Jak nejlépe rozdělit jištění v kuchyni?  (Přečteno 18972 krát)
Martin0989
« kdy: 15.05.2016, 17:45 »


Jak nejlépe rozvrhnout zapojní kuchyně v paneláku? rozvaděč má pouze 12 pozic, 2 zabere fíčko, dalších 6 pak zbytek místností a světla, zůstavají mi tedy volné 4 jističe pro kuchyň. Přívod je 1f 25A. Můj návrh je tento:

1/ Sporák (2.8kW) + Lednice (0.15kW) + Mrazák (0.2kW)
2/ Myčka (1.5kW) + Mikrovlnka (2.3kW)
3/ Zásuvky na kuch. lince
4/ Kávovar (1.3kW) + Varná konvice (2kW)

Vše pod bodem 1. bych rád dal pod samostaný chránič s jističem (bonega dělá do 1P)

Je to takto rozumné? .

Zaznamenáno
David Hruda
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #1 kdy: 15.05.2016, 18:58 »

Ne, není to rozumné.
Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy...
Smluvní partner společnosti EG.D
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Zdeněk Friedrich
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 15.05.2016, 20:01 »

David tím chce naznačit, že 12 plně obsazených modulů v rozvaděči nevyjde na oteplení, což vám asi nic neříká. Pokud si chcete udělat určitý uživatelský komfort (přednostní proudové relé) je někdy 24modulový rozvaděč málo a to jsem opomněl SPD. Když už mě někdo známý přemluví na rekonstrukci elektroinstala ce bytu, osobně používám 36 modulový rozvaděč, samozřejmě ne úplně nacpaný právě proto, aby vyšel výpočet na oteplení. Ale to vám určitě řekne i projektant, který vám bude na rekonstrukci elektroinstala ce dělat projekt i výrobce rozvaděče  Mrknutí.
Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 15.05.2016, 21:38 »

Ono ani to použití 2 poměrně výkonných spotřebičů na jednom okruhu není optimální řešení, ušetřených pár desetikorun zbytečně přinese zhoršení uživatelského komfortu.

Dnes je běžným standardem větší rozvaděč, s rozdělením na více okruhů, i s nějakou rezervou, a je celkem rozumné nechat si rozvaděč navrhnout jako třífázový a pokud je přívod jednofázový, tak jen na přívodu 1 fázi přivést na všechny 3 vnitřní L sběrnice, pak je v případě rozšíření a navýšení výkonu jednodušší to "přepnout a moc nepředělávat".
Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 15.05.2016, 22:01 »

David tím chce naznačit, že 12 plně obsazených modulů v rozvaděči nevyjde na oteplení, což vám asi nic neříká.

Opravdu nevyjde i když tazatel píše že přívod je 1f 25A?

S tím zbytkem samozřejmě nelze než souhlasit. Jen se obávám, že s tímto přívodem se o komfortu dá mluvit jen stěží, zvláště okolo svátků kdy se peče vaří a navštěvuje o sto šest.
Zaznamenáno
David Hruda
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #5 kdy: 15.05.2016, 22:34 »

viz příloha: ČSN 33 2130 ed.2 čl. 7.7.5
Mít 4 moduly pro plně elektrifikovan ou kuchyň s výhledem do budoucnosti- nesmysl. Rozvodnice 12M- totéž. Jednomodulový proudový chránič s nadproudovou ochranou Bonega- bez komentáře...


* 33 2130 ed.2 7.7.5.JPG (27.21 KB, 1366x105 - prohlédnuto 604 krát.)
Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy...
Smluvní partner společnosti EG.D
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Patrik Mlynar
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 15.05.2016, 23:17 »

S tym oteplenim ma to zaujalo, snad je horny limit sposobeny isticom pred elektromerom 25A, neda sa to ratat ako keby vsetkym isticmi tiekol ich maximalny prud.
Zaznamenáno

Miestny elektrotaliban zacne citovat svate normy  ....
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



Odpočet běží


« Odpověď #7 kdy: 16.05.2016, 00:15 »

... Jen se obávám, že s tímto přívodem se o komfortu dá mluvit jen stěží, zvláště okolo svátků kdy se peče vaří a navštěvuje o sto šest.
Podle mého názoru, umožňuje jednofázový jistič 25A ustálený odběr asi 8,5kVA po dobu 5ti minut až jedné hodiny než vypne.
Zaznamenáno

klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu

31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 16.05.2016, 02:59 »

A kolikrát to vydrží?
Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Zdeněk Friedrich
*
Offline Offline




« Odpověď #9 kdy: 16.05.2016, 08:22 »

Opravdu nevyjde i když tazatel píše že přívod je 1f 25A?

Rozvaděče nedělám, ale když si to namodeluju, tak při soudobosti >0,75 je to na hraně i za. Myslím, že určitá rezerva je vždy dobrá, nehledě na všechny ostatní připomínky k navrženému řešení, které tady kolegové uvedli.
Zaznamenáno
Oliver Mička
*
Offline Offline



Automatizácia


« Odpověď #10 kdy: 16.05.2016, 10:28 »

Jak nejlépe rozvrhnout zapojní kuchyně v paneláku? rozvaděč má pouze 12 pozic, 2 zabere fíčko, dalších 6 pak zbytek místností a světla, zůstavají mi tedy volné 4 jističe pro kuchyň. Přívod je 1f 25A. Můj návrh je tento:

1/ Sporák (2.8kW) + Lednice (0.15kW) + Mrazák (0.2kW)
2/ Myčka (1.5kW) + Mikrovlnka (2.3kW)
3/ Zásuvky na kuch. lince
4/ Kávovar (1.3kW) + Varná konvice (2kW)

Vše pod bodem 1. bych rád dal pod samostaný chránič s jističem (bonega dělá do 1P)

Je to takto rozumné? .


S takymto osadenim sa vám to ani pri plnom výkone nestretne pretože B25/1 poletí už dávno pred zapnutým všetkých spotrebičov ( i ked len nahodním )

Prečo ste nepremýšlali do predu s navýšením príkonu a prípojkou treba do 3x20A miesto 1x25A ?!? ( ak sa jedna o byt tak tam je taka možnosť "skoro"vždy )  Nerozhodný
Počítam že projekt asi ani nemáte.  podivej

Použit dnes na byt v ktorom viem že bude plno moderných kuchynských spotrebičov  prípojku 1x25A je nedostatočné ( nevravím že sa to nedá ale za cenu komfortu ked si musíte strážit čo spustíť-zapnúť a čo nie ) zle
Zaznamenáno

- Projektovanie a programovanie PLC (Rockwell,Siemens,atd).
- Meniče a pohony.
- RaM.
- Elektroinštalá cie do 1000V.
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



Odpočet běží


« Odpověď #11 kdy: 16.05.2016, 10:53 »

A kolikrát to vydrží?
To závisí na kvalitě jističe, teplotě, velikosti a době trvání přetížení, ...
Zaznamenáno

klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu

31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
Jan Korpáš
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline


Chomutov, RT E1/A,C


« Odpověď #12 kdy: 16.05.2016, 11:06 »

Co na to říká výrobce spotřebičů?  Škleb
samostatný přívod pro myčku, mikrovlnku, sporák, atd.  podivej
Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 16.05.2016, 11:11 »

To závisí na kvalitě jističe, teplotě, velikosti a době trvání přetížení, ...

To je právě ono, je tam příliš neznámých, proto s těmito vlastnostmi jističů nedoporučuji počítat a nechat je jako zálohu na vyjímečné situace. Pokud to bude použito jednou do roka, nic proti tomu, pokud to bude třeba takto přetížit každou sobotu a neděli, aby se mohl konat slavnostní oběd, je to špatně a nevydrží to dlouho ani ten nejkvalitnější jistič.

Původní tazatel by měl doplnit nějaké další informace, např. píše sporák 2,8 kW -  to je nějaký půlsporák (dvojvařič stojacího provedení),  nebo je to kombinovaný sporák plyn (hořáky) - elektrika (trouba)? I tak bych doporučil navýšení hodnoty hl. jističe, protože ve výčtu ještě nevidím z velkých spotřebičů fritovací hrnec a pračku.
Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



Odpočet běží


« Odpověď #14 kdy: 16.05.2016, 11:59 »

Jak často, v tomto případě, asi poběží současně a naplno nejvýkonnější spotřebiče, a jak dlouho, aby bylo potřeba vyměnit hlavní jistič?
Zaznamenáno

klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu

31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 16.05.2016, 20:29 »

Rozvadec 1x 12modulu je malo... pro byt s varenim na plynu, a s plynovym ohrevem vody a vytapenim (pripadne s nejakym centralnim zdrojem TV a TUV),  bych jako minimum videl 1x18modulu/2x24modulu.
Zasuvkovycch okruhu do kuchyne, bych videl min 4,(sporak/trouba, mycka, lednice+MW, pracovni zasuvky).

Ze zivota. Mam doma hl. Jistic 1x25A. Tripokojovej byt, varime na plynu, topime plynem, vodu ohrivame plynem. Dal jsou pripojeny bezny spotrebice - pracka, mycka, mikrovlnka, trouba, varna konvice, televie...neja ky ty nabijecky na NTB, telefony, vysavac... za 9 let, co v tom byte bydlime me hl. jistic nevypadnul. A to nijak nehlidam kdy co jede dohromady.
Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
*
Offline Offline




« Odpověď #16 kdy: 16.05.2016, 22:21 »

Mám rovnaký názor.
Mám trojizbový byt s plynom a prívod 1x25A. Umývačka, práčka, el. rúra, mikrovlnka, konvica a nikdy mi nevypadol. Sú to veľké, ale krátkodobé odbery. Súdobosť je malá.

Rozvádzač 12M je málo. Dá sa to tam narvať, ale je to prasáreň. Časom sa vám to vypomstí.
Zaznamenáno

You don´t have to be old to be wise. (Judas Priest)
But I am :-)
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 17.05.2016, 09:49 »

Jak často, v tomto případě, asi poběží současně a naplno nejvýkonnější spotřebiče, a jak dlouho, aby bylo potřeba vyměnit hlavní jistič?


Při celoelektrické kuchyni dost často.
Knedlo - zelo - vepřo (nebo kachna):

    maso v troubě asi 2 hod.
    knedlíky jedna plotna
    zelí druhá plotna
    osmažení cibulky na knedlíky třetí plotna

K tomu drobné spotřebiče v bytě - televize, počítač ... a občas také zapne lednice.

Co ještě může běžet v bytě, aby nespadl hl. jistič?
Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Poradíte mi s velikostí jističe pro zásuvku zahrady?
 Jak a čím jistit osvětlení u akvária?
 Mohu jistit CYKY 3x1,5 jističem 13A?
 Jaký jistič zvolit na jaký okruh?
 Je možno zásuvkový obvod v kuchyni, kabelem CYKY 3x2,5 jistit 20A?
 Musi mit mycka svuj jistic ?
 Jaký jistič instalovat k zásuvce, aby nevypínal patrový?
 Předřazený jistič určím dle jmenovitého, maximálního nebo špičkového proudu?
 Jak jistit jednu 1f zásuvku a jednu 3f zásuvku?
 Lze jistit 3f zásuvku 400V třemi jednotlivými jističi?
 Mohu jistit zásuvkový obvod vedený vodičem Cu 3x1.5 jističem 16A?
 Mohou být zásuvky nataženy kabelem CYKY 3Cx1.5 a jišteny 16A jističem?
 Musím změnit jistič při změně spotřebiče?
 Nemá být sled ampéráže jističů směrem k zásuvkám sestupný?
 Je pro jištění 32A 3f správně použito zásuvek 63A 3f?
 Co kdybych jistil sporák 3x25A jističem?
 Lze jistit třífázový spotřebič jednofázovými jističi?
 Je pravda, že všechny zásuvky v bytě musí být taženy CYKY 3X2,5?
 Čím jistit darling v domovním rozvaděči?
 Jaký použít jistič pro zásuvkový okruh, když je hlavní jistič B10/3?
 Lze dát za hlavní jistič další jistič se stejným proudem?
 Jakou pojistku zvolit pod vypínač světla?
 Může být pračka/sušička odjištěna jen 10A?
 Ako istit zasuvkovu rozvodnicu s istenim na privode?
 Je správná instalace zásuvky 32A s jističem 20A?
 Jaký jistič a charakteristiku zvolit pro počítačový koutek?
 Čím jistit štípačku na dřevo 5,5kW?
 Lze jistit 1fázové zásuvky, světla 3fázovým jističem?
 Proč nemůže být dnes společný jistič pro světla a zásuvky?
 Hrozí nějaké nebezpečí při snížení hodnoty jističů?
 Může být elektroinstalace bez jističe?
 Je možné připojeni 3f 16A zásuvky na jistič 25A/B?
 Musí mít každá zásuvka v kuchyni svůj jistič ?
 Mohu dočasně zvýšit jištění z 16A na 40A, než proběhne rekonstrukce?
 Mohu přidat do obvodu další zásuvku a předřadit jí jistič 2A?
 Lze jistit 1f a 3f zásuvku dohromady pouze jedním 3F jističem?
 Vařič s příkonem 1,5kW nemohu připojit na 6A jistič, že?
 Je nutný 13A jistič na elektrickou troubu Baumatic?
 Mohu připojit na jeden okruh více spotřebičů než udrží jistič?
 Jak nepřetížit zásuvky v kuchyňské lince do max. 6A bez předjištění?
 Lze na zás. okruh 1,5 mm2 napojit 2,5 mm2?
 Mohu zapojit 1f zásuvku z kombinované 3f zásuvky?
 Čím jistit IT aby v případě poruchy nevybavily jističe sousedních obvodů?
 Jak se před rokem 1989 v panelácích navrhovalo jištění obvodů?
 Musí být pro zásuvku k pračce bezpodmínečně samostatný obvod?
 Kde najdu specifikaci dlouhodobého maximálního zatížení pro zásuvku 3x16A?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100