| | |-+  Lze použít servisní soklovou zásuvku v plastové rozvodnici izolace II.?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Poslat téma Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle vyhlášky 50/78 Sb. Vyhláška zde ...

Autor Téma: Lze použít servisní soklovou zásuvku v plastové rozvodnici izolace II.?  (Přečteno 3175 krát)
dreamtv69
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 11.05.2016, 13:01 »


Lze nějakým způsobem použít v plastové rozvodnici, která má třídu izolace II, soklovou zásuvku (např. jako servisní) abych nemusel použít oddělovací transformátor?
Zaznamenáno
Vít Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 12.05.2016, 10:27 »

Zasuvka na DIN listu by se nevlezla?
Zaznamenáno

Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 12.05.2016, 10:36 »

Teď jsem tak trochu nepochopil...

Já jsem si představoval, že pod označením soklová zásuvka tazatel myslí právě zásuvku, co se montuje na DIN lištu a dává se někdy jako servisní.
A pokud je tam rozvodnice ve třídě II, je tam trochu problém s ochranným kolíkem na zásuvce, když je na něm PE potenciál...
Ale raději tak, než tam vymýšlet oddělovací trafo a provozovat to jako ochranné opatření - elektrické oddělení (bez PE).
Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #3 kdy: 12.05.2016, 10:48 »

Teď jsem tak trochu nepochopil...

Já jsem si představoval, že pod označením soklová zásuvka tazatel myslí právě zásuvku, co se montuje na DIN lištu a dává se někdy jako servisní.
A pokud je tam rozvodnice ve třídě II, je tam trochu problém s ochranným kolíkem na zásuvce, když je na něm PE potenciál...
Ale raději tak, než tam vymýšlet oddělovací trafo a provozovat to jako ochranné opatření - elektrické oddělení (bez PE).

Někde jsem viděl "soklovou " zásuvku ve II.tř  bez PE (jen úzký profil pro II.kovou
vidlici)...jen na trafopájku a pod..... Mrknutí
Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...
Pavel Mužík_
OSVČ - technický poradce, soudní znalec
*
Offline Offline



Normy ano, ale bez kvalifikace a přemýšlení ??


« Odpověď #4 kdy: 12.05.2016, 11:17 »

A DIN lištu máte taky z izolantu? Nemáte. Takže bych si ze zásuvky, instalované uvniř, nic nedělal. Pokud by měla být vně, tam je to jiná.
Zaznamenáno
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 12.05.2016, 11:55 »

Nevidím důvod proč ne.
Zaznamenáno
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #6 kdy: 12.05.2016, 12:07 »

A DIN lištu máte taky z izolantu? Nemáte. Takže bych si ze zásuvky, instalované uvniř, nic nedělal. Pokud by měla být vně, tam je to jiná.
Proč? Nějak nechápu, v čem je problém.


* gen__vyr_19IMG_1792.jpg (9.21 KB, 240x320 - prohlédnuto 249 krát.)
Zaznamenáno
dreamtv69
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 12.05.2016, 16:37 »

No problém je například v tom, že v software od Eatonu E-Config nelze udělat ověření návrhu rozvaděče právě kvůli tomu, že je vyvedený ochranný vodič ve skříni s třídou izolace II.
Zaznamenáno
dreamtv69
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 12.05.2016, 16:38 »

Někde jsem viděl "soklovou " zásuvku ve II.tř  bez PE (jen úzký profil pro II.kovou
vidlici)...jen na trafopájku a pod..... Mrknutí

No přesně toto sem myslel, ale nikde jsem to neobjevil.
Zaznamenáno
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #9 kdy: 12.05.2016, 21:02 »

No problém je například v tom, že v software od Eatonu E-Config nelze udělat ověření návrhu rozvaděče právě kvůli tomu, že je vyvedený ochranný vodič ve skříni s třídou izolace II.
Software zřejmě vadí "problém" ve vyvedení potenciálu PE zásuvkou skrz izolační kryt. Než se zbytečně omezovat zásuvkou bez PE, bylo by možné všechny DINlišty uvnitř pospojovat a na celý rozvaděč pohlížet jako na tř. I.
Zaznamenáno
pegas100
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 13.05.2016, 07:25 »

Pospojování DIN lišt? Nepodsouvejte do podvědomí lidí, že se musí pospojovat. 
Zaznamenáno
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #11 kdy: 13.05.2016, 07:50 »

Pospojování DIN lišt? Nepodsouvejte do podvědomí lidí, že se musí pospojovat. 
Obávám se, že v rozvaděči třídy ochrany I se musí pospojovat, anžto nesplňují parametry vodivých předmětů malých rozměrů.
Zaznamenáno
pegas100
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 13.05.2016, 10:47 »

Proč ale   někteří prodejci ZS mají na ZS třídu 2
Zaznamenáno
dreamtv69
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 13.05.2016, 11:03 »

Software zřejmě vadí "problém" ve vyvedení potenciálu PE zásuvkou skrz izolační kryt. Než se zbytečně omezovat zásuvkou bez PE, bylo by možné všechny DINlišty uvnitř pospojovat a na celý rozvaděč pohlížet jako na tř. I.

Je to tak, softwaru vadi prave toto, bylo mi to i potvrzeno na technicke podpore Eaton. Resenim je vicemene nechat si udelat typovou zkousku ve zkusebne na tridu izolace 1. Eaton ma vsechny plastove rozvodnice zkousene na tridu izolace II.
Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Poslat téma Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Je třeba jistit zásuvku umístěnou na balkoně proudovým chráničem?
 Je možné připojení zásuvek plochým kabelem 3x1.5?
 Může být v jiném kraji jinak zapojená třífázová zásuvka?
 Jak pospojit průběžnou dvojzásuvku?
 Jaká má být výška venkovní zásuvky od země pro případ zavátí sněhem?
 Jak řešit instalaci zásuvek do dřevotřískové desky?
 Potreboval bych "zasuvkove plato" s vypinacem, existuje ?
 Jak správně zapojit zásuvku s chráničem do obvodu sítě TNC?
 Kdy nemusí být zásuvka zapojena přes proudový chránič?
 Existuje nějaký předpis nebo norma jak má být správně zapojena ss zásuvka?
 Musí být zásuvky ve školních učebnách pouze přes proudové chrániče?
 Ako je správne zapojená zásuvka (zásuvky), keď je to v smyčke?
 Dá se zkontrolovat správně zapojená zásuvka multimetrem?
 Jak propojujete vícenásobné zásuvky (např. v pětirámečcích) ?
 Jak smyčkovat zásuvky v několikanásobných rámečcích?
 Musí být motorová zásuvka 63A zapojena přes proudový chránič?
 Je akceptovateľné napájanie zásuvky z dvoch strán dvojžilovým káblom ?
 Kde je předepsáno bezpečnostní zaslepení zásuvek?
 Jaké jsou podmínky pro zapojení zásuvky 230V umístěné na stroji?
 Ako riešite pripojenie ž/z vodiča CY4 ochranného pospájania v zásuvke?
 Mohu použít N vodič z 1f zásuvky pro 3f+N+PE?
 Jak správně odbočit vodič PEN v zásuvce?
 Jaké jsou normy na zásuvkové obvody v Německu?
 Lze napojit zásuvku ze světelné krabice?
 Jak zapojujete zásuvky 3f/32A v budově s hlavním jističem 25B/3 ?
 Jak moc byste věřili takovému čtyřnásobnému adaptoru?
 Znáte podrobně bohatý sortiment zásuvek a vidlic Mennekes?
 Lze zvýšit bezpečnost a menší poruchovost u takto zapojené zásuvky?
 Be visionary – s řadou VISIO jste na správné cestě!
 B&B ELEKTRO: PLEXO 66 zásuvka IP66
 Dle jaké normy se posuzuje závada zásuvky 230V?
 Která norma řeší redukce nebo dimenzování zásuvek?
 Zásuvkové obvody a zařízení pro bezpečnostní účely ve zdravotnických prostorech
 Poloha kontaktů v zásuvce a vidlici
 Máte přehled o domovních přístrojích GIRA?
 TIP na vestavnou zásuvku NAUTILUS IP68, 16A/230V s víčkem na pásku.
 Je povoleno mít zásuvku na 230V nad sporákem (pod digestoří)?
 Prosím o radu v akej minimálnej výške maju byť umiestnené zásuvky a vypinače?
 Kam umístit zásuvku pro holicí strojek, když není kam?
 Nízký počet zásuvek jako závada?
 Jaký je váš názor na umístění zásuvky za kuchyňským dřezem?
 Jaké byly normové hodnoty výšky vypínačů v minulosti?
 Jak bezpečně nainstalovat zásuvky do dřeva?
 Mohu mít v jedné místnosti zásuvky napájené z více fází, než z jedné?
 Do jaké výšky doporučujete zásuvky v kuchyni?
 Jak nízko mohou být umístěny zásuvky v zahradní chatce?
 Existuje zástrčka na 230V pro montáž do zdi?
 Za kolik zásuvkových vývodů se počítají zásuvky v násobných rámečcích?
 Možem dať zásuvku na dřez s krytím IP44?
 Jaká má být vzdálenost TV a PC zásuvky od zásuvky 230V?
 Kolik je maximální počet zásuvek na 1 jistič?
 Jaká má být výška elektrických zásuvek nad podlahou?
 Je definován požadavek na volný prostor před zásuvkou?
 Jak umístit zásuvku 230V na sloup venkovního osvětlení?
 Jak umístit dvě dvojzásuvky?
 Líbí se vám zahradní zásuvkové boxy ABB?
 V jaké výšce musí být instalována zásuvka pro připojení topného žebříku?
 Jak zasunout komodu ke zdi aniž bych nemusel zrušit zásuvku ?
 Je možné zavesiť elektrickú zásuvku zo stropu?
 Jaká je minimální instalační výška zásuvek 230V/16A v gastroprovozu?
 Řeší současné normy zásuvky nad sporákem ?
 Aká je výška osadenia elektrických zariadení v podzemných podlažiach?
 Môže byť zásuvka 230V otočená o 180 stupňov?
 Jak ukončit přívod 230V pro datový rozvaděč?
 Montujete raději 3f zásuvky 16A, 32A na nebo pod omítku?
 Je nízké osazení lištové zásuvky 230V od podlahy v souladu s normami?
 Může být zásuvka 230V u požární nádrže?
 Neodporuje zásuvka 15cm nad zemí na nekrytém schodišti na terasu k bazénu ČSN?
 Je možné umístit zásuvku v kuchyňské lince přímo pod přívod vody?
 Může být venkovní zásuvka pod vodovodním kohoutem?
 Je zakázáno instalovat zásuvku za mikrovlnnou troubu?
 Jak daleko a jak vysoko může být zásuvka 230V u venkovní vířivky?