Autor Téma: Je mozne takhle pripojit rozvadec?  (Přečteno 9626 krát)
Peter Maly805
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 11.04.2016, 17:20 »

Potrebujem pripojit stavebni rozvadec do sezonniho stanu s posezenim, patri k hospode. Bude tam 2xpipa pro pivo, nejake osvetleni, televize, lednicka pro chlazene napoje. Pipa spotreba 2500W jedna. Pozvalii jsme elektrikare, at navrhne nejake reseni, jelikoz  vedeni do stanu se musi pripojit vzduchem na vzdalenost 20m, ve vysce 5.5m. Pusobil, ze vi, co delat, vse nam vysvetlil podrobne. Ovsem po zkusenostech s remeslniky uz si radeji vse snazim kontrolovat a moc mi to reseni nesedi. Predem pisu, nejsem elektrikar, ac jsem studoval ele. prumku, jsem 20 let ze skoly a oboru se nevenuji.
Pripojeni napoji do podrzuneho rozvadece v budove, kde bude jisteni 3x20A. Rozvadec ma mustek N a PE a nejsou propojeny, takze rozdeleni PEN je zrejme udelane v hlavnem rozvadeci. Ostatne, tak je to popsane i ve vychozi revizi, co jsem nahlednul. Pro vzdusne vedeni navrhnul kabel CYKYz 4x6mm. Je to pry kabel s nosnim lankem. Namital jsem, proc ne rovnou 5x6, prip. 5x4, ale verze 5x se pry dela pouze do prurezu 2.5mm. Faze pripoji tedy pres jistic a PEN na mustek N. Venku rozdeli v rozvadeci PEN a PE a N a prizemni pomoci nejake zemnici tyce 1m, ktera bude zatlucena do zeme. Rozvadec ma chranic 40A s citlivosti 30mA na rez. proud a za nim jistice 16A na tri okruhy zasuvek 230V. O samotny rozvadec strach nemam, ukazoval materialy, vyrabi to primo nejaka firma, je celoplastovy s IP 54, rovnou osazeny,  s certifikatem. Otazka tedy je, je jeho reseni spravne? Mam na mysli hlavne pouziti kabelu 4x6 a nasledne rozdeleni PEN. Rikal, ze na to zabezpeci i revizi, ale jak jsem psal, dnes uz pomalu neverim nikomu a bojim se toho, aby to nebyla revize od stolu a ve skutecnosti to nebude bezpecne.  Navrhoval jsem  na ten kabel dat 6mm "modry" drat a prichytit stah. paskami, ale od toho mne zrazoval, pry to slunce sezere a pasky upadnou a nasledne  i drat.
Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #1 kdy: 12.04.2016, 04:43 »

Myslím že odpověď na použití PE jako PEN, je v přiložených obrázcích.
- Jinak se dělají UV odolné stahovací pásky, které slunce jen tak nepoškodí.  Mrknutí
- přizemnění je určitě správná cesta



* CYKYz.PNG (125.69 KB, 898x859 - prohlédnuto 668 krát.)

* CYKYz1.PNG (66.44 KB, 889x766 - prohlédnuto 486 krát.)
Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 12.04.2016, 06:16 »

Kabel urcite 5x4(6). Na "provizorku" bych si umel predstavit i pouziti kabelu CYKY nebo H07RN-F zaveseneho na ocelovem lanku.
Prizeneni neni na skodu nikdy.
Reseni s tim ze se po kabelu pusti N a udela se samostatne uzemneni neni uplne spatne (sit TT),  ale ta se pro provizorni reseni pouzivat nesmi. Na vic by to muselo byt provedeno poradne, to uzemneni.
Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Peter Maly805
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 12.04.2016, 09:02 »

Takže uhlídat, aby použil zapojení s kabelem 5X6, u 4 žilové verze by se musel pripojit na PEN, což se nepripoji, v rozvadeči je PE a N. jestlůi to chápu dobre. Zase na jeho obhajobu, už včera jsem se snažil pátrat behem dne, proč chce kabel 4X6 a prave v NKT Cables mi bylo rečeno, ze verzi s 5 žilami delají už pouze do 2,5mm. Kvůli previsu, váze a použitému lanku 3mm. Jaké je v tom případe spravné řešení? Použití CYKY 5x4 a povesit na ocelove lanko, nebo kabel s lankem ve  4 žilové verzi a "přidat" k nemu modrej?
Zaznamenáno
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 12.04.2016, 11:32 »

Petizilovy, je spravna volba.
Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #5 kdy: 12.04.2016, 11:34 »

No jistě Palec vzhůru
Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Václav Kalina DC
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 12.04.2016, 11:59 »

6tka na PEN je taky blbost, ktera by nemela projit revizi
Zaznamenáno

Senior specialista provozu sítí a systémů T-Mobile Czech a.s.
Revizní technik EZ-E2A
Aleš Dobrovolný
zaměstnanec - projektant, ve volném čase ... V současné době JE Dukovany
*
Offline Offline




« Odpověď #7 kdy: 12.04.2016, 12:45 »

Nevím, zda jsem správně pochopil stávající řešení rozvaděče, ale pokud již byl rozdělený PEN na PE a N vodiče není dost dobře možné je zase sloučit do vodiče PEN.
Proto pětižilový kabel a pokud není k disposzici 5x4, tak je nutné spočítat, zda kabel 5x2,5 o délce cca 20m? vyhoví z hlediska impedance smyčky, oteplení (uloženo ve vzduchu) a  úbytku napětí na konci kabelu.
Z čehož na mne, tak nějak, vykukuje cosi, co si říká projektová dokumentace...
Zaznamenáno

Na twitter.com jako alesd -  můžete mě sledovat... .
Peter Maly805
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 12.04.2016, 13:21 »

Znovu jsem kontaktoval NKT Cables, primo pana ohledne kabelu, proveri, zda se dela kabel CYKYz ve verzi 5x4 nebo 5x6. Da mi vedet po 17 hod. Urcite budem trvat na minimalne 5x4 a jak to vse ctu i na zmene elektrikare.
Zaznamenáno
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 12.04.2016, 14:32 »

Urcite vam ho vyrobi...ale pocitejte s alespon kilometrem. :-)
Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Peter Maly805
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 12.04.2016, 18:25 »

S tím kilometrem jste to docela trefil, minimalne 3km Smích Pán mi tedy vysvětlil, že z ekonomického hlediska ho momentálne nevyrabí. Ptal jsem se ho na rešení. A doporučil bud drát CY, nebo CYY "primotat" k tomu kabelu 4X6 (ideálne černý, prej vydrži vic UV, ale revizák by zřejme spokojenej nebyl) a nebo přidat drát CY do UV chráničky a takhle povesit s polu s CYKYz. Chraničku popsal jako pružnou hadici venkovni a prej není nejak těžká, to nosné lano to na 20m vydrží. Jak to tak vidím, zdánlivě jednoduchá věc nemá jednoduché rešení. Takže opět otázka, které řešení v tomhle případe bude bezpečné, splní normu a revizní technik nebude mít problem? Mám na mysli to přidání 5 tého dŕatu. Předpoklad je samozřejme bezchybné připojeni jak v podružném rozvaděči uvnitř budovy, tak připojení toho venkovního.
Zaznamenáno
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 12.04.2016, 18:50 »

Tak naposledy...na táhněte nosné lano (pozink 3-4mm),  k tomu UV odolnejma stahovacíma páskama připevněte kabel H07RN-F 5G6(4).
Rozvaděč přizemnit alespoň na jednu zemnící tyčku.

Jednodušší řešení neexistuje... a myslím, že žádnej revizák s tím nebude mít nějaký zásadní problém...
Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 12.04.2016, 19:02 »

No, když už to jde vzduchem, jestli by nebyl nejsnazší AES 4x16. I tahově by vyšel pomalu líp.
Zaznamenáno
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 12.04.2016, 19:15 »

V rozvadeci ze ktereho se to bude napojovat neni PEN.
Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 12.04.2016, 19:22 »

Omlouvám se, přehlíd jsem že nejsou spojeny můstky. Na druhou stranu možná ještě někde budou mít skladem 5x16 (zakázanou pro zaměnitelnost PENxVO jako 5x25) nebo u AESu lze tu žílu doplnit (zaplést) 1x16. Cena by byla asi lepší než u mědi, ale víc práce.
Zaznamenáno
Peter Maly805
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 12.04.2016, 20:14 »

Tak naposledystaho vacíma páskama připevněte kabel H07RN-F 5G6(4).
Rozvaděč přizemnit alespoň na jednu zemnící tyčku.

Máte pravdu. Pracností a cenou je to stejné, jako na CYKYz   připevnit nejaký CY s UV chráničkou. A když je to takhle správne, volba je jasná. Všem děkuji za cas, trpělivost a poradenství (snad jsem neporušil pravidla).
Zaznamenáno
Kalina Jiří
*
Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 13.04.2016, 08:06 »

Pokud se obáváte použití UV odolných vázacích pásků, použijte pro připevnění kabelu k lanku kovovou spirálu, která se k tomuto účelu vyrábí.
Zaznamenáno
Kalina Jiří
*
Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 13.04.2016, 10:35 »

Foto závěsu.


* Foto závěsu.JPG (741.82 KB, 2592x1944 - prohlédnuto 367 krát.)
Zaznamenáno