Autor Téma: Co si počít se starým rozvaděčem a rozvody v rodinném domě?  (Přečteno 16223 krát)
Pavel Jícha
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 04.04.2016, 11:34 »

Čerstvě jsem zdědil rekreační dům a jako laik sem si mj. stoupl před podružný rozvaděč viz příloha, pročetl toto forum a našel papír, že přívod do něj od elektroměru a hlavního jističe na sloupu CEZ je 80m AYKY 4x16, 3+PEN.

Dům je z poloviny Al a z poloviny novější  přístavba v 80 letech Cu, vše na elektriku klasika bojler, sporák, el. kotel, nějaké přímotopy+ samostatná dílna, šachta u bazenu...

Na jednu stranu všechno se zdá funguje na druhou všude 4 kolikové 3f. zásuvky a dneska je všechno PE + N, proudové chrániče atd. Instalace byla od pohledu dělána co se kde našlo a kdo se našel, revizák by asi řekl, že větší prasárnu neviděl, že jsem prakticky třikrát mrtvej a vše předělat, což bych i docela rád, ale rozkopat celý dům a min. 100k je pro mě celkem problém i když chci přežít.

Možná jsem zbytečně aktivní, ale co myslíte, neřešit dokud to funguje nebo vzít si Diazepam a pozvat revizáka, jiná myšlenka?

 


* IMG_20160402_172359_BURST2.jpg (108.17 KB, 768x1024 - prohlédnuto 8355 krát.)

* IMG_20160402_172441.jpg (124.6 KB, 1024x768 - prohlédnuto 3727 krát.)

* IMG_20160402_172521.jpg (157.64 KB, 1024x768 - prohlédnuto 4474 krát.)
Zaznamenáno
Jiří Mudra
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 04.04.2016, 13:30 »

Revizního technika bych pozval každopádně. Nikoliv jen pro to, abych slyšel, co "si myslí" o rozvaděči, ale především aby měřením a zkušeným okem zkontroloval celou instalaci.

Může tak odhalit nebezpečnou závadu, která přímo ohrožuje životy či majetek.

Rekonstrukce celé instalace nemusí být bezprostředně nutná, asi bych začal kritickými obvody a snažil se práce promyslet tak, aby se rekonstrukce dala provést na etapy bez výrazného narušení funkčnosti objektu. Ale tady už začíná domluva s projektantem a elektrikářem- realizátorem
Zaznamenáno

Elektrikář - údržbář §6, §8
Tomáš Žabka
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #2 kdy: 04.04.2016, 13:46 »

Neviděl bych to tak tragicky, ba naopak, rozvaděč odpovídá době, kdy byl zřízen. Chybí na něm krycí plechy (možná jste je sundal),  ale zatím to vypadá, že to není tak špatné, instalace není vyhřátá (ohořelé spoje) takže bych se nebál ji ještě provozovat.

Každopádně je to na rekonstrukci, určitě to neodpovídá platným normám a instalace už má něco zasebou. Viděl jsem rozvaděče v daleko horším stavu a byly furt ve vostrém provozu. Pokud to chcete provozovat tak si pozvěte revizáka na přeměření (a odhalení "prasáren"),  dotažení hliníkových spojů a myslím si, že pár let to ještě v klidu pojede. Druhá věc je to jestli dostanete hodiny, mám takový dojem, že pokud vám je jednou seberou tak, aby vám je vrátili musíte splnit nové podmínky a ty asi určitě nesplníte, zkuste prolést diskuze na elektrice, určitě se to tu někde bralo.

opr.
Teď koukám, že hodiny máte, takže jen toho revizáka a sním se domluvte.
Zaznamenáno

Vše se dá nějak vyřešit, vždy jde jen o to najít optimální řešení daného problému.
Projektant a revizní technik E1A, E1B.
http://www.zabka-revize-projekce-elektro.cz/
Ižák Ctibor
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 04.04.2016, 18:18 »

Keby mali všetky domy z takouto inštaláciou odpojiť od siete, ako neschopné prevádzky, najmenej pól dediny by u nás nesvietilo. Sú od tohto hodne staršie a horšie inštalácie v prevádzke a ešte veľmi dlho budú. To ale neznamená, že ak máte na to financie a chuť, nemôžete spraviť rekonštrukciu. Nutná však určite nebude.
Zaznamenáno

Najkrajší pocit je hrejivý pocit pri srdci z dobre vykonanej práce.
Radek Červený
Žij a nechej žít
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #4 kdy: 04.04.2016, 18:32 »

Jak už předeslali kolegové, viděl jsem i já podstatně horší rozvaděče a i instalace. To co ukazujete není žádná hitparáda, nicméně je to provedení dle doby vzniku a řekl bych ještě i celkem slušně doplněné o nové vývody. Tím samozřejmě nechci tvrdit že rekonstrukce není potřeba, ale neviděl bych to zase tak havarijně jak to popisujete.

Pozvěte si svědomitého revizního technika, ať vám celou instalaci zkontroluje a proměří, zde se dá odhalit spousta neviditelných závad, které se později projeví v mnohem větším rozsahu. Nechte si napsat periodickopu revizní zprávu vč. závad. Dle množství a charakteru závad si nechte doporučit, zda postačí nějaká oprava v rozsahu údržby nebo drobné investice nebo zda je rekonstrukce již neodkladná.

P.S: A svědomitý revizní technik je ten, který instalaci projde, odkrytuje, změří jednotlivé vývody........ ne ten, co vám to napíše na dálku. Svědomitý revizní technik se nevybírá podle ceny, ale podle referencí. Zpravidla je to ten, co nemá v okolí moc dobrou pověst, je to tzv. potížista  Mrknutí
Zaznamenáno

Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 04.04.2016, 18:41 »

Nové rozvaděče od elektrozedníků jsou několikanásobn ě horší.
Po důkladné kontrole RT se možná zjistí i možnosti osazení chrániče pro bazén a podobně. Stejně tak lze stávající rozvaděč nechat trochu učesat a případně přezbrojit, ty ITV už mohou být za zenitem.
Vše projít, proměřit, podotahovat.
Ten rozvaděč se může zachovat a nechat udělat novou výzbroj a rekonstrukci provádět postupně.
Zaznamenáno
Pavel Jícha
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 04.04.2016, 19:38 »

Pánové všem děkuji za myšlenky, existuje nějaký centralizovaný seznam na inetu revizních techniků příp. s jejich sídly (abych mohl oslovit nejlépe někoho místního - cca 30 km od Prahy, Jílové u Prahy) ?

A když by cena nebyla na prvním místě, naznačte prosím orientačně, na kolik by mohl přijít takový "svědomitý potížista" co bude otvírat krabice...,  jak píše pan Červený a kde ty reference vezmu?
Zaznamenáno
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #7 kdy: 04.04.2016, 20:29 »

Pánové všem děkuji za myšlenky, existuje nějaký centralizovaný seznam na inetu revizních techniků příp. s jejich sídly ...
Oficiální neexistuje. Zatím. Ale podle dobře informovaného zdroje je v přípravě.

naznačte prosím orientačně, na kolik by mohl přijít takový "svědomitý potížista" co bude otvírat krabice...,  
Těžko za někoho určovat jeho cenu. A víte jak dlouho to bude zkoumat? Jaký je rozsah?
Zaznamenáno

S Elektrikou.cz už čtvrt století! notone
Martin sediiik
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 05.04.2016, 10:38 »

Jestli vám to pomůže, jako laik přispěji konkrétně - koupil jsem dvoupatrový podsklepený dům ze sedmdesátých let, bohužel kvůli průtahům majitele mi před nastěhováním zbyly jen dva měsíce na rekonstrukce. Instalace všude původní, hliníkové. Kritickým místem byla kuchyně, kde vše (trouba, sporák, konvice, digestoř a jedna rozdvojka) jelo zapojené na jedinou zásuvku, již patřičně očouzenou. Ostatní v pořádku.
Vzhledem k časové tísni jsme provedli částečnou rekonstrukci - celé přízemí se předělalo s důrazem na koupelnu a kuchyni (největší spotřeby, nejvyšší zabezpečení),  instalován podružný rozvaděč. Cena (od známého) elektrikáře cca 30000 Kč (ano, bez projektu, prosím, nepranýřujte mne Jsem v rozpacích  )

V patře vše ponecháno původní, ve sklepě také. Revizní technik vše důkladně prohledal a proměřil (trvalo mu to plných pět hodin) a až na pár drobností konstatoval, že je vše v dobrém stavu a vyhovující a zejména bezpečné.  Super!

Takže se nebojte, nicméně určitě si někoho zavolejte, ať zjistí skutečný stav a upozorní vás na skryté vady a poradí co zrekonstruovat a co můžete ponechat.
Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Dáte tip na orientační náklady rekonstrukce instalace ve spol. prostorech?
 Poradíte mi s návrhem rekonstrukce kuchyňské elektroinstalace?
 Jak provést instalaci ve zděné kůlně, která nemá strop?
 Jaké kabely budou potřeba k rekonstrukci bytu?
 Poradíte mi prosím co se starými hliníkovými vodiči?
 Musíme před přidáním soumrakového spínače do původního rozvaděče provést jeho rekonstrukci?
 Musím starý domek při rekonstrukci změnit z TN-C nebo TN-C-S?
 Jak provést rekonstrukci vedení k mnoha svítidlům, aby se nemusely 2B kabely vyměňovat za 3C?
 Jaké máte tipy k rekonstrukci bytových jader?
 Jak nejlepe zrekonstruovat starou instalaci v dome?
 Jak zrekonstruovat elektroinstalaci koupelny?
 Jak se prakticky řeší vytrhání výstupních vodiču pro zásuvky v rozvodnici PL?
 Poradíte mi s plánem rekonstrukce instalace v paneláku?
 Co s trčícím neznámým kabelem, který je navíc pod napětím?
 Jak provést jednoduše rekonstrukci v montovaném OKÁLU?
 Jak nahradit dosavadní dřevěný rozvaděč RD bez generální rekonstrukce instalace?
 Je k něčemu starý rozvaděč?
 Jak si poradit s vedením ještě v rákosovém stropě?
 Co říkáte na tuto úspornou rekonstrukci instalace v bytě?
 Je nutná revize po opravě (výměně) rozvodnice?
 Jak provést rekonstrukci starého hliníkového jádra?
 Jakým zpusobem mám postupovat při výměně elektroměrové rozvodnice?
 Do kdy musí být provedena rekonstrukce el.instalací, které nesplňují normy EU?
 Jak postupovat při výměně svítidel v panelovém domě?
 Jaký postup zvolit při rekonstrukci dom. přípojky?
 Jak postupovat při výměně kabelu z HDS do ER?
 Jak provést rekonstukci rozvodu elektřiny nejlevněji, nejrychleji a nejčistěji?
 Jakým způsobem obnovit elektroinstalaci v bunkru CO?
 Vyplatí se rekonstrukce elektroinstalace v 35 let starém bytě 3+1?
 Jak provést revizi rekonstrukce elektroinstalace v paneláku bez dokumentace?
 Dle jaké normy na revize provádíte pravidelné revize starších elektroinstalací?
 Jak skloubit nové a staré rozvody v hl. rozvaděči při použití proud.chrániče?
 Jak postupovat při pravidelné revizi objektu starého cca 30 roků?
 Jak řešíte nové obvody připojené na stávající jističe?
 Mohu zachovat část elektroinstalace při částečné rekonstrukci koupelny?
 Víte jak taky může vypadat byt po rekonstrukci?
 Jak dočasně zachránit stav bytové elektroinstalace?
 E-KNIHA: Rekonstrukce a opravy elektrických rozvodů v panelových domech
 Jaký zvolit průřez vodičů v lustru pro jednotlivé obvody max. 60W?
 Nejde mi zásuvka, můžeš přijet?
 Jak jednoduše rekonstruovat starou instalaci schodiště bytového domu?
 Lze při rekonstrukci el.rozvodů použít pro světla kabel YDY 3x1,5?
 Posoudíte mi připojení nové garáže na starý rozvod v dílně?
 Víte, jak se rozhodnout kterou část staré instalace rekonstruovat a kterou ne?
 Jak často a čím provádíte rekonstrukce vedení v panelácích?
 Doplníte toto doporučení rekonstrukce o další konstruktivní poznámku?
 Opraví nějaká firma vn vypínač HL6-9 22kV ?
 Lze provádět rekonstrukce jen části elektroinstalace?
 Co je potřeba pro výměnu elektrických rozvodů v bytě?
 V jakém pořadí rekonstruovat? Rozvody první a pak až koupelnu?
 Jaké oprávnění jsou třeba pro renovaci výrobků?
 Lze provést rekonstrukci elektroinstalace v panelákovém domě postupně?
 Máte opravdu dobrou příručku k rekonstrukcím paneláků?
 Je potřeba pro rekonstrukci elektroinstalace starého domu povolení statika?
 Čím skrýt starý nezvhledný rozvaděč v panelákovém bytě?
 Oprava versus rekonstrukce hromosvodu podle platné právní úpravy ČR
 Je možná výmena starého rozvádzača za nový so zachovaním pôvodnej kabeláže?
 Ako postupovat pri obnove chalupy?
 Co byste vytkli takové pěkné retro rekonstrukci panelového bytu?
 Mám jako nový nájemník nárok na kompletní výměnu elektroinstalace?
 Jaké se používaly kabely v bytových domech kolem roku 1968?
 Musí být při opravě elektroinstalace v BD přemístěn elektroměr na chodbu?
 Jak poznáme muzejní elektroinstalaci vhodnou k rekonstrukci?
 Jak nahradit rozvaděč v paneláku za nový při zachování stávající Al kabeláže?
 Jaké je správné řešení výměny zásuvky v panelovém domě?
 Čím nahradit vadný starý jistič J1K63?
 Jaké zapojení svodičů přepětí zvolíte při rekonstrukci elektrické instalace?
 Jaké jsou podmínky pro přemístění elektroměrového rozvaděče ve starém domě?
 Je možné v případě rekonstrukce HDV ponechat elektroměrový rozvaděč?
 Jak vysvětlit vlastníkům domu nutnost výměny rozvodů v domě?
 Jak se realizují nové rozvody ve starých průmyslových prostorách?
 Lze posoudit dle ČSN, že staré rozvody v bytě nevyhovují dnešní elektrifikaci?
 Rekonstrukce a opravy rozvaděčů na seminářích OEZ 2019
 Kdy se oprava strojního zařízení mění na totální rekonstrukci?
 Jak zrenovovat nevzhlednou elektroměrovou skříň?
 Něco málo o rekonstrukcích elektroinstalací
 Musí oprava instalace odpovídat nejnovějším předpisům?
 Jsou rekonstrukce elektroinstalací v roce 2021 jiné, lepší než 2009?
 Jak na první pohled poznám rozvody v mědi nebo hliníku?
 Jak rekonstruovat elektroinstalace v nástavbách a panelácích?
 Jakou zvolit normu ČSN pro revizi starého domu?
 Podle které normy zřizovat hromosvod na přístavbě?
 Čo sa dá definovať ešte ako oprava VTZ elektrického a čo už ako rekonštruckia.?
 Lze vyměnit domovní rozvaděč, a zachovat starou elektroinstalaci?
 Nestává se vám, že někdo zaměňuje rekonstrukci za opravu?
 Provádíte rekonstrukce nebo částečné rekonstrukce koupelen?
 Nač pamatovat u přípravy rekonstrukce instalace bytového domu?
 Kdy se PEN vodič nezapojoval na kolík?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Jak provést instalaci ve zděné kůlně, která nemá strop?
 Kolik by přibližně stálo předělání rozvodu elektřiny?
 Jsou vlastníci bytů povinni rekonstruovat el. rozvody v bytech, když bude rekonstruováno hlavní domo
 Co je potřeba k nové elektroinstalaci v bytě 2 nebo tři vodiče?
 Je opravdu nutné vyměnit staré hadrové vodiče?
 Poradíte mi prosím co se starými hliníkovými vodiči?
 Víte o dostupné a přehledné odb. literatuře?
 Poradite mi z rekonstrukcí instalace na chatě?
 Jak z PEN získám PE a N pro správnou funkci chrániče?
 Mohu v rozvodnici vodič PEN rozdělit na PE a N?
 Je nutné při navýšení příkonu z 1f na 3f rekonstruovat i vnitřní rozvody?
 Jak zrekonstruovat elektroinstalaci koupelny?
 Může spotřebitel vyměnit tělesa v chodníkovém osvětlení?
 Musíme při rekonstrukci vyměnit hlavní rozvodnici ve sklepě za jinou?
 Mohu při rekonstrukci ponechat původní kovové trubky?
 Na kolik by cca vyšla rekonstrukce elektroinstalace bez materiálu?
 Jak se vypořádat s rekonstrukcí rozvaděče při zachování starých obvodů PEN?
 Co udělat s neznámým zelenožlutým vodičem v zemi?
 Jakým způsobem zapojit lustr pokud mám krátké vývody?
 Jak si poradit s vedením ještě v rákosovém stropě?
 Jak zapojit třífázový jistič?
 Jak posunout zásuvku v kuchyni o čtyři metry dál?
 Jaká bude přibližná cena rekonstrukce bytového jádra?
 Aký priemer vodičov pre úpravu existujúcej inštalácie?
 Jak spolehlivě najít vodiče pod omítkou?
 Je hlučná vibrace elektroměru opodstatněný důvod k jeho výměně?
 Proč nelze připojit starý 2-vodičový rozvod na nový 3-vodičový?
 Jak provést rekonstrukci starého hliníkového jádra?
 Jakým zpusobem mám postupovat při výměně elektroměrové rozvodnice?
 Je nutná technicka dokumentace po rekonstrukci, když instalace zůstává stejná?
 Je nějaká možnost dát na panelákový byt s TNC chránič?
 Mohu použít pro instalaci starý kabel 4x1,5 abych nemusel kupovat nový?
 Jak mám dokončit rozpracovanou instalaci v garáži?
 Je nutné při výměně pojistek za jističe použít také proudový chránič?
 Je možné v chatě při výměně elektroměru zanechat původní instalaci?
 Do kdy musí být provedena rekonstrukce el.instalací, které nesplňují normy EU?
 Jak postupovat při výměně svítidel v panelovém domě?
 Jaký postup zvolit při rekonstrukci dom. přípojky?
 Vysvětlí mi někdo kam vedou ve starém domě všechny fáze?
 Jak provést rekonstukci rozvodu elektřiny nejlevněji, nejrychleji a nejčistěji?
 Jakým způsobem obnovit elektroinstalaci v bunkru CO?
 Mohu ponechat i v rekonstruované instalaci v kuchyni dvouvodičové zapojení TN-C?
 Co říct na profesionální bastlíře rekonstrukcí jader?
 Je vadná elektroinstalace nebo revizní zpráva?
 Nakolik je potřebná nová instalace ve starším panelovém bytě?
 Vyplatí se rekonstrukce elektroinstalace v 35 let starém bytě 3+1?
 Lze vyměnit elektroinstalace v bytě bez sekání do zdí?
 Lze udělat z 1fáz. okruhu 3 fázový?
 Co zajistit pro rekonstrukci elektroinstalace rodinného domu?
 Projde mi kvůli novým hodinám revizí starý dvoužílový okruh?
 Jak správně postupovat při rekonstrukci elektroinstalace bytu?
 Co potřebuji k výměně hl. jističe stejné ampéráže a elměrové desky?
 Jak má spotřebitel postupovat pokud si usmyslí třeba rekonstrukci?
 Budem musieť inštaláciu v drevenej prerobiť pre novu reviziu?
 Jde na stávající rozvod v hliníku připojit nový rozvod v mědi?
 Kolik stojí výměna hlavního jističe a předrátování rozvaděče?
 Jak skloubit nové a staré rozvody v hl. rozvaděči při použití proud.chrániče?
 Jak správně předělat osvětlení ve staré koupelně?
 Vyměnit hliníkovou elektroinstalaci z roku 1975 nebo neměnit?
 Co je potřeba pro rekonstrukci elektroinstalace?
 Jak odpojit stykač od napětí v rozvodné skříni?
 Jaké je nutno podniknout kroky při výměně tech. zařízení ve starém rozvaděči?
 Lze při výměně hliníkových rozvodů nechat hliník pro světla?
 Nechat přívod AYKY 2x6 z ER po rekonstrukci el. instal. v bytě?
 Mohu zachovat část elektroinstalace při částečné rekonstrukci koupelny?
 Myslíte si, že si z těchto úrazů vezmou zedníci nějaké ponaučení?
 Co vše mám požadovat při rekonstrukci rozvodu elektriny?
 Víte jak taky může vypadat byt po rekonstrukci?
 Jak dočasně zachránit stav bytové elektroinstalace?
 Je možné vyměnit Al za Cu pouze ve dvou místnostech a pozdeji dodělat ostatní?
 Jak sehnat schopného elektrikáře pro pomoc s rekonstrukcí elektroinstalace?
 Je potřeba předělat starou elektroinstalaci pro revizi na třívodičovou?
 Mám kupovat byt se starým Al rozvodem?
 Co vše je potřeba při rekonstrukci elektroinstalace u rodinného domu ?
 Kdo z vás bydlí v bytech s rozvody TN-C?
 Jak zapojit zásuvky 230V sériově?
 Ako správne rekonštruovať starý rodinný dom?
 Jak řešit rekonstrukci instalace místnost po místnosti?
 Lze ponechat TN-C u kompletní rekonstrukce?
 Je při rekonstrukci elektroinstalace v paneláku nutné povolení úřadů?
 Jak postupovat při chybné instalaci kabelu?
 Mohu použít místo původního hliníkového měděný CYKY stejného průřez?
  Existuje standardni postup pro zjisteni puvodniho zapojeni dratu v byte?
 Nebudou problémy se starými rozvody elektřiny v bytě?
 Nejde mi zásuvka, můžeš přijet?
 Je nutné při rekonstrukci vyměnit i starou elektroměrovou skříň?
 Kde je hranice mezi opravou a rekonstrukcí?
 Jak jednoduše rekonstruovat starou instalaci schodiště bytového domu?
 Lze při rekonstrukci el.rozvodů použít pro světla kabel YDY 3x1,5?
 Musím nechat udělat revizi pokud jsem přidal do bytového rozvaděče jistič?
 Jak připojit v bytě nové rozvody TN-C-S na staré TN-C?
 Opravdu se nesmí sekat do panelu?
 Jak spojit hliníkové a měděné vodiče před zalitím betonem?
 Jak zapojit jističe a chrániče v bytě?
 Proč když proběhla rekonstrukce, jsou světla na starých vodičích?
 Jak rekonstrujete rodinný dům za provozu?
 Jak najít ve staré instalaci krabici pod omítkou?
 Je možné zapojit nový obvod v rekonstruované kuchyni?
 Doplníte toto doporučení rekonstrukce o další konstruktivní poznámku?
 Co je potřeba pro výměnu elektrických rozvodů v bytě?
 V jakém pořadí rekonstruovat? Rozvody první a pak až koupelnu?
 Mohu v panelovém bytě zrušit zásuvku s plochými kontakty a napětím 8-15V AC?
 Lze provést rekonstrukci elektroinstalace v panelákovém domě postupně?
 Kde mohou být rozbočovací krabice světelného okruhu v panelákovém bytě ?
 Jaká je priblizna cena vymeny el. rozvodu v rodinnem dome?
 Co dělat když nefunguje starý závitový jistič? Nahradit pojistkovou patronou?
 Jaká je orientační cena za rekonstrukci el. rozvodů panelákového jádra?
 Jak nahradit přerušený PEN od hlavního rozvaděče do bytu?
 Jak vyřešit novou elektriku ve starém paneláku?
 Mám si dělat starosti s dvouvodičovým Cu rozvodem v bytě?
 Musím v družstevním bytě souhlasit s rekonstrukcí elektroinstalace?
 Je potřeba pro rekonstrukci elektroinstalace starého domu povolení statika?
 Čím skrýt starý nezvhledný rozvaděč v panelákovém bytě?
 Ako postupovat pri obnove chalupy?
 Co byste vytkli takové pěkné retro rekonstrukci panelového bytu?
 Mám jako nový nájemník nárok na kompletní výměnu elektroinstalace?
 Jaké se používaly kabely v bytových domech kolem roku 1968?
 Musí být při opravě elektroinstalace v BD přemístěn elektroměr na chodbu?
 Je vhodné řešit rekonstrukci instalace páteřním rozvodem na stropě sklepa?
 Lze posunout stropní osvětlení v panelu o 50 cm?
 Jak zapojit nový rozvadeč místo starého rozvaděče?
 Jak často se v domovní instalaci mění stykače?
 Čím nahradit vadný starý jistič J1K63?
 Jak vysvětlit vlastníkům domu nutnost výměny rozvodů v domě?
 Musí se při přechodu na tři fáze přesekávat elektřina v bytě?
 Jak probíhá výměna stoupacího vedení v BD?
 Jak byly v hliníku dělané zásuvkové okruhy?
 Jaká jsou kritéria pro rekonstrukci elektroinstalace?
 Má smysl předělat obvod TN-C na TN-S bez přizemnění bodu rozdělení?
 Jak na první pohled poznám rozvody v mědi nebo hliníku?
 Jak složitá bude náhrada starých porcelánových pojistek za nožové?
 Doporučíte rekonstrukci pokud je instalace provedená vodiči CYSY?
 Vydrží staré rozvody zapojení více spotřebiču najednou?
 Vadí elektroinstalace za krbovými kamny?
 Lze vyměnit domovní rozvaděč, a zachovat starou elektroinstalaci?
 Kdy se PEN vodič nezapojoval na kolík?
 Je rekonstrukce elektroinstalace v bytě na etapy dobrý nebo špatný nápad?
 Mohu provést selektivitu jištění stejnou hodnotou jističe?
 Jaké jsou možnosti navýšení hlavního jističe?
 Síť TN-C-S, ale část stále TNC, jak řešit po rekonstrukci na TNS?

Aktuální slova (1)

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.06 sekund, 23 dotazů.