Autor Téma: Bude elektrický spotřebič po opravě truhlářem vyhovující?  (Přečteno 8850 krát)
Petr Kubát CB
*
Offline Offline



« kdy: 01.04.2016, 09:48 »

Při revizi spotřebičů dle ČSN 33 1600 ed. 2 bylo zjištěno poškození horního krytu lednice (hrozilo možné zranění o ostré hrany rozpraskaného krytu) a byla označena jako nevyhovující. Provozovatel zavolal truhláře který na ni zhotovil krycí desku z polaminované dřevotřísky a tu na poškozenou horní část lednice přilepil. Bude tato lednice po opravě vyhovující?
Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #1 kdy: 01.04.2016, 12:06 »

Je to opraveno stejným dílcem od výrobce ?
Pokud ne, není to onen deklarovaný výrobek výrobcem! Škleb Škleb


Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Soukupp
*
Offline Offline


OSVČ


« Odpověď #2 kdy: 01.04.2016, 14:01 »

Zranění o ostré hrany může zajímat jen bezpečáka a ne revizáka. Jestli zůstalo požadované krytí u tohoto výrobku, tak revizáka nemusí povrchová úprava vůbec zajímat.
Zaznamenáno

Elektrorevize E2A, okres Prachatice, Jižní Čechy, e-mail: petr.soukup@post.cz, tel: +420 776 374 700
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #3 kdy: 01.04.2016, 14:56 »

Oni to nejsou jenom ostré hrany, ale i třeba ochrana před dotykem. Provedete-li takovou úpravu výrobku, padá prohlášení o shodě dodané výrobcem a výrobek nelze považovat za bezpečný. Takže mě to zajímat bude.
Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 01.04.2016, 15:01 »

Když budeme radikálové, tak by se ta úprava dala napadnout i z hlediska hořlavosti materiálu, aby při nějaké poruše nedošlo ke zvýšení teploty nějakého komponentu a ten aby nezapálil tu část, která byla nahrazena něčím s jinými vlastnostmi.
Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #5 kdy: 03.04.2016, 09:55 »

Když budeme radikálové, tak by se ta úprava dala napadnout i z hlediska hořlavosti materiálu, aby při nějaké poruše nedošlo ke zvýšení teploty nějakého komponentu a ten aby nezapálil tu část, která byla nahrazena něčím s jinými vlastnostmi.


Před rokem jsem řešil podobnou situaci....vel ká lednice s LED displayem nahoře v lednici...vše 5 let nové ....měli to doma v suterénu...ele ktronika která měří teplotu a dává ji na LED číslovky ta v noci chytla, chytil zateplený strom polyšem (cca 40 cm nad lednicí) .....kdyby majitelé neslyšeli v noci nějaké praskání, udusili by se....
Hasiči vše prověřovali, nic neshledali opravené, nebo vyměněné na lednici...
Pak pojišťovna chtěla ještě revizi zásuvek, kde byla lednice zapojena....ji nak nechtěli
škodu zaplatit!

Jen chci říct, že kdyby zjistili takovou opravu, škodu za 150000.-Kč by neuhradili jako
v popisovaném příkladu.
Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #6 kdy: 05.04.2016, 06:21 »

Z jakého titulu to nazýváte opravou?  

Citace z WIKIPEDIE:
Oprava je technologický postup či soubor úkonů, jimiž se opotřebovaná nebo jinak poškozená věc vrátí do původního, resp. použitelného stavu.
Oprava může spočívat například ve výměně poškozených součástí, v přidání nových součástí nebo v obnovení správného uspořádání součástí (opětovnou montáží, slepením, svařením a pod.).


Jednoznačně neoriginální díl, se kterým výrobce nepočítal a tedy nemohl a nemůže deklarovat bezpečnost tohoto spotřebiče a to z více hledisek. To je jako dát u auta do okénka normální sklo.
Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #7 kdy: 05.04.2016, 09:26 »

Bohužel tady nezazněla jedna velmi podstatná informace, a sice, co o dotyčném horním krytu lednice praví výrobce v návodu či technických podmínkách či na přímý dotaz.
Pokud tam praví, že se na něj nesmí nic pokládat, a že musí zůstat volný (např. min. mezera 10 cm),  tak není co řešit.
Pokud naopak praví, že se na něj může pokládat de facto cokoli do hmotnosti XX kg, tak taky není co řešit.

To, jestli je ta deska jen položená, nebo přilepená, bych považoval za nevýznamný detail.
Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Milan Hudec
*
Online Online



« Odpověď #8 kdy: 06.04.2016, 00:18 »

No nevím nevím nevím dnes je v módě výraz normálně hořlavé.
A tak bude rozdíl v použití 1kg MS polymerů a chemoprenu.
Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #9 kdy: 06.04.2016, 17:08 »

Honzo, našel jsi to ve Wikipedii správně, ale to je takový nějaký systém, do kterého může přispívat kdokoliv a podle toho to vypadá se závazností tam uvedených informací.

Takže pokud jde o definici, já by se držel toho, co se dá najít v 33 1600, ed.2

viz příloha

A tím se tak trochu dostáváme k tomu, co už naznačil kolega T.F. - co na to výrobce?


* oprava.JPG (12.38 KB, 653x68 - prohlédnuto 372 krát.)
Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #10 kdy: 06.04.2016, 17:41 »

Pokud dáte něco jiného do přístroje (jakéhokoliv)  tak to už není ten přístroj ,  který byl zkoušený certifikačním ústavem!
Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Proč používat zářivky s ochrannými kryty?
 Kde sehnat náhradní sklo do socialistického svítidla ?
 Kde sehnat kryty na staré 3f jističe ITM?
 Mohou být kryty svorkovnic stoupacího vedení z průhledného plexi?
 Kde se lze setkat s ochranou neživých částí krytem či zábranou?
 Jak musí být uzemněny kryty plynem izolovaných kovově krytých rozvaděčů s napětím nad 52 kV?
 Neměl by být jistič v krytu? A pokud ano, o jakou normu toto mohu opřít?
 Je nutné zakrytovat přívodní svorky v rozvaděči?
 Kde pořídit krabičku kombinace zásuvky a vidlice pro vlastní vestavbu?
 Lze ochranný kryt stroje použit k funkci start?
 Tabulka krytí IP (popis stupňů)
 Jak v zaplombovaném krytu jističe odstranit vlhkost?
 Jak odstranit kondenzaci vlhkosti v plombovaném krytu jističů?
 Jaká je při 230V minimální vzdálenost krytu od živé části?
 Je chybějící vnitřní kryt rozvaděče v panelovém domě velmi závažná závada?
 Musí být na zářivkách v hledišti v divadle kryt?
 Co vám říká pojem úplný kryt?
 Jak je krytí hlavního jističe pro ČEZ v pořádku?
 Jaký materiál (plast) použít na výrobu náhradních krytů pro starý rozvaděč?
 S jakou normou je v rozporu chybějící kryt ventilátoru chlazení elektromotoru?
 Neznáte někdo označení tohoto krytu spouštěče dřevoobráběcího stroje?
 Jaká jsou pravidla pro pospojování krytů a vnitřních částí zařízení?
 Používáte kryty nad podhledová svítídla?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.032 sekund, 22 dotazů.