Autor Téma: Jak velký rozdíl mezi unikajícím proudy může být?  (Přečteno 8265 krát)
Petr Tobolík
*
Offline Offline


revize E2A


WWW
« kdy: 21.03.2016, 09:38 »

Při měření spotřebičů jsem narazil při měření na problém, který si neumím pořádně vysvětlit. Při měření unikajícího proudu kuchyňského robota (kovový, tř. I, s regulací otáček, 750W, 230V) jsem naměřil unikající proud přes 20mA (za rozsah měřáku) při fázi vpravo a při přehozené fázi (funkce INV) jen 0,5mA.
Zatím jsem se potkal s hodnotama plus minus stejně.

Je možné, že hodnota je ovlivněna vnitřním zapojením (regulátor),  nebo nepátrat a přístroj vyhodnotit hned jako nebezpečný?

 
Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 21.03.2016, 12:56 »

Tohle se běžně naměří pokud má jeden pracovní vodič svod na PE.
Pokud na ten vadný vodič přivedu N, který má potenciál srovnatelný s PE, zásadně to unikající proud neovlivní (někdy to "vadí" proudovému chrániči, někdy to vadit nemusí),  ale pokud na ten vodič se závadou přivedu L, něco tam teče
Mělo by se to projevit na izolačním stavu (pokud máte odvahu ho změřit, já bych to zkusil při 250V, protože co nevydrží tohle napětí, nemá v zásuvce co dělat  Úsměv

Vypadá to na závadu, která je na výsledek "nevyhovující, nepoužívat"
Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Petr Tobolík
*
Offline Offline


revize E2A


WWW
« Odpověď #2 kdy: 21.03.2016, 13:27 »

Izolační stav jsem měřil....na jedné straně Ok....na druhé téměř nula....takže něco špatně tam je.
Jen si nejsem jistý jestli to nemůže dělat ten regulátor.....

Pro jistotu jsem to měřil na dvou nezávislých měřidlech....a bych vyloučil chybu na mé straně (kdysi jsem se doběhl se starým PU 184 delta bez filtrů) a výsledek je stále stejný...vypad á to chybu někde uvnitř))
Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 21.03.2016, 13:45 »

Může to dělal regulátor, může to dělat i něco jiného, ale pořád je to závada.
Umím si představit problém se vstupním filtrem, umím si představit problém s proraženým triakem na chladič, umím si představit problém s nějakým svodem chladiče na kostru, atd...
Ale neumím si představit, že by v ceně za běžnou revizi spotřebiče bylo započítáno hledání závady.
Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Petr Tobolík
*
Offline Offline


revize E2A


WWW
« Odpověď #4 kdy: 21.03.2016, 14:09 »

Kdysi jsem bezmyšlenkovit ě napsal závadu.....a neověřil si o co jde...

Závada byla ... v mém měřáku....přij ela firma...zjisti la, že zařízení je ok....a vystavila fakturu na 14 000.....(13 500 cesta z Kladna+500 revize).

Od té doby jsem zvídavý)))))))))))))))

Díky za nakopnutí aspoň nějakým směrem...každá rada dobrá.
Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #5 kdy: 21.03.2016, 17:36 »

Většinou je základ měření izolace...U spotřebičů
(Pokud jde změřit)
Pokud tam něco nehraje, zkoumat dál....unik. proudy a pod....
Pokud je izolace dobrá, nikdy nebyl unikající proud nad stanovenou hranici.

Citace
Ale neumím si představit, že by v ceně za běžnou revizi spotřebiče bylo započítáno hledání závady.

To ani není v normě stanoveno....d át vizuální nálepku nepoužívat a svěřit spotřebič údržbě.
Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Oldřich Morávek
OSVČ montáž, opravy, revize elektro a hromosvodů
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #6 kdy: 21.03.2016, 17:59 »

Jednou se mi povedlo zkušebním napětím "odpálit" jeden tyrystor v regulaci na vrtačce Narex. (i s efektním prsknutím)
Po tom se vrtačka projevovala úplně stejně.
Běžela, jen unikající proud v jedné půlvlně byl nad limit.
Chlapci na dílně ji nechtěli dát, že si vymýšlím a chci jim ji sebrat.

Jednoznačně je to závada. Vyřadit z provozu a přemýšlet o opravě, nebo likvidaci.
Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #7 kdy: 21.03.2016, 18:20 »

...
Pokud je izolace dobrá, nikdy nebyl unikající proud nad stanovenou hranici.
...
I takovou kuriozitu už jsem zažil.
Kávovar, který občas vyhodil chránič, izolační stav byl OK, vadný nějaký kondenzátor u motoru "presovače",  objevilo se až když se měřil unikající proud během přípravy kávy. Při měření izolačních stavů nemusí být vše připojeno právě u podobných spotřebičů s mnoha prvky, složitější funkcí,...
Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Kde najdu minimální hodnoty unikajícího proudu při měření vn zdrojem?
 Co je to náhradní unikající proud?
 Mohl by mi pomoci v měření unikajicích proudů u elektrotepelných zařízení?
 Kde sehnat kleště na unikající proudy kvalitní a levné?
 Jaký průřez samostatného ochranného vodiče u zařízení pro zpracování dat ?
 Dá se s KEW 4200 měřit unikající proud?
 Je možné. že měření Id u Makyty 6906 měřákem PU 184 delta je mimo rozsah?
 Stačí u revize PC změřit pouze unikající proud?
 Jak jednoduše změřím unikající proud?
 Unikající proud zdravotnického prostředku s vnitřním zdrojem energie.
 Měření unikajících proudů ZP
 Měření unikajícího proudu mezi síťovou částí, přístupnou a příložnou částí typu B
 Měření unikajícího proudu mezi síťovou částí, přístupnou a příložnou částí typu BF a CF
 Unikající proudy (základní pojmy 3.)
 Jak využijete monitorovacího relé reziduálního proudu v praxi?
 Čím může vznikat jemné brnění při dotyku země při stání v bazénu?
 Jak se měří unikající proud svařovacího obvodu?
 Jak provozovat zařízení, které má vyšší unikající proud než 30mA?
 Jak měříte unikající proud svařovacích zařízení?
 Jak srovnáváte metody měření unikajících proudů vy?
 Měření náhradního unikajícího proudu u spotřebiče
 Náhradní unikající proud trojfázových spotřebičů
 Měření náhradního unikajícího proudu u spotřebičů obsahujících elektronické prvky
 Izolované uložení spotřebičů při přímém měření unikajícího proudu
 Musí být zásuvka pro boiler přes chránič když je unikající proud hraniční?
 FLUKE: Klešťový měřič unikajících proudů 368 FC a 369 FC
 Měřit izolační odpor nebo unikající proud?
 Který spotřebič při revizi nelze uložit izolovaně?
 Čo spôsobuje takúto hodnotu unikajúceho prúdu na ochrannom pospájaní?
 Pomůže měření unikajících proudů k ochraně spotřebičů?
 Může revizní technik změřit unikající proud myčky nádobí?
 Je možné, že set top box probíjí?
 Jsou dnes plazivé proudy problém nebo to již řešíme nějakým přístrojem?
 Musí se měřit u spotřebiče třídy I unikající proudy PE i izolační odpor?
 Jak odhalit unikající proud jednofázových spotřebičů na přívodu CYKY 5x2,5?
 Prečo vyhadzuje prúdový chránič pri meraní poruchovej slučky?
 Jak lze v síti TN-C měřit adapterem Revex A3P 32/4 P8014 unikající proud?
 Proč asi vypadávají všechny chladící kompresory ve výdejním boxu?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.05 sekund, 22 dotazů.