Autor Téma: Jaký zvolit průřez vodičů pokud je soudobost pouze 0,3?  (Přečteno 975 krát)
V_Beránek
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 20.03.2016, 19:21 »

Pro představu jsou v rozvaděči 3 skupiny kde 5 kusů pojistkových odpínačů je osazeno pojistkami 80AgG propojeny lištou,druhá skupina je 4 pojistkové odpínače 40AgG lišta a třetí skupina je 5 jističů 2x63A/C 3x25/C lišta.
Všechny skupiny jištěny jističem 160A na vyvodu praporce kam je možno na fázi/5 vývodů s průřezem 25.
Je nutné s ohledem na hlavní jistič dimenzovat vodiče pro připojení skupin?
Nebo je možno snížit průřez vzhledem k soudobosti která je 0,3?
Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 20.03.2016, 23:00 »

Soudobost bych do jištění vůbec neuvažoval.

Obecně se jistí podle toho, co je za jističem, resp. průřez se volí podle toho, jak je vedení jištěno.

Pokud je to krátká vzdálenost (dejme tomu, že použijeme údaj 3 metry), není to v Ex prostředí a je tam minimalizováno nebezpečí zkratu, můžeme vedení dimenzovat podle předpokládanéh o maximálního odběru, tedy podle jištění na konci propojovacích vodičů.

Nerad bych něco napsal špatně, protože jsem špatně pochopil zapojení, Schéma by nebylo?
Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Poslat téma Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Přihlaš se uživatelským jménem, heslem a délkou sezení

Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.129 sekund, 22 dotazů.