| | |-+  Podľa čoho dimenzovať prierezy vodičov v rozvádzačoch?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Podľa čoho dimenzovať prierezy vodičov v rozvádzačoch?  (Přečteno 10692 krát)
Juraj Hámorský
*
Offline Offline



« kdy: 18.03.2016, 13:35 »


Neviete mi poradiť, kde nám hľadať prúdové zaťaženie menších prierezov vodiča (0,5 ; 0,75 ; 1) uložených v perforovaných žľaboch v rozvádzači?

V norme pre rozvádzače 61 439 sa nachádza tabuľka s vodičmi od 1,5 a to neuvažujú s uložením v perforovaných žľaboch. Možno som sa zle pozeral skúste ma nasmerovať.
Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 18.03.2016, 23:47 »

Pokud je to silový rozvod nn, tak bych o menším průřezu než 1,5mm2 nepřemýšlel.

Pokud je to už něco na MN (malé napětí, např. zvonem, měření a regulace,...),  tak tam je to na individuálním posouzení podle předpokládanéh o odběru, jištění,...
Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #2 kdy: 19.03.2016, 10:55 »

Moje norma živitelka pro strojní zařízení říká, že nejmenší dimenzí silového vodiče v rozvaděči z mechanického hlediska je 0,75mm. níž mohu jen za hodně zvláštních podmínek, do kterých nepatří ukládání v perforovaných žlabech.
Z praktického hlediska vychází dimenze vodičů pod 1,5-1mm2 už ne jen podle nějakých velkých výpočtů, ale podle okrajových podmínek.
Jednou z nich je nejmenší povolená mechanická pevnost, druhou velikost svorek, do kterých se tyto vodiče připojují, třetí je izolace vodičů, která musí zajistit izolační bariéru (oddělení) silových a PELV obvodů.
Menší průřezy než 0,75 už bývají jen řídící obvody, Ty už je nutné dimenzovat hlavně podle mechanické pevnosti, úbytků na malém napětí, impedanci smyčky řídících obvodů (aby byly všechny obvody vypnuty při zkratu na řídícím obvodu) a hlavně z oné z hlediska elektrické pevnosti pro oddělení PELV a ostatních výkonových obvodů.

Nějaké souběhy jsou u řídících obvodů prakticky irelevantní, protože v jednom žlabu nemůže jít větší řídící proud než je součtový proud zdroje řídícího napětí, nebo oddělovacího transformátoru . Například i kdyby bylo ve žlabu 40x40 90 tmavomodrých vodičů 0,5mm2  nepoteče tímto snopem větší celkový proud, než celkový proud DC zdroje 24V, který máte třeba pro 3A. Tudíž na ten snop můžete pohlížet jako na jediný tlustý vodič,  kterým tečou 3A. Pokud zaručíte, že za zdrojem je jistič, jističe nebo pojistky, které vypnou zkrat na řídícím obvodu někde uvnitř stroje (prakticky stačí uvažovat zkrat na kostru),  pak ten jeden snop lze pro řídící obvody považovat za tolik paralelních vodičů, kolik je pojistek rozjišťujících řídící obvody s předřazenou skupinovou pojistkou jejiž hodnota je kapacita (pojistka) zdroje. Pokud na tento případ aplikujete klasické postupy pro dimenzování vodičů v souběhu, vidíte, že se tím mimo výjimečných spotřebičů v řídících obvodech nemusíte zabývat.
Výjimečné spotřebiče jsou přímo z řídicích obvodů napájené motorky podavačů a servoventilů, elektromagneti cké brzdy a spojky a elektromagnety výkonných hydraulických ventilů, ledkové osvětlení scén pro kamerové systémy apod. U těchto spotřebičů již vás ovšem silně zajímá dimenze vodičů, mívají zvláštní rozjištění a nekdy i zvláštní zdroje. Jsou to takové "polořídící obvody",  někdo je řeší jako silové, někdo jako součást řídících. Pokud je už na vážkách, zda je to ještě řízení, nebo už silovina, je to indikace, že se musíte zaměřit na dimenzování jejich vodičů, zdrojů a jištění individuálně.


* Minimální průřez silových.gif (33.83 KB, 652x423 - prohlédnuto 5862 krát.)

* Skladebné_kompaktní_motorové_vývody.gif (79.4 KB, 876x318 - prohlédnuto 566 krát.)

* Kompatní_motorový_vývod.gif (125.35 KB, 955x800 - prohlédnuto 576 krát.)

* Sestava_kompaktu.gif (178.79 KB, 1007x683 - prohlédnuto 599 krát.)

* Kompaktní_motorový_vývod.gif (128.77 KB, 1115x608 - prohlédnuto 667 krát.)
Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #3 kdy: 19.03.2016, 10:57 »

Pokračování:
U silových obvodů se postupuje od zadu. Co ten obvod napájí. Třeba reverzační motor. Dimenze kabelu k motoru vyjde např. 4x4mm2. Pokud v rozvaděči použijete stejnou dimenzi, nemůžete udělat chybu, protože kabel k motoru už ve stojním zařízení zcela určitě jde v souběhu s jinými kabely, musíte jej dimenzovat i z hlediska impedance smyčky a navíc jej musít dimenzovat i z hlediska úbytku napětí k motoru. Při výpočtu dimenzí vodiče k motoru z hlediska impedance smyčky už vám tedy vyjde minimální dimenze vodiče v rozvaděči z hlediska smyčky. Z hlediska smyčky už nemůžete prakticky snížit průřez vodiče na části trasy.
Pro výpočet smyčky a jištění je základní údaj dimenze za Sichru, nebo z výpočtového motorového pravítka Siemens či Moeller. Tato pravítka jsou jak v papírové, tak v elektronické podobě. Dávají hodně dobrý přehled a máte-li více zkušeností jedete podle nich plus přídavky průřezů podle zkušeností (jak to vyšlo posledně počítané)  a přepočítáváte jen tam, kde to citem vidíte na výpočet.
http://www.eatonelektrotechnika.cz/sk/elektronicke-pravitko-motorove-vyvody.html

Při dimenzování kabelu z hlediska oteplení, pokud vám vyjde průřez o jeden stupeň výše, bude to potřeba zvýšit i v rozvaděči (vyjma kazetových a přípojnicových moderních rozvaděčů s motorovými kompaktními vývody).Vyjde-li kabel o dva stupně výš, bude asi stačit v rozvaděči jen o jeden výše. Obdobně to je i u úbytku napájení, tam můžete jít možná i na základní "smyčkovou" dimenzi.


* Kopakt_skládaný_na_přípojnice.gif (54.96 KB, 497x654 - prohlédnuto 595 krát.)

* Motorové_kompaktní_vývody_s_řízením.gif (200.01 KB, 930x825 - prohlédnuto 597 krát.)
Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #4 kdy: 19.03.2016, 11:28 »

Pokračování:
Souhrnem je nutné ještě poukázat na to, že výpočty dimenzí, proudů a soudobostí použijete i pro výpočet oteplení rozvaděče, když budete počítat příspěvek oteplení rozvaděče z oteplení vnitřních vodičů.
Pohled na problematiku dimenzování z této stránky je důležitý i z hlediska prvotního dimenzování. Když vám vychází například podle předešlých kritírií  průřez vodiče těsně 2,5, pak s vědomím, že rozvaděč nebude mít klimatizaci, ale jen nucené chlazení je rozumné volit průřez 4mm2,  protože sice bude dražší cena za vodiče, ale ušetříte za drahou klimatizační jednotku.
A pohled i ze stránky oteplení rozvaděče a ekonomiky říká - volit prostorové uspořádání rozvaděče tak, aby nejsilnější vývody byly co nejkratší a měly co nejméně ohybů a spojů. I za cenu kilometrů tenkých vodičů řídících obvodů. Na to jsou dobré CAD nástroje s "gumovými" vodiči, kdy ui přemísťováním přístrojů vidíte, které vodiče se natahují, případně se hned počítají délky vodičů, nebo objemy mědi.


P.S.
Ještě upřesnění k tomu příkladu se snopem řídících vodičů - může tam téci 2x3A (tam i zpátky do zdroje),  myslel jsem při zkratu na kostru, ale v normálním provozu tudy jde tam i provozní proud zpět do zdroje, nejen ven.
Mimochodem zde vidíte i praktický vliv požadavku, aby na strojním zařízení byla celistvost PE a krytů 0,1Ω. To je i zpětný vodič pro poruchovou smyčku řídících obvodů.  
Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 19.03.2016, 17:59 »

Neviete mi poradiť, kde nám hľadať prúdové zaťaženie menších prierezov vodiča (0,5 ; 0,75 ; 1) uložených v perforovaných žľaboch v rozvádzači?

V norme pre rozvádzače 61 439 sa nachádza tabuľka s vodičmi od 1,5 a to neuvažujú s uložením v perforovaných žľaboch. Možno som sa zle pozeral skúste ma nasmerovať.


Norma živitelka, jak nazval normu kolega Martin Kurka, pro pracovní stroje a moderně pro Bezpečnost strojního zařízení-Elektrické zařízení strojů ČSN EN 60204-1 ed. 2 v kapitole 12 uvádí uvedenou tabulku 5 pro nejmenší průřezy měděných  z hlediska dostatečné mechanické pevnosti.

Z hlediska proudové zatižitelnosti v normálním provozu pak uvádí pod článkem 12.4 tabulku 6 pro příklady proudové zatižitelnosti při teplotě +40 stupňů C
Pro uložení vodičů do žlábu se uvažuje pro
1,0        10,1A
0,75        8,5A
0,5          7,5A
0,2          4,3A

V poznámce je uvedeno, že uvedené zatížení je založeno na jednom páru řídících obvodů pro průřezy 0,2 až 0,75 mm2. Při větším  počtu zatížených dvojic se použije přepočítací součinitel podle tabulek D.2 a D.3

Z praktického hlediska při instalacích strojního zařízení jak v rozvaděčích, tak ve vnější instalaci při návrhu i realizaci končím u nejmenšího průřezu 1 mm2. Je to z podobných důvodů, které zde byly popsány.

Navíc řídící obvody jsou často rozděleny do jednotlivých samostatně jištěných větví.
Jištění trubičkovými pojistky ve svorkách RSA4 s hodnotou 2-3A
Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Bude mi stačit průřez přívodního kabelu 4x4?
 Je mozne zvysit prurez zapojenim vice paralelnich vodicu v jednom kabelu?
 Jaký zvolit průřez jednofázového kabelu na 800 m?
 Jaké použít vodiče na stoupací vedení v paneláku?
 Jaký vn kabel (Al, Cu) byste zvolili vy? Al 400A/500 nebo mm2 spíše Cu menšího průřezu?
 Jaký průřez kabelu použít k připojení rozvaděče z pojistkové skříňky?
 Je mozné provést el.instalaci drátem 1,5 pro zásuvky a jistit to 16A jisticem?
 Která norma umožňuje používání kabelů s Al jádry od 16mm2?
 Kde mám sehnat tabulku, pro jištění průřezů kabelu?
 Jak zvolit průřez paralelních vodičů?
 Jakým způsobem zohlednit různé uložení kabelu při výpočtu dimenzování?
 Kde sehnat měrku na kabely ?
 Jaký může být důvod oteplení kabelu od boileru?
 Jaký je nejnižší průřez silových vodičů v nn rozváděči?
 Je dimenze kabelu 5Cx4mm2 na 51m pro 15kW dostatečná?
 Mohu snížit průřez vodiče v rozvaděči sloužící k propojení jednotlivých jističů?
 Kabel se dimenzuje se podle podle max výkonu nebo soudobosti?
 Jaký zvolit průřez kabelu ve vzduchu pro 2x2,2kW?
 Pokud dám dva dráty o průřezu 1,5mm2 měď, zvětším tím průřez na dvojnásobek?
 Jak vypočítat průřez vodiče k elektromotoru?
 Jak velký průřez potřebuji pro 350 metrů kabelu na jehož konci bude zátěž 8kW?
 Mám uvažovat pro zásuvky Cu 2,5, když je nyní dostačující Cu 1,5?
 Jaký má být správný průřez vodiče od hodin k jističům a klemy mezi jističi?
 Proč je doporučený jiný průřez pro pevné a laněné vodiče?
 Jaký má být spravný průřez vodiče v RE 10 nebo 16 mm2?
 Co je myšleno průřezem kabelu cyky 3x2,5/5x2,5 ?
 Jak zvolit průřez kabelu pro připojení troleje zařízení se zatěžovatelem S3-60%?
 Proč má pevný zásuvkový obvod průřez 2,5mm a pohyblivý přívod jen 1,5mm?
 Jaké proudové (nebo výkonové) zatížení lze použít pro vodiče 0,5, 1 a 1,5 mm2?
 Používáte a používáte často měrky vodičů?
 Jaký průřez drátu na 12V/5A na cca 17m?
 Jak dimenzovat vodič při 12V, 3.5A DC?
 Jaký průřez vodiče v elektroměrovým rozvaděči s jističem 80A?
 Jaký průřez vodičů zvolit k 6ks reflektorům 300W/12V?
 Mohu použít kabel 4x1 v pevné instalaci?
 Jaký průřez vodiče zvolit na 12VDC/10,5A a délce kolem 4-5m?
 Lze spojit vodiče a získat tak větší průřez?
 Průřezy vodičů v bytech a jejich jištění
 Jednoduché určení jištění
 Ako sa počíta prierez vodičov pre ventilátor s dlhšou rozbehovou rampou.. ?
 Jaký je vztah mezi průměrem žil a průřezem kabelu?
 Jaký byste doporučili průřez vodiče v závislosti na proudu?
 Má smysl tahat odbočku od HDS v CYKY 4x10?
 Podle čeho se určuje průřez vodiče z rozvaděče do MET?
 Jaký význam má používání menších průřezů u vodičů N, PE než u vodiče L?
 Jaká je tolerance průřezu žil silových kabelů?
 Jak vypočítat minimální průřez vodičů pro svodič přepětové ochrany FVE?
 Za jakých okoností je možná změna průřezu vodiče bez jištění?
 Jaký má být průřez nulového vodiče k elektroměru?
 Jaké průřezy vodičů zvolit pro napájení technologie s jmenovitým odběrem 220A?