| | |-+  Jaký je max. odběr proudu u průtokového ohřívače, který je 9kW a 3x400V?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Jaký je max. odběr proudu u průtokového ohřívače, který je 9kW a 3x400V?  (Přečteno 18329 krát)
Richard Seidl
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 06.03.2016, 17:08 »



Jaký je max. odběr proudu u průtokového ohřívače, který je 9kW a 3x400V?
Mám do zahradní chatky k rozvaděči natažen přívodní kabel J5x2,5, a na ten by měl být napojen jak ohřívač, tak indukce a ostatní spotřebiče v chatce.
Zaznamenáno
Martin Červený2
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 06.03.2016, 19:01 »

 A co třeba I=P/U
Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 06.03.2016, 20:03 »

Pokud to rozdělíme na 3x 3kW na fázi, je to cca 3x 13A

Indukce - jaká?
Ostatní spotřebiče - jaké, kolik?
Při reálném pohledu na to jak se dá jistit CYKY 5x 2,5mm2 tam tuším problém
Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Patrik Dedík
Elektrikár a živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 06.03.2016, 20:04 »

Na stitku to neni? 9000:960 = okolo 10A. Ale ako pisal kolega tych 13 A by malo byt dostacujuce. Kazdopadne kabel 2,5 je malo, na to co chcete napajat.
Zaznamenáno

Elektrotechnik na riadenie činnosti, alebo na riadenie prevádzky E1/A
Projektovanie E2/A
El. inštalácie domov a bytov vrátane bleskozvodov

pdedik@centrum.sk
František Janeček
*
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 06.03.2016, 20:13 »

Na stitku to neni? 9000:960 = okolo 10A. Ale ako pisal kolega tych 13 A by malo byt dostacujuce. Kazdopadne kabel 2,5 je malo, na to co chcete napajat.
Ale hodně okolo.  Smích Smích Smích
Zaznamenáno
Martin Červený2
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 06.03.2016, 21:00 »

Na stitku to neni? 9000:960 = okolo 10A. Ale ako pisal kolega tych 13 A by malo byt dostacujuce. Kazdopadne kabel 2,5 je malo, na to co chcete napajat.

nemá to být 9000:690 = 13 A
Zaznamenáno
Patrik Dedík
Elektrikár a živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 06.03.2016, 21:26 »

nemá to být 9000:690 = 13 A
Hej ma:d som sa pekne osr.l teraz:d prepacte:d p. Cerveny mate pravdu.Úsměv pardon
Zaznamenáno

Elektrotechnik na riadenie činnosti, alebo na riadenie prevádzky E1/A
Projektovanie E2/A
El. inštalácie domov a bytov vrátane bleskozvodov

pdedik@centrum.sk
Patrik Mlynar
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 06.03.2016, 21:35 »

Aky je to vyrobca ?

Napr Hakl ma 9kW model z dvoma stupnami ohrevu, tusim 5.5 + 3.5 kW. Kazdy stupen je jedno vykurovacie teleso na jednej faze, zapojene su L1 - N a L2 - N. Prudy su tiez uvedene na stranke vyrobcu alebo v navode na obsluhu.

Priblizne to vypoctom vychadza na 24A + 15A.
Vacsina mensich ohrievacov je zapojena na dve fazy, az naozaj vykonne modely trojfazovovo.

2.5mm2 med na vzduchu znesie cca 25A, v omietke viac, vas pripad by to pri vhodnom ulozeni mohol kabel zniest. Otazne su mieste pomery - lista / omietka / horlavost podkladu ...
Zaznamenáno

Miestny elektrotaliban zacne citovat svate normy  ....
Richard Seidl
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 07.03.2016, 08:06 »

Děkuji všem za odpověď.
Přívodní kabel je uložen v zemi. Přesto koukám, že by bylo lepší dát 5*4.
Zaznamenáno
Richard Seidl
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 07.03.2016, 08:09 »

Aky je to vyrobca ?

Napr Hakl ma 9kW model z dvoma stupnami ohrevu, tusim 5.5 + 3.5 kW. Kazdy stupen je jedno vykurovacie teleso na jednej faze, zapojene su L1 - N a L2 - N. Prudy su tiez uvedene na stranke vyrobcu alebo v navode na obsluhu.

Priblizne to vypoctom vychadza na 24A + 15A.
Vacsina mensich ohrievacov je zapojena na dve fazy, az naozaj vykonne modely trojfazovovo.

2.5mm2 med na vzduchu znesie cca 25A, v omietke viac, vas pripad by to pri vhodnom ulozeni mohol kabel zniest. Otazne su mieste pomery - lista / omietka / horlavost podkladu ...

Měl by to být wterm.  Jinak přívodní kabel k průtokovému ohřívací doporučují min. 1,5.
Zaznamenáno
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 07.03.2016, 13:55 »

Chybí zde důležitý parametr: délka kabelu a s tím související ztráty, atd...
Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
Oliver Mička
*
Offline Offline



Automatizácia


« Odpověď #11 kdy: 07.03.2016, 16:18 »

U: 3x380/400V
P: 9kW
In: 14,4A

Toto su štítkove udaje jedného el.bojleru čo tu máme.

To či vám to CYKY-J 5x2,5 utiahne bez problémov potrebujeme vediet dlžku kábla, istenie pre káblom  a aj uloženie kábla - tieto veci su dôležité pri výpočte.
Zaznamenáno

- Projektovanie a programovanie PLC (Rockwell,Siemens,atd).
- Meniče a pohony.
- RaM.
- Elektroinštalá cie do 1000V.
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



Odpočet běží


« Odpověď #12 kdy: 07.03.2016, 17:46 »

Podle mého názoru, v tomto případě, by měl být kabel CYKY 5x2,5 jištěný jističem maximálně 20A a jeho délka by neměla přesáhnout 16 metrů, jinak bych použil kabel s vodiči o větším průřezu.
Zaznamenáno

klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu

31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
Václav Kalina DC
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 08.03.2016, 00:56 »

Pokud je to opravdu 3F spotřebič, tak správný výpočet je I=P/U/druhá odmocnina ze 3
,což je opravdu 13A a kabel 5x2.5 by měl stačit. Kdysi jsem měl doma dva 18kW průtokáče a na snížení příkonu tam byl tuším přepínač hvězda/trojůhelník (ve spojení s domácí vodárnou byla fakt lahůdka se sprchovat zle). Bude se jednat o odporový spotřebič bez indukce, takže účinník 1 . Todle bych jistil 3x16B 
Zaznamenáno

Senior specialista provozu sítí a systémů T-Mobile Czech a.s.
Revizní technik EZ-E2A
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 08.03.2016, 10:21 »

Průtokový ohřívač a domácí vodárna je ještě dobrý, tam se dá seřídit tlakový spínač na malý rozdíl mezi zapínacím a vypínacím tlakem, daleko horší je starý činžák se zarostlými stoupačkami.

Obecně průtokové ohřívače nedoporučuji, pokud je to jen trochu možné, je daleko lepší použití zásobníkového ohřívače - boileru. Daleko menší odběr proudu, téměř konstantní dodávka teplé vody (pokud není boiler poddimenzován),  možnost využití nízkého tarifu a teplá voda je rázem za poloviční cenu.
Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Richard Seidl
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 08.03.2016, 10:33 »

Ta když na to koukám, tak ten kabel 2.5 vykopu a dám tam 4. Zas taková délka to není cca.20m.
P.S. Kabel je uložený v zemi a rozvodná skříň je ve sklepě.
Zaznamenáno
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 08.03.2016, 22:23 »

 Palec vzhůru
Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Juraj Rojko
*
Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 08.03.2016, 22:50 »

A tentokrát to dejte do chráničky, ať to příště nemusíte kopat...
Zaznamenáno
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Jak si mohu zpočítat soudobý elektrický příkon?
 Jaký musí být přívod do domovního rozvaděče pro přímotopy?
 Je 15A jistič dostačující pro provoz elektrické trouby ?
 Ktera norma pojednava o prurezu vodice v napajecim kabelu k pocitaci?
 Je mozné provést el.instalaci drátem 1,5 pro zásuvky a jistit to 16A jisticem?
 Je přívodní kabel 4B x 25 pro stroj 150kW dostačující?
 Jaký použít průřez vodičů pro přívod 400V k peci o výkonu 16kW?
 Spočítáte mi prosím, zda náš hlavní jistič zvládne další akumulační kamna?
 Jak velký jistič zvolit před elektroměr?
 Jaký typ a průřez kabelu použít pro vedení v zemi k dílně?
 Čím může být způsobeno toto podpětí?
 Je správné vedení k RD s jističem 3x25A kabelem 4x10mm2?
 Jak se vypočítá tloušťka kabelu na světla a zásuvky?
 Jak vyměnit jistič 15A za 25A ?
 Postačí posílit stávající vedení o další kabel CYKY 5Cx2,5?
 Poradíte mi s příkonem pro větší hospodářskou místnost?
 Bude mi stačit pro 6kW motor kabel 5x2,5 CYKY?
 Pomůže další jistič s jinou charakteristikou proti vybavování původního?
 Jaký je vzorec pro výpočet průřezu přívodního kabelu?
 Pomůže mi měnič 230/110 pro napájení nabíječky u USA?
 Co znamená označení 16 (4) A u maximálního proudu spínače?
 Je kabel CYKY 5Cx6 dostatečný pro přívod bytu?
 Jak zjistím, že přívod do domu je dostačující pro změnu jističe z 1x25A na 3x25A
 Stačil by mi CYKY 1,5 pro napájení svítidla 60W a jednoho PC?
 Jaký použít kabel a jistič na jištění el trouby zapojený se sklokeramikou?
 Aký istič pre 5kW bojler?
 Utáhne menič z 12v na 220v třeba laptop?
 Mohu se zeptat na doporučený průřez vodiče a potřebné jištění spotřebiče 9W?
 Jak navýšit příkon pro TČ se stávajícím vedením?
 Kolik stojí navýšení příkonu?
 Jaký průměr vodičů pro prodlužovací kabel k přístroji o výkonu 3kW?
 Jak obstarat dočasné navýšení příkonu?
 Bude ventilátor 3F/480W fungovat při CU1,5 na délce 80m?
 Jak výkoný elektroagregat mám pořídit pro chatku?
 Stačí CYKY 5x4 pro přívodní kabel od elektroměru k bytové rozvodnici?
 Jaký kabel zvolit když mám hl. jistič 25A?
 Jak vypočítat jakým proudem lze zatížit kabel ke stavebnímu rozvaděči?
 Jaký zvolit průřez delšího vedení pro TV a plazmu?
 Jaký jistič, přívodní kabel a jeho zapojení by jste doporučovali pro 40kW?
 Musim při vyměně hlavniho jističe (z 25A na 32A) nechat udělat revizi?
 Bude stačit zásuvka 32A na motor 15kW 28,5A?
 Bude tento privodni kabel do RD dostačující ?
 Může bojler způsobovat přetížení jističe?
 Postačuje 5Cx2,5 při 85m na 1500+1500+3000W?
 Jaký maximální soudobý příkon může být u hlavního jističe 40A?
 Mohu zapojit do zásuvky jištěné 16A prodlužku 3x1mm2 max. 10A?
 Jaké je nutný jistič a průřez vodiče pro automatickou pračku o příkonu 1,5 kW?
 Jak zapojit pilu 1800W v domě s hlavním jističem domu 3x16A?
 Jaký je postup vyměny zaplombovaného rozvaděče pod elektroměrem?
 Jakou velikost jističe zvolit pro ponorné čerpadlo když znám jen přikon a vykon?
 Bude nutná výměna jističe 1x25A pro klimatizaci 2,55kW?
 Co vše mohu s příkonem 1x20A uvažovat za spotřebiče?
 Proč mi nejde vyměnit pojitka 20A za vyšší?
 Proč elektrocentrála 750W neutáhne ledovač 160W?
 Jakou velikost jističe použít pro vypalovací pec o příkonu 12 kw?
 Jaké je maximální možné zatížení domovního rozvodu jištěného 25A jističem?
 Proč je u spotřebiče se sítovou vidlicí doporučováno jištění 20A?
 Jakou velikost jističe a přívodního kabelu použít pro 27,7kW?
 Jaký průřez vodiče z elektroměrového do bytového rozvaděče? Dle projektanta.
 Jakou velikost jističe zvolit pro troubu (15kW)?
 Je výměna hlavního jističe od elektrikáře levnější než od ČEZu?
 Jaký zvolit kabel pro připojení filtračního domku?
 Můžete mi prosím spočítat potřebný příkon?
 Stačí pro indukcni desku Mora 230V/16A hlavní jistič 20A?
 Poradíte zda můj příkon zvládne ještě kombinovaný sporák 3,4kW?
 Postačí 3x16A pro plně elektrifikovaný byt?
 Jak rozchodit "3kW soustruh" na 16A 3F jističi char.B?
 Existuje sklokeramika s troubou na jednu fázi?
 Jakou velikost jističů dát za původní staré v bytě s 1F přívodem ?
 Jakou zvolit velikost hlavního jističe dle níže uvedených spotřebičů?
 Jaké jsou možnosti využití hlídacího proudového relé v domácnosti?
 Vydrží mi pojistky pokud omezím vyšší příkon ohřívače?
 Lze provozovat více spotřebičů než zvládne hlavní jistič?
 Kolik mě bude stát změna z 1/20A na 1/25A nebo z 1/20A na 3/20A u ČEZU?
 Jaký rozpočet uvažovat pro navýšení jistice v paneláku na tři fáze?
 Proč není dostatečný přívod 16A/5x2,5 pro 3 fázovou desku 7kW?
 Jak zvýšit nedostatečný rozběhový proud čerpadla napájeného elektrocentrálou?
 Lze připojit vířivku 5,4kW na jednofázovou zásuvku 16A?
 Lze sušičku zapojit na sdílený jistič?
 Lze přetížit jistič 3x10A na jedné fázi o 1A?
 Jak definovat příkon prodejního stánku aby nedocházelo k výpadku jističů?
 Jakou velikost jističe zvolit pro zahradní chatu?
 Jak vyhovět požadavku výrobce svařovacího invertoru na 22A v 1f zásuvce?
 Utáhne stávající elektroinstalace průmyslový bojler?
 Zvládne jednofázový jistič 15A vaření a pečení?
 Lze sloučit tři fáze do jedné?
 Vyplatí se pro byt 2+1 třífázový příkon?
 Podle čeho mohu odhadnout spotřebu budoucích elektrospotřebičů do bytu?
 Jak výkonný elektrokotel lze připojit na třífázový hlavní jistič 25A?
 Může být jistič 16A dostatečný pro myčku i elektrickou troubu?
 Jak se vejít do příkonu 3x20A s nadlimtním odběrem dalších spotřebičů?
 Jak zvýšit napětí na dálkovém kabelu?
 Proč elektrikáři říkají, že 3x25A není 75A?
 Proč stojí změna jističe z 1x25A na 3x25A 11.000Kč?
 Lze provozovat 15kW elektrokotel s jištěním 3x16A?
 Jak změřit maximální odběr spotřebičů?
 Utáhne rozvodnice (kombinace 400V + 230V) myčku i gril?
 Jde elektricky sporak s prikonem 7.8kW pripojit do jednofazove 16A zasuvky?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.042 sekund, 22 dotazů.