ivan tarkay
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline




« kdy: 01.03.2016, 19:34 »


Mám starú frézu a stykač V03C009 25A mi blbne.
Chcem ho vymeniť za nový stykač LC1D25P7 25A od Schneideru.
Len neviem ako, lebo neviem si zohať schému daného stykača staršej vyroby a taktiež neviem ako zapojit pomocne kontakty na novy stykač od Schneideru.
Zaznamenáno

TARKAY
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #1 kdy: 02.03.2016, 10:17 »

Stykač V03C009 má silové kontakty do 25A a 4 ovládací (1/2 a 3/4 spínací, 5/6 a 7/8 rozpínací),  ovládací cívka na 220VAC.

Vámi uvedený stykač LC1 zhruba odpovídá původnímu (má o 2 pomocné kontakty méně).

Schéma původního stykače je vylisované přímo na stykači.
Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Patrik Mlynar
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 02.03.2016, 14:14 »

Urobte si presnu foto dokumentaciu a popis vodicov cez nasuvacie oznacovace alebo nudzovo izolackou a fixkou, potom stykac demontujte a pohrajte sa piskacou skusackou, co je normalne spojene a co rozpojene. Potom to iste pri zopnutom stykaci. Posledny krok je uz len montaz noveho podla takto odvodenej schemy.
Zaznamenáno

Miestny elektrotaliban zacne citovat svate normy  ....
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 02.03.2016, 18:41 »

Kolegové to již detailně popsali.
Nový stykač LC1 má zapínací kontakty označené NO a čísly 13-14, 23-34
a rozpínací kontakty jsou označeny NC a čísly 11-12, 21-22
cívka stykače je označená A1-A2

Také zdůrazňuji označení vodičů návlečkami, anebo bužírkou s čísly popsanými
tenkým fixem. a poslední krok je zakreslení do dokumentace a archivovat
i s těmi fotografiemi starého  a nového stavu.

Ten skvostný znak místo fotografie máte jako elektrikář?
Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
ivan tarkay
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 05.03.2016, 14:42 »

Dakujem za pomoc kolegom.je to perfektne rozpisane a ano ten znak som si dal ako elektrikar
Zaznamenáno

TARKAY
ivan tarkay
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 05.03.2016, 14:51 »

Dakujem za radu.Vedely by ste mi teda odporucit nejaky iny stykac ktory by bol identicky ako V03C009 25A?
Zaznamenáno