Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  Pracovní zóna
| |-+  -B- 30 denní zóna dostupných diskusí
| | |-+  Jak stanovujete postup měření unikajících nebo dotykových proudů vy?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Jak stanovujete postup měření unikajících nebo dotykových proudů vy?  (Přečteno 6168 krát)
Leoš Koupý
*
Offline Offline




« kdy: 26.02.2016, 08:02 »

Dotyku přístupné vodivé díly spotřebiče
    Na základě toho, jaké vodivé, dotyku přístupné díly spotřebič obsahuje, můžeme stanovit postup měření unikajícího, případně dotykového proudu. Zjištění vodivých částí se provádí prohlídkou, nebo změřením spojitosti s PE vodičem. Na co se při této prohlídce soustředíme?
    Zdroj: zde...


   


    Jak byste reagovali na tuto související otázku vy?
   
Jak stanovujete postup měření unikajících nebo dotykových proudů vy?
   
Zaznamenáno
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 26.02.2016, 13:22 »

Jak stanovujete postup měření unikajících nebo
dotykových proudů vy?


Dobrá otázka a je v ní i odpověď.
Měření je zdrojem informace o objektivní realitě.

1. Měření je soubor experimentální ch úkonů
2. Cílem je zjištění hodnoty veličiny a jejich porovnání se známými hodnotami
3. Hodnoty zjišťujeme pomocí měřících prostředků

Je vhodné občas zařadit ( pro své poučení) i Školu měření,
kdy více poznáme ( svůj) měřící přístroj
a měřící metodu i postupy.
Ale neměli bychom ztrácet ze zřetele cíl měření.

Jen bych trochu více zdůraznil, že postupy měření
unikajících a dotykových proudů spadají v ČSN 33 16002 ed. 2
pod kapitolu 6.5 Měření izolačního odporu
A protože často je měření izolačního odporu
problematickou záležitosti,
tak existují různé alternativy měřících metod.
Měřící přístroje určené k revizím
spotřebičů tyto alternativy umožňuji.
Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Milan Hudec
*
Online Online



« Odpověď #2 kdy: 27.02.2016, 11:48 »

Honzo ještě bych si ve vší skromnosti dovolil doporučit k četbě tuto normu  ČSN EN 60990, vše je v ní hezky popsáno.
Zaznamenáno
Jiří Buben
*
Offline Offline



Revize a údržba elektrických zařízení a strojů


WWW
« Odpověď #3 kdy: 27.02.2016, 14:12 »

....
A protože často je měření izolačního odporu
problematickou záležitosti,
tak existují různé alternativy měřících metod...

V dnešní domě je měření izolačních odporů u spousty zařízení nic nevypovídající, protože obsahují elektroniku a jaký je stav izolace za prvním aktivním prvkem se člověk nic nedozví. Měření unikajících proudů naproti tomu vypovídá něco o stavu izolace i za těmito prvky a navíc v reálném provozu.
Zaznamenáno

Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstala cí a hromosvodů.
Dřevozpracujíc í průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
Stále se učím.....
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 27.02.2016, 18:25 »

.....doporučit k četbě tuto normu  ČSN EN 60990, vše je v ní hezky popsáno.

Opravdu skvělá učebnice do Školy měření.
Těch příloh a obrázků je tam opravdu hodně.
Je trochu zvláštní, že přesto že byla vydána k 1.11.2000,
tak není na ní žádný odkaz v ČSN 33 1600 ed. 2

Navíc se tam nemluví o unikajících proudech.
Jsou jen proudy dotekové a potom
proud ochranným vodičem.

Jaké máte konkrétní zkušenosti s měřením proudu podle 6.8 ČSN 33 1600 ed. 2?
Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (2)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.052 sekund, 23 dotazů.