Autor Téma: Je možná výmena starého rozvádzača za nový so zachovaním pôvodnej kabeláže?  (Přečteno 9702 krát)
Jozef987
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline




WWW
« kdy: 25.02.2016, 08:15 »

Požiadavka investora v priestore starej školy je výmena starých rozvádzačov (rok výroby cca 1995) so zachovaním pôvodnej kabeláže. Kabeláž je realizovaná v TN-C sústave, materiál káblov hliník. Je to možné takto realizovať a načo si dať pozor?
Zaznamenáno

Projekcia v BIM.
Realizácia automatizovaný ch inštalácií KNX, NIKO HOME CONTROL, ABB-free@home.
www.janele.sk
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #1 kdy: 25.02.2016, 08:25 »

Je to možné takto realizovať a načo si dať pozor?
Kdo se ptá? Elektrikář který nemá projekt? Nebo projektant který ho má teprve kreslit?
Zaznamenáno

S Elektrikou.cz už čtvrt století! notone
Jozef987
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline




WWW
« Odpověď #2 kdy: 25.02.2016, 08:30 »

Ako investor, ktorý nevie s ktorým riešením a prečo má uvažovať.
Zaznamenáno

Projekcia v BIM.
Realizácia automatizovaný ch inštalácií KNX, NIKO HOME CONTROL, ABB-free@home.
www.janele.sk
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 25.02.2016, 08:45 »

To bych rád věděl co je na rozvaděčích z roku 1995 tak špatného, že je někdo chce měnit a přitom chce nechat rozvody, které z pohledu dnešních předpisů je možné považovat za naprosto nevyhovující.
Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #4 kdy: 25.02.2016, 09:34 »

Prostě škola.

Ředitel dostal finance na opravy budovy, které musí utratit, jinak mu je seberou. Na kompletní rekonstrukci to nestačí, tak vymýšlí "etapizaci".

Osobně bych taky začal instalací, třeba po etapách a rozvaděče až nakonec.

K otázce: podle mě to příliš realizovat nejde. Jsou předepsány proudové chrániče a ty v TN-C realizovat nejdou. Zvlášť ve škole bych to viděl jako zásadní problém.
Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Jozef987
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline




WWW
« Odpověď #5 kdy: 25.02.2016, 12:00 »

Presne tieto argumenty som potreboval. Riešením je zmena následnosti jednotlivých etáp rekonštrukcie. Ďakujem.
Zaznamenáno

Projekcia v BIM.
Realizácia automatizovaný ch inštalácií KNX, NIKO HOME CONTROL, ABB-free@home.
www.janele.sk
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 25.02.2016, 12:30 »

Tohle je uvažování managerů.
Jak rychle a za co nejmenšího odporu, nebo zhoršení provozu školy utratit peníze?
Vyměníme rozvaděče!! Geniální tah.
Nepořádku se moc nenadělá, provoz téměř neovlivní.
A ještě zbyde na prémie...
Chápu, jsou to manageři nemusí znát ani vědět ostatní souvislosti, protože řídí jen školu.
Ono je trochu složitější vystěhovat učebny, rozsekat chodby, všude nepořádek. Brblající učitelé o školníkovi nemluvě....



Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #7 kdy: 25.02.2016, 12:31 »

Pokud je škola natahána vodiči 2x (jak to bývalo zvykem) je výměna rozvaděče až poslední věc....(pokud do něj nezateklo, nechytl od zkratu a podobně...)
Pokud nejsou jiné - problémy s rozvaděči.
Jak znám rozvaděče ze škol, bývají celkem s větším místem pro případné doplnění dalších obvodů...tam asi problém nebude  s výměnou.
Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #8 kdy: 25.02.2016, 14:15 »


U nás jsme v jednom domě také vyměnil starý rozvaděč při zanechání rozvodů.
Už to nešlo.
Staré IJV a nedotahované hliníkové vodiče napáchaly hodně škod.

A hle! Už tu a tam některý z nových jističů občas i reaguje.
Samozřejmě vedení ve zdech nulováním je jiná kapitola.

Ale pokud má investr omezený rozpočet, pak bych se přikláněl rekonstrukci toho, co vadný obvod odpojí. Nebo to vidíte jinak?

Nechat to tak?
Počkat na celkovou generálku?

Zaznamenáno

S Elektrikou.cz už čtvrt století! notone
Maroš Klein
*
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 25.02.2016, 18:33 »

Či už si vyberiete takú alebo onakú postupnosť, každá investícia do starých VTZ je len a len na osoh. Ako investora vás však v prvom rade po výbere druhu rekonštrukcie musí zaujímať adekvátny odborný opis zákazky, kto chce trebárs aj projekt, ak na to máte a nezávislý odborný dozor.. A je jedno či ste súkromná škola alebo musíte obstarávať.
Inak váš chvályhodný záujem pri konečnom zbíjaní ceny skončí nekvalitou, a ak by sa toto tipovalo, tak na túto možnosť bude kurz 1,01.
Inými slovami, dajte si priebežne nezávisle dozorovať stavbu najlepšie úplne cudzím odborníkom hoci aj z druhého konca republiky na ktorého za odplatu prenesiete zodpovednosť za technickú stránku veci. Čo mám skúsenosti tak sa do toho hneď každý nehrnie, takže ak niekoho zoženiete, tak ten už asi bude vedieť kde je sever ak vyjde s kožou na trh.
Tu sa vám síce poradí ako na to čo najlepšie, ale v realite na mieste je to vždy inak.
Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Dáte tip na orientační náklady rekonstrukce instalace ve spol. prostorech?
 Poradíte mi s návrhem rekonstrukce kuchyňské elektroinstalace?
 Jak provést instalaci ve zděné kůlně, která nemá strop?
 Jaké kabely budou potřeba k rekonstrukci bytu?
 Poradíte mi prosím co se starými hliníkovými vodiči?
 Musíme před přidáním soumrakového spínače do původního rozvaděče provést jeho rekonstrukci?
 Musím starý domek při rekonstrukci změnit z TN-C nebo TN-C-S?
 Jak provést rekonstrukci vedení k mnoha svítidlům, aby se nemusely 2B kabely vyměňovat za 3C?
 Jaké máte tipy k rekonstrukci bytových jader?
 Jak nejlepe zrekonstruovat starou instalaci v dome?
 Jak zrekonstruovat elektroinstalaci koupelny?
 Jak se prakticky řeší vytrhání výstupních vodiču pro zásuvky v rozvodnici PL?
 Poradíte mi s plánem rekonstrukce instalace v paneláku?
 Co s trčícím neznámým kabelem, který je navíc pod napětím?
 Jak provést jednoduše rekonstrukci v montovaném OKÁLU?
 Jak nahradit dosavadní dřevěný rozvaděč RD bez generální rekonstrukce instalace?
 Je k něčemu starý rozvaděč?
 Jak si poradit s vedením ještě v rákosovém stropě?
 Co říkáte na tuto úspornou rekonstrukci instalace v bytě?
 Je nutná revize po opravě (výměně) rozvodnice?
 Jak provést rekonstrukci starého hliníkového jádra?
 Jakým zpusobem mám postupovat při výměně elektroměrové rozvodnice?
 Do kdy musí být provedena rekonstrukce el.instalací, které nesplňují normy EU?
 Jak postupovat při výměně svítidel v panelovém domě?
 Jaký postup zvolit při rekonstrukci dom. přípojky?
 Jak postupovat při výměně kabelu z HDS do ER?
 Jak provést rekonstukci rozvodu elektřiny nejlevněji, nejrychleji a nejčistěji?
 Jakým způsobem obnovit elektroinstalaci v bunkru CO?
 Vyplatí se rekonstrukce elektroinstalace v 35 let starém bytě 3+1?
 Jak provést revizi rekonstrukce elektroinstalace v paneláku bez dokumentace?
 Dle jaké normy na revize provádíte pravidelné revize starších elektroinstalací?
 Jak skloubit nové a staré rozvody v hl. rozvaděči při použití proud.chrániče?
 Jak postupovat při pravidelné revizi objektu starého cca 30 roků?
 Jak řešíte nové obvody připojené na stávající jističe?
 Mohu zachovat část elektroinstalace při částečné rekonstrukci koupelny?
 Víte jak taky může vypadat byt po rekonstrukci?
 Jak dočasně zachránit stav bytové elektroinstalace?
 E-KNIHA: Rekonstrukce a opravy elektrických rozvodů v panelových domech
 Jaký zvolit průřez vodičů v lustru pro jednotlivé obvody max. 60W?
 Nejde mi zásuvka, můžeš přijet?
 Jak jednoduše rekonstruovat starou instalaci schodiště bytového domu?
 Lze při rekonstrukci el.rozvodů použít pro světla kabel YDY 3x1,5?
 Posoudíte mi připojení nové garáže na starý rozvod v dílně?
 Víte, jak se rozhodnout kterou část staré instalace rekonstruovat a kterou ne?
 Jak často a čím provádíte rekonstrukce vedení v panelácích?
 Doplníte toto doporučení rekonstrukce o další konstruktivní poznámku?
 Opraví nějaká firma vn vypínač HL6-9 22kV ?
 Lze provádět rekonstrukce jen části elektroinstalace?
 Co je potřeba pro výměnu elektrických rozvodů v bytě?
 V jakém pořadí rekonstruovat? Rozvody první a pak až koupelnu?
 Jaké oprávnění jsou třeba pro renovaci výrobků?
 Lze provést rekonstrukci elektroinstalace v panelákovém domě postupně?
 Máte opravdu dobrou příručku k rekonstrukcím paneláků?
 Je potřeba pro rekonstrukci elektroinstalace starého domu povolení statika?
 Čím skrýt starý nezvhledný rozvaděč v panelákovém bytě?
 Oprava versus rekonstrukce hromosvodu podle platné právní úpravy ČR
 Co si počít se starým rozvaděčem a rozvody v rodinném domě?
 Ako postupovat pri obnove chalupy?
 Co byste vytkli takové pěkné retro rekonstrukci panelového bytu?
 Mám jako nový nájemník nárok na kompletní výměnu elektroinstalace?
 Jaké se používaly kabely v bytových domech kolem roku 1968?
 Musí být při opravě elektroinstalace v BD přemístěn elektroměr na chodbu?
 Jak poznáme muzejní elektroinstalaci vhodnou k rekonstrukci?
 Jak nahradit rozvaděč v paneláku za nový při zachování stávající Al kabeláže?
 Jaké je správné řešení výměny zásuvky v panelovém domě?
 Čím nahradit vadný starý jistič J1K63?
 Jaké zapojení svodičů přepětí zvolíte při rekonstrukci elektrické instalace?
 Jaké jsou podmínky pro přemístění elektroměrového rozvaděče ve starém domě?
 Je možné v případě rekonstrukce HDV ponechat elektroměrový rozvaděč?
 Jak vysvětlit vlastníkům domu nutnost výměny rozvodů v domě?
 Jak se realizují nové rozvody ve starých průmyslových prostorách?
 Lze posoudit dle ČSN, že staré rozvody v bytě nevyhovují dnešní elektrifikaci?
 Rekonstrukce a opravy rozvaděčů na seminářích OEZ 2019
 Kdy se oprava strojního zařízení mění na totální rekonstrukci?
 Jak zrenovovat nevzhlednou elektroměrovou skříň?
 Něco málo o rekonstrukcích elektroinstalací
 Musí oprava instalace odpovídat nejnovějším předpisům?
 Jsou rekonstrukce elektroinstalací v roce 2021 jiné, lepší než 2009?
 Jak na první pohled poznám rozvody v mědi nebo hliníku?
 Jak rekonstruovat elektroinstalace v nástavbách a panelácích?
 Jakou zvolit normu ČSN pro revizi starého domu?
 Podle které normy zřizovat hromosvod na přístavbě?
 Čo sa dá definovať ešte ako oprava VTZ elektrického a čo už ako rekonštruckia.?
 Lze vyměnit domovní rozvaděč, a zachovat starou elektroinstalaci?
 Nestává se vám, že někdo zaměňuje rekonstrukci za opravu?
 Provádíte rekonstrukce nebo částečné rekonstrukce koupelen?
 Nač pamatovat u přípravy rekonstrukce instalace bytového domu?
 Kdy se PEN vodič nezapojoval na kolík?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.039 sekund, 22 dotazů.