Zdenek Prokes
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 22.02.2016, 22:01 »

Již několik let pracuji v Rakousku jako elektromontér, v bytových instalacích je zcela běžná praxe - jeden okruh na jeden až dva pokoje společný pro světla i zásuvky, jištěno 13A.

Byla by na takový byt u nás vystavena kladná revize?
Zaznamenáno
PetrBaned
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 23.02.2016, 08:04 »

No hlavně se tam tyto instalace ve většině případech tahají samostatnými vodiči v "husím krku" a větší problém by v případě kladné revize byl fakt, že v Rakousku  klidně v KR97 najdete 3 různé obvody.  Úsměv
Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #2 kdy: 23.02.2016, 08:08 »

Nebyla. Bylo by to v rozporu s několika normami.  podivej
Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
Jirka Š. Svejkovský
Zaměstnanec - projektant
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize.


« Odpověď #3 kdy: 23.02.2016, 08:15 »

V Rakousku neplatí ČSN 33 2130, takže si to tak tahat nejspíš mohou.

Je to proti zdravému rozumu, drobný problém na spotřebiči a jste potmě.

Rakouské císařství se zřejmě ještě neprobralo ze zvyklostí předminulého století.

Revizi bych nevystavil, už jenom v zájmu uživatele stavby (značně snížený komfort užívání).
Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B
Milan Hudec
*
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 23.02.2016, 08:40 »

Nesnáším normy které mě "poroučí" "správný" počet okruhů, o tom by si snad měl rozhodnout zákazník.
Zaznamenáno
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #5 kdy: 23.02.2016, 08:45 »

V Rakousku jsem také nějaký čas působil, potvrzuji, že je tam celkem běžné udělat jeden okruh pro celou místnost, světla i zásuvky 230V. Oblíbené je i jištění 13A (vodiče CY 1,5).
Rakouské císařství se zřejmě ještě neprobralo ze zvyklostí předminulého století.

Ono to funguje i opačně, typický rakouský elektrikář také moc nechápe některé věci, které se u nás běžně dělají a považuje to za anachronismus.
Nedělejte si moc iluze, v Rakousku nebo v Německu (ale i jinde ve světě) je celkově ČR považována za něco jako "rozvojový stát".
Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #6 kdy: 23.02.2016, 08:49 »

Nesnáším normy které mě "poroučí" "správný" počet okruhů, o tom by si snad měl rozhodnout zákazník.

No nevím...

Typický zákazník v podstatě ani neví, co vlastně potřebuje a většinou ani nemá moc ponětí o tom, co je to vlastně "okruh" ...  Škleb
Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Milan Hudec
*
Offline Offline




« Odpověď #7 kdy: 23.02.2016, 11:07 »

Je to o důvěře mezi zákazníkem a dodavatelem/projektantem.
Pokud tato není na výši tak si holt vezmu sebou komu důvěřuji a na jehož rady dám.
Zaznamenáno
Patrik Mlynar
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 23.02.2016, 11:13 »

To je hlavny dovod, preco normy nepovazujem za svate pismo. Fyzikalne zakony su len jedny a bezpecnostne hladisko tiez. Dost to pripomina debaty roznych sektarov a odnozi jednej viery, kde kazdy ostro bojuje za svoj vyklad textu.

V CR / SR viac okruhov v jednej krabici nie, inde ano. U nas prevazne tuhe CYKY kable, inde jednotlive lankove vodice v rurke.
Zaznamenáno

Miestny elektrotaliban zacne citovat svate normy  ....
Jaroslav Molák
*
Offline Offline




« Odpověď #9 kdy: 23.02.2016, 12:29 »

Abych osvětlil některé záležitosti, jaká je u nás, a v probíraném Rakousku.
Zcela zásadní. U nás je legislativně odpovědný za řemeslné provedení revizní technik, který musí dokladovat jeho bezpečnost, spolehlivost atd. výchozí revizní zprávou.
V sousedním Rakousku a Německu je situace zcela jiná. Tam za tuto oblast ručí zhotovitel.
Rakušané i Němci nám závidí naši organizaci revizní činnosti a vyjádřili nelibost, že nemouhou takový systém zavést i u nich.
V Rakousku je brán k odpovědnosti zhotovitel. Zhotovitel musí být členem  Wirtschaftskam mer, Hospodářské komory, která si hlídá odbornost, řemeslo  svých členů a pokud tam pracují naši řemeslníci, tak není lehké získat všechna potřebná lejstra.
Rakousko je členem Cenelucu stejně jako ČR, dnes i EU.
Evropské normy jsou platné v obou státech, pokud přitvrdím tak evropská normá má vyšší platnost, je doplněna národními doplňky a vzniká kompromisem národních. V této oblasti naše normy nezaostávaly v ničem za německými a svého času patřily obě mezi odbornou špičku v Evropě.
Z odpovědí kolegů Fraňka a Svejkovského je jasné, že řemeslu rozumí a potom nad jejich dílem lze říct:" dobrá práce". Chtějme takovými být i my ostatní.
Dílo může být lepší než jsou normy, "sväté pismo", ale normy, předpisy, určují minimální požadavky jak má být zařízení provedeno, aby bylo bezpečné, spolehlivé.... .


Zaznamenáno
Zdenek Prokes
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 23.02.2016, 12:48 »

Nevim,ale stim uzivatelskym komfortem si nejsem zcela jist, co je pro uzivatele vyhodnejsi? Spolecny okruh zas. a svetla napr.obyv.poko j(jisteno dvoupolove) nebo jak je u nas zcela bezne jeden sv.okruh pro cely byt?
Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
Zaměstnanec - projektant
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize.


« Odpověď #11 kdy: 23.02.2016, 13:14 »

Rozumný člověk navrhne světelné okruhy minimálně 2 (pokud nejde zrovna o garsonku).
Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B
Patrik Dedík
Elektrikár a živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 23.02.2016, 13:19 »

K otazke nie Na jeden svetelny obvod sa moze vytiahnut jedna zasuvka.
Zaznamenáno

Elektrotechnik na riadenie činnosti, alebo na riadenie prevádzky E1/A
Projektovanie E2/A
El. inštalácie domov a bytov vrátane bleskozvodov

pdedik@centrum.sk
Vít Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #13 kdy: 23.02.2016, 13:36 »

Na jeden svetelny obvod sa moze vytiahnut jedna zasuvka.

Není to spíše obráceně? Že ze zásuvkového obvodu lze připojit jedno svítidlo? Např na pevno připojená lampička na postelí, nebo zářivka nad kuch. linkou... Nechci toto řešení obhajovat, ale někdy to může být jednodušší. Ale u nových instalací se tomuto vyhýbám.

Na světelný obvod, si myslím, že si mohu připojit zásuvek kolik chci. Za předpokladu, že dodržím max jištění, pro zásuvku. Nejsou světelné okruhy jen v bytových instalacích, s jističem 10(6)A...
Zaznamenáno

Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)
Jirka Š. Svejkovský
Zaměstnanec - projektant
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize.


« Odpověď #14 kdy: 23.02.2016, 13:52 »

Není to spíše obráceně?

Není. Viz čl. 7.7.4 ČSN 33 2130 ed. 3, tabulka č. 5


* zasuvka_svetlo.JPG (48.9 KB, 1036x110 - prohlédnuto 196 krát.)
Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Poslat téma Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Je možné v jedné rozbočné krabici rozbočit více obvodů?
 Lze různé prvky obvodu umístit odděleně v různých rozvodnicích?
 Kolik zásuvkových okruhů lze zapojit na jeden chránič?
 Je připojení osvětlení kuchyňské linky na zásuvkový obvod v pořádku?
 Jak postupujete při návrhu zásuvkových okruhů?
 Je možné z HDS vyvést více pracovních obvodů než jeden?
 Co říkáte na světelné obvody spojené pouze pod vypínači?
 Lze použít dle našich norem společný přívod pro světelný i zásuvkový okruh?
 Kolik lze zapojit zářivkových svítidel 2x 36 W na vypínač 10 A ?
 Musí být na každém podlaží dvě svítidla dvou obvodů nebo stačí střídat odvody?
 Musí být jištěn ovládací obvod pro osvětlení zvlášť?
 Mohou spotřebiče napájené z jednoho okruhu používat různou ochranu před NDN?
 Môžem zlúčiť dva paralelné obvody 16A do jedného 25A?
 Kolik okruhu lze připojit na proudový chránič?
 Je možné spojení ochranného vodiče u dvou samostatně jištěných okruhů?
 Lze mít v parapetním kanálu více samostatně jištěných okruhů?
 Bylo dříve předepsáno okružní vedení zásuvkových okruhů v ČR?
 Mohu napájet pětivodičovým kabelem tři zásuvkové obvody 230V?
 Je možné v Acidurce rozdělit PEN na PE a N a do sporáku jít kabelem 5x2,5?
 Jak společně spínat rozvody 230V a 12V?
 Musím priestorovo oddeliť dva okruhy v jednej podomietkovej krabici?
 je mozne zapojit 1F svodic prepeti pouze na jeden zasuvkovy okruh?
 Proč se nejnižšší úbytky napětí předepisují právě pro světelné okruhy?
 Je nutné pro troubu 2kW instalovat nový zásuvkový okruh?
 Jak odstranit problém dvou obvodů v jedné krabici?
 Proč nesvítí doutnavka v tlačítku?
 Jaký je váš názor na zapojení zásuvek na různé fáze v kuchynské lince ?
 Je možné použít kabel 7J x 2,5 pro tři samostatnė zásuvky?
 Kde se v paneláku spojují nul. vodiče u sv.okruhu pokud nejsou krabičky?
 Kolik byste zapojili PC na jeden okruh 16A ?
 Jak je možné, že naměřím proti dvěma N vodičum 235V?
 Mohu byť inštalované tri okruhy 230V rôznych fáz v jednej miestnosti?
 Odpovídá ČSN bezpečnostní okruh, vytvořený ze spínacích tlačítek?
 Aká chyba je v niektorých prepäťových ochranách Philips?
 Co je to ZPĚTNÝ PROUD a co si kdo pod tím představuje?
 Kolik zásuvek 400V může být zapojeno na jeden okruh?
 Lze rozdělit zásuvkový a světelný okruhu v bytovém rozvaděč?
 Jak se vám libí silové vedení a ovládací vodič HDO v jednom kabelu?
 Která norma zakazuje spojení dvou okruhů v jedné krabici?
 Ako hľadáte zásuvky, ktoré prislúchajú k jednotlivým ističom?
 Mohu použít třífázovou zásuvku pro více jednofázových zásuvek?
 Mohou být dva obvody v jednom kabelu?
 Má být v obvodu nejdřív pojistka až poté vypínač spotřebiče nebo naopak?
 Nejsou dva zásuvkové okruhy v nové garsonce málo?
 Lze vést kabelem CYKY 5x2,5 společně 230V i 5V(ss)?
 Lze u kabelu 5C10 použít modrý vodič jako HDO ?
 Jak zapojit pokladní zásuvku na samostatný zdroj?
 Zapojíte vypínač napájení elektroniky LED osvětlení spíše před nebo za jistič?
 Bude mnou procházet proud pokud se dotknu ochranného kolíku zásuvky?
 Může se zásuvka 230V/16A napojit se zásuvkového okruhu 400V/16A ?
 Jak najit k zasuvce příslušný jistič pod napětím?
 Je možno připojit zásuvku na 230V ze zásuvky na 400V?
 Mohu připojit elektrický sporák na světelný okruh?
 Mohu na 1 jistič, který jde dále přes proudový chránič zapojit v jádru zásuvky i
 Lze vytáhnout kabel pro osvětlení kuchyňské linky ze zásuvkového obvodu?
 Je správné připojit ventilátor na světelný okruh?
 jak zapojit světelný okruh?
 Jak automaticky vypnout světlo po opuštění pokoje?
 Je správné zapojení svítidla s přívodem z rozvaděče přímo na světlo?
 Je potrebne v autodielni projektovat RCD na svetelne okruhy?
 Môžem pripojiť svetlá na zásuvkový obvod?
 Je toto zapojení svítidla I. třídy do sítě TN-C správné?
 Jak zapojit dva zdroje na LED osvětlení do TN-C bez chrániče a bez zásuvky?
 Proč nemůže být dnes společný jistič pro světla a zásuvky?
 Lze využít 1 přívod k více svítídlům?
 Jak zapínat současně se světlem ventilátor, aby se všechny prvky vešly do KU97?
 Neodporuje něčemu světlo připojené do zásuvky ?
 Budou svítit žárovky 12V plným výkonem v zapojení do série na zdroj 24V?
 Mohu mít světelný a zásuvkový okruh ve společné krabici ve zdi?
 Jakým typem vodiče rekonstruovat rozvod starého lustru?
 Jak zapojit 2 lustry v místnosti do série?
 Lze využít kabel mezi schodišťovými vypínači k dalšímu rozvodu světel. okruhu?
 Jak připojit starý kovový lustr s pouze 1 vodičem?
 Ako zapojiť ovládanie svietidiel pohybovým spínačom cez relé (stykač)?
 Světelné obvody stručně
 Proč mají žárovky zapojeny do série spojenu patici s objímkou jakýmsi práškem?