Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  HYBRIDNÍ zóna
| |-+  Oblast řešení teoretických úvah
| | |-+  Jak určím která fáze je první?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Jak určím která fáze je první?  (Přečteno 10792 krát)
Karel Pokoseny
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« kdy: 01.10.2006, 23:07 »

Kde se vzal tu se vzal, elektrikář vadasku vzal a fázi 1-2-3 naměřil. 

Ale - jiný elektrikář v jiném domě taky fázi 1-2-3 naměřil.

Vše by bylo OK, kdyby majitel obou nemovitostí neměl jednu a tu samou cirkulárku a ta se v jednom případě točila způsobně a v druhém domě špatně.


Jak se určí první fáze když nevím nic ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #1 kdy: 01.10.2006, 23:21 »

Nepotřebujete vědět, která fáze je první od generátoru v elektrárně k vám. Zajímá vás pouze sled fází. Tedy aby bylo stejné pořadí.

Tedy
1-2-3 nebo 2-3-1 nebo 3-1-2
nebo v druhém případě
3-2-1 nebo 2-1-3 nebo 1-3-2

Možná to ostatní vysvětlí lépe.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrika NENÍ časopis!  
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #2 kdy: 01.10.2006, 23:26 »

K tomu, aby se všechny motory všude točily stejně, není důležité vědět která z fází je fáze L1, ale je důležité zachovat sled fází, tj. L1-L2-L3-L1-L2-L3-L1.......atd.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #3 kdy: 02.10.2006, 12:37 »

Tak jak už bylo řečeno, nelze říci, která fáze je L1. Už jsem o tom psal v jiné diskuzi, je to stejné, jako by jste chtěl určit, který zub na cirkulárce je první. Lze určit pouze sled fází - směr otáčení.
BTW je jedním z pravidel slušných elektrikářů zapojovat všechno tak, aby to by pravotočivé (směr otáčení hodinových ručiček),  respektive zleva doprava. Týká se to např. svorek v rozvaděčích, hlavně ovšem zásuvek 400V. Pokud je toto pravidlo dodrženo, potom není problém s různým směrem otáčení připojovaných spotřebičů. Týká se to tedy hlavně větších provozů s více zásuvkami 400V a více spotřebiči.
V dnešní době, kdy se pro fáze používají různé barvy vodičů, není až takový problém toto dodržet.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
*
Offline Offline


RT E2A


WWW
« Odpověď #4 kdy: 02.10.2006, 17:41 »

Kolegové předemnou řekli vše, kromě odpovědi jak to zjistit. Tedy Každý elektrikář má zkoušečku (tu nejlevněší "vadasku") kterou se to snadno zjistí. Jistě na to jsou i mnohem dražší inštrumenty, ale ty mají jen opravdoví fajnšmekři. Pokud tedy si tedy mermommocí chcete zjistit sled fází sám, investujte do "vadasky" prodávané pod obchodním názvem "skůšačka napatia SN-3" (Elektroplast VD Prešov) a podle přiloženého návodu si to změřte. Při pravotočivém poli 1-2-3 - doutnavka svítí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Karel Pokoseny
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 03.10.2006, 14:05 »

Díky za odpovědi...

Je na tu "pravotočivost" nějaká norma, předpis, zákon, vyšší mravní princip ?

Obě elektroinstala ce mi byly předány po rekonstrukci jako 100% funkční - super dle norem.  V jednom domě jsou celkem tři zásuvky na 3fáz a všechny byly špatně. V tom druhém jsou dvě a jedna byla špatně, ostatní OK. Ověřoval jsem to včera s kamarádem vlastnícím měřící přístroj...
Každý dům dělala jiná firma, obě jsou ale dosti velké a "renomované". Chtěl bych po nich opravu a chci se o něco opřít...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #6 kdy: 03.10.2006, 14:57 »

Kde se vzal tu se vzal, elektrikář vadasku vzal a fázi 1-2-3 naměřil. 
Ale - jiný elektrikář v jiném domě taky fázi 1-2-3 naměřil.
Vše by bylo OK, kdyby majitel obou nemovitostí neměl jednu a tu samou cirkulárku a ta se v jednom případě točila způsobně a v druhém domě špatně.
Napadla mě myšlenka, třeba je to prosté  Úsměv Watsone  Úsměv
Nebylo někde použito nekorektního prodloužení ? Přehozené fáze na prodlužovačce ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #7 kdy: 03.10.2006, 17:16 »

TO: Pokosený

Pokud se jedná o nové zařízení (není ale podmínkou),  opřete se o ČSN 33 2000-6-61 ed. 2, čl. 612.1, poznámku N a následný text!
 Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
*
Offline Offline


RT E2A


WWW
« Odpověď #8 kdy: 03.10.2006, 18:06 »

TO: Pokosený > ... a předpokládám, že na oba domy jsou výchozí revize bez závad. Né že by člověk nemohl  udělat chybu, ale nechtěl bych být v roli těch RT, pěkná ostuda.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Karel Pokoseny
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 03.10.2006, 22:03 »

 Úsměv Ještě jednou díky  Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!