Autor Téma: Využili byste měniče s přívodem z jedné fáze s výstupem na tři?  (Přečteno 15470 krát)
Kastner Lubomír
*
Offline Offline



Kastner Lubomír - specialista na elektromotory


WWW
« kdy: 08.02.2016, 20:52 »

Dostala se mi do rukou velmi zajímavá věc. V Irsku je dost rozvodů dělané jako 1 fázové. Ale jak napájet stroje, výrobní linky či jen obyčejné domácí 3 fázové spotřebiče? Mají na to vychytávku a to měniče které z 1 fázového přívodu 230V dělají 3 fázový výstup 3 x 400V a to až do výkonu 22 kW.
http://www.hucol.co.uk/rt-rotary-converter-4-0kw


* Converter_4KW.png (12.1 KB, 200x200 - prohlédnuto 744 krát.)
Zaznamenáno

Servisní technik specialista v oblasti elektromotorů, jejich zkoušení, defektoskopie, vibrací, navíjení, vyvažování. usazení apod.
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #1 kdy: 09.02.2016, 20:38 »


Myslím, že u nás těch jednofázových přípojek, které nejdou předělat na třífázové tolik nebude. Nebo jsou nás místa, kde se zastavil čas?
Zaznamenáno

S Elektrikou.cz už čtvrt století! notone
Pavel Ryšavý
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 10.02.2016, 08:15 »

Tedy ne že bych si nedokázal představit použití, ale cena 870 liber (cca 30 000 CZK) za 4kW by mne spolehlivě dokázala odradit.
Zaznamenáno

Smysl pro humor - znak ducha bystrého
.45 ACP; 7,62x39; 7,62x54R; 9x19; 12/70
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 10.02.2016, 09:13 »

Ono je tam trochu omezující "výkon".
Jak často se setkáváme s jednofázovou přípojkou, která ale je dimenzovaná na takový výkon? Možná v jiných zemích mají jiná pravidla, jiné zvyklosti, jiné limity pro 1f přípojku.

Také marně pátrám v paměti, ale myslím, že jsem něco podobného viděl a že to bylo u výrobce nebo prodejce "v naší zemi",  nějaký frekvenční měnič, který měl možnost napájení z 1 nebo 3f a na výstupu měl 3f.
Možná někdo, kdo se více zabývá pohony, bude vědět co to bylo a kde.
Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Otakar Dosbaba
*
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 10.02.2016, 13:40 »

Rozhodně nesem žádný expert přes měniče, ale verze s jednofázovým vstupem a třífázovým výstupem je poměrně běžná věc. Výstupní napětí ale bude spíše 3x 230V, tudíž se motor Y/D 400/230V zapojí do trojúhelníka. Samořejmě výkon měniče je omezen vyjma účinnosti a typové velikosti možností jednofázového přívodu.
V měniči se přívodní napětí usměrní a poté "ovladateně rozstřídá" na točivé pole. Proto není problémem jednofázová verze.
Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #5 kdy: 10.02.2016, 14:07 »

To je něco jako obrácená triodynka?
Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Pavel Ryšavý
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 10.02.2016, 14:20 »

Podle webu je to rotační měnič, čili ano obrácená triodina.
Zaznamenáno

Smysl pro humor - znak ducha bystrého
.45 ACP; 7,62x39; 7,62x54R; 9x19; 12/70
František Janeček
*
Offline Offline




« Odpověď #7 kdy: 10.02.2016, 14:24 »

Pánové, triodyna je trojfázový asynchronní motor a na společné hřídeli má dynamo. Úsměv
Zaznamenáno
Pavel Ryšavý
*
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 10.02.2016, 14:54 »

Ano, máte pravdu. Kdyby to byla obrácená triodyna, tak by se to nepřipojovalo na síť ale na konci přívodního kabelu by byla postupně přibývající elektroda, která by chlazením dělila kov.

Ale jinak si myslím rozumíme  angel
Zaznamenáno

Smysl pro humor - znak ducha bystrého
.45 ACP; 7,62x39; 7,62x54R; 9x19; 12/70
František Janeček
*
Offline Offline




« Odpověď #9 kdy: 10.02.2016, 15:46 »

Pane Ryšavý, nemám rád, když ze mne někdo dělá vola.Triodyna je rotační svářecí agregát a rotační frekvenční měnič je rotační frekvenční měnič, tj. motorgenerátor .Na vstupu je 50Hz ze sítě a na výstupu je kmitočet podle typu měniče.S obojím jsem měl co do činění a musím vám říci, že hodinky a holinky je něco úplně jiného.Rozumím e si? Smích Smích Smích
Zaznamenáno
Kastner Lubomír
*
Offline Offline



Kastner Lubomír - specialista na elektromotory


WWW
« Odpověď #10 kdy: 10.02.2016, 18:32 »

Já to jen malinko doplním a uvedu na správnější míru.  Takže nejedná se o frekvenční měnič! Je to pouze měnič. Vstup je 1x230V a výstup je 3x400V. V některých částech Irska je běžný rozvod pouze 1 fázový a tyto měniče se tam používají hodně. Na stránkách výrobce jsou i videa o použití. A dělají je až do výkonu 22 kW.  A na závěr pár fotek z vnitřku měniče.


* 12666433_1274587392568056_1482260651_n.jpg (94.05 KB, 960x540 - prohlédnuto 824 krát.)

* 12648001_1274587412568054_32544446_n.jpg (103.61 KB, 960x540 - prohlédnuto 820 krát.)

* 1081060_1274587385901390_1319604098_n.jpg (67.58 KB, 960x540 - prohlédnuto 705 krát.)

* 12659637_1274587399234722_1285673070_n.jpg (85.36 KB, 960x540 - prohlédnuto 713 krát.)
Zaznamenáno

Servisní technik specialista v oblasti elektromotorů, jejich zkoušení, defektoskopie, vibrací, navíjení, vyvažování. usazení apod.
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



Odpočet běží


« Odpověď #11 kdy: 10.02.2016, 18:53 »

A co to soustrojí za rozvaděčem na obrázku v úvodním příspěvku?
Zaznamenáno

klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu

31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 10.02.2016, 18:54 »

Komu povolí ČEZ jistič 25A/ 1f,  charakteristiky C?
To by musel mít pěknou tlačenku v hnízdě....
Nakonec nic jiného by pak už zapnout nemohl kvůli odběru.
V cizině jsou odlišné připojovací podmínky, tam to půjde, ale u nás?
Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
Kastner Lubomír
*
Offline Offline



Kastner Lubomír - specialista na elektromotory


WWW
« Odpověď #13 kdy: 10.02.2016, 19:57 »

A co to soustrojí za rozvaděčem na obrázku v úvodním příspěvku?
To je originál obrázek z materiálu výrobce HUCOL. To šedé kulaté je zřejmě rotační měnič. Oni vyrábí dva druhy měničů - statické a rotační. Ty fotky v druhém příspěvku jsou ze statického měniče z jeho vnitřku. Na jednom obrázku je vidět skoro celý vnitřek. Na pravé straně v dolní části je vidět vstup vodičů - hnědý, modrý a zeleno/žlutý. To je vstup. A nad tím vstupem je vidět i výstup, respektive zadní konec zásuvky 3x400V. Na levé straně fotky jsou vidět dvířka skříně a v nich jsou kontrolky fází.
Zaznamenáno

Servisní technik specialista v oblasti elektromotorů, jejich zkoušení, defektoskopie, vibrací, navíjení, vyvažování. usazení apod.
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



Odpočet běží


« Odpověď #14 kdy: 10.02.2016, 23:29 »

Na fotografiích v druhém příspěvku vidím rozvaděč od toho soustrojí, spolu tvoří rotační měnič z obrázku v úvodním příspěvku.
Zaznamenáno

klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu

31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 11.02.2016, 06:59 »

Pánové, triodyna je trojfázový asynchronní motor a na společné hřídeli má dynamo. Úsměv
Ano největší riziko u těchto výrobků spatřuji v mylném názvosloví, a davy zpocených mužů omylem táhnou domů namísto zdroje svářečku.
Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 11.02.2016, 07:12 »

Je to pěkné, ale u nás nepoužitelné.  

Je ovšem potřeba uvažovat, že v Irsku (a také GB) jsou jiné podmínky připojení jak technické, tak právní.

Na mnoha místech jsou distribuční transformátory jednofázové s převodem na 1x240V (mělo by být dle unie 230V, ale pokud vím, moc vážně to neberou) nebo 2x240V s fázovým posuvem 180°,  takže pro motory to nemá význam.

 Také sítě vn pro napájení DT jsou koncipované jinak, jedná se o čtyřvodičové sítě s vodičem N, který se průběžně uzemňuje a DT jsou připojeny na primáru buď mezi N a jednu fázi nebo mezi dvě fáze a myslím, že v tom není ani nějaký zásadnější systém, na jedné lince vn se vidí oboje připojení transformátorů, které jsou i výkonově zřejmě stejné nebo podobné. Vidí se i třífázové DT zejména pro průmysl a zemědělství.
Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Mohu použít na lodi měnič 12VDC / 230VAC bez proudového chrániče?
 Jak mám zapojit měnič 12V/230V/300W?
 Hledám funkční měnič 12/230V pro zásuvku v autě...
 Sháním měnič 12V/230V....
 Jaké máte zkušenosti s měničem napětí pro oběhové čerpadlo ?
 Kde sehnat stabilizátor napětí pro elektrocentrálu?
 Jaký typ akumulátoru zvolit k měniči pro přenosnou televizi?
 Kdo vyrábí měniče pro napájení z trakce?
 Co znamená pokud je měnič DC/DC označen jako zkratuvzdorný?
 Který měnič je vhodnější, s modifikovanou sínusoidou nebo s trapézovým průběhem?
 jaký je proud tekoucí do a z měniče napětí 24/12 V
 Jak zjistím výstupní (AC) proud FV střídače?
 Jaký použít měnič, abych mohl připojit běžný elektromotor (výkon 30kW)?
 Je vhodné připojit svorku N měniče 12V k svorce v rozvadeči?
 Nač dát pozor při připojení měniče 80kW s rekuperací do sítě?
 Existuje typ měniče, který zabezpečí třífázové výstupní napětí?
 Jak dlouho bude fungovat menic napeti pripojeny na baterii?
 Jaký je rozdíl mezi servoměničem a frekvenčním měničem?
 Bude vadit vypnutému měniči zpětné napětí ze sítě?
 Máte někdo praktické zkušenosti s provozem ručního nářadí z měniče 12/230V?
 Jak ověřit jištění a bezpečnost elektroinstalace napájené ze střídače?
 Zemníte poctivě PE svorku střídače 12/230 V?
 Proč u měniče napětí 12V/230V svítí fázovka vlevo i vpravo?
 PHOENIX CONTACT: FAME rychlý a modulární systém pro měření a manipulaci
 Proč střídač Kostal PIKO 5.5 vykazuje při mrazu poruchu izolačního stavu?
 Jak zapojit napěťově řízený konvertor napětí (výkonu)?
 Lze provozovat měnič 12/230V jako zdroj pro invertorovou svářečku?
 Jak postavit měnič z 9V DC udělám 9VAC?
 Lze zapojit DC/AC měniče sériově?
 Proč naměřím napětí z měnice 12V/230V vždy na nulovém vodiči?
 Jaká jde sinusovka z měniče napětí 12VSS/230ST?
 Jde o měnič napětí z AC230V na DC 0-200V s plynulou regulací?
 Lze použít měnič fotovoltaiky SP2500 24V k napájení dmychadla?
 Jak byste vyhodnotili bezpečnost okruhu za střídačem?
 Jak zprovoznit střídač dříve, než si začně sám vyrábět napájení co potřebuje?
 Jak zabránit rozvlnění střídače (měniče napětí) 12VDC / 230VAC?
 DC/DC měnič s vysokou odolností
 Proč nelze připojit střídač fotovoltaiky na společnou zem?
 Řada měničů Sinamics G120X
 Proč měnič zastaví čerpadlo pokud se na jiné z fází připojí nějaký spotřebič?
 Jak funguje v obytném vozidle poruchová smyčka
 Ako je to s uzemnením hybridného meniča Victron Multiplus 48/800?
 Je možno použít jeden měnič na více motorů bez přenastavování parametrů?
 Máte někdo zkušenost s připojením zálohovaného výstupu FVE měniče GOODWE ?
 Jakou použít na výstupu hybridniho menice Easun 5kW proti NDN?
 Jaký typ sítě je na straně AC polského solárního měniče MPPT PRO?
 Poradíte s instalací měniče ECO Solar Boost MPPT-3000 PRO?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.046 sekund, 23 dotazů.