Autor Téma: Počítají se náběhové proudy do jistící schopnosti jističe před elektroměrem?  (Přečteno 12271 krát)
Josef Tomek
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« kdy: 04.02.2016, 10:03 »


Hlavní jistič před elektroměrem mám naddimenzovaný a platím zbytečně velké poplatky za rezervovaný příkon (v domě není už tak velký odběr jako byl v osmdesátých letech když se topilo akumulačkami),  chci ho tedy ponížit.

Aktuální spotřebu všech spotřebičů v domě jsem si spočítal, chci to ale i změřit. Hlavní přívodní kabel je dobře přístupný, dá se kolem něho umístit klešťový multimetr a změřit protékající proud když v domě zapnu všechny spotřebiče.

Nevím ale, jak naložit s náběhovými proudy, například když startuje lednička.
Dočetl jsem se, že lednička může při startu odebírat klidně i 20A.
Je nutné tyto náběhové proudy do hodnoty hlavního jističe (do rezervovaného příkonu) započítat, nebo probíhají po tak krátký časový interval, že s tím charakteristik a jističe (asi B?) počítá?
Takže má metoda, že změřím skutečný odběr, k tomu přidám rezervu 15%,  nebudu řešit náběhové proudy, a podle výsledku zvolím hodnotu hlavního jističe (rezervovaného příkonu) na nejbližší vyšší standardní hodnotě bude fungovat?

Pro doplnění, spotřebiče typu motor jsou v domě pračka, lednice, myčka, vrtačka, sekačka trávy, cirkulační čerpadlo TUV.
Nemotorové spotřebiče jsou přímotopy, indukce, rychlovarka, tv.
Zaznamenáno
dolac
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 04.02.2016, 18:05 »

Predpokladám, že máte, resp. budete mať istič s charakteristik ou typu "B" kde skratová spúšť zaberá pri 3-5 násobku In. To by vám pre rozbehové prúdy Vašich spotrebičov malo stačiť. Nie sú to veľké spotrebiče, takže to neriešte. Naviac si myslím, že komplet všetky spotrebiče v dome naraz asi zapnuté nebudete mať. 
Zaznamenáno
Rozvodak
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 04.02.2016, 18:51 »

Tak nejak tu chybi par informaci.
- co to znamena naddimenzovany jistic? (podle vas) Jakou ma hodnotu?
- neni tu rozepsano kolik KW mate v kterych spotrebicich
- jakou mate sazbu?
- o jak rozsahly objekt se jedna?

Jestli opravdu uvazujete o snizeni hodnoty hl.jistice, musi dojit ke zmene smlouvy. K tomu je treba mit i kladnou revizi ci "prihlasku". Distributor ve valne vetsine pripadu nezohlednuje rozbehove proudy, tudiz musite mit charakteristik u B. C a D se povoluje na zaklade vyjimky, ktera se normalne neudeluje.

Rozbehove proudy bezneho rucniho naradi nebo drobnych spotrebicu nikdo neresi. Tyka se to spis cirkularky a spol.,  tedy 3f.motoru

Nezapomente vsak ze pri snizeni hodnoty vam sice klesne mesicni pausal ale po dvou letech vam zbyly prikon propadne distributorovy . Coz je 500kc za 1A v 3f. odberu.
Zaznamenáno

Montér ve službách rozvodných závodů.
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #3 kdy: 04.02.2016, 19:28 »

Podívejte se do tabulek zatížitelnosti třeba jističe 16A/B....budete překvapen co vydrží třeba 30 sec.  nebo 1 minutu. tanecek
Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 05.02.2016, 09:46 »

Nezapomente vsak ze pri snizeni hodnoty vam sice klesne mesicni pausal ale po dvou letech vam zbyly prikon propadne distributorovyi. Coz je 500kc za 1A v 3f. odberu.
Omyl, od 1.2.2016 to propadá bez náhrady okamžitě.
Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #5 kdy: 05.02.2016, 10:05 »

Omyl, od 1.2.2016 to propadá bez náhrady okamžitě.


Jen doplním....
Už to propadlo!  Pláč
Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...
Richard Čožík
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 05.02.2016, 16:51 »

Podívejte se do tabulek zatížitelnosti třeba jističe 16A/B....budete překvapen co vydrží třeba 30 sec.  nebo 1 minutu. tanecek

40A  po dobu 30 sec.
rozběh 1fázového  1KW ventilátoru odsáváni(špatný rozběhový kondenzátor)
Zaznamenáno
Jaroslav Šimek
*
Offline Offline




« Odpověď #7 kdy: 06.02.2016, 18:11 »

.
Tak jsem si přečetl danou vyhlášku č.16/2016, ale nikde jsem nenašel, že rezervovaný rezervace příkonu  propadá okamžitě.
Podle dané vyhlášky § 10 je uvedeno, že rezervace příkonu je po dobu 48 měsíců.

Zaznamenáno
Jaroslav Molák
*
Offline Offline




« Odpověď #8 kdy: 08.02.2016, 08:51 »

Při současném ceníku toho snížením velikosti hl. jističe moc neušetříte. Pokud jste topil akumulačními kamnami tak jste mohl mít standart do 3x25 A, případně nad 3x25 A.
Když specifikujete vaše spotřebiče a velikost současného jističe, zcela jistě vám zde poradí.
   Pokud nemáte domácnost na baterky (v dobrém slova smyslu) standartně si dnes vystačíte s minimálním 3x16 A, přitom lze provést takové úpravy provozu spotřebičů s ohledem na jejich charakter a volbou úsporných spotřebičů, že vám bude vyhovovat i chystaný pro domácnosti nevýhodný nový ceník elektřiny.
Zaznamenáno
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 08.02.2016, 09:14 »

   Pokud nemáte domácnost na baterky (v dobrém slova smyslu) standartně si dnes vystačíte s minimálním 3x16 A, přitom lze provést takové úpravy provozu spotřebičů s ohledem na jejich charakter a volbou úsporných spotřebičů, že vám bude vyhovovat i chystaný pro domácnosti nevýhodný nový ceník elektřiny.
Za predpokldau vareni na plynu, ohrevu vody plynem a topeni plynem. Mozna tak pri D25 sazbe, by se mohlo 3x16A uvazovat. V jinem pripade si myslim, ze uz by to bylo na ukor komfortu. Ttn hlidani si co muzu a nemuzu pustit zaroven. A je uz jedno jestli pomoci nejakych hlidacu zateze, proudovych rele... nebo pouze rucne.
Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #10 kdy: 08.02.2016, 09:18 »

Tak jsem si přečetl danou vyhlášku č.16/2016, ale nikde jsem nenašel, že rezervovaný rezervace příkonu  propadá okamžitě.
Podle dané vyhlášky § 10 je uvedeno, že rezervace příkonu je po dobu 48 měsíců.
Zapomněl jste ale dodat, že těch 48 měsíců platí v případě ukončení smlouvy. A právě proto, že jste tam nic dalšího nenašel, tak to znamená při snížení příkonu u stávajícího odběru zánik původní rezervace okamžitě. To znamená v únoru snížení z 3x20 na 3x16 A a v březnu zvýšení z 3x16 na 3x20 A za 4x500=2000 Kč.
Zaznamenáno
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #11 kdy: 08.02.2016, 09:54 »

Je to tím, že prozatím zůstává skryt skutečný důvod navrhovaných změn v platbách. Podle mého soudu si tímto zásahem distributoři zdarma posílí vedení nn, aniž by vynaložili korunu nákladů a to je to skryté kopýtko. Naopak, na změně plateb ještě vydělají.
Zaznamenáno

Josef Tomek
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 16.02.2016, 09:50 »

Omyl, od 1.2.2016 to propadá bez náhrady okamžitě.

Tak mám tři různé informace, a to od elektrikářů. Jeden tvrdí, že zůstane rezervováno po těch 48 měsíců, vy tvrdíte, že od 1.2.2016 propadá, a to dokonce bez náhrady, jiný elektrikář tvrdí, že při snížení rezervovaného příkonu ČEZ mě zaplatí těch 500 Kč/A, stejně jako se musí platit jim když se navyšuje. Co je tedy pravda a kde to má formální oporu, nějaká vyhláška, zákon?
Zaznamenáno
Pavel Ryšavý
*
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 16.02.2016, 10:15 »

... kde to má formální oporu, nějaká vyhláška, zákon?

458/2000 Sb. energetický zákon (v platném znění)

210/2011 Sb. o rozsahu, náležitostech a termínech vyúčtování dodávek elektřiny, plynu nebo tepelné energie a souvisejících služeb

Nebo: www.eru.cz/cs/informacni-centrum
Energetický regulační úřad (lepší info vám nikdo nedá)
Zaznamenáno

Smysl pro humor - znak ducha bystrého
.45 ACP; 7,62x39; 7,62x54R; 9x19; 12/70
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jaký je ten správný z těch nejsprávnějších vzorců pro výpočet přívodního kabelu?
 Jaký zvolit příkon sporáku s ohledem na hlavní jistič?
 Poradíte mi s istením RD?
 Jaký mám použít jiný typ jističe pokud chceme snížit příkon objektu?
 Musí se přívodní vedení dimenzovat na celkový příkon, když ostatní stupně nebudu zapínat?
 Poradíte mi s návrhem hlavního jističe pro nízkoenergetický dům?
 Je možné zapojit elektrokotel o příkonu 12KW na kabel 5*2,5 jištěný 25A jističem?
 Jaký musí být přívod do domovního rozvaděče pro přímotopy?
 Musím mít před instalací elektrického kotle příslib příkonu rozvodných závodů?
 Příkon, (Power) input
 Bude stačit CYKY 4x25 na 87A?
 Jaký má příkon 3f. motor s naměřeným proudem (při zátěži) 68A?
 O kolik zvýšení příkonu mám požádat pro bazén s jističem 40A?
 Je dobrou investicí pro druhý byt instalace nového obvodu?
 Jaké je minimální jištění pro el. troubu?
 Jak zjistím, že přívod do domu je dostačující pro změnu jističe z 1x25A na 3x25A
 Poradíte mi, jaký je maximální trvalý využitelný příkon z hlavním jističem 3X20?
 Jaký příkon má výherní automat (hrací bedna)?
 Podle čeho určujete přívod pro elektrokotel Protherm?
 Jak vypočítat jakým proudem lze zatížit kabel ke stavebnímu rozvaděči?
 Jak vyřešit nedostatečný příkon pro elektrokotel?
 Co bude obnášet výměna jističe pro navýšení příkonu o 0,3A?
 Zvýším příkon pokud spojím dva výstupy adapterů?
 Jak spočítat příkon komplexu motorů a měničů frekvence?
 Používáte ještě pro rezervování příkonu jističe?
 Jaký maximální soudobý příkon může být u hlavního jističe 40A?
 Jak vypočítat dostatečnost hlavního jističe ve výrobní hale s CNC stroji?
 Jak určit max. soudobý příkon?
 Jak správně dimenzovat vodiče pro AS motor 50kW?
 Jak vypočítat hodnotu hlavního jističe a proudy které potečou ve fázích?
 Proč je u spotřebiče se sítovou vidlicí doporučováno jištění 20A?
 Co znamena udaj ''Pi' v reviznej sprave?
 Jak vypočítat skutečný příkon elektromotoru?
 Ako vyriešiť vypadávanie bytového ističa pri súčasnej prevádzke práčky a trúby?
 Jaká je cena za rezervovaný příkon při odběru z vn?
 Musí se platit poplatek za rezervaci příkonu u malé vodní elektrárny?
 Je možné zvýšit příkon dalším paralelním kabelem ke stávajícímu?
 Jak zvolit průřez přívodního kabelu bez dokumentace stroje?
 Jak vysvětlit lajkovi, že přívod 3x63A nebude stačit?
 Jak zabránit poklesu napětí v síti při spínání pece pro práškové lakování?
 Jak snížit příkon průtokového ohřívače vody?
 Kdo je odpovědný za vyšší hodnotu jističe v zaplombované části u elektroměru?
 Je konec s dvouletou bezplatnou rezervací příkonu?
 Jak dimenzovat kabel pro připojení přijímače Wifi na vzdálenost 350m?
 Co znamená u příkonu stroje S1 ... S6?
 Jak vypočítat přívodní kabel pro bytový dům s restaurací?
 Jak posílit přívod pokud se dotatečně zvýšila spotřeba stroje?
 Jak definovat příkon prodejního stánku aby nedocházelo k výpadku jističů?
 Mohu použít pro napájení tepelného čerpadla okruh elektrokotle?
 Jak spočítat příkon elektromotoru z naměřených hodnot?
 Jak vypočítám příkon nesymetricky zatíženého přístroje?
 Lze sloučit tři fáze do jedné?
 Proč má topné těleso dvakrát větší příkon, než jmenovitý?
 Jaké jsou poplatky za distribuci u vysokých příkonů?
 Kdo má při změně stavby upřesnit velikost hlavního jističe?
 Které domácí elektrospotřebiče ne/mají konstantni příkon?
 U koho zajistit měření maximálního proudu?
 Proč elektrikáři říkají, že 3x25A není 75A?
 Lze navýšit jistič ve stavebním rozvaděči?
 Jak se sčítají jednofázové a třífázové výkony pro navrh jištění ?
 Jak doporučit připojení jednotlivých fází pro jednofázové spotřebiče a zásuvkové obvody?
 Poradíte mi jakou stanovit soudobost u bytové jednotky v BD?
 Jak vypočítat soudobost skupiny?
 Jaký je správný způsob uvedení jmen.proudu na výrobním štítku elektroměrového rozváděče?
 Jaké používáte součinitele náročnosti nebo soudobosti?
 Podle čeho počítáte příkon objektu dle PRE, nebo dle ČSN 33 2130?
 Jaké je max. možné zatížení kabelové přípojky?
 Potvrdíte mi stávající velikost jističe?
 Bude stačit na elektrifikovanou domacnost istic 3x25A?
 Jaký rozdíl je mezi příkonem Pi a soudobým příkonem Ps?
 Ako určiť činiteľ súdobosti?
 Jak rozdělit instalaci bytu na jednotlivé obvody s uvažováním soudobosti?
 Jak se stanoví soudobost pro oteplení rozvaděče?
 Je pro byt uvažovaná soudobost 0,6 dobrý odhad?
 Jak rozumně stanovit soudobost a prokázat správně dimenzované rozvody?
 Aky koeficient sudobosti, pouzivate pri rodinnom dome?
 Jaký zvolit průřez vodičů pokud je soudobost pouze 0,3?
 Lze provozovat více spotřebičů než zvládne hlavní jistič?
 Mozem pouzit pre stanovenie koeficienta sucasnosti B pre 3 RD normu 33 2130?
 Třídíme byty podle stupně elektrizace
 Pracujete s koeficientem přerušovaného chodu/zatížení kabelu?
 Jaká je soudobost odběru spotřebičů v bytě?
 Jak zapojit při určité soudobosti více 3f spotřebičů do limitovaného příkonu?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (2)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!