« kdy: 04.02.2016, 09:02 »

DEHN: Systém ochrany před bleskem pro třídu LPS I
    Firma DEHN+SÖHNE jako první na světě je schopná svádět bleskové proudy nejen vyrovnáváním bleskového proudu přes svodiče bleskových proudů a přepěťovou ochranou, ale také přes systém HVI vodičů typu power. Tento systém je doplněn svorkou na 200kA, která jako jediná na světě je schopna svést bleskový proud o této vrcholové hodnotě. Systém ochrany před bleskem pro třídu LPS I nám představili Jan Hájek a Jiří Kutáč.
    Zdroj: zde...


   


    Co pozitivního a konstruktivníh o byste doplnili k této informaci?
   
DEHN: Systém ochrany před bleskem pro třídu LPS I
   
Zaznamenáno
Maroš Klein
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 04.02.2016, 14:36 »

Z hľadiska dimenzovania teda v podstate stačí na objekt s izolovaným LPS jeden jímač, jeden zvod a jedna svorka.
Aké ale približne maximálne rozmery pôdorysu potom vyjdú na budovu v LPS I. pre takú výšku, kde vyjde „s“ = 0,9m? Nebude to vežička?

Myslím, že ak na takúto súpravu dám doma bradavicu, ešte sa dopracujem aj ku kvalitne dimenzovanému ESE. Mrknutí
Zaznamenáno
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 04.02.2016, 15:02 »

Ono asi nebude využití na rodinné baráky a podobně... ale jsou věci, které jsou v jedničce nebo dvojce a je potřeba je chránit i přes relativně malé rozměry....

redukční stanice plynu
kompresorovny CNG
přístřešky u výdeje toho samého
výdejna PHM s nebezpečím výbuchu
.....
.....

s = ki * kc * L / km

L= km * s / ki * kc = 1 * 0,9 / 0,08 * 1 = 11,25m to už zase tak málo není, ne?
Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 04.02.2016, 15:09 »

Zase tak malý nebude :-) Zkusil jsem to v DEHN supportu nasimulovat. Teď jen přenést to do nějakého Autocadu a vyšetřovat ochranný prostor. Výpočet je proveden pro vzduch

Stavba má rozměry 5x5x5m, výška jímače je 16m. Tedy od země je hrot jímače 21m. Tď v tabulce najít buď ochranný úhle, nebo kutálet koulí o r 20m.
Podle typu budovy může být někdy výhodnější pro návrh koule, někdy úhel.

To Lukáš: Mě tedy DEHN support vypočítal něco jinýho...


* ochr.prostor.JPG (14.36 KB, 463x465 - prohlédnuto 357 krát.)
Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 04.02.2016, 16:24 »

Mě to vychází přesně...
Boudička 5x5x5m, základový zemnič 1m pod terén, jímací tyč 5,25m, celková délka svodu od místa vyrovnání potenciálu 11,25m.... Vzhledem k tomu, že to sedí s výpočtem dle normy, bude chyba u tebe...



* distance.PNG (3.11 KB, 300x420 - prohlédnuto 324 krát.)
Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 04.02.2016, 16:37 »

Protože jsem počítal pro vzduch 180cm... Tudíž já to mám blbě...
Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #6 kdy: 04.02.2016, 16:49 »

To jsem viděl (černý čísla z DT DS pevný materiál,  modrý vzduch, zelený distanční podpěra),  tudíž ti musí vyjít 180 při délce 11,25, spíš si myslím podle nízké vzdálenosti na střeše domu, že tam máš to vedení zdvojený....
Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (2)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.071 sekund, 23 dotazů.