Autor Téma: Jak odstranit naindukovanou kapacitu (napětí) na vodiči u signálky?  (Přečteno 14681 krát)
Jan Dvořák - Chata Bělka
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 03.02.2016, 19:38 »


Jak omezit vytvořenou indukci na vodiči, který spíná signálku 230V, výrobce Elkoep?

Napájíme termostat 230V, kabel 4x0,75.
Jeden vodič slouží pro zpětnou vazbu do rozvaděče kde má sepnout signálku.
Ta bohužel svítí stále.
Při rozpojeném stavu termostatu svíti slabounce až středně.
Na konci vodiče jsem naměřil 10V.
Poradíte mi prosím jestli lze vyřešit např. připojením odporu před signálku?
Případně jaký typ a jak?
Zaznamenáno
David Frýba
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 03.02.2016, 20:19 »

Metod jak u LED světelného zdroje zamezit při vypnutém stavu podsvěcování tady bylo zmíněno na román.Stačí trochu hledat. Když tam dáte 2VA trafo 230V/24V a žárovku (kontrolku) na příslušné sekundární napětí tak vám podsvěcovat taky nebude. 
Zaznamenáno
Otakar Dosbaba
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 03.02.2016, 20:22 »

Za určitých okolností, dle zapojení dalších ovládacích a bezpečnostních prvků samotného kotle, by to mohlo jít i tak, že přepínací kontakt termostatu pustí do signálky 230V a nebo N.

* termostat a kontrolka.pdf (12.37 KB - staženo 685 krát.)
Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 03.02.2016, 23:27 »

... přepínací kontakt termostatu pustí do signálky 230V a nebo N.
Tohle sice funguje, ale u některých termostatů se někdy vytáhne malinkatý oblouček, který přeskočí a je po pojistce... Už jsem se s tím pěkně vyvztekal, než jsem zjistil proč občas praskne...

----
Jinak uvažuji o tom, že si budu muset doplnit kvalifikaci - výraz indukovanou kapacitu z názvu vlákna jsem dodnes neznal...
Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Tomáš Žabka
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #4 kdy: 04.02.2016, 07:03 »

Už jsem to tu psal několikrát, měli jsme podobný problém v jednom nejmenovaném závodě log. 0 měla i 110V a potom nejde jen o signálky, ale i o celkem velké stykače. Daná věc se dá řešit těmi to způsoby.

1. použít napěťové relé, kde se log 1 nastaví od cca 170V
2. k spínanému prvku se přidá paralelně relativně velká zátěž (toto funguje především u relé a stykačů, u LED bych na to moc nesázel)

Jinak jen pro info INDUKCI způsobuje proud protékajícím vodičem v okolí a ten se na venek musí chovat magneticky (pak se indukuje napětí) více žilové kabely (většina užívaných kabelů) má své magnetické účinky vyrušené (proud teče tam a zase zpátky)

To o čem píšete je způsobeno kapacitou. V kondenzátoru ve střídavé soustavě prochází skrz dielektrikum proud. Elektrody jsou vodiče a dielektrikum je izolace na vodičích. Odpojené vodiče jsou v podstatě elektrody kondenzátoru. Proto tam je napětí.
Zaznamenáno

Vše se dá nějak vyřešit, vždy jde jen o to najít optimální řešení daného problému.
Projektant a revizní technik E1A, E1B.
http://www.zabka-revize-projekce-elektro.cz/
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 04.02.2016, 09:43 »

Kol. Žabka trefil hřebíček na hlavičku. Tento problém způsobuje kapacita mezi vodiči. A kondenzátor také pomůže. Připojte paralelně ke kontrolce odrušovací kondenzátor 100nF / 275V~ X2 a bude po problému.
Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Petr Mužík
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 04.02.2016, 11:52 »

http://www117.abb.com/catalog.asp?thema=14673&item=70295&category=4693

naprostá spokojenost... .funguje na vše...LED žárovky, signálky......
Zaznamenáno

Revizní technik E2A,E2B - Jihomoravský kraj - Břeclavsko
tel.: +420605/473004
email: petr.muzik@atlas.cz
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #7 kdy: 04.02.2016, 12:11 »

Ten K.. je krásná "inspirace" pro kutily.
Takový seriozní web seriozního výrobce a dovolí si tam dát schéma bez ochranného vodiče a ten K... vypadá jako kdyby měl kovový obal  zle
Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Pavel Ryšavý
*
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 04.02.2016, 12:36 »

... vypadá jako kdyby měl kovový obal  zle

Co jsem měl v ruce tak je to plast se stříbrnou samolepkou (asi překrývající původní potisk - netrhal jsem ji)
Zaznamenáno

Smysl pro humor - znak ducha bystrého
.45 ACP; 7,62x39; 7,62x54R; 9x19; 12/70
Petr Mužík
*
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 05.02.2016, 10:16 »

co jsem měl v ruce, je plastový černý
Zaznamenáno

Revizní technik E2A,E2B - Jihomoravský kraj - Břeclavsko
tel.: +420605/473004
email: petr.muzik@atlas.cz
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #10 kdy: 05.02.2016, 10:29 »

http://www117.abb.com/catalog.asp?thema=14673&item=70295&category=4693

naprostá spokojenost... .funguje na vše...LED žárovky, signálky......

Cena je pěkná! Možná dražší jak to blikající svítidlo... Mrknutí
Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 05.02.2016, 16:00 »

Ta cena mě taky překvapila, kuchnul to už někdo co je vlastně uvnitř?
Zaznamenáno
Pavel Ryšavý
*
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 05.02.2016, 16:39 »

Cena je hezká, trochu mne rozesmálo, že pod stejným číslem lze najít kompenzátor ABB za bratru 10€ (270CZK) a totéž s logem Busch-Jaeger (součást koncernu ABB) za dvojnásobek.
Zaznamenáno

Smysl pro humor - znak ducha bystrého
.45 ACP; 7,62x39; 7,62x54R; 9x19; 12/70
Jan Dvořák - Chata Bělka
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 07.02.2016, 11:43 »

Mnohokrát děkuji za Vaše rady, především pak panu Václav Třetí, který dokázal jednoznačně a bez jiných urážek poradit věc za 3,50Kč. Odrušovací kondenzátor 100nF / 275V~ X2 připojený paralelně ke kontrolce naprosto 100% vyřešil můj problém. Některým se omlouvám, že jsem se neodborně vyjádřil v mém dotazu, nicméně právě proto asi toto fórum existuje, aby ti znalejší radili i nám, kteří ne úplně všechno ví. :-)
Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jaka kriticka vzdalenost pusobeni elektromagneticke indukce od svodu hromosvodu?
 Jak se měří indukčnost?
 Jak odstranit slabý svit světla při vypnutém schodišťovém vypínači?
 Ake je zapojenie pre zamedzenie vzniku indukovaného napätia?
 Jak odstranit indukci v případě signalizace kontrolky?
 Jaká je možná náhrada tranzistoru IGBT- G80N60 pro indukční ohřev?
 Je možné, aby indukovaný proud rozsvítil LED žárovku?
 Co je to kritická indukčnost a za jakých případů vzniká?
 Číslicové měření impedance, kapacity a indukčnosti
 Opravdu může vzniknout indukce na stejnosměrné trakci?
 Jak spočítat, zda kabel v podkrovním stropě není moc blízko soustavě hromosvodu?
 Jak omezit indukci na cívce impulzního relé?
 Jak se zbavit indukce ve vicezilovem kabelu ?
 Kde vzít vzorce pro výpočty indukčních strojů a transformátorů?
 RAJMONT: Jak vznikla firma, která vyrábí a dodává zařízení pro indukční ohřev
 Proč se má Cu vodič plnícího hrdla do násypky cisterny připojit přes tlumivku?
 Jak se u vibračního síta zbavíme statické elektřiny?
 Jak lze provádět induktivní nabíjení akumulátoru na hladině nn?
 Může nestíněný kabel od frekvenčního měniče způsobit nebezpečný ohřev?
 Proč se mi indukuje AC napětí na kabelu UTP, když napájení v něm je 12V DC?
 Je normově omezená maximální velikost indukovaného napětí v rozvodech nn?
 Co může způsobovat zvýšenou indukčnost cívky v zemi?
 Existuje proudový omezovač indukční zátěže z 10A na 8,5A na 230V?
 Jak spočítat hodnotu indukovaného napětí na zemědělském stroji?
 Jakou použít ochranu sdělovacího vedení proti indukci ze zemního vn vedení?
 Čím změřit elekromagnetickou indukci napětí pod vedením 400kV?
 Čím nahradit nedostupnou popř. materiálově nedefinovanou tlumivku
 Z čeho se může v dnešních zařízeních odvozovat princip Ruhmkorffova induktoru?
 Jak indukuje kov napětí z blízkého zdroje?
 Jak se asi chová spirála přívodního vedení s utp uvnitř?