Od 1.2.2016 je platná nová vyhláška o připojení k DS mimo jiné upravující podmínky připojení mikrozdrojů. Jak chápete následující odstavec vyhlášky?

b) technické řešení mikrozdroje, které zamezuje dodávce elektřiny do distribuční soustavy v místě připojení, s výjimkou krátkodobých přetoků elektřiny do distribuční soustavy, které slouží pro reakci omezujícího zařízení, ale které nezvýší hodnotu napětí v místě připojení

Celá vyhláška je zde:
https://www.beck-online.cz/bo/chapterview-document.seam?documentId=onrf6mrqge3f6mjwfuya#

Zaznamenáno
dolac
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 03.02.2016, 21:24 »

§16, odsek 2 b) vyhlášky hovorí o tom, že zjednodušené pripojenie je možné u mikrozdroja, ktorý disponuje tzv. funkcionalitou nulovej dodávky do siete. Jednoducho povedané, znamená to, že zdroj je konštruovaný tak, že v prípade poklesu vlastného odberu nebude výkon dodávaný do siete. Takýto zdroj si musí monitorovať tok výkonu v mieste pripojenia a podľa neho riadiť striedač. Je však veľmi problematické zabezpečiť, aby nedochádzalo k úplne nulovým pretokom. Aj zariadenie,  ktoré to riadi  má totiž nejakú časovú odozvu, preto sú u týchto zariadení povolené minimálne a veľmi krátkodobé pretoky výkonu. Nesmú však zvyšovať úroveň napätia v sieti.     
Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #2 kdy: 03.02.2016, 21:52 »

Bývaly doby, kdy si rozvoďák vypnul a zajistil vývod a věděl, že do toho může strčit ruce. Dneska ...
Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.034 sekund, 22 dotazů.