Autor Téma: Jak řídit napětí pomocí frekvenčního měniče pro asynchronní motor?  (Přečteno 14770 krát)
Tomas M.
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« kdy: 31.01.2016, 17:47 »



Mám asynchronní motor - vřeteno, se štítkovými hodnotami:

50Hz - napětí 3x230V D/3x400V Y
100Hz - napětí 3x400V D

Motor chci provozovat přes frekvenční měnič kvůli řízení otáček.

Mám v plánu motor nechat zapojený do trojuhelníku celou dobu a na měniči nastavit V/f křivku tak, aby měnič na výstupu při 50Hz měl 230V a při plných 100Hz měl 400V.

Jediné, co mi trochu vrtá hlavou je, že když je měnič 3x400V a měl by trvale modulovat napětí na výstupu na 3x230V, tak jak kvalitní ten výstup z měniče bude (není mi také zcela jasné, jak pomocí PWM dokáže měnič změnit i amplitudu napětí, když napětí na DC sběrnici je pořád to stejné - tudíž usměrněných 3x400V co je na vstupu do měniče)

Hlavně tedy, co takto vytvořené napětí bude s motorem dělat - vibrace atp. Když jsem to zkoušel takto pustit, tak se motor kolem 50Hz choval značně neklidně, při dosažení 100Hz jel naopak velice hladce.

Další řešení mě napadlo vytáhnout svorkovnici někam do krabice a kombinací digitálních výstupů měniče a stykačů udělat přepínač hvězda-trojúhelník a pro práci kolem 50Hz by byl motor zapojen do hvězdy a při cca. 75Hz+ by byl přepnut do trojúhelníka.

Motor je pro vlastní aplikaci relativně předimenzovaný, tudíž nějaký drobný pokles výkonu/momentu v určitých pásmech mě až tak netrápí.. spíš mi jde o ten klidný chod.

Co si o tom myslíte ?
Zaznamenáno
raj
« Odpověď #1 kdy: 31.01.2016, 21:08 »

Mám v plánu motor nechat zapojený do trojuhelníku celou dobu a na měniči nastavit V/f křivku tak, aby měnič na výstupu při 50Hz měl 230V a při plných 100Hz měl 400V.
Není problém. Je to starý pohonářský trik jak si pomoci k většímu kroutícímu momentu.
Další řešení mě napadlo vytáhnout svorkovnici někam do krabice a kombinací digitálních výstupů měniče a stykačů udělat přepínač hvězda-trojúhelník a pro práci kolem 50Hz by byl motor zapojen do hvězdy a při cca. 75Hz+ by byl přepnut do trojúhelníka.
Pěkná blbost.
Jediné, co mi trochu vrtá hlavou je, že když je měnič 3x400V a měl by trvale modulovat napětí na výstupu na 3x230V, tak jak kvalitní ten výstup z měniče bude (není mi také zcela jasné, jak pomocí PWM dokáže měnič změnit i amplitudu napětí, když napětí na DC sběrnici je pořád to stejné - tudíž usměrněných 3x400V co je na vstupu do měniče)
Najděte si na wikipedii co je to PWMka a pochopíte to.
Zaznamenáno
Kalina Jiří
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 01.02.2016, 08:37 »

Máte u vřetena problém s akustickým hlukem, nebo s rezonančními frekvencemi soustrojí?
V případě akustického hluku můžete zvýšit spínací kmitočet (např. z 1,5 kHz na 5 kHz),   nebo zapněte náhodnou pulsně šířkovou modulaci.
V případě rezonančních kmitočtů soustrojí příslušné rezonanční kmitočty zakažte v parametrech měniče.
Zaznamenáno
Tomas M.
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 01.02.2016, 12:59 »

Děkuji za názor, ten přepínač D-Y mě napadlo jako krajní možnost, samozřejmě řešení čistě pomocí frekvenčního měniče je lepší.
PWM vím jak principielně funguje, jen je pro mě otázka, jak bude výstup z měniče přijatelný pro motor, když to moduluje z usměrněného 3x400V napětí a já požaduji při 50Hz 230V.
Tak mě napadlo jestli zdroj vibrací nemůže být způsoben právě tímto..

Máte u vřetena problém s akustickým hlukem, nebo s rezonančními frekvencemi soustrojí?
V případě akustického hluku můžete zvýšit spínací kmitočet (např. z 1,5 kHz na 5 kHz),   nebo zapněte náhodnou pulsně šířkovou modulaci.
V případě rezonančních kmitočtů soustrojí příslušné rezonanční kmitočty zakažte v parametrech měniče.

Právě že problém je s rezonancí. Nicméně při proběhlém testování motor nebyl ustaven úplně "echt" tak, jak bude ustaven při finálním provozu, tudíž pravděpodobně se s tím bude dát něco udělat i z mechanické stránky věci.
Pouze mě zarazilo, že v rozsahu cca. 30-55 Hz motor opravdu značně vibruje a při vyšších frekvencích se chová naprosto klidně, tudíž mě napadla souvislost s kvalitou výstupu z měniče. Zkusím ještě motor připojit napřímo do sítě na 50Hz při zapojení do hvězdy a uvidíme, zda bude situace stejná nebo se to nějak výrazně zlepší.
Zaznamenáno
raj
« Odpověď #4 kdy: 01.02.2016, 13:29 »

PWM vím jak principielně funguje, jen je pro mě otázka, jak bude výstup z měniče přijatelný pro motor, když to moduluje z usměrněného 3x400V napětí a já požaduji při 50Hz 230V.
Tak mě napadlo jestli zdroj vibrací nemůže být způsoben právě tímto..
Právě že problém je s rezonancí. Nicméně při proběhlém testování motor nebyl ustaven úplně "echt" tak, jak bude ustaven při finálním provozu, tudíž pravděpodobně se s tím bude dát něco udělat i z mechanické stránky věci.
Pouze mě zarazilo, že v rozsahu cca. 30-55 Hz motor opravdu značně vibruje a při vyšších frekvencích se chová naprosto klidně, tudíž mě napadla souvislost s kvalitou výstupu z měniče. Zkusím ještě motor připojit napřímo do sítě na 50Hz při zapojení do hvězdy a uvidíme, zda bude situace stejná nebo se to nějak výrazně zlepší.
Jak psal kolega, zvyšte kmitočet pwm klidně "až nadoraz" (cca 16-20kHz).
Měnič sice bude mít snahu utéci z rozvaděče, ale přežije.
Pak se dá ještě odpomoci výstupním sinus filtrem.
Zaznamenáno
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #5 kdy: 01.02.2016, 14:45 »

Mám asynchronní motor - vřeteno, se štítkovými hodnotami:
Jste si jistý? Není to synchronní motor?
PWM vím jak principielně funguje, jen je pro mě otázka, jak bude výstup z měniče přijatelný pro motor, když to moduluje z usměrněného 3x400V napětí a já požaduji při 50Hz 230V.
PWM vám asi jasné je, není vám ale asi jasná efektivní a střední hodnota napětí a proudu obdélníkového průběhu. Překmity a zákmity napětí na vinutí motoru radši ani neřešte, jsou řádově vyšší než maximální efektivní napájecí napětí při 100Hz a že je obálka PWM na 100Hz, 50Hz i na 5Hz 400V je fakt. Efektivní napětí je dle U/f.

Pouze mě zarazilo, že v rozsahu cca. 30-55 Hz motor opravdu značně vibruje a při vyšších frekvencích se chová naprosto klidně, tudíž mě napadla souvislost s kvalitou výstupu z měniče. Zkusím ještě motor připojit napřímo do sítě na 50Hz při zapojení do hvězdy a uvidíme, zda bude situace stejná nebo se to nějak výrazně zlepší.
Ten problém vypadá na nedostatečně vyhlazené napětí na ss meziobvodu a interference. Buď je vadná usměrňovací dioda, nebo chybí jedna fáze, nebo  je moc malá kapacita filtračního kondenzátoru (a nebo je motor synchronní a nikoliv asynchronní),  nebo vám chybí vstupní proudová tlumivka v napájení měniče.
Kouknutí oscilskopem na ss meziobvod to ukáže za chodu měniče  hned (velké bacha na zem ss meziobvodu a zem osciloskopu!).
Jinak jak radí kolegové - zvýšit frekvrenci PWM.

Neklidný chod je při zátěži, nebo naprázdno?
Měnič máte opravdu v U/f a ne pseudovektoru?
Vstupní tlumivka je?
Dimenze měniče odpovídá proudu motoru?
Máte nastavené max. proudy na měniči pro pracovní bod 100Hz, případně přepočítaníé na 50Hz?
Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
Tomas M.
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 01.02.2016, 16:29 »

Jste si jistý? Není to synchronní motor?


Citace
Neklidný chod je při zátěži, nebo naprázdno?
Neklidný chod v pásmu od 30 do 55Hz je na prázdno.

Citace
Měnič máte opravdu v U/f a ne pseudovektoru?
Měnič provozuji v režimu "Open Loop scalar Control - The AC drive outputs SVPWM waveform to the motor." Výstupní napětí při 50Hz ukazuje 220V, při 100Hz 400V

Citace
Vstupní tlumivka je?
Není.

Citace
Dimenze měniče odpovídá proudu motoru?
Neodpovídá, měnič, na kterém jsem motor pouštěl je celkem výrazně předimenzován, měnič má 30KW.

Citace
Máte nastavené max. proudy na měniči pro pracovní bod 100Hz, případně přepočítaníé na 50Hz?
Max proud jsem nastavil pro 100Hz dle štítku.

Děkuji moc za rady a vysvětlení efektivního napětí. Jak říkám - zkoušel jsem to takto, ne zcela ideálně vzhledem k dimenzi měniče pustit a ty vibrace mě trochu znejistily, jestli je vhodné motor takto v budoucnu provozovat, proto jsem se zde chtěl zeptat povolanějších.

Jakmile to bude možné, seženu odpovídající měnič, zkusím zvýšit spínací kmitočet PWM, pořádně motor ukotvit a uvidím co dál.

Ještě jednou díky všem Úsměv
Zaznamenáno
raj
« Odpověď #7 kdy: 01.02.2016, 16:46 »

Měnič provozuji v režimu "Open Loop scalar Control - The AC drive outputs SVPWM waveform to the motor."
SVPWM - Space-vector pulse width modulation
To není dobře ...
Zaznamenáno
Tomas M.
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 01.02.2016, 17:28 »

SVPWM - Space-vector pulse width modulation
To není dobře ...

Tak pokud to chápu správně, tak SVPWM je algoritmus na postavení modulace různými kombinacemi sepnutí všech IGBT tak, aby nedošlo ke zkratu na DC sběrnici, nicméně pořád je to skalární řízení s U/f ,  a ne vektorové řízení na základě nějakého matematického modelu motoru, ne ? Pokud to říkám naprosto špatně, tak se omlouvám, elektrice se profesně nevěnuji. Nebo proč by to nemělo být dobře ?
Zaznamenáno
raj
« Odpověď #9 kdy: 01.02.2016, 17:55 »

... nicméně pořád je to skalární řízení s U/f ...
Právě že není...
Zaznamenáno
Tomas M.
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 01.02.2016, 19:35 »

Právě že není...

http://iaesjournal.com/online/index.php/IJPEDS/article/view/98/42

Citace
The main objective of the project is to control the speed of an induction machine with scalar
control technique. The scalar control technique (V/F) is used because of simplicity of control algorithm implementation and the response is better and accurate with closed loop slip compensation. The switching of the IGBT is done with space vector PWM technique (SVPWM) instead of sine PWM technique (SPWM) in order to increase the utilization of DC link voltage by 15%.

Citace
Space Vector Modulation (SVM) Technique has become the most popular and important PWM technique
for three level voltage source inverters for the control of AC Induction ,  Brushless DC,Switched Reluctance and
Permanent Manget Synchronous Motors. This work proposes a new soft ware implementation for the three level
inverter using Space Vector Modulation technique.Spac e Vector modulation (SVM) technique was originally
developed as a vector approach to pulse-width modulation (PWM) for three-phase inverters. It is a more
sophisticated technique for generating sine wave that provides a higher voltage to the motor with lower total
harmonic distortion.


Já tomu sice nerozumím, ale nějak nechápu, proč by se SVPWM, jakožto pouze algoritmus pro vytvoření pseudo-sinusovky s určitou frekvencí a amplitudou nedala použít pro skalární řízení...
Zaznamenáno
raj
« Odpověď #11 kdy: 02.02.2016, 00:26 »

Yes, it's true. But if You have problem with quality of induction motor control, You must going step by step. And first step is normally PWM and V/f curve.

And prevent for short circuit between hi and lo side of bridge and (after) burn of IGBTs is so called "dead time".
Zaznamenáno
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #12 kdy: 02.02.2016, 11:02 »

But if You have problem with quality of induction motor control
A nebo jen s motorem, tak také postup krok za krokem. Od jednoduchého ke složitějšímu od přímého ovládání ke zpětnovazebním u řízení.
Naštěstí se v tomto případě neprojeví zpětný vliv mechanické zátěže, to je u pohonů další zdroj příčin divného chování.

Jestli je měnič předimenzovaný a rampluje v chodu naprázdno, tak jsou moje úvahy o filtraci napájení, vadné diodě atd. nepravděpodobn é, to by se projevilo až při mechanické zátěži.

Neklid motoru v širokém rozsahu otáček 30-50Hz nevěstí nic dobrého - asi nějaká závada. Závada může být od motoru po měnič. Jestli je neklid i na 50Hz, pomůže zkouška při přímém napojení do sítě. Jenže to byste musel mít k dispozici autotrafo z 3x400V na  3x220V. A motor musí být upevněný, aby při tvrdém rozběhu neodkráčel a nezabalil se do přívodních drátů.
Závada na použitém motoru může být vytavená rotorová tyč, nebo napálené vinutí, jak někdo pustil motor na 3x400V při 50Hz.
Vysokorychlost ní dlouhé úzké motory dost špatně chladí a pokud někde běžel v zátěži v nízkých otáčkách a vypadlo mu cizí chlazení je na tom zle s rotorem.
Závada může být i v IGTB můstku střídače, pokud se neprojeví v klasické  PWM, ale jen ve SPWM nebo SVPWM, můžete i na vadný měnič jet.

Ono také záleží na druhu neklidu, v závislosti na otáčkách zda jsou to úzké "rýhy" neklidu, oddělená pásma, nebo spojitý neklid od-do, jestli na konstantních otáčkách je neklid rovnoměrný, nebo skáče atd. Z těchto projevů praktici hodně poznají i bez komplikovaného měření a řeknou třeba - volné ložisko v domečku, protáčí se.

Nejjednodušší je asi testovat měnič na jiném motoru a opatrně motor na jiném měniči.
 
Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
Tomas M.
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 02.02.2016, 11:44 »

Neklid motoru v širokém rozsahu otáček 30-50Hz nevěstí nic dobrého - asi nějaká závada. Závada může být od motoru po měnič. Jestli je neklid i na 50Hz, pomůže zkouška při přímém napojení do sítě. Jenže to byste musel mít k dispozici autotrafo z 3x400V na  3x220V. A motor musí být upevněný, aby při tvrdém rozběhu neodkráčel a nezabalil se do přívodních drátů.
Závada na použitém motoru může být vytavená rotorová tyč, nebo napálené vinutí, jak někdo pustil motor na 3x400V při 50Hz.
Vysokorychlost ní dlouhé úzké motory dost špatně chladí a pokud někde běžel v zátěži v nízkých otáčkách a vypadlo mu cizí chlazení je na tom zle s rotorem.

Ono také záleží na druhu neklidu, v závislosti na otáčkách zda jsou to úzké "rýhy" neklidu, oddělená pásma, nebo spojitý neklid od-do, jestli na konstantních otáčkách je neklid rovnoměrný, nebo skáče atd. Z těchto projevů praktici hodně poznají i bez komplikovaného měření a řeknou třeba - volné ložisko v domečku, protáčí se.

Nejjednodušší je asi testovat měnič na jiném motoru a opatrně motor na jiném měniči.
 

No mohu svorkovnici přepojit na Y a pak při 50Hz síťové frekvenci to mohu pustit přímo - reps. asi spíše se softstarterem. Vyzkouším.
 
Motor sice není nový, ale nikdy nebyl dříve provozován déle než pár minut bez zátěže (sloužíl jako demonstrační jedné firmy na veletrhy atp.),  tudíž poškození vinutí doufám nenastalo.

Ten neklid je spojitý, nicméně jak říkám - není to nic až tak výrázného, že by měl motor snahu odskákat pryč. Motor zkátka lehce vibruje, což by neměl.

Zkusím otestovat napřímo, případně na jiném měniči s jednodušším řízením. Na měniči jsem jiné motory zkoušel pouštět a bez problému. 

Děkuji vám všem za rady a názory.
Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jakým způsobem je zapojeni motor Siemens TYP 1LA7133...?
 Jak ochránit 1f motor šnekového podavače uhlí před spálením?
 Jak vyřešit spouštění asynchronního motoru 5kW?
 Ako zapojit 3-otáčkový motor?
 Akú literatúru k malým elektromotorom?
 Jakym zpusobem pripojit tu baterii k motoru?
 Jak správně jistit 3f asyn. motor?
 Kam připojit pátý vodič třífázového motoru, ke kterému doposud vedly pouze čtyři
 Jak realizovat proudovou ochranu elektromotoru?
 Nemá nekdo elektronická skripta o Asynchronních motorech?
 Neviete zapojenie 3f motora z dvoma trojicami vinuti, motor ma dvoje rozne pracovne otacky... ?
 Je možny 4.5OHM odpor cívek motorku který má výkon 4KW a je schopen provozu?
 Potřebuji zjistit, jaký konkrétní kondenzátor použít...
 Jak velkým rozběhovým kondenzátorem osadit 3-fázový asynchronní motor?
 Lze zapojit motor 3x220 jako 3x380?
 Může se 1f. motor točit obráceně?
 Jak zapojit přepínač na rozběh motoru 0-Y-D?
 Hledám schéma ovládání tří rychlostního motoru, poradíte?
 Jak lze zjistit proud při rozjezdu motoru?
 Jaký instalovat v rozvaděči vypínač pro induktivní zátěž?
 Lze změnit směr otáčení u jednofázového motorku 230V/50Hz.A pokud ano jak?
 Neměli byste prosím nějaké informace k používání reostatu k rozběhu motoru?
 Označovanie elektromotorov D/Y-380V/220V a D/Y-400/690V
 Jak nadstavit přestřižený vodič u čerpadla?
 9** ke smazání Zapojení motoru z USA (110V/60Hz) do naší el. sítě přes
 Čím chránit motor čerpadla?
 Zapojují se starší 3f motory Y/D stejně nebo jinak?
 Jakou funkci má Industart, a které další spouštěče známe?
 Staci u jistice propojit PE a N vodice pomoci RSA svorky ?
 Jak snížit rozběhový proud kalového čerpadla ?
 Jaký je rozdíl ve velikosti motorového spouštěče při zapojení 1,2 nebo 3 fází?
 Za jak dlouho se spálí motor přefázováním?
 Jak zapojit motor aby se po výpadku energie sám opět nerozběhl?
 Při jakém zapojení, má motor vyšší výkon a nižší spotřebu el.energie?
 Ako navrhnem hodnotu budiacích kondenzátorov pre asynchrónný generátor ?
 Mohu použít k motoru 4kW, 8.7A spouštěč motorů SM1-10 jako ochranu přetížení?
 Jak řídit motor na konstantní moment?
 Jak zapojit motor R27S-4 vyrobce MEZ Mohelnice na 230V?
 Jaké spouštění motoru 30kW je vhodnější pro těžký rozběh zařízení?
 Může se poškodit motor když pojede pořad ve hvězdě?
 Ako spravne zapojiť kondenzátor v 3-fázovom asynchronom motore?
 Musí byť motorová spúšť inštalovaná bezprostredne pri motore?
 Jak na změnu rychlosti motoru přepínáním počtu pólů?
 Jak snížit otáčky asynchronního elektromotoru při rozběhu?
 Co znamená na svorkovnici motoru označení Z1, C, U1, Z2 a U2?
 Jak zapojit motor 2,2kW 230V (220V)?
 Proč padá hlavní jištění motoru a ne jistič a motorová ochrana k tomu určené?
 Jak změním pravotočivé otáčení na levotočivé u motoru z flexy?
 Ako má byť prevedené uzemnenie motorov, uvedenie na spoločný potenciál?
 Ako sú zapojené vývody statorových cievok u 3f asynchrónneho motora 4AP90-4?
 Lze asynchronní motor 18,5kW/50hz, zapnout na krátkou dobu na 60hz přes měnič?
 Z jakého důvodu se připojuje vodič N na svorkovnici 3f. motoru?
 Jak zapojit třírychlostní 3f elektromotor?
 Jak zapojit 3f motorový spouštěč pro 1f motor?
 Mohu jistit 3f motor proti přetížení motorovým spouštěčem Siemens 3RV1021-1JA10?
 Je techn.možné změnit směr otáčení ind.1.fáz motoru bez přepojení vodičů?
 Je možné nějakým způsobem zapojit třífázový motor na stejnosměrné napětí?
 Je možné zapojení třífázového motoru na jednu fázi?
 Mohu zkusit pustit 3f. asynchronní motor 75kW na 1-2s do trojúhelníku?
 Jaké je vnitřní zapojení cívek takových elmotorů do trojúhelníku?
 Jak lze chránit motory, které jsou řízeny frekvenčním měničem?
 Proč nelze spojovat trubkové motory žaluzií a rolet paralelně?
 Jak přesně diagnostikovat závadu elektromotoru?
 KNIHA: Zvyšování spolehlivosti asynchronních elektromotorů včetně poháněných strojů
 Mohl by stacit vykonem jednofazovy motor 3kw-2800o/m pro pohon generatoru 40kw?
 Je lepší, hladinový spínač nebo hlídač cos fí ?
 Jak by jste nejlevněji napájeli a jistili 3fázový 12V asynchronní motor 500W?
 Jak určit začátek a konec jednofázového vinutí elektromotoru?
 Neznáte zapojení motoru v brusce MEZ?
 Jak regulovat otáčky vrtačky externě?
 Dochází při řízení triakem ke snížení životnosti oběhového čerpadla?
 Jak se u AS motoru pozná, zda ho zapojit na Y a nebo D, když nevěřím štítku?
 Jak rozběhnout asynchroní generátor s benzínovým motorem?
 Jak spinat motor 100kW s cerpadlem pro hydrauliku?
 Jak zapojit časově řízenou reverzaci třífázového motoru?
 Jaké je zapojení regulace bezkartáčových alternátorů 12kVA 9,6kW ČKD Slavia?
 Jak vyřešit rozběh úhlové brusky aby nepadal jistič nižší hodnoty 16A?
 Jak zapojit časové relé pro reverzaci elektromotoru?
 Jak snížit hodnotu PWM signálu?
 Lze propojit jednofázový motor s třífazovým přes hřídel jako generátorem?
 Existuje relevantní důvod odpojení ochranného vodiče od stejnosměrného motoru?
 Lze připojit dva elektromotory ke kelly controller KDS 48100E?
 Jak zapojit tento elektromotor na střídavých 230V?
 Jak regulovat otáčky motoru s pokud možno co nejnižší ztrátou krouťáku?
 Je pro spouštění 3f 2kW motoru do hvězdy vhodné relé nebo raději použít stýkač?
 Mohu změnit napájecí napětí napětí elektromotoru zvýšit o 100%?
 Jaký bude směr otáčení asynchronního motoru při zapojení do trojúhelníku?
 Jaké časté chyby v zapojení motorů řešíte vy?
 Jaké poruchy motorů řešíte vy?
 Jak změnit směr otáček u jednofazového motoru se svorkovnicí dle obrázku?
 Jde zapojit motor na 400V na 3x230V přes měnič?
 Čím spínat rozběhový kondenzátor 3f motoru při provozu na 1f?
 V jakém režimu spíš provozovat oběhové čerpadlo 7,5kW? Y nebo D?
 Ako zapojim motor s permanentnym magnetom?
 Nemá tu někdo schéma zapojení elektromotoru MEZ Náchod, typ NK 262?
 Jak eliminovat hydraulické rázy čerpadla?
 Jak zapojit motor jednofázový motor ze skartovačky?
 Jak motor pozná, že má zvětšit proud při zatížení či při brzdění?
 Lze motor AP132S-4 zapojit jednofázově?
 Jak provádět přepínání/hvězda trojúhelník při těžkém rozběhu?
 Udávají se u motorů charakteristiky proud/čas?
 Jak správně rozbíhat a řídit kroužkový motor?
 EATON: Ochrana motorů s vysokou účinností: Eaton je „IE3 ready“
 Jak otočit sled otáček na starém motoru ještě 120/220V?
 Proč se elektromotor přehřívá?
 Jaká je logika sledu fází při zapojení motoru?
 KNIHA: Elektrické motory a pohony
 Je nutné převinout 50Hz elektromotor při provozu na 60Hz?
 Nemáte někdo katalog k motoru výrobce Papcel typ U160L1*?
 Dají se u třífázového bezkartáčového motoru s pemanentními magety sloučit fáze?
 Jak správně zapojit tento atypický "půlsériový" komutátorový motor?
 Ako je riešený pomalý rozbeh komutátorových motorov?
 Jak zapojit motorek dvourychlostního ventilátoru digestoře?
 Čím napájet DC motor 12V/400W?
 Je takové zapojení 1 fáz. motoru hydraulického čerpadla skutečně funkční?
 Lze motor MEZ AF222/4 spouštět frekvenčním měničem ABB ACS15?
 Jak realizovat okamžité zabrzdění 3-f motoru s brzdou a usměrňovačem?
 Lze motor provozovat trvale na jen 400V při 60Hz na max. jmenovité otáčky?
 Co může "bzučet" v motorovém chrániči?
 Je nové zapojení zapojení lisu LO 315 po výměně časovky rozběhu motoru správné?
 Jaké je správné zapojení uhlíků motoru vrtacího kladiva?
 Ako zapojiť 3-fáz.motor s brzdou a 2 výkonmi?
 Jak zrychlit dopravníky pomoci frekvenčního měniče?
 Jak zapojit dvouotáčkový ventilátor, aby nízké otáčky běžely pořád?
 Ako zistiť N pol na spínači ktorý je v zváračke ?
 Jak chránit 1f motor při poruše odstředivého rozpínacího kontaktu?
 Jaké je zapojení třífázového motoru Dačice pomocí vačkového spínače?
 Může Fi ochránit motor při chybějící 1 fázi?
 Nepoškodí se nautila, pokud přisaje vzduch ještě před vypnutím ochrany?
 Je změna směru točení motoru na 230V řízenéhoPLC možná?
 CSK: Připojím původně na 2f zapojený D/Y motor nově na 3f?
 Musí být Cyky 5x1,5 k 3 fázovému motoru?
 Jaký je rozdíl mezi rozběhem motoru s kondenzátorem a odstředivého vypínače?
 Dá se snížit počáteční proudový ráz při spuštění stolní kotoucové pily?
 Jak zapojit elektromotor MEZ APT 90L?
 V které normě je uveden min. P motoru, od kterého musí mít samostatné jištění?
 Řízení výkonu elektromotoru prostřednictvím telefonu
 Jak správně zapojit a jistit motor s rozběhem Y/D?
 Existuje omezovač náběhového proudu pro motor 3x400V, 11kW?
 Proč se používají tlumivky u stejnosměrných motorů?
 Proč motor motor původně se zapojením do D funguje pouze v Y?
 Udrží nový 3f jistič 63A B rozběh motoru 15kW bez Y-D?
 Jak ochránit 3f motor 200W šnekového podavače před spálením?
 LIVE EATON: Ochrana a řízení motorů
 Lze snížit napětí na svorkách motoru zapojením žárovek do série?
 Jak v ČR uvádíte do provozu zařízení CHINA EXPORT?
 TeSys GV5 / GV6 Motorové jističe a manuální motorové chrániče
 Věděli jste jak se dají učit začátky a konce vinutí 3F motoru?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.063 sekund, 22 dotazů.