{{html imgtag}}

${perex}

${title}

${perex}

Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  Pracovní zóna
| |-+  -B- 30 denní zóna dostupných diskusí
| | |-+  Aky koeficient sudobosti, pouzivate pri rodinnom dome?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Poslat téma Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle vyhlášky 50/78 Sb. Vyhláška zde ...

Autor Téma: Aky koeficient sudobosti, pouzivate pri rodinnom dome?  (Přečteno 1217 krát)
Patrik Dedík
Elektrikár a živnostník
*
Offline Offline



« kdy: 24.01.2016, 22:13 »


Je nejake pravidlo aky sucinitel sudobosti pouzit pri rd? V bytoch vieme, je to napisane v tabulkach pre 2 ,5..  Ale aky sucinitel pouzit pre rd? Popripade kolko davate v projektoch vy?
Zaznamenáno

Elektrotechnik na riadenie činnosti, alebo na riadenie prevádzky E1/A
Projektovanie E2/A
El. inštalácie domov a bytov vrátane bleskozvodov

pdedik@centrum.sk
Martin Hroudný
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 25.01.2016, 16:17 »

Je nejake pravidlo aky sucinitel sudobosti pouzit pri rd? V bytoch vieme, je to napisane v tabulkach pre 2 ,5..  Ale aky sucinitel pouzit pre rd? Popripade kolko davate v projektoch vy?

Pokud projektujete nn síť s lokalitou RD, tak je nejlepší vycházet z "dimenzační" směrnice příslušného distributora. Např. PREdis má myslím tuto směrnici veřejně přístupnou (nebo aspoň měl, aktuální stav jsem neověřoval).

Pokud projektujete samotný jediný RD, a dumáte nad tím, jak velký hlavní jistič tam "vrznout", tak je nejlepší zapojit selský rozum. Na toto totiž žádné vzorečky ani soudobosti nejsou. Žádná tabulka vám nevyřeší, jaké budou zvyklosti hospodyně - může klidně péct, vysávat a vařit kafe zároveň, a jiné to klidně stačí dělat postupně a ještě si hlídá, zda nevaří společně se zapnutým el. bojlerem. Doporučuji sepsat si veškeré možné výkonnější spotřebiče v RD (topení, TUV, sporák, varná konvice, pračka, myčka, sušička, vysavač,...) a popřemýšlet, jak velký hlavní jistič bude nezbytně potřeba, jak reálně se vám podaří rozfázovat spotřebu a co nejspíše poběží současně. Své v těchto úvahách samozřejmě zahraje i "nová tarifní struktura", která nenahrává zbytečně vysokým hodnotám hl. jističů - Tj. tam, kde dnes je doporučována "pro jistotu" klasická hodnota 3x25A, tak bude nově doporučováno spíše 3x20A (i přes riziko, že párkrát do roka vyběhne jistič ven), atp...
Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Poslat téma Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.06 sekund, 22 dotazů.